FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre TVG

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


Membre inscrit TVG sur le forum Électricité

TVG
a posté 90 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes.
J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une maison.

Il semble que le grade 3 TV soit généralement conseillé car assez polyvalent (internet, téléphone, signaux TV et satellite peuvent y passer). Il semble cependant moins performant que les câbles CAT 6/7/8 pour le réseau informatique si j'ai bien compris.

Pour ma part, je ne souhaite pas relier de téléphone sur une prise RJ45 (ça sert vraiment encore un téléphone fixe ?) et je recevrai la TV via une box TV (via internet) placée près de ma TV. Quand on reçoit la TV via internet, on a pas besoin de s'intéresser aux fréquences de la paire 7/8 des câbles Ethernet ? C'est seulement utile pour la TNT et le satellite, c'est bien ça ?

Du coup, je suppose qu'il est préférable de choisir un câble CAT 6/7/8 avec un bon débit ? Lequel recommandez-vous ? J'aimerais que mon installation dure le plus longtemps possible même si je prévois de passer les câbles dans des gaines de grosses sections (diamètre 25 mm) en limitant les coudes pour pouvoir remplacer les câbles un jour si besoin.

Tous mes câbles Ethernet seront reliés à une box placée dans le coffret de communication de la GTL.
Je pense également tirer un câble coaxial de l'antenne TV jusqu'au coffret de communication et du coffret de communication jusqu'au salon si jamais quelqu'un voulait regarder la TV via la TNT ou le satellite (en cas de revente de la maison). Si j'ai bien compris, le câble coaxial est meilleur que le grade 3 TV pour la transmission de signaux TV.

Merci d'avance pour vos conseils.

Bonne journée.
20 décembre 2022 à 09:21
forum consulter ce sujet Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?

La personne qui a remplacé la logette m'a dit que c'était du 4 x 25 mm² mais après mesure des fils et lecture des inscriptions sur le câble, j'ai remarqué qu'il s'agissait en fait de 4 x 16 mm².

J'ai retiré le câble pour le mesurer. J'aurai au total 53 m entre la logette et mon tableau.
J'ai donc commandé un câble U1000 R2V 2x35 mm² pour l'alimentation et U1000 R2V 2x1,5 mm² pour l'asservissement. Pour la téléinformation, je pensais prendre un câble SYT blindé et passer les trois câbles dans le même fourreau. J'ai cependant un second fourreau dans lequel passe uniquement la fibre optique. Je dois donc pouvoir y faire également passer un câble de téléreport non blindé pour la téléinformation, beaucoup moins cher qu'un câble SYT. Dans ce cas, dans quel fourreau est-il préférable de faire passer le câble d'asservissement 2x1,5 mm² ? Avec le câble d'alimentation ou avec le câble de téléinformation et la fibre optique ?

Merci.
24 novembre 2022 à 14:04
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Publicité

Bonjour.

Verdict : c'est du 4 x 25 mm² cuivre.
En utilisant 2 câbles pour le neutre et 2 autres pour la phase, je peux théoriquement faire du 2 x 50 mm² puis faire un raccord pour les 10 m qui vont me manquer en raison du déplacement du tableau.
Est-ce quelque-chose d'envisageable ?
Le câble glisse bien dans le fourreau.
J'ai sans doute intérêt à le remplacer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20221124 093114

24 novembre 2022 à 09:37
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Bonjour,

J'ai reçu la proposition d'Enedis et la modification de raccordement devrait avoir lieu ce mois.

Je pense suivre votre conseil et mettre un DB plutôt qu'un interrupteur sectionneur afin qu'il soit plus facilement identifiable. Pour un DB bipolaire 500mA sélectif 60A fixe Legrand BACO 4 010 06, je trouve les prix suivants :
- le magasin Rexel me le propose à 323,68 €
- sur materielélectrique, il est à 218,40 € : https://www.materielelectrique.com/disjoncteur-de-branchement-enedis-bipolaire-differentiel-500ma-selectif-intensite-60a-non-reglable-p-385548.html
- sur elec44.fr, il est à 178,32 € : https://elec44.fr/platine-compteur-et-disjoncteurs-de-branchement/107441-legrand-disjoncteur-de-branchement-enedis-bipolaire-differentiel-500ma-selectif-60a-non-reglable-ref-401006-3414971361683.html
Sur manomano, il est à 84,00 €
Savez-vous pourquoi il y a de tels écarts de prix ? S’agit-il bien du même produit (c'est exactement la même référence) ? Y a-t-il des sites web qui ne sont pas recommandés pour l'achat de matériel électrique ?

Je pense du coup le prendre sur manomano pour le moment.

Merci.
04 novembre 2022 à 10:49
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Merci.

Sur vos schémas, la boîte DCL du milieu de la troisième image semble être la boîte d'encastrement la plus encombrée avec :
- 1 wago reliant 2 fils de la navette 1
- 1 wago reliant 2 fils de la navette 2
- 1 wago reliant 3 fils de phase
- 1 repiquage reliant 2 fils de terre
- 1 repiquage reliant 2 fils de neutre

Dans mon schéma, la pire situation est une boîte d'encastrement de bouton poussoir avec :
- 1 wago reliant 3 fils de terre
- 1 wago reliant 3 fils de neutre
- 1 wago reliant 2 fils de retour lampe
- 1 wago reliant 3 fils de phase
- 1 repiquage reliant 2 fils de phase
- 1 wago reliant 3 fils de retour poussoir
- 1 repiquage reliant 2 fils de retour poussoir
Ci-dessous un schéma représentant cette boîte d'encastrement hypothétique. Est-ce que cela est inenvisageable car la place dans la boîte est insuffisante ? Est-ce que ce genre de montage aurait d'autres inconvénients ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
screenshot from 2022 10 22 17 35 48

22 octobre 2022 à 17:39
forum consulter ce sujet Première ligne du premier plan électrique

Bonjour à tous,

J'attaque le plan électrique. En le traçant, je me rends compte que les solutions sont multiples.
Je suis à la recherche de conseils de bonnes pratiques.

Ci-joint mon premier circuit d'éclairage en 1,5 mm² qui part du tableau avec un disjoncteur 16 A et un télérupteur.
Ici, j'ai tenté de minimiser le nombre de gaines.
Ça va faire par endroit un sacré paquet de Wagos à placer dans les boîtiers d'interrupteur et boites DCL.
Je me demande si c'est tout simplement possible.

Y a-t-il des choses sur ce plan qui seraient interdites ou fortement déconseillées ?
Merci pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
conseils plan électrique

22 octobre 2022 à 11:39
forum consulter ce sujet Première ligne du premier plan électrique

Le câble fait 21 mm de diamètre, donc peut-être déjà du 35 mm² en cuivre.
Je le découvrirai le jour où Enedis débranchera le câble.

S'il s'agit effectivement d'un 2x35 mm² en cuivre, je pourrai mettre un coffret au niveau de l'arrivée des fourreaux dans ma maison et faire le raccord ici pour allonger ce câble jusqu'au tableau quelques mètres plus loin.
Quelles seraient les solutions de raccord. Des dominos ?
12 octobre 2022 à 23:13
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Parfait. Je vous remercie.
Avez-vous vu ma question précédente sur le raccord de câbles d'alimentation ? Interdit sans doute ?
12 octobre 2022 à 20:48
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Bonjour.

Autre question : Si je dois changer mon câble, je crois comprendre que j'ai le choix entre du 35 mm² en cuivre ou du 50 mm² en alu.
J'ai l'impression que le deuxième serait beaucoup moins cher. Y a-t-il une raison de préférer l'un plutôt que l'autre ? Dans les deux cas, je suppose qu'il faut utiliser de fouets de raccordement pour se connecter au disjoncteur de branchement ?
Ce dernier semble en effet accepter au max du 25 mm² en monofilaire ou du 16 mm² en multifilaire. J'ai vu des fouets qui acceptaient du 35 mm² mais jamais au-delà.
Quelle serait une solution pour du câble alu de 50 mm² ?
Merci.
12 octobre 2022 à 18:23
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Merci. Bonne journée !
12 octobre 2022 à 16:57
forum consulter ce sujet Quels câbles pour la téléinformation

Merci CMT.

Citation :
N'importe quelle paire téléphonique avec écran convient

Cela signifie-t-il que je pourrais théoriquement réutiliser le câble téléphone qui a été retiré lors du passage de la fibre ? Il y a 4 fils mais ce ne sont pas des paires torsadées (voir photo). Par contre il risque de me manquer 1 ou 2 m.
C'est possible de faire des raccords ?
Citation :
1 seule paire suffit, les autres sont laissées en attente

Je n'ai pas bien compris. Si j'ai plusieurs éléments dans le tableau qui nécessite la téléinformation, est-ce qu'ils doivent être reliés par des câbles dédiés jusqu'au Linky ou est-il possible de faire des ponts entre ces éléments ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
câbles pour la téléinformation

12 octobre 2022 à 13:43
forum consulter ce sujet Quels câbles pour la téléinformation

Bonjour.

Je suis intéressé de connaître la réponse à la question initiale de ce sujet : "Quels câbles pour la téléinformation ?".

Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedulo, je lis qu'il faut un câble SYT. J'ai un catalogue d'un fournisseur avec un tableau de câbles "SYT1" et un tableau de câbles "SYT+". Quelques questions :
1) Quelles différences entre ces deux types de câbles ?
2) Combien de paires torsadées faut-il ? Je souhaite installer dans mon tableau un compteur d'énergie et j'ajouterai peut-être plus tard un gestionnaire d'énergie pour faire du délestage.
3) Quelle section faut-il ? J'aurai environ 50 m à tirer. Du 6/10e (= AWG24 ?) ?
4) Un fournisseur m'a proposé de mettre un câble de téléreport à la place. Quel intérêt ?

Merci.
12 octobre 2022 à 10:20
forum consulter ce sujet Quels câbles pour la téléinformation

Bonjour.
Citation :
S'ils l'installent dans le coffret extérieur, faudra-t-il remplacer la câble qui va du coffret à l'intérieur de ma maison ?
Sans connaitre la section du câble en place difficile à dire, mais probablement que oui
Si la section est suffisante mais pas la longueur, est-il possible de faire un raccord avec un domino derrière une boîte de dérivation ? Enedis ne va-t-il pas récupérer ce câble puisqu'il lui appartient ?
11 octobre 2022 à 07:11
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Encore merci pour vos réponses.

J'ai bien vu les messages pour la cagnotte Leetchi à laquelle j'ai apportée une petite participation.
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
09 octobre 2022 à 14:45
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Merci pour vos réponses. C'est très clair.

Petite question sécurité : je comprends qu'il est dangereux de surcalibrer un disjoncteur et quand la norme dit x ampères max, vaut-il mieux mettre moins si on peut mettre moins ? Par exemple un circuit de prises avec uniquement 4 prises, devrait-il être protégé par un disjoncteur 10 A plutôt que 16 A ? Ou est-ce que l'on peut prendre partout les valeurs max de la norme sans que cela ne pose de problème ?
Et en ce qui concerne la section des conducteurs, est-il possible de mettre une section plus importante que ce que préconise la norme ?
Peut-on considérer que c'est encore plus sûr (même si inutile) ?
Je me pose cette question pour la borne de recharge. En effet, si j'installe une prise Green'Up, est-ce que je peux la relier à un circuit dédié en 10 mm² au lieu de 2,5 mm² pour me laisser la possibilité de la remplacer par une Wallbox plus tard en remplaçant simplement le disjoncteur ?
09 octobre 2022 à 14:41
forum consulter ce sujet Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel

Citation :
C'est "réhabilitation totale avec redistribution des cloisons"
Donc vous virez toutes les cloisons et vous refaites tout à neuf ?
Je fais tomber 80 % des cloisons et en remonte la moitié peu ou prou aux mêmes endroits.

Je mettrai donc la GTL dans la chaufferie.

N'y a-t-il pas une histoire de décennale qui me serait appliqué en cas de revente de la maison si l'installation n'a pas été vérifiée par le Consuel ? Ou le diagnostic sécurité suffit ?
08 octobre 2022 à 23:08
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Merci pour vos réponses.
Je comprends un peu mieux l'intérêt d'avoir un disjoncteur différentiel (donc dédié) pour le VE, je ferai cela.

Citation - GL :
Si le neutre est en contact accidentel avec la terre le fonctionnement est le même.
Parce qu'il y a quand même une petite partie du courant qui va retourner au transformateur par la terre plutôt que de passer par le conducteur de neutre ?
08 octobre 2022 à 22:51
forum consulter ce sujet Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel

Un grand merci pour votre réponse claire et détaillée !

C'est une rénovation totale que j'envisage : je retire toute l'installation électrique du DB au piquet de terre. D'où mon interrogation sur la GTL. J'ai bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une goulotte. Je vous demandais simplement confirmation que ce qui n'était pas obligatoire était bien la goulotte sur le conducteur principal de protection et non la GTL.
Autrement dit, rénovation totale = GTL (du sol au plafond) obligatoire. C'est bien ça ?

Pour les boutons à 1 m des portes c'est en effet une recommandation, merci. J'ai parfois du mal à distinguer ce qui requiert de la norme de ce qui requiert de la recommandation... Savez-vous où l'on peut trouver la norme NF C 15-100 ? Je veux dire le document officiel. En effet, parfois ce qu'on trouve sur certaine brochure n'est pas clair, Si je regarde la brochure Legrand par exemple, je comprends qu'il faut un minimum de 2 RJ45 par pièce... (voir image ci-dessous).

Du coup, dans le cadre d'une rénovation totale, y a-t-il une obligation de faire passer le Consuel ? Notamment si je demande le déplacement du DB de l'intérieur de ma maison vers le coffret à l'extérieur.
Si ce n'est pas obligatoire, est-ce recommandé pour une question d'assurance ou autre ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
screenshot from 2022 10 07 21 08 00

07 octobre 2022 à 21:11
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Je vous remercie.

Par contre la GTL du sol au plafond est obligatoire dans le cadre d'une rénovation ? Si je ne la mets pas à l'emplacement du piquet de terre, je ne vois pas forcément l'intérêt d'avoir quelque chose qui va jusqu'au sol.

Je souhaite respecter scrupuleusement la norme pour tout ce qui présente un risque électrique mais je me demande quelles libertés je peux prendre vis à vis de la norme sur les autres points dans le cadre d'une rénovation. Par exemple, est-ce que je peux placer un bouton non lumineux dans un couloir à 1,20 m d'une porte ? Faut-il que je respecte le nombre de prises RJ45 ? Etc. Il y a des fois où l'existant rend l'application à la lettre de la norme peu logique.

Si je ne fais pas passer le Consuel, je suppose que je peux faire un peu comme je veux ? Mais suis-je censé faire passer le Consuel et si ce genre de détail n'est pas respecté, mon installation sera-t-elle déclarée non conforme ?
07 octobre 2022 à 15:08
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Merci.
Je pense que je ferai 2 circuits dédiés de 6 prises pour la cuisine dans ce cas.
07 octobre 2022 à 11:06
forum consulter ce sujet Sur quel circuit branché un micro-onde ?

Citation - GL :
Donc la norme est stricte : protections différentielle et surintensité dédiées à la borne de recharge.
Où peut-on trouver le document officiel de la norme ? Je n'ai que les brochures Legrand, Schneider et un bouquin.

Dans la brochure Legrand, concernant la Green'Up (mais votre commentaire concerne peut-être uniquement les bornes plus importantes en mode 3 ou 4 ?), il est clairement indiqué (voir image ci-dessous) qu'on peut utiliser un interrupteur différentiel (donc a priori non dédié ?).
Dans la brochure Schneider en revanche, on lit "protégé individuellement par un DDR 30 mA" (voir image ci-dessous).

Je crois que je préférerais que le DDR 30 mA soit commun à toute une ligne du tableau de façon à me rendre compte que la voiture ne charge plus en cas de défaut sur son circuit.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le fonctionnement d'un DDR 30 mA. Corrigez-moi svp si je dis des âneries :

Le DDR 30 mA se déclenche quand il y a une fuite de courant. Pour cela, il faut qu'il y ait un défaut d'isolement, c'est-à-dire que la phase touche une partie conductrice.
Si on touche cette partie conductrice, qui est donc sous tension, une partie du courant retourne à la terre par notre corps, il y a donc une fuite de courant et le DDR 30 mA coupe le circuit.
Cependant, si la partie conductrice a été correctement reliée à une liaison équipotentielle, et donc à la terre, si la phase touche cette partie conductrice, on a directement une fuite de courant et le DDR 30 mA coupe le circuit (pas besoin de toucher quelque chose pour qu'il se déclenche).
Si maintenant c'est le neutre qui touche la partie conductrice, se passe-t-il quelque chose ? Puisque le neutre est relié à la terre au niveau du transformateur réseau, il n'est pas sous tension ? Autrement dit, on a un risque d'électrocution qu'en touchant la phase mais pas le neutre ?

Après, je pense comprendre que le DDR 30 mA ne se déclenche pas uniquement en cas de défaut d'isolation mais également de façon intempestive (sinon il ne faudrait surtout pas le réactiver si ça coupure signifiait qu'il y avait un véritable problème sur un circuit). Et c'est pourquoi il y a des DDR 30 mA de plusieurs types ? Je suppose que plus ils sont chers et plus ils évitent les fausses alertes ? J'imagine donc qu'il peut être utile de mettre des DDR de type haute gamme (A ou F) sur les équipements qui risquent de générer (de je ne sais quelles façons) des courants de fuite non liés à un défaut d'isolement. Est-ce là l'utilité principale des types de DDR 30 mA ?

N'hésitez pas à me renvoyer vers un document ou une vidéo qui explique tout cela en détail. Tout ce que j'ai trouvé pour l'instant ne donne que des explications très sommaires du fonctionnement d'un DDR.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
screenshot from 2022 10 07 10 28 25


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
screenshot from 2022 10 07 10 31 57

07 octobre 2022 à 11:04
forum consulter ce sujet Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel

Merci.
Pour la recharge d'un véhicule électrique, OK pour la protection surintensité propre mais la protection différentielle (si elle est de type A) peut couvrir d'autres circuits, non ?
06 octobre 2022 à 23:07
forum consulter ce sujet Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel

Bonjour.

Si j'ai bien compris, la norme NF C 15-100 prévoit un circuit dédié avec conducteurs de 2,5 mm² et disjoncteur divisionnaire de 20 A pour 6 prises maximum dont 4 minimum en plan de travail.
Avec une hotte et un frigo, on est déjà à 6 prises.
S'il y a un micro-ondes en plus, sur quel genre de circuit peut-il se brancher ? Quels sont vos conseils ?

Et si l'on souhaite avoir plus que 4 prises en plan de travail, conseillez-vous de brancher les prises supplémentaires sur n'importe quel autre circuit ou est-il préférable de faire un circuit en 2,5 mm² avec un nombre réduit de prises ?
Merci.
06 octobre 2022 à 22:17
forum consulter ce sujet Sur quel circuit branché un micro-onde ?

À moins qu'il y ait un défaut qui survienne pendant que je suis absent (sans doute assez rare si presque tout est éteint ?) et que cela coupe toute la rangée où se trouve le congélateur, je crois que je préférerai l'option ID + DJ pour me rendre compte que le congélateur n'est plus alimenté si un défaut venait à se produire sur celui-ci (sans mettre en place de système d'alarme).

Après j'ai pas de congélateur donc peu m'importe. tongue
C'est surtout pour comprendre le principe. En gros on est libre de faire comme on veut du moment que le circuit est protégé par un disjoncteur de bon calibre et un différentiel 30 mA de bon type ? Si par exemple, j'avais envie de mettre que des interrupteurs différentiels 30 mA de type Hpi de calibre 63 A en tête de toute mes lignes (ce que je ne pense pas faire, c'est simplement pour comprendre) pour pas trop me poser de questions, rien ne m'en interdit ?

Je me pose surtout cette question par rapport au recharge de véhicule électrique. Les solutions proposées proposent généralement un disjoncteur différentiel de type A ou Hpi. Par exemple, les prises Green'Up sont souvent vendues avec un disjoncteur différentiel Hpi 20 A. N'est-il pas plus intéressant d'acheter un interrupteur différentiel Hpi de calibre plus important (par exemple 40 A), un disjoncteur divisionnaire C20 pour la Green'Up et un autre disjoncteur divisionnaire C20 pour le lave-linge par exemple ?
06 octobre 2022 à 21:36
forum consulter ce sujet Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel

Ok. Donc tous mes conducteurs de terre des circuits reliés au répartiteur de terre du tableau et un conducteur principal de terre qui va de ce répartiteur à la barrette de mesure.
Et je fais passer le conducteur principal de terre par une borne principale de terre (dont l'emplacement reste à définir) sur laquelle je connecterai la liaison équipotentielle principale.
Est-ce que c'est sur cette borne principale qu'il faut également connecter les liaisons équipotentielles secondaires ?

Rien ne m'oblige de mettre une goulotte sur le câble de terre ou rien ne m'oblige à mettre une GTL ?
06 octobre 2022 à 21:11
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Bonjour GL,

Merci pour votre réponse. Si je comprends bien, un disjoncteur différentiel ne protège pas mieux un circuit "potentiellement à risque" qu'un ID + DJ mais évite qu'il soit coupé en même temps que toute une ligne du tableau. En gros, on évite par exemple que le congèle se coupe à cause d'un problème sur un autre matériel.
Par "potentiellement à risque", il faut ici comprendre qu'il est risqué que le congélateur ne soit plus alimenté. C'est bien ça ?
En revanche, l'inconvénient que je vois à cela, c'est que si le défaut est sur le congélateur et que le disjoncteur différentie saute, on peut ne pas s'en rendre compte puisque tout le reste dans la maison continue d'être alimenté normalement.

Par "potentiellement à risque", faut-il sinon comprendre qu'il s'agit de circuits qui risquent de déclencher le différentiel de façon intempestive, sans véritable défaut, et qu'on utilise le disjoncteur différentie pour éviter de couper toute une ligne dans le tableau à cause de cela ?

Je limite ici ma réflexion aux installations domestiques.
06 octobre 2022 à 17:33
forum consulter ce sujet Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel

Bonjour.

Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les disjoncteurs différentiels où on peut lire :
Citation :
Les disjoncteurs différentiels [...] sont plus chers que les interrupteurs différentiels et que les disjoncteurs divisionnaires. C'est pourquoi, dans les installations domestiques, on les réserve à la protection de certains circuits considérés comme potentiellement à risque [...].
Cette phrase semble sous-entendre qu'un disjoncteur différentiel protège mieux qu'un interrupteur différentiel associé à un disjoncteur divisionnaire. Je ne comprends pas pourquoi.

Il me semble qu'un interrupteur différentiel associé à un disjoncteur divisionnaire jouent le même rôle qu'un disjoncteur différentiel. Du coup, quel est l'intérêt de ce dernier s'il revient plus cher ? Simplement qu'il tient sur 2 modules contre 3 pour l'interrupteur différentiel associé à un disjoncteur divisionnaire ?
Merci.
06 octobre 2022 à 14:25
forum consulter ce sujet Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel

Merci beaucoup.

Dans le couloir du sous-sol j'ai mon tableau de répartition actuel à fusible avec un piquet de terre en-dessous (voir photo).
Je pensais mettre une GTL a cet endroit avec l'arrivée du DB en 35 mm² par le haut et mes tableaux de répartition et de communication en-dessous (j'aurais potentiellement des tableaux divisionnaires dans d'autres pièces).
Je devrais descendre la barrette de terre pour que tout rentre.

Est-ce que je suis obligé de mettre ma GTL à cet endroit car c'est là que se trouve le piquet de terre ou ai-je la possibilité de la mettre ailleurs et de ramener tous mes câbles de terre par une goulotte vers ce piquet de terre (que je ne risque pas de déplacer a priori) ? En effet, mettre une GTL du sol au plafond ici n'est pas forcément idéal car cela réduit le passage du couloir.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement type 2 pas aux normes 3

06 octobre 2022 à 13:50
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Merci beaucoup.
J'ai trouvé ces infos en créant un compte Enedis.
06 octobre 2022 à 13:27
forum consulter ce sujet Disjoncteur de branchement type 2

Pensez-vous que ces valeurs représentent la puissance apparente mais que le Linky coupe seulement si la puissance active dépasse 12 kW ?
Cela expliquerait pourquoi vous avez des valeurs supérieures parfois.

Vous obtenez de telles valeurs parce que vous êtes parfois à la limite de disjoncter ou parce que vous avez un délesteur ?
Où obtenez-vous ces informations svp ? Je suis chez Engie et sur mon espace client j'ai seulement accès à ma consommation en kWh.
05 octobre 2022 à 10:35
forum consulter ce sujet Disjoncteur de branchement type 2

Merci.

Est-il envisageable de connecter des fils de 35 mm² (section dont j'ai besoin pour me relier à l'AGCP en limite de terrain) sur ce genre d'interrupteur sectionneur ?

Je souhaite réutiliser le conduit TPC existant pour passer mon câble de 35 mm².
Ce conduit ressort au bas d'un mur de ma maison donnant sur l'extérieur. Juste au-dessus se trouve l'actuel DB plombé. Je souhaiterais placer mon nouveau dispositif de coupure générale dans une pièce à côté, 6-7 m plus loin.
Cela signifie que mon câble de 35 mm² va devoir traverser une pièce par un faux plafond.
Est-ce quelque chose qui est autorisée en rénovation globale ?
05 octobre 2022 à 10:26
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Je compte refaire toute l'installation et cela m'arrange bien qu'il n'y ait plus rien à l'emplacement actuel du DB.

Merci pour les photos, c'est ce que j'ai essayé de trouver sans succès. Savez-vous si la norme NF C 15-100 impose une position particulière pour l'interrupteur général ?
04 octobre 2022 à 19:35
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Intéressant, merci.

Est-ce que cela signifie quand même que le Linky coupe toujours avant le DB ?
04 octobre 2022 à 19:28
forum consulter ce sujet Disjoncteur de branchement type 2

Citation - CMT :
1/ Au contraire, ce qui est essentiel, c'est que les 30mA sautent en premier.
Donc il faut que les deux 500mA soeint retardés (en cas de défaut différentiel)

Oui, j'ai compris le rôle du sélectif. Ce que je voulais dire c'est est-ce qu'il y a un intérêt qu'il y en ait deux (un dans le coffret et un dans la maison) de DB.

En gros, soit on met un DB 500 mA sélectif parce que c'est plus facilement identifiable, soit on met un interrupteur sectionneur.

Pour ce qui est de "facilement identifiable" ce ne sera peut-être plus le cas bien longtemps. Par exemple, Schneider propose celui-ci : https://www.se.com/fr/fr/product/R9FS660/resi9-db60-disjoncteur-branchement-1p+n-60a-fixe-500ma-selectif/.

Il faut compter combien pour un DB 500 mA sélectif et un interrupteur sectionneur ? Pour le même produit je trouve vraiment toutes sortes de prix sur internet. Par exemple, le DB du lien ci-dessus est à 373 € alors qu'il est à 156 € ici et 80 € .
04 octobre 2022 à 17:23
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Citation - CMT :
Le Linky fonctionne sur les mêmes valeurs que le DB
Il est juste moins tolérant (car avec les DB il y a beaucoup de marge)

Êtes-vous sûr ? Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, je lis :
Citation - "L'installation électrique", Gallauziaux et Fedullo, 7e Ed., 2021 :
Par exemple, pour un abonnement de 9 kW (qui est depuis 2010 exprimé en kVA sur les factures), le disjoncteur était réglé à 45 A. Cet appareil ne prend pas en compte la tension qui était donc évaluée à 200 V. On avait une petite marge de puissance supplémentaire avec la valeur réelle de la tension distribuée à 230 V : 45 A × 230 V = 10,35 kW. [...] Avec notre exemple de 9 kVA sous 230 V Linky coupera l'alimentation dès que la puissance consommée dépassera cette valeur et donc un intensité de 39,13 A.

Je comprends dans cet exemple qu'il n'est pas possible d'aller au-delà de la puissance souscrite : 9 kVA dans l'exemple, 12 kVA pour mon cas. Dans les faits, d'après ce que je comprends, on ne dispose plus de 14 kVA mais seulement de 12 kVA. Et par conséquent, le Linky coupera toujours avant que le DB ne le fasse.
04 octobre 2022 à 16:30
forum consulter ce sujet Disjoncteur de branchement type 2

Ok, le disjoncteur 60 A devrait disjoncter si la puissance apparente dépasse 14 kVA (si la tension est de 230 V), mais le Linky n'est pas censé couper dès qu'on dépasse 12 kVA ?

On utilise jamais tout à fond c'est vrai, mais admettons que le VE se recharge à 7 kW et que la PAC tourne, on est déjà à 9 kW. J'aurai vite fait de faire disjoncter si j'allume le four et les plaques non ?

Je vais me renseigner pour la borne de recharge.
Notamment pour savoir si le délestage pourrait être préjudiciable à la batterie du véhicule.
04 octobre 2022 à 15:27
forum consulter ce sujet Disjoncteur de branchement type 2

Merci pour vos réponses précises.

Il s'agit en effet d'un disjoncteur 30/45/60A. Je n'avais pas pensé que Enedis pouvait simplement changer le calibre de ce disjoncteur de 45 A à 60 A. Je pensais que comme le branchement n'était pas cohérent avec les normes d'un type 2, qu'ils le déplaceraient nécessairement.

Citation - CMT :
Soit un DB 500mA sélectif, soit un DB non différentiel, soit un interrupteur sectionneur

Dans l'hypothèse où Enedis déplace et remplace l'AGCP par un disjoncteur différentiel 500 mA sélectif, y a-t-il une préférence parmi les choix que vous donnez ?
1) Mettre un second DB 500mA sélectif ferait doublon avec celui d'Enedis ?
2) Mettre un DB non différentiel de 60 A permettrait-il de disjoncter en cas de dépassement de la puissance souscrite avant que le Linky ne coupe (pour éviter de devoir aller réarmer le Linky dehors) ?
3) Mettre simplement un interrupteur sectionneur est-il suffisant en terme de sécurité ?
04 octobre 2022 à 15:11
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Bonjour à tous.

Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public.
Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement.
Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison. Il s'agit d'un disjoncteur différentiel 500 mA plombé et réglé sur le calibre 45 A (voir photo). (En aval se trouve un interrupteur général différentiel 30 mA de type A). Le branchement n'est donc pas aux normes puisque le disjoncteur de branchement devrait se trouver dans le coffret avec le Linky.

Comment se fait-il que Enedis n'ait pas remplacé et déplacé le disjoncteur de branchement lorsqu'ils ont remplacé le compteur par le Linky ? (Je n'étais pas propriétaire à ce moment).

Je souhaite passer mon abonnement de 9 kVA à 12 kVA. Je vais donc devoir demander le remplacement du disjoncteur de branchement. J'ai plusieurs questions :
- Où Enedis va-t-il installer le nouveau disjoncteur monocalibre 60 A ?
- S'ils l'installent dans le coffret extérieur, faudra-t-il remplacer la câble qui va du coffret à l'intérieur de ma maison ?
Est-ce à ma charge ou à la leur ? Pour le moment, ce câble est à Enedis puisque mon disjoncteur de branchement est dans ma maison.
Si Enedis déplace le disjoncteur dans le coffret, le câble se retrouve dans la partie NF C 15-100.
- Ai-je intérêt à demander à Enedis de mettre un disjoncteur non différentiel pour que ça disjoncte chez moi plutôt que dans le coffret ?
- Ai-je intérêt à mettre un disjoncteur différentiel 500 mA comme coupure générale dans la maison ou un simple interrupteur général est suffisant puisque toutes les lignes sont protégées par un 30 mA ?

Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement type 2 pas aux normes

04 octobre 2022 à 11:29
forum consulter ce sujet Branchement type 2 pas aux normes

Merci pour votre réponse.

Pourquoi 14 kW pour un abonnement de 12 kVA ? La puissance apparente n'est-elle pas censé être plus faible et devrais-je donc considérer un maximum de 11 kW d'appareils fonctionnant en même temps max ?

J'aurai une PAC de 2 kW, un four de 3 kW, des plaques à inductions de 7 kW, un micro-ondes de 1 kW, un lave-vaisselle de 1 kW, un machine à laver de 3 kW et une borne de recharge de véhicule électrique que je peux utiliser entre 2 et 7 kW. Occasionnellement il y a un appartement indépendant qui pourra être utilisé également.
J'ai du mal à évaluer quelle puissance il me faudrait. L'idéal serait de délester la recharge du VE mais je ne sais pas si c'est très recommandé de stopper et relancer une charge.
04 octobre 2022 à 11:21
forum consulter ce sujet Disjoncteur de branchement type 2

Bonjour.

"De toute façon, avec le compteur Linky, c'est désormais lui qui gère la surcharge et qui coupe le 1er"

C'est pas terrible ça.
Ça veut dire qu'il faut aller en limite de propriété pour remettre le courant sur le Linky dès qu'on dépasse la puissance d'abonnement ?

Est-ce que le Linky coupe en premier parce qu'il n'a pas la marge qu'on les disjoncteurs de branchement ?
Par exemple, pour un abonnement de 12 kVA, le Linky va couper pour une intensité de 12 000/230 = 52,2 A, soit avant les 60 A du disjoncteur ?
Est-ce qu'une solution pourrait être de mettre un disjoncteur de calibre inférieur pour qu'il déclenche avant le Linky ?

À supposer que l'on ait rien à délester, il n'y a aucune autre solution ?
03 octobre 2022 à 23:52
forum consulter ce sujet Disjoncteur de branchement type 2