Profil du membre CMT
Actuellement
26 510
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT

a posté 10 934 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Le 1er est un contacteur et sans doute également le second (même s'il n'y a rien d'écrit).
Il faut suivre les fils en entrée/sortie pour voir ce qu'ils commandent.
Le 1er est un contacteur et sans doute également le second (même s'il n'y a rien d'écrit).
Il faut suivre les fils en entrée/sortie pour voir ce qu'ils commandent.
14 août 2024 à 15:21

Bonjour.
Vous évoquez des poussoirs, mais j'ai l'impression que ce sont des va et vient.
Si ce sont bien des va et vient, il suffit de relier tous les fils ensembles.
Donc 1 Wago à au moins 3 entrées pour le 1er point de commande et 1 Wago à au moins 4 entrées pour le second.
Vous évoquez des poussoirs, mais j'ai l'impression que ce sont des va et vient.
Si ce sont bien des va et vient, il suffit de relier tous les fils ensembles.
Donc 1 Wago à au moins 3 entrées pour le 1er point de commande et 1 Wago à au moins 4 entrées pour le second.
14 août 2024 à 14:27

Bonjour.
C'est bien un disjoncteur qui saute ? pas un différentiel ?
C'est bien un disjoncteur qui saute ? pas un différentiel ?
14 août 2024 à 14:09

Bonjour.
Dans une boite de dérivation ? au niveau des spots ?
Dans une boite de dérivation ? au niveau des spots ?
14 août 2024 à 14:08

Bonjour.
Vous voulez dire qu'il y avait un disjoncteur 63A avec rien dessous, en attente d'un futur tableau secondaire ? J'en doute.
A moins que vous confondiez interrupteur différentiel 30mA 63A et disjoncteur 63A. Auquel cas ce que vous avez proposé n'est pas bon.
Vous inspirer du schéma joint.
Attention le coût de création d'une terre au niveau du Mobil-Home n'est pas neutre :
- Un ou plusieurs piquets de terre.
- Câblette 25² cuivre nu.
- Barrette de coupure.
- 10² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau.
- Location de l'appareil de mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms.
... Et je ne ne compte pas le temps passé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Quand j’ai acheté la maison le tableau était équipé ainsi.
Vous voulez dire qu'il y avait un disjoncteur 63A avec rien dessous, en attente d'un futur tableau secondaire ? J'en doute.
A moins que vous confondiez interrupteur différentiel 30mA 63A et disjoncteur 63A. Auquel cas ce que vous avez proposé n'est pas bon.
Vous inspirer du schéma joint.
Attention le coût de création d'une terre au niveau du Mobil-Home n'est pas neutre :
- Un ou plusieurs piquets de terre.
- Câblette 25² cuivre nu.
- Barrette de coupure.
- 10² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau.
- Location de l'appareil de mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms.
... Et je ne ne compte pas le temps passé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 août 2024 à 12:28

Bonjour.
Tous les contacteurs J/N fonctionnent sur le même principe.
Seul l'emplacement des bornes A1A2 peut différer d'un modèle à l'autre.
Chez Legrand c'est le 412501.
Mais si vous n'avez pas de tarif HC, vous pouvez tout simplement supprimer le contacteur.
Je vous met pour mémoire, le schéma de raccordement d'un ballon en HC.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tous les contacteurs J/N fonctionnent sur le même principe.
Seul l'emplacement des bornes A1A2 peut différer d'un modèle à l'autre.
Chez Legrand c'est le 412501.
Mais si vous n'avez pas de tarif HC, vous pouvez tout simplement supprimer le contacteur.
Je vous met pour mémoire, le schéma de raccordement d'un ballon en HC.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 août 2024 à 06:41

Bonsoir.
Pourquoi un disjoncteur 63A dans la maison, si vous n'en avez besoin de 40A maxi dans le mobile home.
C'est un disjoncteur 40A qu'il vaut, voire moins en fonction du besoin en puissance maxi.
Mais pour 40A sur 50m, il faut du :
- 3G16² avec une chute de tension maxi de 2,5%
- 3G25² avec une chute de tension maxi de 1,6%
Pourquoi un disjoncteur 63A dans la maison, si vous n'en avez besoin de 40A maxi dans le mobile home.
C'est un disjoncteur 40A qu'il vaut, voire moins en fonction du besoin en puissance maxi.
Mais pour 40A sur 50m, il faut du :
- 3G16² avec une chute de tension maxi de 2,5%
- 3G25² avec une chute de tension maxi de 1,6%
13 août 2024 à 22:01

Non jamais testé.
Habituellement : elecdirect, elec44, 123elec, materielélectrique...
Suivant les articles, ce ne sont pas toujours les mêmes les plus avantageux.
Habituellement : elecdirect, elec44, 123elec, materielélectrique...
Suivant les articles, ce ne sont pas toujours les mêmes les plus avantageux.
13 août 2024 à 14:55

Tant que votre abonnement ne vous délivre pas plus de 40A (donc abonnement 30 ou 36kVA), non pas de problème de sécurité, même si ce n'est pas la norme.
Mais de toute façon votre DB est un 10/30A donc encore moins de risque.
Mais de toute façon votre DB est un 10/30A donc encore moins de risque.
13 août 2024 à 14:08

Bonjour.
Les DB 30A sont courant sur les installations en tri.
Cela autorise jusqu'à 18kVA.
Si vraiment le DB peut délivrer 60A (ce dont je doute), vous n'avez pas de risque tant que l'abonnement n'est pas de 30 ou 36kVA.
Donc vous avez de la marge.
Perso, je ne ferais rien côté Enedis.
Les DB 30A sont courant sur les installations en tri.
Cela autorise jusqu'à 18kVA.
Si vraiment le DB peut délivrer 60A (ce dont je doute), vous n'avez pas de risque tant que l'abonnement n'est pas de 30 ou 36kVA.
Donc vous avez de la marge.
Perso, je ne ferais rien côté Enedis.
13 août 2024 à 11:19

Bonjour.
Pour les interrupteurs la norme ne précise rien.
Pour les prises, elle dit que la prise ne doit pas être installée au dessus des feux ou plaque de cuisson.
Donc si c'est juste à côté c'est conforme, même si peu pertinent.
Pour les interrupteurs la norme ne précise rien.
Pour les prises, elle dit que la prise ne doit pas être installée au dessus des feux ou plaque de cuisson.
Donc si c'est juste à côté c'est conforme, même si peu pertinent.
13 août 2024 à 11:16

Bonjour.
Alors, là cela m'épate.
Le 401012 est un 10/30A donc limité à 30A :
Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif - 30A
Je ne m'explique pas du tout ce réglage sur 60A
Alors, là cela m'épate.
Le 401012 est un 10/30A donc limité à 30A :
Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif - 30A
Je ne m'explique pas du tout ce réglage sur 60A

12 août 2024 à 23:27

Bonjour.
Il vous faut obligatoirement un disjoncteur tétra 20A maxi pour protéger votre câble de liaison contre les surcharges.
Il vous faut une coupure générale dans votre tableau, donc c'est l'interrupteur différentiel tétra qui va jouer ce rôle.
Il vous faut obligatoirement un disjoncteur tétra 20A maxi pour protéger votre câble de liaison contre les surcharges.
Il vous faut une coupure générale dans votre tableau, donc c'est l'interrupteur différentiel tétra qui va jouer ce rôle.
12 août 2024 à 11:51

Sur la 1ère partie, on voit bien ne voit que 4 fils qui entrent sous le disjoncteur de branchement.
Je pense qu'il y a une partie qui se déclipse pour y accéder et s'assurer qu'il y a 3 fils de phase et un fil de neutre.
Cela voudrait dire que le tableau PAC ne repart pas de là.
Je pense qu'il y a une partie qui se déclipse pour y accéder et s'assurer qu'il y a 3 fils de phase et un fil de neutre.
Cela voudrait dire que le tableau PAC ne repart pas de là.
11 août 2024 à 16:06

1/ En principe on ne met qu'un fil par borne du disjoncteur de branchement.
Ouvrez le capot du bas de celui-ci (qui n'est pas plombé) pour voir comment c'est fait.
2/ Sans doute une coquille car ce n'est pas un bornier de terre vert.
Ouvrez le capot du bas de celui-ci (qui n'est pas plombé) pour voir comment c'est fait.
2/ Sans doute une coquille car ce n'est pas un bornier de terre vert.
11 août 2024 à 14:20

1/ Oui en tri les matériels prennent de la place.
Pensez également au disjoncteur au départ du câble PAC.
Peut être que 18 modules seraient pertinent.
2/ Sur les coffret Drivia, c'est prévu avec un bornier à chaque angle.
Sinon vous pouvez les clipser sur rail.
Autre solution, un bornier de ce type, mais cela n'existe qu'en 13 modules (allez savoir pourquoi ?)
Bornier de répartition IP2X terre - 3P+N
3/ pas d'importance.
Autre solution regrouper des paires phase/neutre pour chaque circuit
4/ C'est réversible, donc en haut ou en bas, comme cela vous arrange.
Pensez également au disjoncteur au départ du câble PAC.
Peut être que 18 modules seraient pertinent.
2/ Sur les coffret Drivia, c'est prévu avec un bornier à chaque angle.
Sinon vous pouvez les clipser sur rail.
Autre solution, un bornier de ce type, mais cela n'existe qu'en 13 modules (allez savoir pourquoi ?)
Bornier de répartition IP2X terre - 3P+N
3/ pas d'importance.
Autre solution regrouper des paires phase/neutre pour chaque circuit
4/ C'est réversible, donc en haut ou en bas, comme cela vous arrange.
11 août 2024 à 11:36

Bonjour.
Attention, c'est pour le neutre que vous risquez d'avoir le plus de fils.
Votre coffret pour la PAC il est situé où par rapport à l'autre ?
Attention, c'est pour le neutre que vous risquez d'avoir le plus de fils.
Votre coffret pour la PAC il est situé où par rapport à l'autre ?
11 août 2024 à 08:20

Bonsoir.
1/ Dans ce cas, il faut obligatoirement une coupure générale dans le logement.
Par exemple un interrupteur sectionneur 63A (ou 40A) suivant type de DB
8/ Si vous avez au maximum 6 connexions à faire, vous pouvez utiliser un bornier 004816 par phase et 1 004815 pour le neutre, un à chaque angle.
1/ Dans ce cas, il faut obligatoirement une coupure générale dans le logement.
Par exemple un interrupteur sectionneur 63A (ou 40A) suivant type de DB
8/ Si vous avez au maximum 6 connexions à faire, vous pouvez utiliser un bornier 004816 par phase et 1 004815 pour le neutre, un à chaque angle.
10 août 2024 à 19:33

Bonjour
Ce n'est pas 16V mais 16A
Si vous mettez un disjoncteur 16A au départ, vous pourrez tirer au maximum 3680W sur l'ensemble des 2 prises (230x16)
Si vous mettez un disjoncteur 20A au départ (ce qui implique que vous câbliez en 2,5²) vous pourrez tirer au maximum 4600W sur l'ensemble des 2 prises (230x20), en ne dépassant pas 3680W par prise.
De toute façon, je vous déconseille d'utiliser des circuits chargés au maximum, donc oubliez votre idée.
Ce n'est pas 16V mais 16A
Si vous mettez un disjoncteur 16A au départ, vous pourrez tirer au maximum 3680W sur l'ensemble des 2 prises (230x16)
Si vous mettez un disjoncteur 20A au départ (ce qui implique que vous câbliez en 2,5²) vous pourrez tirer au maximum 4600W sur l'ensemble des 2 prises (230x20), en ne dépassant pas 3680W par prise.
De toute façon, je vous déconseille d'utiliser des circuits chargés au maximum, donc oubliez votre idée.
10 août 2024 à 16:35

Bonsoir.
Peut être une ancienne prise triphasée ?
Peut être une ancienne prise triphasée ?
10 août 2024 à 16:31

Bonjour.
1/ Si le disjoncteur EDF (vous n'en parlez pas) est dans le logement, cet disjoncteur n'a pas d'intérêt s'il sert juste de coupure général.
A priori, ce n'est pas un différentiel
2/ C'est nécessaire si vous avez des appareils à raccorder en tri, par exemple pour faciliter l'équilibrage. Dans mon schéma plaque, chauffe-eau...
3/ C'est sans doute pertinent
4/ A priori pas d'intérêt
5 et 6 et 7/ Il faut faire l'inventaire de tout pour répondre à cela et penser aux usages futurs
3x13 me semble petit pour une installation tri
8/ Il faut des borniers pour tableau. Cela dépend de la marque de tableau que vous choisirez
Si vraiment de choses à répartir, on peut utiliser un répartiteur
9/ Pourquoi rester en tri si vous n'avez aucun appareil fonctionnant en tri ?
1/ Si le disjoncteur EDF (vous n'en parlez pas) est dans le logement, cet disjoncteur n'a pas d'intérêt s'il sert juste de coupure général.
A priori, ce n'est pas un différentiel
2/ C'est nécessaire si vous avez des appareils à raccorder en tri, par exemple pour faciliter l'équilibrage. Dans mon schéma plaque, chauffe-eau...
3/ C'est sans doute pertinent
4/ A priori pas d'intérêt
5 et 6 et 7/ Il faut faire l'inventaire de tout pour répondre à cela et penser aux usages futurs
3x13 me semble petit pour une installation tri
8/ Il faut des borniers pour tableau. Cela dépend de la marque de tableau que vous choisirez
Si vraiment de choses à répartir, on peut utiliser un répartiteur
9/ Pourquoi rester en tri si vous n'avez aucun appareil fonctionnant en tri ?
10 août 2024 à 16:31

Et pour votre information, différence entre câblage 4 fils et 3 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 août 2024 à 08:36

Bonjour.
J'ai l'impression qu'il y a un bout de fil rouge qui fait un pont entre les 2 bornes du bas.
Si c'est bien le cas, c'est un montage 3 fils.
J'ai l'impression qu'il y a un bout de fil rouge qui fait un pont entre les 2 bornes du bas.
Si c'est bien le cas, c'est un montage 3 fils.
10 août 2024 à 07:58

Bonjour.
La norme demande des circuits spécialisés pour lave-linge, un sèche-linge, un micro-ondes, ballon d'eau chaude.
On ne sait pas si c'est le cas ici.
A défaut vous assurer que les circuits utilisés sont bien câblés en 2,5².
Il faut que les calibres de disjoncteurs soient adaptés à la section des fils (20A maxi pour du 2,5², on suppose que c'est le cas, car le détail du tableau est illisible).
Il faut que l'interrupteur différentiel soit de type A. On ne peut pas dire car le détail du tableau est illisible.
Enfin il faut que l'interrupteur différentiel ne soit pas sur chargé :
- si c'est un 63A, pas de souci.
- si c'est un 40A et que votre abonnement est de 6kVA maxi, pas de souci.
Dans le cas contraire, attention à l'éventuel surcharge si beaucoup d'appareil gros consommateur sont en route simultanément.
La norme demande des circuits spécialisés pour lave-linge, un sèche-linge, un micro-ondes, ballon d'eau chaude.
On ne sait pas si c'est le cas ici.
A défaut vous assurer que les circuits utilisés sont bien câblés en 2,5².
Il faut que les calibres de disjoncteurs soient adaptés à la section des fils (20A maxi pour du 2,5², on suppose que c'est le cas, car le détail du tableau est illisible).
Il faut que l'interrupteur différentiel soit de type A. On ne peut pas dire car le détail du tableau est illisible.
Enfin il faut que l'interrupteur différentiel ne soit pas sur chargé :
- si c'est un 63A, pas de souci.
- si c'est un 40A et que votre abonnement est de 6kVA maxi, pas de souci.
Dans le cas contraire, attention à l'éventuel surcharge si beaucoup d'appareil gros consommateur sont en route simultanément.
10 août 2024 à 07:56

Merdi à GL pour sa précision 
Effectivement il est impératif de mettre chacun des matériel sur une phase différente.

Effectivement il est impératif de mettre chacun des matériel sur une phase différente.
09 août 2024 à 08:59

Exemple de matériel pour le petit tableau divisionnaire (panier d'une boutique en ligne) avec du matériel de marque, mais une partie convient également si vous restez dans le tableau principal.
Vous voyez en passant que le matériel en tri est nettement plus cher que le matériel mono.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous voyez en passant que le matériel en tri est nettement plus cher que le matériel mono.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 août 2024 à 08:58

Citation :
Cependant, je ne sais pas si du 2.5mm² est suffisant et je me retrouverais avec un seul neutre également en 2.5mm².
Aucun soucis du 2,5² est suffisant pour un lave-linge, un sèche-linge et un radiateur électrique.
Pas de problème, pour le neutre, comme on vous l'a expliqué plus haut.
09 août 2024 à 08:29

Une autre solution, qui pourrait être plus pertinente, c'est de faire un petit tableau divisionnaire dans la buanderie (voir schéma)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 août 2024 à 08:27

Bonjour.
Ce n'est pas idéal de faire 3 circuits avec neutre communs, mais c'est possible.
Il y a 2 manières de faire, donc aucune des 2 n'est parfaite (voir en bas à droite des schémas).
Dans les 2 cas, il faudra obligatoirement repartir en aval d'un interrupteur différentiel tetra 30mA type A
Inconvénient 1er schéma : les 3 circuits ne sont pas séparés
Inconvénient 2ème schéma : le neutre n'est pas coupé
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ce n'est pas idéal de faire 3 circuits avec neutre communs, mais c'est possible.
Il y a 2 manières de faire, donc aucune des 2 n'est parfaite (voir en bas à droite des schémas).
Dans les 2 cas, il faudra obligatoirement repartir en aval d'un interrupteur différentiel tetra 30mA type A
Inconvénient 1er schéma : les 3 circuits ne sont pas séparés
Inconvénient 2ème schéma : le neutre n'est pas coupé
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 août 2024 à 08:23

Bonjour.
3 fils ou 4 fils cela se voit sur le télérupteur.
Après, il y a quelques exceptions...
Mais tous les modèles non silencieux du marché conviennent également.
Sur un montage 3 fils vous avez phase, pont avec la phase, retour lampe, retour poussoir
Sur un montage 4 fils vous avez phase, neutre, retour lampe, retour poussoir
Celui de droite c'est un montage 3 fils (on voit le pont sur le fil de phase entre les 2 bornes du haut), les 2 fils restant (en dessous) étant le retour lampe et le retour poussoir.
Pour celui de gauche, on ne voit pas suffisamment bien les fils au dessus et au dessous pour vous répondre.
Citation :Pas besoin d'ouvrir les poussoirs pour savoir si les poussoirs sont au neutre ou pas.
En revanche, je n’ai pas encore eu l’occasion d’ouvrir les bouton poussoirs, j’en ai 4 au total, donc je ne sais pas s’il y a un montage avec 3 fils et neutre.
3 fils ou 4 fils cela se voit sur le télérupteur.
Citation :En général les modèles silencieux fonctionnent avec une électronique qui a besoin du neutre. Hors le neutre n'est pas présent sur le télérupteur en montage 3 fils.
Pour quelles raisons, est-ce que je ne pourrais pas utiliser de modèle silencieux ?
Après, il y a quelques exceptions...
Citation :Oui je pense qu'il est compatible 3 fils et 4 fils (c'est en général le cas lorsqu'il y a des bornes repérées A1 et A2).
Est-ce que le modèle que je possède déjà KJD26 de Thomson fera l’affaire ?
Mais tous les modèles non silencieux du marché conviennent également.
Citation :Oui.
Enfin, est-ce que ce câblage (3 fils et neutre) est aussi visible dans le tableau ?
Sur un montage 3 fils vous avez phase, pont avec la phase, retour lampe, retour poussoir
Sur un montage 4 fils vous avez phase, neutre, retour lampe, retour poussoir
Celui de droite c'est un montage 3 fils (on voit le pont sur le fil de phase entre les 2 bornes du haut), les 2 fils restant (en dessous) étant le retour lampe et le retour poussoir.
Pour celui de gauche, on ne voit pas suffisamment bien les fils au dessus et au dessous pour vous répondre.
09 août 2024 à 08:16

Bonjour
Si vous avez un thermostat central, il suffit d'insérer n'importe quel interrupteur connecté sur son circuit de commande, afin de le couper.
Cela coutera nettement moins cher et cela ne s'échauffera pas.
Si vous avez un thermostat central, il suffit d'insérer n'importe quel interrupteur connecté sur son circuit de commande, afin de le couper.
Cela coutera nettement moins cher et cela ne s'échauffera pas.
08 août 2024 à 21:10

Bonsoir
Les deux ont une puissance maxi faible.
Donc pas de soucis.
Les deux ont une puissance maxi faible.
Donc pas de soucis.
08 août 2024 à 21:08

Bonjour.
Est-ce que votre chauffage possède des fils pilote raccordés ?
Car en fonction de la réponse cela oriente sur la solution.
Un interrupteur 63A connecté, ne me semble pas la meilleure solution.
Est-ce que votre chauffage possède des fils pilote raccordés ?
Car en fonction de la réponse cela oriente sur la solution.
Un interrupteur 63A connecté, ne me semble pas la meilleure solution.
08 août 2024 à 18:19

Bonjour.
Les câble rigides et noir il y en a de toutes les sections, donc cela ne veut pas dire 6².
Un disjoncteur 32A sur un câble qui fait moins de 6² c'est dangereux et interdit, donc tout le contraire de luxueux.
Un disjoncteur cela ne grille pas s'il y a surcharge, cela saute.
Ou alors c'est que le montage est mal fait avec des fils mal serrés.
Plus vous baisserez la calibre d'un disjoncteur, plus vous augmenterez la marge de sécurité.
Les câble rigides et noir il y en a de toutes les sections, donc cela ne veut pas dire 6².
Un disjoncteur 32A sur un câble qui fait moins de 6² c'est dangereux et interdit, donc tout le contraire de luxueux.
Un disjoncteur cela ne grille pas s'il y a surcharge, cela saute.
Ou alors c'est que le montage est mal fait avec des fils mal serrés.
Plus vous baisserez la calibre d'un disjoncteur, plus vous augmenterez la marge de sécurité.
08 août 2024 à 11:50

Bonjour.
En tri, compte tenu du décalage à 120° des phases, les intensités dans le neutre ne s'additionne pas, mais se compense.
Si vous êtes complètement équilibré (3000W sur chaque phase), l'intensité dans le neutre sera nulle.
Voir ce diagramme de Fresnel pour illustrer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En tri, compte tenu du décalage à 120° des phases, les intensités dans le neutre ne s'additionne pas, mais se compense.
Si vous êtes complètement équilibré (3000W sur chaque phase), l'intensité dans le neutre sera nulle.
Voir ce diagramme de Fresnel pour illustrer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 août 2024 à 09:57

Bonjour.
Les 2 sont des télérupteurs unipolaire.
N'importe quel modèle conviendra
Attention toutefois si vous avez un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs, vous ne pourrez pas utiliser de modèles silencieux.
Les 2 sont des télérupteurs unipolaire.
N'importe quel modèle conviendra
Attention toutefois si vous avez un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs, vous ne pourrez pas utiliser de modèles silencieux.
08 août 2024 à 09:54

Bonjour.
En principe on fait :
- Barrette de terre --> bornier de terre.
- Bornier de terre --> parafoudre.
En principe on fait :
- Barrette de terre --> bornier de terre.
- Bornier de terre --> parafoudre.
07 août 2024 à 16:57

Bonjour.
Je pense que les 10A maxi pour l'inter, c'est plus pour la capacité de coupure de l'inter que pour la borne de repiquage.
Mais c'est vrai que les Wagos encaissent jusqu'à 32A.
Si cela fonctionne comme cela depuis des années et que vous ne changez pas la nature de l'usage fait de ces prises, pas vraiment de risque.
Je pense que les 10A maxi pour l'inter, c'est plus pour la capacité de coupure de l'inter que pour la borne de repiquage.
Mais c'est vrai que les Wagos encaissent jusqu'à 32A.
Si cela fonctionne comme cela depuis des années et que vous ne changez pas la nature de l'usage fait de ces prises, pas vraiment de risque.
05 août 2024 à 08:22

Bonjour.
Cela me semble correct.
A noter que si ce n'est pas une habitation, il n'y a pas de nombre maximal de prises et points lumineux par circuit.
Cela me semble correct.
A noter que si ce n'est pas une habitation, il n'y a pas de nombre maximal de prises et points lumineux par circuit.
04 août 2024 à 15:26

Bonjour.
Le disjoncteur 40A au départ dans le tableau garage doit repartir de l'amont du différentiel (on ne voit pas comment c'est fait sur votre schéma).
Il vous manque un interrupteur sectionneur 40A en tête du tableau studio pour la coupure générale de celui-ci.
Je vous déconseille le mélange des marques l'alignement des bornes n'étant pas le même, vous aurez difficulté à mettre des peignes.
Inutile de mettre un différentiel 63A, 40A suffira.
Si vous changez le différentiel Hager par un Legrand, mettez un peigne vertical.
Pour la pompe de relevage 1,5² 10A ou 16A suffira.
Répartissez les 2 circuits PC sur les 2 différentiels. Si vous avez un différentiel qui saute, vous avez au moins une partie des prises qui fonctionnent.
Ajouter un disjoncteur 2A et un contacteur J/N pour aller avec l'horloge du chauffe-eau.
Le reste semble OK.
Le disjoncteur 40A au départ dans le tableau garage doit repartir de l'amont du différentiel (on ne voit pas comment c'est fait sur votre schéma).
Il vous manque un interrupteur sectionneur 40A en tête du tableau studio pour la coupure générale de celui-ci.
Je vous déconseille le mélange des marques l'alignement des bornes n'étant pas le même, vous aurez difficulté à mettre des peignes.
Inutile de mettre un différentiel 63A, 40A suffira.
Si vous changez le différentiel Hager par un Legrand, mettez un peigne vertical.
Pour la pompe de relevage 1,5² 10A ou 16A suffira.
Répartissez les 2 circuits PC sur les 2 différentiels. Si vous avez un différentiel qui saute, vous avez au moins une partie des prises qui fonctionnent.
Ajouter un disjoncteur 2A et un contacteur J/N pour aller avec l'horloge du chauffe-eau.
Le reste semble OK.
04 août 2024 à 11:49

Bonjour.
Pourquoi le 16² ne va pas directement au bornier du tableau ?
Pourquoi le 16² ne va pas directement au bornier du tableau ?
04 août 2024 à 11:38

Bonjour.
Aucun souci, on fait toujours cela, en tout cas tant que c'est pour de l'usage d'éclairage (10A c'est 2300W et je doute que vos éclairages tirent autant).
C'est d'ailleurs pour permettre ces repiquages qu'il y a 2 emplacements par borne sur les interrupteurs.
Aucun souci, on fait toujours cela, en tout cas tant que c'est pour de l'usage d'éclairage (10A c'est 2300W et je doute que vos éclairages tirent autant).
C'est d'ailleurs pour permettre ces repiquages qu'il y a 2 emplacements par borne sur les interrupteurs.
04 août 2024 à 07:43

... et bien entendu en fonction des autres gros appareils que vous ferez fonctionner simultanément, il faudra éventuellement revoir l'abonnement à la hausse, surtout si vous prenez une plancha de puissance élevée.
03 août 2024 à 08:15

Bonjour.
En tri on met en général un interrupteur différentiel 30mA par phase et un interrupteur différentiel tetra pour les appareils en tri.
Ensuite il faut bien comprendre que la souscrite se divise en 3 sur chaque phase.
Donc il faut bien faire attention à la répartition des gros consommateurs, sur les 3 phases (éventuellement en tenant compte de vos habitude d'usage) sinon dès que vous dépasserez ce tiers de puissance sur ,une phase, le Linky va couper.
Je vous conseille de raccorder en tri tout ce qui peut l'être afin de faciliter cette répartition : plaque, chauffe-eau, PAC, IRVE...
Vos interrupteurs différentiels devront être des 63A si votre DB est un 30/60A ou que vous envisagez à terme un abonnement d'au moins 24kVA, et de 40A sinon.
Vous inspirer du schéma joint.
Par contre si vous refaites tout, pourquoi ne pas repasser en mono ?
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (ce (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible), visiblement ce n'est pas votre cas.
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono serait pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En tri on met en général un interrupteur différentiel 30mA par phase et un interrupteur différentiel tetra pour les appareils en tri.
Ensuite il faut bien comprendre que la souscrite se divise en 3 sur chaque phase.
Donc il faut bien faire attention à la répartition des gros consommateurs, sur les 3 phases (éventuellement en tenant compte de vos habitude d'usage) sinon dès que vous dépasserez ce tiers de puissance sur ,une phase, le Linky va couper.
Je vous conseille de raccorder en tri tout ce qui peut l'être afin de faciliter cette répartition : plaque, chauffe-eau, PAC, IRVE...
Vos interrupteurs différentiels devront être des 63A si votre DB est un 30/60A ou que vous envisagez à terme un abonnement d'au moins 24kVA, et de 40A sinon.
Vous inspirer du schéma joint.
Par contre si vous refaites tout, pourquoi ne pas repasser en mono ?
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (ce (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible), visiblement ce n'est pas votre cas.
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono serait pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 août 2024 à 07:51

Bonjour.
Pour 4600W maxi :
- circuit dédié en 2,5² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 20A
- disjoncteur 20A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé
Pour 5500W maxi :
- circuit dédié en 4² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 32A
- disjoncteur 25A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé
Pour 7200W maxi :
- circuit dédié en 6² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 32A
- disjoncteur 32A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé.
Pour 4600W maxi :
- circuit dédié en 2,5² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 20A
- disjoncteur 20A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé
Pour 5500W maxi :
- circuit dédié en 4² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 32A
- disjoncteur 25A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé
Pour 7200W maxi :
- circuit dédié en 6² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 32A
- disjoncteur 32A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé.
03 août 2024 à 07:41

Bonjour.
Vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement.
A cet effet le capot du bas n'est pas plombé et vous devriez voir le nombre, la section et la couleur des fils qui en sortent, ce qui devrait vous aider à comprendre l'alimentation de votre tableau.
Vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement.
A cet effet le capot du bas n'est pas plombé et vous devriez voir le nombre, la section et la couleur des fils qui en sortent, ce qui devrait vous aider à comprendre l'alimentation de votre tableau.
02 août 2024 à 17:34

Bonjour.
Effectivement, on laisse toujours le câble du four ou de la plaque en apparent jusqu'à la prise derrière le meuble.
Effectivement, on laisse toujours le câble du four ou de la plaque en apparent jusqu'à la prise derrière le meuble.
02 août 2024 à 16:45

Bonjour.
Dans les 2 cas, les navettes sont à l'extérieur.
Reste à identifier sur l'actuel, le groupe de 3 bornes qui correspond à chaque va et vient.
La photo seule ne permet pas de le faire.
Dans les 2 cas, les navettes sont à l'extérieur.
Reste à identifier sur l'actuel, le groupe de 3 bornes qui correspond à chaque va et vient.
La photo seule ne permet pas de le faire.
02 août 2024 à 13:39

Bonjour.
Une terre en 2,5² c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Peu probable que vous ayez un courant de fuite supérieur à 20A avec les appareils que vous avez décrits.
Une terre en 2,5² c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Peu probable que vous ayez un courant de fuite supérieur à 20A avec les appareils que vous avez décrits.
31 juillet 2024 à 16:18

32A nécessite impérativement un câblage en 6². Est-ce le cas ?
Si votre SPA tire 14,8A maxi, inutile de pourvoir aller jusqu'à 32A.
Type A ou type AC pour un SPA pour importe.
Un type A protège en plus des défauts des composantes continues, mais il n'y a pas de composantes continues pour un SPA
Et le type AC sera moins cher.
Si votre SPA tire 14,8A maxi, inutile de pourvoir aller jusqu'à 32A.
Type A ou type AC pour un SPA pour importe.
Un type A protège en plus des défauts des composantes continues, mais il n'y a pas de composantes continues pour un SPA
Et le type AC sera moins cher.
31 juillet 2024 à 14:49
