Profil du membre CMT
Actuellement
26 652
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT

a posté 10 997 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous avez fait (ou alors vous n'avez pas employé les bons termes).
Non c'est un disjoncteur qu'il faut
Non c'est un interrupteur différentiel 30mA qu'il faut.
A noter qu'on ne met jamais plusieurs différentiels 30mA en cascade.
Citation :
un interrupteur différentiel mono 30 mA au départ :
Non c'est un disjoncteur qu'il faut
Citation :
et un disjoncteur 30mA au deuxième tableau :
Non c'est un interrupteur différentiel 30mA qu'il faut.
A noter qu'on ne met jamais plusieurs différentiels 30mA en cascade.
05 septembre 2024 à 10:39

Bonjour.
Il faut
- au départ disjoncteur mono de calibre adapté à la section du câble de liaison
- liaison
- à l'arrivée interrupteur différentiel 30mA
- disjoncteurs 10A et 16A pour vos circuits éclairage et prise
Cela doit ressemble à ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut
- au départ disjoncteur mono de calibre adapté à la section du câble de liaison
- liaison
- à l'arrivée interrupteur différentiel 30mA
- disjoncteurs 10A et 16A pour vos circuits éclairage et prise
Cela doit ressemble à ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 septembre 2024 à 10:37

Bonjour.
Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.
Vous avez 2 a-et-vient avec chacun 2 points de commande et une lampe ?
Donc 4 points de commande en tout et 2 lampes.
Vous voudriez garder quoi au final ?
Dans tous les cas, il faudra analyser le câblage en place.
Un petit schéma aiderait.
Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.
Vous avez 2 a-et-vient avec chacun 2 points de commande et une lampe ?
Donc 4 points de commande en tout et 2 lampes.
Vous voudriez garder quoi au final ?
Dans tous les cas, il faudra analyser le câblage en place.
Un petit schéma aiderait.
04 septembre 2024 à 14:04

Une remarque complémentaire.
S'il s'agit juste d'alimenter de l'éclairage et 2 prises (avec des appareils de puissance raisonnable), une alimentation en tri de ce tableau ne se justifie pas (sauf autres usages futurs importants).
Dans ce cas, vous mettez un disjoncteur mono et un interrupteur différentiel 30mA mono et vous laisser en attente 2 fils de phase du câble en place.
S'il s'agit juste d'alimenter de l'éclairage et 2 prises (avec des appareils de puissance raisonnable), une alimentation en tri de ce tableau ne se justifie pas (sauf autres usages futurs importants).
Dans ce cas, vous mettez un disjoncteur mono et un interrupteur différentiel 30mA mono et vous laisser en attente 2 fils de phase du câble en place.
04 septembre 2024 à 09:22

Bonjour.
Si c'est une bergerie, la norme sur les habitations ne s'applique pas, donc moins de contrainte.
Par exemple pas d'obligatoire d'avoir une GTL.
Si le câble est en 10², il faut un disjoncteur tétra 40A maxi au départ.
Mais si c'est pour de l'éclairage et quelques prises, c'est surdimensionné car cela permet 27kW.
Donc à baisser en fonction du besoin en puissance.
Il faudrait également savoir si le disjoncteur de branchement est un 10/30A ou un 30/60A.
Si c'est une bergerie, la norme sur les habitations ne s'applique pas, donc moins de contrainte.
Par exemple pas d'obligatoire d'avoir une GTL.
Si le câble est en 10², il faut un disjoncteur tétra 40A maxi au départ.
Mais si c'est pour de l'éclairage et quelques prises, c'est surdimensionné car cela permet 27kW.
Donc à baisser en fonction du besoin en puissance.
Il faudrait également savoir si le disjoncteur de branchement est un 10/30A ou un 30/60A.
04 septembre 2024 à 08:53

Bonjour.
Pour votre piano avec 3 phases et le neutre, il faut en amont un interrupteur différentiel 30mA tétra type A.
Pour votre piano avec 3 phases et le neutre, il faut en amont un interrupteur différentiel 30mA tétra type A.
04 septembre 2024 à 08:10

Bonjour.
Mais plutôt un scénario du type : ENEDIS vient couper l'alimentation de l'installation, vous faites quelques semaines de travaux, vous faites venir le consuel, ENEDIS revient mettre en service;
Je vous conseille donc de le faire toute au début ou tout à la fin.
Le calibre du disjoncteur dépendra de la section du câble de liaison qui dépendra elle même de la puissance dont vous avez besoin dans ce tableau et de la longueur de la liaison.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure générale ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
A noter qu'avec le Linky, es disjoncteurs de branchement ne se calibrent plus et sont fixe à 60A;
Si le DB est un 45A, la logique est que ce soit du 10².
Mais si vous devez passer à 12kVA, vous devrez obligatoirement mettre du 16².
Citation :Quand on parle de coupure, il ne s'agit pas d'une coupure d'une heure le temps de déplacer le DB.
- conserver le compteur et le disjoncteur abonné à leur emplacement à l'Entrée, ceci évitant une intervention EDF et peut être une coupure et donc le passage d'un Consuel.
Mais plutôt un scénario du type : ENEDIS vient couper l'alimentation de l'installation, vous faites quelques semaines de travaux, vous faites venir le consuel, ENEDIS revient mettre en service;
Citation :Non, sauf si vous avez une installation en chantier avec toute votre installation électrique par terre.
- Pour la question sur EDF, c'est : on ne risque aucune remarque de la part d'EDF quand ils changeront le disjoncteur abonné (limité à 45A actuellement) pour augmenter la puissance à 12kVA dans la configuration décrite ci-dessus (un disjoncteur à l'emplacement A qui alimente un tableau à l'emplacement B pour réalimenter un tableau à l'emplacement A ?
Je vous conseille donc de le faire toute au début ou tout à la fin.
Citation :Il ne faut surtout pas qu'il soit après un différentiel puisque vous en mettrez dans le nouveau tableau.
- Pour réalimenter, le tableau existant le disjoncteur au départ du nouveau tableau doit-il être après un Inter Différentiel ou un Disjoncteur sans différentiel est suffisant ? quelle puissance conseillerez-vous ?
Le calibre du disjoncteur dépendra de la section du câble de liaison qui dépendra elle même de la puissance dont vous avez besoin dans ce tableau et de la longueur de la liaison.
Citation :Si le disjoncteur EDF est à l'extérieur ou dans un autre bâtiment ou à un endroit du bâtiment qui ne communique pas par l'intérieur avec l'emplacement du tableau, il faut un dispositif de coupure général en tête du tableau.
- Faut-il prévoir dans l'emplacement du nouveau tableau un disjoncteur de coupure (installation de type 2 je crois que cela se nomme quand le disjoncteur est extérieur à l'habitation) ? Si oui ce disjoncteur pouvons-nous le calibrer à 60A dés maintenant ? est il préférable qu'il soit de type S ou pas nécessaire ?
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure générale ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
A noter qu'avec le Linky, es disjoncteurs de branchement ne se calibrent plus et sont fixe à 60A;
Citation :? Pas de règle différente que n'importe quel autre circuit.
- Pour la jonction entre les 2 tableaux, le chemin se ferait par l'étage avec une aménagement futur de l'étage. Y a-t-il des normes à respecter (chemin de câble dédié, section du chemin de câble, chemin de câble obligatoirement en gaine ou goulotte, ...)
Citation :Difficile à dire à la simple vue d'une photo sans mesurer.
J'ajoute 2 photos de l'installation actuelle si ça peut aider à comprendre. A tout hasard une petite idée des sections de câble en sortie du disjoncteur abonné et de l'arrivée de terre ? j'aurais tendance à penser 6² et 10² pour la terre.
Si le DB est un 45A, la logique est que ce soit du 10².
Mais si vous devez passer à 12kVA, vous devrez obligatoirement mettre du 16².
04 septembre 2024 à 08:07

... et un petit schéma de votre installation actuelle et un autre de ce que vous envisagez aiderait à clarifier tout cela.
03 septembre 2024 à 18:42

En relisant mieux, vous évoquez "deux prises en 220V triphasées"
Si vous êtes en France, je ne sais pas ce que c'est.
C'est :
- soit 2 prises 230V monophasées (éventuellement chacune sur 2 phases différentes).
- soit 2 prises 400V triphasées (avec ou sans neutre).
Si vous êtes en France, je ne sais pas ce que c'est.
C'est :
- soit 2 prises 230V monophasées (éventuellement chacune sur 2 phases différentes).
- soit 2 prises 400V triphasées (avec ou sans neutre).
03 septembre 2024 à 18:41

Et j'avoue avoir un peu de mal à comprendre votre titre "Divisionnaire monophasé" alors que vous voulez y mettre 2 prises en tri.
03 septembre 2024 à 18:37

Et pour répondre à votre question, pour raccorder le 2ème tableau, vous pouvez repartir aussi bien du tableau principal que du 2ème tableau.
Voir cet exemple complexe d'où vous pouvez prendre un sous-ensemble comme modèle.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir cet exemple complexe d'où vous pouvez prendre un sous-ensemble comme modèle.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 septembre 2024 à 18:35

Bonjour.
C'est un peu difficile de vous répondre car vous sembler mélanger les termes : disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels, disjoncteurs....
Ce qui est certain c'est qu'il faut :
- un disjoncteur au départ du câble pour le protéger contre les surintensités
- un interrupteur différentiel 30mA tétra à l'arrivée
et que vous n'ayez pas plusieurs interrupteurs différentiels 30mA en cascade
Vous inspirer d'une partie de ceci
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est un peu difficile de vous répondre car vous sembler mélanger les termes : disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels, disjoncteurs....
Ce qui est certain c'est qu'il faut :
- un disjoncteur au départ du câble pour le protéger contre les surintensités
- un interrupteur différentiel 30mA tétra à l'arrivée
et que vous n'ayez pas plusieurs interrupteurs différentiels 30mA en cascade
Vous inspirer d'une partie de ceci
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 septembre 2024 à 18:33

Citation :Oui pas de problème.
- Est-il possible de l'alimenter depuis le disjoncteur abonné en 2x16² puis de ré-alimenter le tableau existant en divisionnaire depuis ce nouveau tableau ?
Citation :Oui.
- Peut-on l'alimenter depuis le tableau existant ? Si oui, avec quel disjoncteur et quelle section de câble ?
Tout dépend du besoin en puissance et de la longueur de la liaison
Citation :Pas besoin de consuel, sauf si vous faites mettre l'installation hors tension par EDF une solution provisoire peut tout à fait être envisagée.
- Serait-il préférable (vu que les travaux peuvent prendre du temps) d'installer une seconde ligne qui arriverait directement au nouveau tableau, puis de basculer le tableau existant en divisionnaire depuis ce nouveau tableau ? Si oui, le passage du consuel est-il obligatoire pour brancher cette nouvelle arrivée ?
Citation :Je ne vois pas à quoi vous faites allusion.
- Auriez-vous une autre idée ou des conseils pour éviter tout blocage lors du changement du disjoncteur EDF ?
Citation :La norme autorise une chute de tension de 3% maxi pour l'éclairage.
- pour la motorisation, est-il envisageable, vu la distance, d'utiliser du 3G1,5² ou préférable de mettre du 3G2,5² et de limiter avec un disjoncteur 10A ?
Sur 70m de 1,5² vous l'atteindrez si vous tirez plus de 740W. Cela vous laisse de la marge.
Citation :Voir réponse ci-dessus.
- Pour l'éclairage, l'idée serait d'arriver dans la boîte de dérivation au pilier du portail, puis de repartir pour alimenter 2x5 éclairages (LED) de chaque côté de l'allée. Un câble 3G1,5² avec disjoncteur 10A est-ce acceptable ou serait-il préférable de passer en 3G2,5² jusqu'à la boîte de dérivation ?
Citation :La norme autorise une chute de tension de 5% maxi pour un usage autre que l'éclairage
- Pour la prise de courant, un câble 3G2,5² avec disjoncteur 10A est-ce acceptable sur une telle distance (70m) ?
Sur 70m de 2,5² vous l'atteindrez si vous tirez plus de 2050W.
Donc votre suggestion est pertinente.
03 septembre 2024 à 15:24

La solution idéale aurait été :
- 3 disjoncteurs mono 32A
- 3 câbles 3G6² chacun issu d'une phase différente
- 3 ID 30mA 40 type A
Cela permettrait de rendre chaque tableau complètement indépendant et de bénéficier de toute la puissance de votre abonnement 18kVA.
Mais si vous devez composer avec le 5G4² en place :
- 1 tetra mono 25A maxi (donc votre 20A peut convenir, mais vous limite à 4600W par tableau).
- 1 câbles 5G4² avec neutre commun au 3 tableaux
- 3 ID 30mA 40 type A, alimentés chacun par une des phases et le neutre commun
- 3 disjoncteurs mono 32A
- 3 câbles 3G6² chacun issu d'une phase différente
- 3 ID 30mA 40 type A
Cela permettrait de rendre chaque tableau complètement indépendant et de bénéficier de toute la puissance de votre abonnement 18kVA.
Mais si vous devez composer avec le 5G4² en place :
- 1 tetra mono 25A maxi (donc votre 20A peut convenir, mais vous limite à 4600W par tableau).
- 1 câbles 5G4² avec neutre commun au 3 tableaux
- 3 ID 30mA 40 type A, alimentés chacun par une des phases et le neutre commun
03 septembre 2024 à 12:20

Bonjour.
Compte tenu de votre contexte existant, votre projet tient la route.
Il faut néanmoins vous assurer que vous n'avez pas de circuits avec neutre commun.
Compte tenu de votre contexte existant, votre projet tient la route.
Il faut néanmoins vous assurer que vous n'avez pas de circuits avec neutre commun.
03 septembre 2024 à 07:47

Bonjour.
Bienvenue sur le forum.
Bien lu votre projet.
Mais quelles sont vos questions ?
Bienvenue sur le forum.
Bien lu votre projet.
Mais quelles sont vos questions ?
03 septembre 2024 à 07:07

Bonjour.
N'importe quelle horloge conviendra (l'intensité du circuit de commande n'est que de quelques mA)
Après vous avez des options à regarder. Pour citer principales :
- La précision (de combien de fraction de secondes elle se dérègle par jour).
- La réserve de marche (combien temps elle garde sa programmation en cas de coupure de courant).
- Le passage automatique ou non à l'heure d'été.
N'importe quelle horloge conviendra (l'intensité du circuit de commande n'est que de quelques mA)
Après vous avez des options à regarder. Pour citer principales :
- La précision (de combien de fraction de secondes elle se dérègle par jour).
- La réserve de marche (combien temps elle garde sa programmation en cas de coupure de courant).
- Le passage automatique ou non à l'heure d'été.
02 septembre 2024 à 18:21

Oui.
Avec du 4² c'est 25A maxi, donc on peut tout à fait mettre 20A.
Cela vous limitera juste à 4600W par phase, alors que le 4² permettrait d'aller à 5700W par phase.
Avec du 4² c'est 25A maxi, donc on peut tout à fait mettre 20A.
Cela vous limitera juste à 4600W par phase, alors que le 4² permettrait d'aller à 5700W par phase.
02 septembre 2024 à 18:10

Bonjour.
Pour un disjoncteur, le calibre est la valeur maxi qu'il accepte avant de couper.
Du 2,5² accepte au maximum 20A.
Donc on met au départ un disjoncteur dont le calibre ne doit pas excéder 20A.
Pour un interrupteur différentiel, le courant assigné est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer.
Il faut donc qu'il soit supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ (20A dans votre cas).
Les valeurs existantes pertinentes sont 25A ou 40A.
Les 2 sont possibles et les tarifs proches.
Pour un disjoncteur, le calibre est la valeur maxi qu'il accepte avant de couper.
Du 2,5² accepte au maximum 20A.
Donc on met au départ un disjoncteur dont le calibre ne doit pas excéder 20A.
Pour un interrupteur différentiel, le courant assigné est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer.
Il faut donc qu'il soit supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ (20A dans votre cas).
Les valeurs existantes pertinentes sont 25A ou 40A.
Les 2 sont possibles et les tarifs proches.
02 septembre 2024 à 14:59

Bonjour.
Vu que vous êtes limité à 20A au départ, des ID 30mA 25A type A suffisent.
Mais je vous conseille des 40A, pas plus chers, plus évolutifs et plus faciles à trouver.
Vu que vous êtes limité à 20A au départ, des ID 30mA 25A type A suffisent.
Mais je vous conseille des 40A, pas plus chers, plus évolutifs et plus faciles à trouver.
02 septembre 2024 à 14:53

Bonsoir.
1/ Ce n'est pas clean, mais pas interdit.
2/ 20A maxi.
1/ Ce n'est pas clean, mais pas interdit.
2/ 20A maxi.
01 septembre 2024 à 22:00

A moins que vous vouliez que le chauffe-eau déclenche si le Calybox donne l'ordre de chauffer et si l'horloge donne l'ordre de chauffer.
C'est dans ce cas un montage en série (plus proche de votre dessin).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est dans ce cas un montage en série (plus proche de votre dessin).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 septembre 2024 à 17:13

Bonjour.
J'en vois mal l'intérêt par rapport à votre problème de thermique qui saute, mais il suffit de raccorder comme dans le schéma joint.
Avec un montage en parallèle, le chauffe-eau déclenchera si le Calybox donne l'ordre de chauffer ou si l'horloge donne l'ordre de chauffer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'en vois mal l'intérêt par rapport à votre problème de thermique qui saute, mais il suffit de raccorder comme dans le schéma joint.
Avec un montage en parallèle, le chauffe-eau déclenchera si le Calybox donne l'ordre de chauffer ou si l'horloge donne l'ordre de chauffer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 septembre 2024 à 17:09

Bonjour.
Citation :Il faut mesurer ou comparer à l'arrivée en provenance du disjoncteur EDF.
Comment savoir si les alimentations actuelles sont bien en 16² ?
31 août 2024 à 12:40

Bonjour.
Un interrupteur différentiel, cela fonctionne dans les 2 sens.
Mais l'usage habituel est d'arriver par le haut.
Si vous arrivez par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement pour éviter les accidents.
Un interrupteur différentiel, cela fonctionne dans les 2 sens.
Mais l'usage habituel est d'arriver par le haut.
Si vous arrivez par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement pour éviter les accidents.
30 août 2024 à 21:03

Pour le peigne vérifiez que l'entraxe des rangées est bien de 125, mais a priori cela doit être le cas.
30 août 2024 à 18:17

Ok vu la photo.
Je vous conseille l'usage d'un peigne vertical 3 rangées alimenté en 16² depuis les borniers (réf 405001).
Cela vous libéra de la place sur les borniers pour repiquer votre disjoncteur différentiel.
Vous pouvez également vous repiquer sur une borne du peigne vertical.
Autre solution : remplacer les borniers par des 004815 et 004816 qui proposent 6 connexions.
Je vous conseille l'usage d'un peigne vertical 3 rangées alimenté en 16² depuis les borniers (réf 405001).
Cela vous libéra de la place sur les borniers pour repiquer votre disjoncteur différentiel.
Vous pouvez également vous repiquer sur une borne du peigne vertical.
Autre solution : remplacer les borniers par des 004815 et 004816 qui proposent 6 connexions.
30 août 2024 à 18:17

Bonjour.
Vous avez évoquez plusieurs solutions possibles.
Il faudrait connaitre la marque de votre matériel et avoir une photo du tableau capot ouvert.
Vous avez évoquez plusieurs solutions possibles.
Il faudrait connaitre la marque de votre matériel et avoir une photo du tableau capot ouvert.
30 août 2024 à 17:49

Bonjour.
Si tous les différentiels (en tête de rangée) et les disjoncteurs sont bien enclenchés, c'est qu'il y a un défaut dans la réalisation de l'installation ou peut être simplement un fil mal serré au tableau.
Retournez vous vers le promoteur pour qu'il fasse intervenir un professionnel.
Si tous les différentiels (en tête de rangée) et les disjoncteurs sont bien enclenchés, c'est qu'il y a un défaut dans la réalisation de l'installation ou peut être simplement un fil mal serré au tableau.
Retournez vous vers le promoteur pour qu'il fasse intervenir un professionnel.
30 août 2024 à 14:43

Bonjour.
Voir schéma joint.
Ici les 2 inters sont cote à cote, mais le principe est le même s'ils sont distants.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir schéma joint.
Ici les 2 inters sont cote à cote, mais le principe est le même s'ils sont distants.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 août 2024 à 14:40

Bonjour.
C'est tout simple parce qu'il faut pouvoir s'adapter à tout type de plaque.
Donc du tableau à la prise au mur, il est obligatoire de prévoir du 6².
Mais le fabricant de la votre a déterminé que compte tenu des caractéristiques de votre plaque et de la longueur du cordon un 2,5² suffisait pour le cordon de cette plaque.
C'est tout simple parce qu'il faut pouvoir s'adapter à tout type de plaque.
Donc du tableau à la prise au mur, il est obligatoire de prévoir du 6².
Mais le fabricant de la votre a déterminé que compte tenu des caractéristiques de votre plaque et de la longueur du cordon un 2,5² suffisait pour le cordon de cette plaque.
30 août 2024 à 11:50

Bonjour
Un court-circuit est un événement violent sur une installation (plusieurs milliers d'ampères).
Tous les disjoncteurs concernés vont tenter de réagir au plus vite afin d'éviter l'incendie.
Il se trouve que le disjoncteur principal a été le plus rapide.
Un court-circuit est un événement violent sur une installation (plusieurs milliers d'ampères).
Tous les disjoncteurs concernés vont tenter de réagir au plus vite afin d'éviter l'incendie.
Il se trouve que le disjoncteur principal a été le plus rapide.
29 août 2024 à 21:39

Bonjour.
Une solution est de shunter l'interrupteur en place afin que ventilation et spots soient alimentés en permanence, puis de prévoir 2 commandes radio avec un récepteur au niveau des spots et un autre au niveau du ventilo, puis des émetteurs aux endroits pertinent (par exemple à la place de l'ancien interrupteur).
Une solution est de shunter l'interrupteur en place afin que ventilation et spots soient alimentés en permanence, puis de prévoir 2 commandes radio avec un récepteur au niveau des spots et un autre au niveau du ventilo, puis des émetteurs aux endroits pertinent (par exemple à la place de l'ancien interrupteur).
28 août 2024 à 12:20

Bonjour.
Il faut tester :
- Mettre 230V entre noir et bleu
- Mettre 230V entre blanc et bleu
Vous verrez ce que cela allume dans les 2 cas de figure et à quelle vitesse cela fait tourner.
Mais si au plafond vous n'avez que 3 fils pas d'autre chose que et mettre noir et blanc ensemble avec le fil noir du plafond.
Donc vous ne pourrez rien dissocier.
Il faut tester :
- Mettre 230V entre noir et bleu
- Mettre 230V entre blanc et bleu
Vous verrez ce que cela allume dans les 2 cas de figure et à quelle vitesse cela fait tourner.
Mais si au plafond vous n'avez que 3 fils pas d'autre chose que et mettre noir et blanc ensemble avec le fil noir du plafond.
Donc vous ne pourrez rien dissocier.
26 août 2024 à 08:37

Bonjour.
Pas sûr d'avoir compris ce que vous voulez faire ?
Ceci ?
Prise de courant étanche 2P+T avec volet IP66 fiche engagée Plexo complet 16A 250V~ - gris
Pas sûr d'avoir compris ce que vous voulez faire ?
Ceci ?
Prise de courant étanche 2P+T avec volet IP66 fiche engagée Plexo complet 16A 250V~ - gris
23 août 2024 à 16:15

Bonsoir.
+1 avec GL
Mais des photos de tout cela aiderait à vous conseiller.
+1 avec GL
Mais des photos de tout cela aiderait à vous conseiller.
22 août 2024 à 20:01

Bonjour.
La prise renforcée est une 16A
La voiture ne pourra pas prendre plus que cela avec une telle prise, quelle que soit le disjoncteur que vous mettrez.
Et de plus, les recharges d'une puissance supérieure à 3700W doivent être installées par un pro munis d'une qualif IRVE.
La prise renforcée est une 16A
La voiture ne pourra pas prendre plus que cela avec une telle prise, quelle que soit le disjoncteur que vous mettrez.
Et de plus, les recharges d'une puissance supérieure à 3700W doivent être installées par un pro munis d'une qualif IRVE.
22 août 2024 à 20:00

Bonjour.
Voir avec EDF pour qu'il vous virent le disjoncteur de droite une fois l'abonnement supprimé.
Avec 42cm de haut vous devriez pouvoir mettre un coffret 2 rangées. Par contre voir si vous avez 25cm de large.
Voir avec EDF pour qu'il vous virent le disjoncteur de droite une fois l'abonnement supprimé.
Avec 42cm de haut vous devriez pouvoir mettre un coffret 2 rangées. Par contre voir si vous avez 25cm de large.
22 août 2024 à 07:50

Bonjour.
En théorie, on peut regrouper les 2 installations en 1 (voir schéma).
Mais c'est tellement vétuste, qu'il faudra refaire pas mal de choses à neuf, pour avoir une installation correctement sécurisée, surtout pour la photo de droite.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En théorie, on peut regrouper les 2 installations en 1 (voir schéma).
Mais c'est tellement vétuste, qu'il faudra refaire pas mal de choses à neuf, pour avoir une installation correctement sécurisée, surtout pour la photo de droite.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 août 2024 à 19:18

Bonjour.
Testez l'applique avec un montage sur établi.
Vous saurez ainsi si le problème vient d'elle ou pas.
Testez l'applique avec un montage sur établi.
Vous saurez ainsi si le problème vient d'elle ou pas.
21 août 2024 à 08:22

Bonjour.
Désolé je ne connais pas.
Les boites de 100x100 non plus.
Ce n'est pas du standard français.
Après si ce fournisseur vend les accessoires nécessaire on peut supposer que cela marche.
Mais attention si un jour vous voulez changer les inter, ces boites ne seront pas compatibles avec ce qu'on trouve habituellement dans nos magasins.
Désolé je ne connais pas.
Les boites de 100x100 non plus.
Ce n'est pas du standard français.
Après si ce fournisseur vend les accessoires nécessaire on peut supposer que cela marche.
Mais attention si un jour vous voulez changer les inter, ces boites ne seront pas compatibles avec ce qu'on trouve habituellement dans nos magasins.
21 août 2024 à 08:21

Perso j'ai des inter de 94x94mm qui tiennent dans des boitiers standard de diamètre 68.
20 août 2024 à 17:55

Bonjour.
Ce qui compte c'est la taille du boitier d'encastrement, pas celui de l'interrupteur.
Des références des modèles que vous évoquez aiderait à vous conseiller.
Ce qui compte c'est la taille du boitier d'encastrement, pas celui de l'interrupteur.
Des références des modèles que vous évoquez aiderait à vous conseiller.
20 août 2024 à 17:53

Bonjour.
Je suppose que c'est un très grand garage pour avoir 4000W de LEDs
Sinon, pour répondre à votre question il faudra passer par un contacteur de puissance.
Voir ce schéma. C'est du tri mais la logique est la même.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suppose que c'est un très grand garage pour avoir 4000W de LEDs
Sinon, pour répondre à votre question il faudra passer par un contacteur de puissance.
Voir ce schéma. C'est du tri mais la logique est la même.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 août 2024 à 13:45

Bonjour.
C'est tout à fait conforme.
Rien dans la norme n'oblige a avoir des différentiels dédiés aux circuits mono.
On utilise en général cette configuration pour les petits tableaux tri qui ont peu de circuits mono.
Passé une certaine taille il est préférable de mettre un ID mono par phase pour les circuits mono.
C'est tout à fait conforme.
Rien dans la norme n'oblige a avoir des différentiels dédiés aux circuits mono.
On utilise en général cette configuration pour les petits tableaux tri qui ont peu de circuits mono.
Passé une certaine taille il est préférable de mettre un ID mono par phase pour les circuits mono.
19 août 2024 à 13:40

Citation :Lequel ?
J'ai cependant un doute avec le programmateur sur le radiateur électrique
18 août 2024 à 21:08

C1 et C2 ce sont juste des bornes.
C'est à vous d'y raccorder les fils de votre circuit d'asservissement.
C'est à vous d'y raccorder les fils de votre circuit d'asservissement.
18 août 2024 à 21:06

D'ailleurs de manière général, plutôt que d"enjamber" la goulotte, pourquoi ne pas avoir découpé une partie des côtés ?
18 août 2024 à 21:05

Les tubes IRL de gauche avec des fils qui dépassent. Il n'y a pas moyen de les prolonger jusqu'à l'intérieur de la goulotte (en faisant un trou du bon diamètre dans celle-ci ?
18 août 2024 à 21:03

Bonjour.
Beurk
Perso je découperais le cornet épanouisseur aux endroits pertinents.
Beurk

Perso je découperais le cornet épanouisseur aux endroits pertinents.
18 août 2024 à 19:53
