Profil du membre CMT
Actuellement
26 652
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT

a posté 10 997 messages sur les forums BricoVidéo :
Le capot vert s'enlève dans sa partie basse.
Vous y trouverez les bornes C1 C2 et verrez bien si quelque chose y est raccordé.
Vous y trouverez les bornes C1 C2 et verrez bien si quelque chose y est raccordé.
18 août 2024 à 19:51

En relisant j'ai mieux compris votre 3ème question.
Côté EDF, il y a plusieurs techno suivant qu'il s'agit d'un Linky, d'un compteur électronique, d'un compteur à roue, mais c'est transparent pour vous.
Dans tous les cas cela se traduit pour vous par un contact avec 2 bornes C1 et C2 (l'équivalent d'un interrupteur) qui se ferme pendant les HC et s'ouvre pendant les HP.
C'est donc à vous de faire le circuit de commande du contacteur en l'alimentant avec un disjoncteur 2A et qui va utiliser le contact C1C2 pour piloter le circuit et la mise sous tension de A1A2.
Si c'est un horloge, on n'utilise pas C1C2 mais le contact de l'horloge (qui s'ouvre et se ferme en fonction des heures programmées).
Côté EDF, il y a plusieurs techno suivant qu'il s'agit d'un Linky, d'un compteur électronique, d'un compteur à roue, mais c'est transparent pour vous.
Dans tous les cas cela se traduit pour vous par un contact avec 2 bornes C1 et C2 (l'équivalent d'un interrupteur) qui se ferme pendant les HC et s'ouvre pendant les HP.
C'est donc à vous de faire le circuit de commande du contacteur en l'alimentant avec un disjoncteur 2A et qui va utiliser le contact C1C2 pour piloter le circuit et la mise sous tension de A1A2.
Si c'est un horloge, on n'utilise pas C1C2 mais le contact de l'horloge (qui s'ouvre et se ferme en fonction des heures programmées).
18 août 2024 à 13:52

Bonjour.
On n'a pas de boule de cristal.
Il faut regarder ce qui est raccordé au délesteur, et si c'est le contacteur, voir à quels circuits il est raccordé.
On n'a pas de boule de cristal.
Il faut regarder ce qui est raccordé au délesteur, et si c'est le contacteur, voir à quels circuits il est raccordé.
18 août 2024 à 13:44

Linky ou ancien compteur, le principe est le même.
Débranchez le bleu clair et raccordez un bout de fil sur le fusible 10A à côté, au même endroit que le fil noir.
Débranchez le bleu clair et raccordez un bout de fil sur le fusible 10A à côté, au même endroit que le fil noir.
18 août 2024 à 12:39

Quel que soit le cas de figure (c'est peut être encore différent chez votre fille), il faut suivre le circuit de commande du contacteur (celui qui passe par A1A2) et voir ce qui le pilote.
18 août 2024 à 11:47

Bonjour.
Peut-il y avoir un conflit entre les deux ?
Oui tout dépend comment c'est câblé.
Cela peut fonctionner si l'un ou l'autre est actif, au alors si l'un et l'autre sont actifs.
Comment le signal des heures creuses arrive-t-il jusqu'au contacteur ?
En général il y disjoncteur 2A qui alimente la phase jusqu'au contact du Linky et /ou d'une horloge.
Est-ce par un fil séparé ou par un signal porté par le 230 V ?
Je comprend mal votre question mais c'est du 230V
Voir schémas :
1- Pilotage Linky seul
2- Pilotage horloge seule
3- Pilotage avec Linky et horloge où il suffit qu'un seul des deux donne l'ordre de chauffer.
4- Pilotage avec Linky et horloge où les deux doivent donner l'ordre de chauffer simultanément.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Peut-il y avoir un conflit entre les deux ?
Oui tout dépend comment c'est câblé.
Cela peut fonctionner si l'un ou l'autre est actif, au alors si l'un et l'autre sont actifs.
Comment le signal des heures creuses arrive-t-il jusqu'au contacteur ?
En général il y disjoncteur 2A qui alimente la phase jusqu'au contact du Linky et /ou d'une horloge.
Est-ce par un fil séparé ou par un signal porté par le 230 V ?
Je comprend mal votre question mais c'est du 230V
Voir schémas :
1- Pilotage Linky seul
2- Pilotage horloge seule
3- Pilotage avec Linky et horloge où il suffit qu'un seul des deux donne l'ordre de chauffer.
4- Pilotage avec Linky et horloge où les deux doivent donner l'ordre de chauffer simultanément.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




18 août 2024 à 11:46

Bonjour.
Sans doute contacteur HS
A2 semble raccordé au bornier de neutre au dessus.
A1 est donc sans raccordé au contact C1C2 de votre Linky.
Mettre une phase sur A1 et voyez si le contacteur s'enclenche.
S'il ne s'enclenche pas, il faut le changer, par exemple avec le 412502 de chez Legrand
S'il s'enclenche c'est qu'il y a un problème quelque part sur le circuit de commande.
Sans doute contacteur HS
A2 semble raccordé au bornier de neutre au dessus.
A1 est donc sans raccordé au contact C1C2 de votre Linky.
Mettre une phase sur A1 et voyez si le contacteur s'enclenche.
S'il ne s'enclenche pas, il faut le changer, par exemple avec le 412502 de chez Legrand
S'il s'enclenche c'est qu'il y a un problème quelque part sur le circuit de commande.
18 août 2024 à 07:48

Remarque complémentaire en passant.
En période de froid, vous aurez sans doute besoin que le radiateur tourne toute la journée et toute la nuit, car sinon la pièce se refroidit vite.
Une solution est de ne rien faire et de le laisser profiter de la production solaire lorsque celle-ci est disponible et d'utiliser l'énergie d'EDF le reste du temps.
En période de froid, vous aurez sans doute besoin que le radiateur tourne toute la journée et toute la nuit, car sinon la pièce se refroidit vite.
Une solution est de ne rien faire et de le laisser profiter de la production solaire lorsque celle-ci est disponible et d'utiliser l'énergie d'EDF le reste du temps.
18 août 2024 à 07:38

Bonjour.
Oui c'est possible, il suffit de mettre le fil pilote sur le contact NC de l'horloge et d'insérer une diode IN4007 sur le fil pilote.
Cela générera ainsi un ordre arrêt sur le fil pilote aux heures que vous n'avez pas programmées sur l'horloge.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui c'est possible, il suffit de mettre le fil pilote sur le contact NC de l'horloge et d'insérer une diode IN4007 sur le fil pilote.
Cela générera ainsi un ordre arrêt sur le fil pilote aux heures que vous n'avez pas programmées sur l'horloge.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 août 2024 à 07:34

Bonjour.
Voir ma réponse faite ailleurs.
Voir ma réponse faite ailleurs.
16 août 2024 à 07:55

Bonjour.
Merci pour cette rectification GL.
Pour pierre4699, cela ne change pas l'aspect sécuritaire de votre installation.
Un fusible joue exactement le même rôle qu'un disjoncteur (protection des surcharges et courts-circuits). C'est juste moins pratique (il faut changer le fusible s'il est entré en action).
Les fusibles étaient d'ailleurs autorisés dans les installation neuves jusqu'en 2015.
Merci pour cette rectification GL.
Pour pierre4699, cela ne change pas l'aspect sécuritaire de votre installation.
Un fusible joue exactement le même rôle qu'un disjoncteur (protection des surcharges et courts-circuits). C'est juste moins pratique (il faut changer le fusible s'il est entré en action).
Les fusibles étaient d'ailleurs autorisés dans les installation neuves jusqu'en 2015.
15 août 2024 à 07:21

Bonjour.
Donc si un jour vous raccordez un appareil qui a un défaut d'isolement vous ne serez pas protégé suffisamment.
Ce n'est sans doute pas arrivé à ce jour, mais cela peut arriver dans 1H, dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans ou jamais.
Citation :Oui il y en a même 10.
Pouvez-vous me dire si il y a un disjoncteur ?
Citation :Il y a le disjoncteur d'EDF, mais c'est un 500mA, donc rien qui ne vous protège contre les fuites de courant entre 30mA et 500mA.
Ou quelque chose qui remplace le 30 mAh obligatoire maintenant ?
Donc si un jour vous raccordez un appareil qui a un défaut d'isolement vous ne serez pas protégé suffisamment.
Ce n'est sans doute pas arrivé à ce jour, mais cela peut arriver dans 1H, dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans ou jamais.
Citation :Le rôle d'un disjoncteur est de protéger contre les surcharges et courts-circuits, donc oui vous êtes protégé.
Suis-je protégé en cas de court-circuit ?
Citation :Pas grave, la plupart des appareils qu'on y raccorde sont démunis de fiches avec terre.
A noter que les prises des chambres ne sont pas reliées à la terre.
14 août 2024 à 21:47

Citation :
Je souhaite apporter une précision : il s’agit bien de deux boutons poussoirs.
Ce n'est pas logique.
Si ce sont des boutons poussoirs, seules 2 bornes doivent être utilisées.
Hors ici les 3 bornes le sont, laissant penser à un montage en va et vient.
Car si ce sont réellement des poussoirs, ce n'est pas au niveau de ceux-ci qu'il faut intervenir, mais au niveau du télérupteur au tableau.
14 août 2024 à 18:25

Bonjour.
Le 1er est un contacteur et sans doute également le second (même s'il n'y a rien d'écrit).
Il faut suivre les fils en entrée/sortie pour voir ce qu'ils commandent.
Le 1er est un contacteur et sans doute également le second (même s'il n'y a rien d'écrit).
Il faut suivre les fils en entrée/sortie pour voir ce qu'ils commandent.
14 août 2024 à 15:21

Bonjour.
Vous évoquez des poussoirs, mais j'ai l'impression que ce sont des va et vient.
Si ce sont bien des va et vient, il suffit de relier tous les fils ensembles.
Donc 1 Wago à au moins 3 entrées pour le 1er point de commande et 1 Wago à au moins 4 entrées pour le second.
Vous évoquez des poussoirs, mais j'ai l'impression que ce sont des va et vient.
Si ce sont bien des va et vient, il suffit de relier tous les fils ensembles.
Donc 1 Wago à au moins 3 entrées pour le 1er point de commande et 1 Wago à au moins 4 entrées pour le second.
14 août 2024 à 14:27

Bonjour.
C'est bien un disjoncteur qui saute ? pas un différentiel ?
C'est bien un disjoncteur qui saute ? pas un différentiel ?
14 août 2024 à 14:09

Bonjour.
Dans une boite de dérivation ? au niveau des spots ?
Dans une boite de dérivation ? au niveau des spots ?
14 août 2024 à 14:08

Bonjour.
Vous voulez dire qu'il y avait un disjoncteur 63A avec rien dessous, en attente d'un futur tableau secondaire ? J'en doute.
A moins que vous confondiez interrupteur différentiel 30mA 63A et disjoncteur 63A. Auquel cas ce que vous avez proposé n'est pas bon.
Vous inspirer du schéma joint.
Attention le coût de création d'une terre au niveau du Mobil-Home n'est pas neutre :
- Un ou plusieurs piquets de terre.
- Câblette 25² cuivre nu.
- Barrette de coupure.
- 10² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau.
- Location de l'appareil de mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms.
... Et je ne ne compte pas le temps passé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Quand j’ai acheté la maison le tableau était équipé ainsi.
Vous voulez dire qu'il y avait un disjoncteur 63A avec rien dessous, en attente d'un futur tableau secondaire ? J'en doute.
A moins que vous confondiez interrupteur différentiel 30mA 63A et disjoncteur 63A. Auquel cas ce que vous avez proposé n'est pas bon.
Vous inspirer du schéma joint.
Attention le coût de création d'une terre au niveau du Mobil-Home n'est pas neutre :
- Un ou plusieurs piquets de terre.
- Câblette 25² cuivre nu.
- Barrette de coupure.
- 10² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau.
- Location de l'appareil de mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms.
... Et je ne ne compte pas le temps passé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 août 2024 à 12:28

Bonjour.
Tous les contacteurs J/N fonctionnent sur le même principe.
Seul l'emplacement des bornes A1A2 peut différer d'un modèle à l'autre.
Chez Legrand c'est le 412501.
Mais si vous n'avez pas de tarif HC, vous pouvez tout simplement supprimer le contacteur.
Je vous met pour mémoire, le schéma de raccordement d'un ballon en HC.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tous les contacteurs J/N fonctionnent sur le même principe.
Seul l'emplacement des bornes A1A2 peut différer d'un modèle à l'autre.
Chez Legrand c'est le 412501.
Mais si vous n'avez pas de tarif HC, vous pouvez tout simplement supprimer le contacteur.
Je vous met pour mémoire, le schéma de raccordement d'un ballon en HC.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 août 2024 à 06:41

Bonsoir.
Pourquoi un disjoncteur 63A dans la maison, si vous n'en avez besoin de 40A maxi dans le mobile home.
C'est un disjoncteur 40A qu'il vaut, voire moins en fonction du besoin en puissance maxi.
Mais pour 40A sur 50m, il faut du :
- 3G16² avec une chute de tension maxi de 2,5%
- 3G25² avec une chute de tension maxi de 1,6%
Pourquoi un disjoncteur 63A dans la maison, si vous n'en avez besoin de 40A maxi dans le mobile home.
C'est un disjoncteur 40A qu'il vaut, voire moins en fonction du besoin en puissance maxi.
Mais pour 40A sur 50m, il faut du :
- 3G16² avec une chute de tension maxi de 2,5%
- 3G25² avec une chute de tension maxi de 1,6%
13 août 2024 à 22:01

Non jamais testé.
Habituellement : elecdirect, elec44, 123elec, materielélectrique...
Suivant les articles, ce ne sont pas toujours les mêmes les plus avantageux.
Habituellement : elecdirect, elec44, 123elec, materielélectrique...
Suivant les articles, ce ne sont pas toujours les mêmes les plus avantageux.
13 août 2024 à 14:55

Tant que votre abonnement ne vous délivre pas plus de 40A (donc abonnement 30 ou 36kVA), non pas de problème de sécurité, même si ce n'est pas la norme.
Mais de toute façon votre DB est un 10/30A donc encore moins de risque.
Mais de toute façon votre DB est un 10/30A donc encore moins de risque.
13 août 2024 à 14:08

Bonjour.
Les DB 30A sont courant sur les installations en tri.
Cela autorise jusqu'à 18kVA.
Si vraiment le DB peut délivrer 60A (ce dont je doute), vous n'avez pas de risque tant que l'abonnement n'est pas de 30 ou 36kVA.
Donc vous avez de la marge.
Perso, je ne ferais rien côté Enedis.
Les DB 30A sont courant sur les installations en tri.
Cela autorise jusqu'à 18kVA.
Si vraiment le DB peut délivrer 60A (ce dont je doute), vous n'avez pas de risque tant que l'abonnement n'est pas de 30 ou 36kVA.
Donc vous avez de la marge.
Perso, je ne ferais rien côté Enedis.
13 août 2024 à 11:19

Bonjour.
Pour les interrupteurs la norme ne précise rien.
Pour les prises, elle dit que la prise ne doit pas être installée au dessus des feux ou plaque de cuisson.
Donc si c'est juste à côté c'est conforme, même si peu pertinent.
Pour les interrupteurs la norme ne précise rien.
Pour les prises, elle dit que la prise ne doit pas être installée au dessus des feux ou plaque de cuisson.
Donc si c'est juste à côté c'est conforme, même si peu pertinent.
13 août 2024 à 11:16

Bonjour.
Alors, là cela m'épate.
Le 401012 est un 10/30A donc limité à 30A :
Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif - 30A
Je ne m'explique pas du tout ce réglage sur 60A
Alors, là cela m'épate.
Le 401012 est un 10/30A donc limité à 30A :
Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif - 30A
Je ne m'explique pas du tout ce réglage sur 60A

12 août 2024 à 23:27

Bonjour.
Il vous faut obligatoirement un disjoncteur tétra 20A maxi pour protéger votre câble de liaison contre les surcharges.
Il vous faut une coupure générale dans votre tableau, donc c'est l'interrupteur différentiel tétra qui va jouer ce rôle.
Il vous faut obligatoirement un disjoncteur tétra 20A maxi pour protéger votre câble de liaison contre les surcharges.
Il vous faut une coupure générale dans votre tableau, donc c'est l'interrupteur différentiel tétra qui va jouer ce rôle.
12 août 2024 à 11:51

Sur la 1ère partie, on voit bien ne voit que 4 fils qui entrent sous le disjoncteur de branchement.
Je pense qu'il y a une partie qui se déclipse pour y accéder et s'assurer qu'il y a 3 fils de phase et un fil de neutre.
Cela voudrait dire que le tableau PAC ne repart pas de là.
Je pense qu'il y a une partie qui se déclipse pour y accéder et s'assurer qu'il y a 3 fils de phase et un fil de neutre.
Cela voudrait dire que le tableau PAC ne repart pas de là.
11 août 2024 à 16:06

1/ En principe on ne met qu'un fil par borne du disjoncteur de branchement.
Ouvrez le capot du bas de celui-ci (qui n'est pas plombé) pour voir comment c'est fait.
2/ Sans doute une coquille car ce n'est pas un bornier de terre vert.
Ouvrez le capot du bas de celui-ci (qui n'est pas plombé) pour voir comment c'est fait.
2/ Sans doute une coquille car ce n'est pas un bornier de terre vert.
11 août 2024 à 14:20

1/ Oui en tri les matériels prennent de la place.
Pensez également au disjoncteur au départ du câble PAC.
Peut être que 18 modules seraient pertinent.
2/ Sur les coffret Drivia, c'est prévu avec un bornier à chaque angle.
Sinon vous pouvez les clipser sur rail.
Autre solution, un bornier de ce type, mais cela n'existe qu'en 13 modules (allez savoir pourquoi ?)
Bornier de répartition IP2X terre - 3P+N
3/ pas d'importance.
Autre solution regrouper des paires phase/neutre pour chaque circuit
4/ C'est réversible, donc en haut ou en bas, comme cela vous arrange.
Pensez également au disjoncteur au départ du câble PAC.
Peut être que 18 modules seraient pertinent.
2/ Sur les coffret Drivia, c'est prévu avec un bornier à chaque angle.
Sinon vous pouvez les clipser sur rail.
Autre solution, un bornier de ce type, mais cela n'existe qu'en 13 modules (allez savoir pourquoi ?)
Bornier de répartition IP2X terre - 3P+N
3/ pas d'importance.
Autre solution regrouper des paires phase/neutre pour chaque circuit
4/ C'est réversible, donc en haut ou en bas, comme cela vous arrange.
11 août 2024 à 11:36

Bonjour.
Attention, c'est pour le neutre que vous risquez d'avoir le plus de fils.
Votre coffret pour la PAC il est situé où par rapport à l'autre ?
Attention, c'est pour le neutre que vous risquez d'avoir le plus de fils.
Votre coffret pour la PAC il est situé où par rapport à l'autre ?
11 août 2024 à 08:20

Bonsoir.
1/ Dans ce cas, il faut obligatoirement une coupure générale dans le logement.
Par exemple un interrupteur sectionneur 63A (ou 40A) suivant type de DB
8/ Si vous avez au maximum 6 connexions à faire, vous pouvez utiliser un bornier 004816 par phase et 1 004815 pour le neutre, un à chaque angle.
1/ Dans ce cas, il faut obligatoirement une coupure générale dans le logement.
Par exemple un interrupteur sectionneur 63A (ou 40A) suivant type de DB
8/ Si vous avez au maximum 6 connexions à faire, vous pouvez utiliser un bornier 004816 par phase et 1 004815 pour le neutre, un à chaque angle.
10 août 2024 à 19:33

Bonjour
Ce n'est pas 16V mais 16A
Si vous mettez un disjoncteur 16A au départ, vous pourrez tirer au maximum 3680W sur l'ensemble des 2 prises (230x16)
Si vous mettez un disjoncteur 20A au départ (ce qui implique que vous câbliez en 2,5²) vous pourrez tirer au maximum 4600W sur l'ensemble des 2 prises (230x20), en ne dépassant pas 3680W par prise.
De toute façon, je vous déconseille d'utiliser des circuits chargés au maximum, donc oubliez votre idée.
Ce n'est pas 16V mais 16A
Si vous mettez un disjoncteur 16A au départ, vous pourrez tirer au maximum 3680W sur l'ensemble des 2 prises (230x16)
Si vous mettez un disjoncteur 20A au départ (ce qui implique que vous câbliez en 2,5²) vous pourrez tirer au maximum 4600W sur l'ensemble des 2 prises (230x20), en ne dépassant pas 3680W par prise.
De toute façon, je vous déconseille d'utiliser des circuits chargés au maximum, donc oubliez votre idée.
10 août 2024 à 16:35

Bonsoir.
Peut être une ancienne prise triphasée ?
Peut être une ancienne prise triphasée ?
10 août 2024 à 16:31

Bonjour.
1/ Si le disjoncteur EDF (vous n'en parlez pas) est dans le logement, cet disjoncteur n'a pas d'intérêt s'il sert juste de coupure général.
A priori, ce n'est pas un différentiel
2/ C'est nécessaire si vous avez des appareils à raccorder en tri, par exemple pour faciliter l'équilibrage. Dans mon schéma plaque, chauffe-eau...
3/ C'est sans doute pertinent
4/ A priori pas d'intérêt
5 et 6 et 7/ Il faut faire l'inventaire de tout pour répondre à cela et penser aux usages futurs
3x13 me semble petit pour une installation tri
8/ Il faut des borniers pour tableau. Cela dépend de la marque de tableau que vous choisirez
Si vraiment de choses à répartir, on peut utiliser un répartiteur
9/ Pourquoi rester en tri si vous n'avez aucun appareil fonctionnant en tri ?
1/ Si le disjoncteur EDF (vous n'en parlez pas) est dans le logement, cet disjoncteur n'a pas d'intérêt s'il sert juste de coupure général.
A priori, ce n'est pas un différentiel
2/ C'est nécessaire si vous avez des appareils à raccorder en tri, par exemple pour faciliter l'équilibrage. Dans mon schéma plaque, chauffe-eau...
3/ C'est sans doute pertinent
4/ A priori pas d'intérêt
5 et 6 et 7/ Il faut faire l'inventaire de tout pour répondre à cela et penser aux usages futurs
3x13 me semble petit pour une installation tri
8/ Il faut des borniers pour tableau. Cela dépend de la marque de tableau que vous choisirez
Si vraiment de choses à répartir, on peut utiliser un répartiteur
9/ Pourquoi rester en tri si vous n'avez aucun appareil fonctionnant en tri ?
10 août 2024 à 16:31

Et pour votre information, différence entre câblage 4 fils et 3 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 août 2024 à 08:36

Bonjour.
J'ai l'impression qu'il y a un bout de fil rouge qui fait un pont entre les 2 bornes du bas.
Si c'est bien le cas, c'est un montage 3 fils.
J'ai l'impression qu'il y a un bout de fil rouge qui fait un pont entre les 2 bornes du bas.
Si c'est bien le cas, c'est un montage 3 fils.
10 août 2024 à 07:58

Bonjour.
La norme demande des circuits spécialisés pour lave-linge, un sèche-linge, un micro-ondes, ballon d'eau chaude.
On ne sait pas si c'est le cas ici.
A défaut vous assurer que les circuits utilisés sont bien câblés en 2,5².
Il faut que les calibres de disjoncteurs soient adaptés à la section des fils (20A maxi pour du 2,5², on suppose que c'est le cas, car le détail du tableau est illisible).
Il faut que l'interrupteur différentiel soit de type A. On ne peut pas dire car le détail du tableau est illisible.
Enfin il faut que l'interrupteur différentiel ne soit pas sur chargé :
- si c'est un 63A, pas de souci.
- si c'est un 40A et que votre abonnement est de 6kVA maxi, pas de souci.
Dans le cas contraire, attention à l'éventuel surcharge si beaucoup d'appareil gros consommateur sont en route simultanément.
La norme demande des circuits spécialisés pour lave-linge, un sèche-linge, un micro-ondes, ballon d'eau chaude.
On ne sait pas si c'est le cas ici.
A défaut vous assurer que les circuits utilisés sont bien câblés en 2,5².
Il faut que les calibres de disjoncteurs soient adaptés à la section des fils (20A maxi pour du 2,5², on suppose que c'est le cas, car le détail du tableau est illisible).
Il faut que l'interrupteur différentiel soit de type A. On ne peut pas dire car le détail du tableau est illisible.
Enfin il faut que l'interrupteur différentiel ne soit pas sur chargé :
- si c'est un 63A, pas de souci.
- si c'est un 40A et que votre abonnement est de 6kVA maxi, pas de souci.
Dans le cas contraire, attention à l'éventuel surcharge si beaucoup d'appareil gros consommateur sont en route simultanément.
10 août 2024 à 07:56

Merdi à GL pour sa précision 
Effectivement il est impératif de mettre chacun des matériel sur une phase différente.

Effectivement il est impératif de mettre chacun des matériel sur une phase différente.
09 août 2024 à 08:59

Exemple de matériel pour le petit tableau divisionnaire (panier d'une boutique en ligne) avec du matériel de marque, mais une partie convient également si vous restez dans le tableau principal.
Vous voyez en passant que le matériel en tri est nettement plus cher que le matériel mono.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous voyez en passant que le matériel en tri est nettement plus cher que le matériel mono.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 août 2024 à 08:58

Citation :
Cependant, je ne sais pas si du 2.5mm² est suffisant et je me retrouverais avec un seul neutre également en 2.5mm².
Aucun soucis du 2,5² est suffisant pour un lave-linge, un sèche-linge et un radiateur électrique.
Pas de problème, pour le neutre, comme on vous l'a expliqué plus haut.
09 août 2024 à 08:29

Une autre solution, qui pourrait être plus pertinente, c'est de faire un petit tableau divisionnaire dans la buanderie (voir schéma)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 août 2024 à 08:27

Bonjour.
Ce n'est pas idéal de faire 3 circuits avec neutre communs, mais c'est possible.
Il y a 2 manières de faire, donc aucune des 2 n'est parfaite (voir en bas à droite des schémas).
Dans les 2 cas, il faudra obligatoirement repartir en aval d'un interrupteur différentiel tetra 30mA type A
Inconvénient 1er schéma : les 3 circuits ne sont pas séparés
Inconvénient 2ème schéma : le neutre n'est pas coupé
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ce n'est pas idéal de faire 3 circuits avec neutre communs, mais c'est possible.
Il y a 2 manières de faire, donc aucune des 2 n'est parfaite (voir en bas à droite des schémas).
Dans les 2 cas, il faudra obligatoirement repartir en aval d'un interrupteur différentiel tetra 30mA type A
Inconvénient 1er schéma : les 3 circuits ne sont pas séparés
Inconvénient 2ème schéma : le neutre n'est pas coupé
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 août 2024 à 08:23

Bonjour.
3 fils ou 4 fils cela se voit sur le télérupteur.
Après, il y a quelques exceptions...
Mais tous les modèles non silencieux du marché conviennent également.
Sur un montage 3 fils vous avez phase, pont avec la phase, retour lampe, retour poussoir
Sur un montage 4 fils vous avez phase, neutre, retour lampe, retour poussoir
Celui de droite c'est un montage 3 fils (on voit le pont sur le fil de phase entre les 2 bornes du haut), les 2 fils restant (en dessous) étant le retour lampe et le retour poussoir.
Pour celui de gauche, on ne voit pas suffisamment bien les fils au dessus et au dessous pour vous répondre.
Citation :Pas besoin d'ouvrir les poussoirs pour savoir si les poussoirs sont au neutre ou pas.
En revanche, je n’ai pas encore eu l’occasion d’ouvrir les bouton poussoirs, j’en ai 4 au total, donc je ne sais pas s’il y a un montage avec 3 fils et neutre.
3 fils ou 4 fils cela se voit sur le télérupteur.
Citation :En général les modèles silencieux fonctionnent avec une électronique qui a besoin du neutre. Hors le neutre n'est pas présent sur le télérupteur en montage 3 fils.
Pour quelles raisons, est-ce que je ne pourrais pas utiliser de modèle silencieux ?
Après, il y a quelques exceptions...
Citation :Oui je pense qu'il est compatible 3 fils et 4 fils (c'est en général le cas lorsqu'il y a des bornes repérées A1 et A2).
Est-ce que le modèle que je possède déjà KJD26 de Thomson fera l’affaire ?
Mais tous les modèles non silencieux du marché conviennent également.
Citation :Oui.
Enfin, est-ce que ce câblage (3 fils et neutre) est aussi visible dans le tableau ?
Sur un montage 3 fils vous avez phase, pont avec la phase, retour lampe, retour poussoir
Sur un montage 4 fils vous avez phase, neutre, retour lampe, retour poussoir
Celui de droite c'est un montage 3 fils (on voit le pont sur le fil de phase entre les 2 bornes du haut), les 2 fils restant (en dessous) étant le retour lampe et le retour poussoir.
Pour celui de gauche, on ne voit pas suffisamment bien les fils au dessus et au dessous pour vous répondre.
09 août 2024 à 08:16

Bonjour
Si vous avez un thermostat central, il suffit d'insérer n'importe quel interrupteur connecté sur son circuit de commande, afin de le couper.
Cela coutera nettement moins cher et cela ne s'échauffera pas.
Si vous avez un thermostat central, il suffit d'insérer n'importe quel interrupteur connecté sur son circuit de commande, afin de le couper.
Cela coutera nettement moins cher et cela ne s'échauffera pas.
08 août 2024 à 21:10

Bonsoir
Les deux ont une puissance maxi faible.
Donc pas de soucis.
Les deux ont une puissance maxi faible.
Donc pas de soucis.
08 août 2024 à 21:08

Bonjour.
Est-ce que votre chauffage possède des fils pilote raccordés ?
Car en fonction de la réponse cela oriente sur la solution.
Un interrupteur 63A connecté, ne me semble pas la meilleure solution.
Est-ce que votre chauffage possède des fils pilote raccordés ?
Car en fonction de la réponse cela oriente sur la solution.
Un interrupteur 63A connecté, ne me semble pas la meilleure solution.
08 août 2024 à 18:19

Bonjour.
Les câble rigides et noir il y en a de toutes les sections, donc cela ne veut pas dire 6².
Un disjoncteur 32A sur un câble qui fait moins de 6² c'est dangereux et interdit, donc tout le contraire de luxueux.
Un disjoncteur cela ne grille pas s'il y a surcharge, cela saute.
Ou alors c'est que le montage est mal fait avec des fils mal serrés.
Plus vous baisserez la calibre d'un disjoncteur, plus vous augmenterez la marge de sécurité.
Les câble rigides et noir il y en a de toutes les sections, donc cela ne veut pas dire 6².
Un disjoncteur 32A sur un câble qui fait moins de 6² c'est dangereux et interdit, donc tout le contraire de luxueux.
Un disjoncteur cela ne grille pas s'il y a surcharge, cela saute.
Ou alors c'est que le montage est mal fait avec des fils mal serrés.
Plus vous baisserez la calibre d'un disjoncteur, plus vous augmenterez la marge de sécurité.
08 août 2024 à 11:50

Bonjour.
En tri, compte tenu du décalage à 120° des phases, les intensités dans le neutre ne s'additionne pas, mais se compense.
Si vous êtes complètement équilibré (3000W sur chaque phase), l'intensité dans le neutre sera nulle.
Voir ce diagramme de Fresnel pour illustrer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En tri, compte tenu du décalage à 120° des phases, les intensités dans le neutre ne s'additionne pas, mais se compense.
Si vous êtes complètement équilibré (3000W sur chaque phase), l'intensité dans le neutre sera nulle.
Voir ce diagramme de Fresnel pour illustrer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 août 2024 à 09:57

Bonjour.
Les 2 sont des télérupteurs unipolaire.
N'importe quel modèle conviendra
Attention toutefois si vous avez un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs, vous ne pourrez pas utiliser de modèles silencieux.
Les 2 sont des télérupteurs unipolaire.
N'importe quel modèle conviendra
Attention toutefois si vous avez un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs, vous ne pourrez pas utiliser de modèles silencieux.
08 août 2024 à 09:54

Bonjour.
En principe on fait :
- Barrette de terre --> bornier de terre.
- Bornier de terre --> parafoudre.
En principe on fait :
- Barrette de terre --> bornier de terre.
- Bornier de terre --> parafoudre.
07 août 2024 à 16:57
