Profil du membre CMT
Actuellement
26 652
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT

a posté 10 998 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
En principe on fait :
- Barrette de terre --> bornier de terre.
- Bornier de terre --> parafoudre.
En principe on fait :
- Barrette de terre --> bornier de terre.
- Bornier de terre --> parafoudre.
07 août 2024 à 16:57

Bonjour.
Je pense que les 10A maxi pour l'inter, c'est plus pour la capacité de coupure de l'inter que pour la borne de repiquage.
Mais c'est vrai que les Wagos encaissent jusqu'à 32A.
Si cela fonctionne comme cela depuis des années et que vous ne changez pas la nature de l'usage fait de ces prises, pas vraiment de risque.
Je pense que les 10A maxi pour l'inter, c'est plus pour la capacité de coupure de l'inter que pour la borne de repiquage.
Mais c'est vrai que les Wagos encaissent jusqu'à 32A.
Si cela fonctionne comme cela depuis des années et que vous ne changez pas la nature de l'usage fait de ces prises, pas vraiment de risque.
05 août 2024 à 08:22

Bonjour.
Cela me semble correct.
A noter que si ce n'est pas une habitation, il n'y a pas de nombre maximal de prises et points lumineux par circuit.
Cela me semble correct.
A noter que si ce n'est pas une habitation, il n'y a pas de nombre maximal de prises et points lumineux par circuit.
04 août 2024 à 15:26

Bonjour.
Le disjoncteur 40A au départ dans le tableau garage doit repartir de l'amont du différentiel (on ne voit pas comment c'est fait sur votre schéma).
Il vous manque un interrupteur sectionneur 40A en tête du tableau studio pour la coupure générale de celui-ci.
Je vous déconseille le mélange des marques l'alignement des bornes n'étant pas le même, vous aurez difficulté à mettre des peignes.
Inutile de mettre un différentiel 63A, 40A suffira.
Si vous changez le différentiel Hager par un Legrand, mettez un peigne vertical.
Pour la pompe de relevage 1,5² 10A ou 16A suffira.
Répartissez les 2 circuits PC sur les 2 différentiels. Si vous avez un différentiel qui saute, vous avez au moins une partie des prises qui fonctionnent.
Ajouter un disjoncteur 2A et un contacteur J/N pour aller avec l'horloge du chauffe-eau.
Le reste semble OK.
Le disjoncteur 40A au départ dans le tableau garage doit repartir de l'amont du différentiel (on ne voit pas comment c'est fait sur votre schéma).
Il vous manque un interrupteur sectionneur 40A en tête du tableau studio pour la coupure générale de celui-ci.
Je vous déconseille le mélange des marques l'alignement des bornes n'étant pas le même, vous aurez difficulté à mettre des peignes.
Inutile de mettre un différentiel 63A, 40A suffira.
Si vous changez le différentiel Hager par un Legrand, mettez un peigne vertical.
Pour la pompe de relevage 1,5² 10A ou 16A suffira.
Répartissez les 2 circuits PC sur les 2 différentiels. Si vous avez un différentiel qui saute, vous avez au moins une partie des prises qui fonctionnent.
Ajouter un disjoncteur 2A et un contacteur J/N pour aller avec l'horloge du chauffe-eau.
Le reste semble OK.
04 août 2024 à 11:49

Bonjour.
Pourquoi le 16² ne va pas directement au bornier du tableau ?
Pourquoi le 16² ne va pas directement au bornier du tableau ?
04 août 2024 à 11:38

Bonjour.
Aucun souci, on fait toujours cela, en tout cas tant que c'est pour de l'usage d'éclairage (10A c'est 2300W et je doute que vos éclairages tirent autant).
C'est d'ailleurs pour permettre ces repiquages qu'il y a 2 emplacements par borne sur les interrupteurs.
Aucun souci, on fait toujours cela, en tout cas tant que c'est pour de l'usage d'éclairage (10A c'est 2300W et je doute que vos éclairages tirent autant).
C'est d'ailleurs pour permettre ces repiquages qu'il y a 2 emplacements par borne sur les interrupteurs.
04 août 2024 à 07:43

... et bien entendu en fonction des autres gros appareils que vous ferez fonctionner simultanément, il faudra éventuellement revoir l'abonnement à la hausse, surtout si vous prenez une plancha de puissance élevée.
03 août 2024 à 08:15

Bonjour.
En tri on met en général un interrupteur différentiel 30mA par phase et un interrupteur différentiel tetra pour les appareils en tri.
Ensuite il faut bien comprendre que la souscrite se divise en 3 sur chaque phase.
Donc il faut bien faire attention à la répartition des gros consommateurs, sur les 3 phases (éventuellement en tenant compte de vos habitude d'usage) sinon dès que vous dépasserez ce tiers de puissance sur ,une phase, le Linky va couper.
Je vous conseille de raccorder en tri tout ce qui peut l'être afin de faciliter cette répartition : plaque, chauffe-eau, PAC, IRVE...
Vos interrupteurs différentiels devront être des 63A si votre DB est un 30/60A ou que vous envisagez à terme un abonnement d'au moins 24kVA, et de 40A sinon.
Vous inspirer du schéma joint.
Par contre si vous refaites tout, pourquoi ne pas repasser en mono ?
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (ce (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible), visiblement ce n'est pas votre cas.
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono serait pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En tri on met en général un interrupteur différentiel 30mA par phase et un interrupteur différentiel tetra pour les appareils en tri.
Ensuite il faut bien comprendre que la souscrite se divise en 3 sur chaque phase.
Donc il faut bien faire attention à la répartition des gros consommateurs, sur les 3 phases (éventuellement en tenant compte de vos habitude d'usage) sinon dès que vous dépasserez ce tiers de puissance sur ,une phase, le Linky va couper.
Je vous conseille de raccorder en tri tout ce qui peut l'être afin de faciliter cette répartition : plaque, chauffe-eau, PAC, IRVE...
Vos interrupteurs différentiels devront être des 63A si votre DB est un 30/60A ou que vous envisagez à terme un abonnement d'au moins 24kVA, et de 40A sinon.
Vous inspirer du schéma joint.
Par contre si vous refaites tout, pourquoi ne pas repasser en mono ?
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (ce (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible), visiblement ce n'est pas votre cas.
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono serait pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 août 2024 à 07:51

Bonjour.
Pour 4600W maxi :
- circuit dédié en 2,5² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 20A
- disjoncteur 20A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé
Pour 5500W maxi :
- circuit dédié en 4² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 32A
- disjoncteur 25A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé
Pour 7200W maxi :
- circuit dédié en 6² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 32A
- disjoncteur 32A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé.
Pour 4600W maxi :
- circuit dédié en 2,5² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 20A
- disjoncteur 20A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé
Pour 5500W maxi :
- circuit dédié en 4² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 32A
- disjoncteur 25A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé
Pour 7200W maxi :
- circuit dédié en 6² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 32A
- disjoncteur 32A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé.
03 août 2024 à 07:41

Bonjour.
Vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement.
A cet effet le capot du bas n'est pas plombé et vous devriez voir le nombre, la section et la couleur des fils qui en sortent, ce qui devrait vous aider à comprendre l'alimentation de votre tableau.
Vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement.
A cet effet le capot du bas n'est pas plombé et vous devriez voir le nombre, la section et la couleur des fils qui en sortent, ce qui devrait vous aider à comprendre l'alimentation de votre tableau.
02 août 2024 à 17:34

Bonjour.
Effectivement, on laisse toujours le câble du four ou de la plaque en apparent jusqu'à la prise derrière le meuble.
Effectivement, on laisse toujours le câble du four ou de la plaque en apparent jusqu'à la prise derrière le meuble.
02 août 2024 à 16:45

Bonjour.
Dans les 2 cas, les navettes sont à l'extérieur.
Reste à identifier sur l'actuel, le groupe de 3 bornes qui correspond à chaque va et vient.
La photo seule ne permet pas de le faire.
Dans les 2 cas, les navettes sont à l'extérieur.
Reste à identifier sur l'actuel, le groupe de 3 bornes qui correspond à chaque va et vient.
La photo seule ne permet pas de le faire.
02 août 2024 à 13:39

Bonjour.
Une terre en 2,5² c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Peu probable que vous ayez un courant de fuite supérieur à 20A avec les appareils que vous avez décrits.
Une terre en 2,5² c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Peu probable que vous ayez un courant de fuite supérieur à 20A avec les appareils que vous avez décrits.
31 juillet 2024 à 16:18

32A nécessite impérativement un câblage en 6². Est-ce le cas ?
Si votre SPA tire 14,8A maxi, inutile de pourvoir aller jusqu'à 32A.
Type A ou type AC pour un SPA pour importe.
Un type A protège en plus des défauts des composantes continues, mais il n'y a pas de composantes continues pour un SPA
Et le type AC sera moins cher.
Si votre SPA tire 14,8A maxi, inutile de pourvoir aller jusqu'à 32A.
Type A ou type AC pour un SPA pour importe.
Un type A protège en plus des défauts des composantes continues, mais il n'y a pas de composantes continues pour un SPA
Et le type AC sera moins cher.
31 juillet 2024 à 14:49

Bonjour.
Ce n'est pas bien clean, mais une fois le tableau refermé, il n'y a pas de risque.
Ce n'est pas bien clean, mais une fois le tableau refermé, il n'y a pas de risque.
31 juillet 2024 à 12:29

J'ai trouvé un lien où ils indiquent 14,8A
Je vous conseille un disjoncteur différentiel 30mA 16A type AC un interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A type AC suivi d'un disjoncteur unipolaire+neutre 16A.
Tout cela câblé en 2,5².
Je vous conseille un disjoncteur différentiel 30mA 16A type AC un interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A type AC suivi d'un disjoncteur unipolaire+neutre 16A.
Tout cela câblé en 2,5².
31 juillet 2024 à 11:51

Bonjour.
Sans connaitre la puissance électrique du SPA, ce sera difficile de vous répondre.
Un interrupteur différentiel + disjoncteur ou disjoncteur différentiel ?
Pourquoi bipolaire ?
En France on n'en utilise pas dans les habitations.
On utilise des unipolaires + neutre.
Sans connaitre la puissance électrique du SPA, ce sera difficile de vous répondre.
Un interrupteur différentiel + disjoncteur ou disjoncteur différentiel ?
Pourquoi bipolaire ?
En France on n'en utilise pas dans les habitations.
On utilise des unipolaires + neutre.
31 juillet 2024 à 11:46

Oui.
Sauf que sur ce matériel de qualité moyenne, on voit que le haut n'est pas aligné, ce qui laisse des parties sous tensions visibles.
Sauf que sur ce matériel de qualité moyenne, on voit que le haut n'est pas aligné, ce qui laisse des parties sous tensions visibles.
30 juillet 2024 à 17:24

Bonjour.
On ne connait pas ce matériel bas de gamme.
Mais a priori :
- Liaison en 10² entre les bornier et l'interrupteur différentiel.
- Liaison par peigne entre le différentiel et les disjoncteurs.
On ne connait pas ce matériel bas de gamme.
Mais a priori :
- Liaison en 10² entre les bornier et l'interrupteur différentiel.
- Liaison par peigne entre le différentiel et les disjoncteurs.
30 juillet 2024 à 07:51

Bonjour.
Vous mettez un petit tableau d'au moins 2 modules à côté de l'actuel.
Ce n'est pas une minuterie qu'il vous faut mais une horloge (ou inter horaire).
Attention cela ne tient pas compte de l'ensoleillement.
Vous mettez un petit tableau d'au moins 2 modules à côté de l'actuel.
Ce n'est pas une minuterie qu'il vous faut mais une horloge (ou inter horaire).
Attention cela ne tient pas compte de l'ensoleillement.
28 juillet 2024 à 21:22

... donc je vous conseille vivement un tableau à composer vous-même.
28 juillet 2024 à 08:16

Il faut bien voir, que par rapport à votre besoin (distribuer des prises réseaux à partir de votre box fibre), la plupart des matériels qu'on vous propose dans les tableaux tout faits ne servent à rien.
Comme dit plus haut votre seul besoin c'est d'avoir 7 prises femelles raccordées à vos 7 câbles réseau et à côté une petite étagère pour poser la box et le switch.
Comme dit plus haut votre seul besoin c'est d'avoir 7 prises femelles raccordées à vos 7 câbles réseau et à côté une petite étagère pour poser la box et le switch.
28 juillet 2024 à 08:16

Je vous conseille du câble 6a (qui permet 10Gbs) et des connecteurs compatibles par exemple :
Module de brassage blindé catégorie 6A STP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module
que vous trouverez à une quinzaine d'euro ou équivalent
Mais vous n'etes pas obligé de prendre du matériel de marque :
DIGITUS Keystone Module Cat-6A Blindé - 12 pièces - RJ45 Femelle
Si vous n'avez pas d'antennes pas besoin de prendre du matériel qui permet d'avoir la TV hertzienne sur les RJ45.
Module de brassage blindé catégorie 6A STP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module
que vous trouverez à une quinzaine d'euro ou équivalent
Mais vous n'etes pas obligé de prendre du matériel de marque :
DIGITUS Keystone Module Cat-6A Blindé - 12 pièces - RJ45 Femelle
Si vous n'avez pas d'antennes pas besoin de prendre du matériel qui permet d'avoir la TV hertzienne sur les RJ45.
28 juillet 2024 à 08:12

Bonjour.
Il faut adapter le type de prises RJ45 que vous mettez dans le tableau de com au type de câble réseau dans vos murs et aux prises RJ45 des pièces.
Le principe étant que le débit max possible sera limité par le maillon le plus faible sur la chaine.
Il faut adapter le type de prises RJ45 que vous mettez dans le tableau de com au type de câble réseau dans vos murs et aux prises RJ45 des pièces.
Le principe étant que le débit max possible sera limité par le maillon le plus faible sur la chaine.
28 juillet 2024 à 08:00

Bonsoir.
Les couleurs normatives ne sont pas respectées et vos verts ne sont pas la terre.
Sur votre photo je vois des bornes :
- L1
- X11
- X12
et pas des bornes I1 et r.
Le(s) fil(s) qui était(ent) sur L1 vous le(s) mettez sur L
Le(s) fil(s) qui était(ent) sur X11 ou X12 vous le(s) mettez sur 1
Les couleurs normatives ne sont pas respectées et vos verts ne sont pas la terre.
Sur votre photo je vois des bornes :
- L1
- X11
- X12
et pas des bornes I1 et r.
Le(s) fil(s) qui était(ent) sur L1 vous le(s) mettez sur L
Le(s) fil(s) qui était(ent) sur X11 ou X12 vous le(s) mettez sur 1
27 juillet 2024 à 22:57

On ne se comprend pas.
Je ne parle pas de couper le disjoncteur 32A au départ.
Je parle de couper l'interrupteur différentiel 30mA à l'arrivée et je dis que cela revient au même que de couper l'interrupteur sectionneur à l'arrivée que vous ajouteriez en tête du tableau.
2 coupure l'une derrière l'autre dans le même tableau n'apportent rien.
Je ne parle pas de couper le disjoncteur 32A au départ.
Je parle de couper l'interrupteur différentiel 30mA à l'arrivée et je dis que cela revient au même que de couper l'interrupteur sectionneur à l'arrivée que vous ajouteriez en tête du tableau.
2 coupure l'une derrière l'autre dans le même tableau n'apportent rien.
27 juillet 2024 à 22:53

Bonjour.
Cela a peu d'importance.
Le tout vous ayez un rail de prises RJ45 qui accepte au moins 7 prises RJ45 et un emplacement pour mettre la box et un switch.
Le consuel ne vérifie pas l'aspect communication.
Cela a peu d'importance.
Le tout vous ayez un rail de prises RJ45 qui accepte au moins 7 prises RJ45 et un emplacement pour mettre la box et un switch.
Le consuel ne vérifie pas l'aspect communication.
27 juillet 2024 à 17:23

Bonjour.
Vous voulez dire "sans neutre" ?
Vous avez ce genre de kit, mais pas certain que cela existe en double.
Kit va-et-vient interrupteur blanc Cosy DI-O
Vous voulez dire "sans neutre" ?
Vous avez ce genre de kit, mais pas certain que cela existe en double.
Kit va-et-vient interrupteur blanc Cosy DI-O
27 juillet 2024 à 15:09

Bonjour.
Si vous voulez couper le tableau, il suffit de couper l'interrupteur différentiel.
Je ne vois pas la différence entre couper un interrupteur sectionneur dans le tableau et couper l'interrupteur différentiel dans le tableau.
Sauf si vous mettez l'interrupteur sectionneur hors tableau.
Si vous voulez couper le tableau, il suffit de couper l'interrupteur différentiel.
Je ne vois pas la différence entre couper un interrupteur sectionneur dans le tableau et couper l'interrupteur différentiel dans le tableau.
Sauf si vous mettez l'interrupteur sectionneur hors tableau.
27 juillet 2024 à 15:04

Bonjour,
S'il y a un court-circuit, n'importe quel disjoncteur disjonctera, qu'il soit tolérant ou non.
S'il y a un court-circuit, n'importe quel disjoncteur disjonctera, qu'il soit tolérant ou non.
26 juillet 2024 à 18:36

Autant on peut se passer du neutre en sortie, mais le module a besoin du neutre en entrée.
De toute façon faites le test qu'on vous a suggéré au dessus, sans les neutres du centre, mais je doute que cela fonctionne.
De toute façon faites le test qu'on vous a suggéré au dessus, sans les neutres du centre, mais je doute que cela fonctionne.
26 juillet 2024 à 18:28

Bonjour.
Le problème c'est que vous n'avez pas de neutre sur votre interrupteur et que votre module en a besoin.
Les fils bleus que l'on voit sont des retour lampe (l'équivalent des fils orange sur mon schéma).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le problème c'est que vous n'avez pas de neutre sur votre interrupteur et que votre module en a besoin.
Les fils bleus que l'on voit sont des retour lampe (l'équivalent des fils orange sur mon schéma).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juillet 2024 à 15:27

Bonjour.
La norme dit 20A maxi pour du 2,5² (quel que soit le nombre de prises).
16A est d'usage courant et plus sécurisant.
La norme dit 20A maxi pour du 2,5² (quel que soit le nombre de prises).
16A est d'usage courant et plus sécurisant.
26 juillet 2024 à 11:56

Bonjour.
Le disjoncteur 406777 convient si la section du câble de liaison est au moins en 6².
Les 2 interrupteurs sectionneurs conviennent, mais le 2ème est mieux visible pour une coupure générale.
Par contre pourquoi ajouter un interrupteur sectionneur si vous avez un seul interrupteur différentiel dans le tableau. Celui-ci peut très bien jouer le rôle de coupure générale.
Le disjoncteur 406777 convient si la section du câble de liaison est au moins en 6².
Les 2 interrupteurs sectionneurs conviennent, mais le 2ème est mieux visible pour une coupure générale.
Par contre pourquoi ajouter un interrupteur sectionneur si vous avez un seul interrupteur différentiel dans le tableau. Celui-ci peut très bien jouer le rôle de coupure générale.
26 juillet 2024 à 11:34

Bonjour.
Demandez un abonnement 9kVA.
Ils seront obliger de changer ce disjoncteur limité à 30A (donc à 6kVA).
Demandez un abonnement 9kVA.
Ils seront obliger de changer ce disjoncteur limité à 30A (donc à 6kVA).
25 juillet 2024 à 19:06

Et dans ce cas, permutez noir et rouge.
25 juillet 2024 à 10:02

Bonjour.
Les circuits extérieurs sont plus souvent soumis à des défauts liés à l'humidité, donc cela peut être pertinent de mettre un interrupteur différentiel 30mA dédié afin que cela ne perturbe pas le fonctionnement de l'habitation.
Mais ce n'est pas une obligation.
Les circuits extérieurs sont plus souvent soumis à des défauts liés à l'humidité, donc cela peut être pertinent de mettre un interrupteur différentiel 30mA dédié afin que cela ne perturbe pas le fonctionnement de l'habitation.
Mais ce n'est pas une obligation.
25 juillet 2024 à 10:01

Votre câblage est correct si votre affirmation "les 2 fils oranges et rouge sont relié a l'interrupteur qui permet le va et vient" est exacte.
Mais l'est-elle ?
Mais l'est-elle ?
24 juillet 2024 à 23:16

Oui mais si c'est du PTT298 cela doit quand même passer avec un débit pus faible mais acceptable.
24 juillet 2024 à 17:48

Je suis parti de votre affirmation "les 2 fils oranges et rouge sont relié a l'interrupteur qui permet le va et vient"
J'espère qu'elle est exacte.
Faites une photo de votre raccordement.
J'espère qu'elle est exacte.
Faites une photo de votre raccordement.
24 juillet 2024 à 17:46

Bonjour.
Cela se raccorde pareil.
Les bornes rouges de l'un correspondent aux bornes rouge de l'autre.
Donc en gros :
Sur le bloc de droite :
- Fil rouge sur borne rouge
- Fils oranges sur bornes blanches
Sur le bloc de gauche :
- Fil noir sur borne rouge
- Fil violet sur une des bornes blanches
Cela se raccorde pareil.
Les bornes rouges de l'un correspondent aux bornes rouge de l'autre.
Donc en gros :
Sur le bloc de droite :
- Fil rouge sur borne rouge
- Fils oranges sur bornes blanches
Sur le bloc de gauche :
- Fil noir sur borne rouge
- Fil violet sur une des bornes blanches
24 juillet 2024 à 12:12

Bonjour.
J'ai l'impression que sur vos câbles réseau qui arrivent dans le tableau de communication les petits fils de couleur ne sont pas tous raccordés.
Cela ne peut donc pas fonctionner.
Vous inspirer du schéma joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai l'impression que sur vos câbles réseau qui arrivent dans le tableau de communication les petits fils de couleur ne sont pas tous raccordés.
Cela ne peut donc pas fonctionner.
Vous inspirer du schéma joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 juillet 2024 à 08:06

Bonjour
Ne cherchez pas plus loin.
Le GP500 est un modèle ancien et n'est pas compatible avec les tarifs des nouveaux fournisseurs d'énergie.
Raccordez vous sur C1C2 comme on vous l'a proposé ailleurs.
Ne cherchez pas plus loin.
Le GP500 est un modèle ancien et n'est pas compatible avec les tarifs des nouveaux fournisseurs d'énergie.
Raccordez vous sur C1C2 comme on vous l'a proposé ailleurs.
24 juillet 2024 à 07:45

Bonjour.
Quel abonnement et fournisseur d'électricité avez vous ?
Quel abonnement et fournisseur d'électricité avez vous ?
23 juillet 2024 à 17:26

Bonjour
Vos LEDs sont elles sont elles compatibles avec un variateur ?
Sinon il faudra tirer 2 ou 3 fils (suivant solution choisie) entre l'interrupteur et le transfo.
Vos LEDs sont elles sont elles compatibles avec un variateur ?
Sinon il faudra tirer 2 ou 3 fils (suivant solution choisie) entre l'interrupteur et le transfo.
23 juillet 2024 à 09:08

Bonjour.
C'est vrai que quitte à refaire toute l'installation d'un appartement (sans chauffage élec), autant la refaire en mono.
C'est plus souple d'usage, cela évite le risque de disjonction pour surcharge, cela vous permettra sans doute de souscrire un abonnement plus faible, et cela nécessite du matériel moins onéreux (pas de circuits tri, pour plaque, chauffe-eau...)
Donc avant toute chose, demandez à ENEDIS le coût de modification de raccordement pour passer de tri en mono.
Une fois cette donnée en main (prix + faisabilité technique), vous pourrez faire sereinement le choix entre tri et mono.
C'est vrai que quitte à refaire toute l'installation d'un appartement (sans chauffage élec), autant la refaire en mono.
C'est plus souple d'usage, cela évite le risque de disjonction pour surcharge, cela vous permettra sans doute de souscrire un abonnement plus faible, et cela nécessite du matériel moins onéreux (pas de circuits tri, pour plaque, chauffe-eau...)
Donc avant toute chose, demandez à ENEDIS le coût de modification de raccordement pour passer de tri en mono.
Une fois cette donnée en main (prix + faisabilité technique), vous pourrez faire sereinement le choix entre tri et mono.
22 juillet 2024 à 08:48

Bonjour.
Je ne connais pas ces références, mais j'aurais tendance à en prendre un avec un contact NO (donc qui se ferme lorsque le disjoncteur coupe).
Donc réf 417401 (2 contacts NO ou 417400 (1 contact NO et un NF) si vous voulez un contact auxiliaire qui indique la position du disjoncteur, ou 417406 (1 contact NO et un NF) si vous voulez uniquement signaler les défauts.
Le 406258 n'est pas pour cette gamme de disjoncteurs.
Je ne connais pas ces références, mais j'aurais tendance à en prendre un avec un contact NO (donc qui se ferme lorsque le disjoncteur coupe).
Donc réf 417401 (2 contacts NO ou 417400 (1 contact NO et un NF) si vous voulez un contact auxiliaire qui indique la position du disjoncteur, ou 417406 (1 contact NO et un NF) si vous voulez uniquement signaler les défauts.
Le 406258 n'est pas pour cette gamme de disjoncteurs.
22 juillet 2024 à 07:37

Bonjour
Le conducteur de terre, doit avoir la même section que le conducteur de phase (paragraphe 543.1.1 de la NF C15-100).
Donc 6² dans votre cas.
Le conducteur de terre, doit avoir la même section que le conducteur de phase (paragraphe 543.1.1 de la NF C15-100).
Donc 6² dans votre cas.
21 juillet 2024 à 20:02

Bonjour.
Merci pour le retour.
Merci pour le retour.

21 juillet 2024 à 11:25

Ne pas tenir compte du titre du dessin.
20 juillet 2024 à 14:13
