Question Forum Électricité : Protection différentielle réglementation ERP
Bonsoir.
La réglementation ERP impose t-elle d'avoir une protection différentielle différente pour les locaux publics et non publics ?
Ou bien une protection différentielle public/non public puis des protections contre les surintensités pour chaque suffisent ?
Merci.
La réglementation ERP impose t-elle d'avoir une protection différentielle différente pour les locaux publics et non publics ?
Ou bien une protection différentielle public/non public puis des protections contre les surintensités pour chaque suffisent ?
Merci.
23 octobre 2015 à 19:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Protection différentielle réglementation ERP
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Pub Picon Amer" (Photo numérique Fuji X100). Il est de plus en plus rare de trouver dans Paris des murs avec des publicités peintes. Alors qu'en province on en rencontre plus souvent. Cette photo publicitaire pour la marque Picon Amer est une liqueur (apéritif) souvent mélangée avec de la bière. Cette photo a été réalisée rue Collette dans le 17ème arrondissement de Paris, Métro Guy Môquet ligne 13. Nous vous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Pub Picon Amer" (Photo numérique Fuji X100). Il est de plus en plus rare de trouver dans Paris des murs avec des publicités peintes. Alors qu'en province on en rencontre plus souvent. Cette photo publicitaire pour la marque Picon Amer est une liqueur (apéritif) souvent mélangée avec de la bière. Cette photo a été réalisée rue Collette dans le 17ème arrondissement de Paris, Métro Guy Môquet ligne 13. Nous vous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
23 octobre 2015 à 19:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Protection différentielle réglementation ERP
Invité

Bonjour,
Si je comprends bien, vous posez la question à savoir :
- Disjoncteur différentiel pour chaque charge ou Disjoncteurs différentiel tête de groupe et disjoncteurs pour chaque charge ?
Quoi qu'il arrive les 2 solutions sont bonnes. La 1er est surtout plus onéreuse !
Si je comprends bien, vous posez la question à savoir :
- Disjoncteur différentiel pour chaque charge ou Disjoncteurs différentiel tête de groupe et disjoncteurs pour chaque charge ?
Quoi qu'il arrive les 2 solutions sont bonnes. La 1er est surtout plus onéreuse !
23 octobre 2015 à 22:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Protection différentielle réglementation ERP
Bonjour,
Votre question en appelle une autre : êtes-vous sur un ERP du 1er groupe ou 2è groupe ?
Dans le 1er cas, il n'y a pas d'obligation (Art PE24), l'électricien distribue au mieux.
En 2è groupe, il y a l'article EL4, qui demande que les installations des locaux accessibles au public soient protégées indépendamment de celles des locaux inaccessibles au public.
Et l'article EC6, qui demande que dans les locaux recevant plus de 50 personnes, l'éclairage desdits locaux soient répartis sur 2 DDR, de façon que sur un défaut d'isolement, le local ne soit pas complétement dans l'obscurité.
Bien entendu, les DDR peuvent être des têtes de groupe, avec des protections surintensité en aval ; mais il faut respecter ces 2 articles dans l'architecture.
Cordialement.
Votre question en appelle une autre : êtes-vous sur un ERP du 1er groupe ou 2è groupe ?
Dans le 1er cas, il n'y a pas d'obligation (Art PE24), l'électricien distribue au mieux.
En 2è groupe, il y a l'article EL4, qui demande que les installations des locaux accessibles au public soient protégées indépendamment de celles des locaux inaccessibles au public.
Et l'article EC6, qui demande que dans les locaux recevant plus de 50 personnes, l'éclairage desdits locaux soient répartis sur 2 DDR, de façon que sur un défaut d'isolement, le local ne soit pas complétement dans l'obscurité.
Bien entendu, les DDR peuvent être des têtes de groupe, avec des protections surintensité en aval ; mais il faut respecter ces 2 articles dans l'architecture.
Cordialement.
24 octobre 2015 à 10:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Protection différentielle réglementation ERP
Bonsoir,
Rectificatif:
Ce n'est qu'une inversion, mais c'est important.
Cordialement.
Rectificatif:
Citation :lire dans le 2è cas...
Dans le 1er cas,
Citation :lire en 1er groupe.....
En 2è groupe, il y a l'article EL4
Ce n'est qu'une inversion, mais c'est important.
Cordialement.
25 octobre 2015 à 21:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils choix entre disjoncteur et protection différentielle
- N°14360 : Bonjour, Je dois refaire entièrement ma cuisine, la maison étant très ancienne, il n'est guère possible de reprendre les alimentations existantes (hors normes, je suppose année 75/76). J'ai décidé de faire un tableau...
- 2. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
- N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
- 3. Choix de protection différentielle
- N°18261 : Bonjour, Quels dispositifs différentiels pourriez-vous me conseiller à mettre avant 3 disjoncteurs triphasé 3p de 63A ? Merci.
- 4. Texte réglementation ERP mettre câbles dans goulottes
- N°2322 : Bonjour, savez-vous si dans un ERP il est obligatoire de mettre les câbles dans des goulottes, et sinon où trouver le texte de réglementation qui l'indique. Merci d'avance.
- 5. Verification de la protection des circuits
- N°3086 : Bonjour à tous. J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove. J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et...
- 6. Protection pour deux prises
- N°6486 : Bonjour Quelle protection faut-il pour deux prises commandées par un interrupteur en 2,5 mm ? Merci.
- 7. Comment ajouter protection différentielle 30mA sur installation 1980
- N°6000 : Bonjour, je souhaites ajouter une protection différentielle 30mA, comment fait on ? Je suis novice en électricité, doit-on faire appel à un professionnel ? Merci pour vos réponses, cordialement.
- 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
- 9. Position interrupteurs commande d'éclairage ERP Cat 5
- N°25321 : Bonjour. J'ai le projet de rénover une grange qui deviendra une salle pour des séminaires, formations... ERP catégorie 5 L. Ma question concerne la position des interrupteurs qui commandent l'éclairage. Je m'explique,...
- 10. Protection électrique ventilateurs équipés de démarreurs
- N°14061 : Bonjour, Je dois alimenter 10 ventilateurs de 5.5kW chacun équipé de démarreurs directs avec leur GV2 correspondant. Pour ce faire une ligne est tirée depuis le TGBT avec protection 125A en tête pour le câble jusqu'à un...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite