Profil du membre CMT
Actuellement
26 509
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT

a posté 10 934 messages sur les forums BricoVidéo :
La solution idéale aurait été :
- 3 disjoncteurs mono 32A
- 3 câbles 3G6² chacun issu d'une phase différente
- 3 ID 30mA 40 type A
Cela permettrait de rendre chaque tableau complètement indépendant et de bénéficier de toute la puissance de votre abonnement 18kVA.
Mais si vous devez composer avec le 5G4² en place :
- 1 tetra mono 25A maxi (donc votre 20A peut convenir, mais vous limite à 4600W par tableau).
- 1 câbles 5G4² avec neutre commun au 3 tableaux
- 3 ID 30mA 40 type A, alimentés chacun par une des phases et le neutre commun
- 3 disjoncteurs mono 32A
- 3 câbles 3G6² chacun issu d'une phase différente
- 3 ID 30mA 40 type A
Cela permettrait de rendre chaque tableau complètement indépendant et de bénéficier de toute la puissance de votre abonnement 18kVA.
Mais si vous devez composer avec le 5G4² en place :
- 1 tetra mono 25A maxi (donc votre 20A peut convenir, mais vous limite à 4600W par tableau).
- 1 câbles 5G4² avec neutre commun au 3 tableaux
- 3 ID 30mA 40 type A, alimentés chacun par une des phases et le neutre commun
03 septembre 2024 à 12:20

Bonjour.
Compte tenu de votre contexte existant, votre projet tient la route.
Il faut néanmoins vous assurer que vous n'avez pas de circuits avec neutre commun.
Compte tenu de votre contexte existant, votre projet tient la route.
Il faut néanmoins vous assurer que vous n'avez pas de circuits avec neutre commun.
03 septembre 2024 à 07:47

Bonjour.
Bienvenue sur le forum.
Bien lu votre projet.
Mais quelles sont vos questions ?
Bienvenue sur le forum.
Bien lu votre projet.
Mais quelles sont vos questions ?
03 septembre 2024 à 07:07

Bonjour.
N'importe quelle horloge conviendra (l'intensité du circuit de commande n'est que de quelques mA)
Après vous avez des options à regarder. Pour citer principales :
- La précision (de combien de fraction de secondes elle se dérègle par jour).
- La réserve de marche (combien temps elle garde sa programmation en cas de coupure de courant).
- Le passage automatique ou non à l'heure d'été.
N'importe quelle horloge conviendra (l'intensité du circuit de commande n'est que de quelques mA)
Après vous avez des options à regarder. Pour citer principales :
- La précision (de combien de fraction de secondes elle se dérègle par jour).
- La réserve de marche (combien temps elle garde sa programmation en cas de coupure de courant).
- Le passage automatique ou non à l'heure d'été.
02 septembre 2024 à 18:21

Oui.
Avec du 4² c'est 25A maxi, donc on peut tout à fait mettre 20A.
Cela vous limitera juste à 4600W par phase, alors que le 4² permettrait d'aller à 5700W par phase.
Avec du 4² c'est 25A maxi, donc on peut tout à fait mettre 20A.
Cela vous limitera juste à 4600W par phase, alors que le 4² permettrait d'aller à 5700W par phase.
02 septembre 2024 à 18:10

Bonjour.
Pour un disjoncteur, le calibre est la valeur maxi qu'il accepte avant de couper.
Du 2,5² accepte au maximum 20A.
Donc on met au départ un disjoncteur dont le calibre ne doit pas excéder 20A.
Pour un interrupteur différentiel, le courant assigné est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer.
Il faut donc qu'il soit supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ (20A dans votre cas).
Les valeurs existantes pertinentes sont 25A ou 40A.
Les 2 sont possibles et les tarifs proches.
Pour un disjoncteur, le calibre est la valeur maxi qu'il accepte avant de couper.
Du 2,5² accepte au maximum 20A.
Donc on met au départ un disjoncteur dont le calibre ne doit pas excéder 20A.
Pour un interrupteur différentiel, le courant assigné est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer.
Il faut donc qu'il soit supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ (20A dans votre cas).
Les valeurs existantes pertinentes sont 25A ou 40A.
Les 2 sont possibles et les tarifs proches.
02 septembre 2024 à 14:59

Bonjour.
Vu que vous êtes limité à 20A au départ, des ID 30mA 25A type A suffisent.
Mais je vous conseille des 40A, pas plus chers, plus évolutifs et plus faciles à trouver.
Vu que vous êtes limité à 20A au départ, des ID 30mA 25A type A suffisent.
Mais je vous conseille des 40A, pas plus chers, plus évolutifs et plus faciles à trouver.
02 septembre 2024 à 14:53

Bonsoir.
1/ Ce n'est pas clean, mais pas interdit.
2/ 20A maxi.
1/ Ce n'est pas clean, mais pas interdit.
2/ 20A maxi.
01 septembre 2024 à 22:00

A moins que vous vouliez que le chauffe-eau déclenche si le Calybox donne l'ordre de chauffer et si l'horloge donne l'ordre de chauffer.
C'est dans ce cas un montage en série (plus proche de votre dessin).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est dans ce cas un montage en série (plus proche de votre dessin).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 septembre 2024 à 17:13

Bonjour.
J'en vois mal l'intérêt par rapport à votre problème de thermique qui saute, mais il suffit de raccorder comme dans le schéma joint.
Avec un montage en parallèle, le chauffe-eau déclenchera si le Calybox donne l'ordre de chauffer ou si l'horloge donne l'ordre de chauffer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'en vois mal l'intérêt par rapport à votre problème de thermique qui saute, mais il suffit de raccorder comme dans le schéma joint.
Avec un montage en parallèle, le chauffe-eau déclenchera si le Calybox donne l'ordre de chauffer ou si l'horloge donne l'ordre de chauffer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 septembre 2024 à 17:09

Bonjour.
Citation :Il faut mesurer ou comparer à l'arrivée en provenance du disjoncteur EDF.
Comment savoir si les alimentations actuelles sont bien en 16² ?
31 août 2024 à 12:40

Bonjour.
Un interrupteur différentiel, cela fonctionne dans les 2 sens.
Mais l'usage habituel est d'arriver par le haut.
Si vous arrivez par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement pour éviter les accidents.
Un interrupteur différentiel, cela fonctionne dans les 2 sens.
Mais l'usage habituel est d'arriver par le haut.
Si vous arrivez par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement pour éviter les accidents.
30 août 2024 à 21:03

Pour le peigne vérifiez que l'entraxe des rangées est bien de 125, mais a priori cela doit être le cas.
30 août 2024 à 18:17

Ok vu la photo.
Je vous conseille l'usage d'un peigne vertical 3 rangées alimenté en 16² depuis les borniers (réf 405001).
Cela vous libéra de la place sur les borniers pour repiquer votre disjoncteur différentiel.
Vous pouvez également vous repiquer sur une borne du peigne vertical.
Autre solution : remplacer les borniers par des 004815 et 004816 qui proposent 6 connexions.
Je vous conseille l'usage d'un peigne vertical 3 rangées alimenté en 16² depuis les borniers (réf 405001).
Cela vous libéra de la place sur les borniers pour repiquer votre disjoncteur différentiel.
Vous pouvez également vous repiquer sur une borne du peigne vertical.
Autre solution : remplacer les borniers par des 004815 et 004816 qui proposent 6 connexions.
30 août 2024 à 18:17

Bonjour.
Vous avez évoquez plusieurs solutions possibles.
Il faudrait connaitre la marque de votre matériel et avoir une photo du tableau capot ouvert.
Vous avez évoquez plusieurs solutions possibles.
Il faudrait connaitre la marque de votre matériel et avoir une photo du tableau capot ouvert.
30 août 2024 à 17:49

Bonjour.
Si tous les différentiels (en tête de rangée) et les disjoncteurs sont bien enclenchés, c'est qu'il y a un défaut dans la réalisation de l'installation ou peut être simplement un fil mal serré au tableau.
Retournez vous vers le promoteur pour qu'il fasse intervenir un professionnel.
Si tous les différentiels (en tête de rangée) et les disjoncteurs sont bien enclenchés, c'est qu'il y a un défaut dans la réalisation de l'installation ou peut être simplement un fil mal serré au tableau.
Retournez vous vers le promoteur pour qu'il fasse intervenir un professionnel.
30 août 2024 à 14:43

Bonjour.
Voir schéma joint.
Ici les 2 inters sont cote à cote, mais le principe est le même s'ils sont distants.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir schéma joint.
Ici les 2 inters sont cote à cote, mais le principe est le même s'ils sont distants.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 août 2024 à 14:40

Bonjour.
C'est tout simple parce qu'il faut pouvoir s'adapter à tout type de plaque.
Donc du tableau à la prise au mur, il est obligatoire de prévoir du 6².
Mais le fabricant de la votre a déterminé que compte tenu des caractéristiques de votre plaque et de la longueur du cordon un 2,5² suffisait pour le cordon de cette plaque.
C'est tout simple parce qu'il faut pouvoir s'adapter à tout type de plaque.
Donc du tableau à la prise au mur, il est obligatoire de prévoir du 6².
Mais le fabricant de la votre a déterminé que compte tenu des caractéristiques de votre plaque et de la longueur du cordon un 2,5² suffisait pour le cordon de cette plaque.
30 août 2024 à 11:50

Bonjour
Un court-circuit est un événement violent sur une installation (plusieurs milliers d'ampères).
Tous les disjoncteurs concernés vont tenter de réagir au plus vite afin d'éviter l'incendie.
Il se trouve que le disjoncteur principal a été le plus rapide.
Un court-circuit est un événement violent sur une installation (plusieurs milliers d'ampères).
Tous les disjoncteurs concernés vont tenter de réagir au plus vite afin d'éviter l'incendie.
Il se trouve que le disjoncteur principal a été le plus rapide.
29 août 2024 à 21:39

Bonjour.
Une solution est de shunter l'interrupteur en place afin que ventilation et spots soient alimentés en permanence, puis de prévoir 2 commandes radio avec un récepteur au niveau des spots et un autre au niveau du ventilo, puis des émetteurs aux endroits pertinent (par exemple à la place de l'ancien interrupteur).
Une solution est de shunter l'interrupteur en place afin que ventilation et spots soient alimentés en permanence, puis de prévoir 2 commandes radio avec un récepteur au niveau des spots et un autre au niveau du ventilo, puis des émetteurs aux endroits pertinent (par exemple à la place de l'ancien interrupteur).
28 août 2024 à 12:20

Bonjour.
Il faut tester :
- Mettre 230V entre noir et bleu
- Mettre 230V entre blanc et bleu
Vous verrez ce que cela allume dans les 2 cas de figure et à quelle vitesse cela fait tourner.
Mais si au plafond vous n'avez que 3 fils pas d'autre chose que et mettre noir et blanc ensemble avec le fil noir du plafond.
Donc vous ne pourrez rien dissocier.
Il faut tester :
- Mettre 230V entre noir et bleu
- Mettre 230V entre blanc et bleu
Vous verrez ce que cela allume dans les 2 cas de figure et à quelle vitesse cela fait tourner.
Mais si au plafond vous n'avez que 3 fils pas d'autre chose que et mettre noir et blanc ensemble avec le fil noir du plafond.
Donc vous ne pourrez rien dissocier.
26 août 2024 à 08:37

Bonjour.
Pas sûr d'avoir compris ce que vous voulez faire ?
Ceci ?
Prise de courant étanche 2P+T avec volet IP66 fiche engagée Plexo complet 16A 250V~ - gris
Pas sûr d'avoir compris ce que vous voulez faire ?
Ceci ?
Prise de courant étanche 2P+T avec volet IP66 fiche engagée Plexo complet 16A 250V~ - gris
23 août 2024 à 16:15

Bonsoir.
+1 avec GL
Mais des photos de tout cela aiderait à vous conseiller.
+1 avec GL
Mais des photos de tout cela aiderait à vous conseiller.
22 août 2024 à 20:01

Bonjour.
La prise renforcée est une 16A
La voiture ne pourra pas prendre plus que cela avec une telle prise, quelle que soit le disjoncteur que vous mettrez.
Et de plus, les recharges d'une puissance supérieure à 3700W doivent être installées par un pro munis d'une qualif IRVE.
La prise renforcée est une 16A
La voiture ne pourra pas prendre plus que cela avec une telle prise, quelle que soit le disjoncteur que vous mettrez.
Et de plus, les recharges d'une puissance supérieure à 3700W doivent être installées par un pro munis d'une qualif IRVE.
22 août 2024 à 20:00

Bonjour.
Voir avec EDF pour qu'il vous virent le disjoncteur de droite une fois l'abonnement supprimé.
Avec 42cm de haut vous devriez pouvoir mettre un coffret 2 rangées. Par contre voir si vous avez 25cm de large.
Voir avec EDF pour qu'il vous virent le disjoncteur de droite une fois l'abonnement supprimé.
Avec 42cm de haut vous devriez pouvoir mettre un coffret 2 rangées. Par contre voir si vous avez 25cm de large.
22 août 2024 à 07:50

Bonjour.
En théorie, on peut regrouper les 2 installations en 1 (voir schéma).
Mais c'est tellement vétuste, qu'il faudra refaire pas mal de choses à neuf, pour avoir une installation correctement sécurisée, surtout pour la photo de droite.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En théorie, on peut regrouper les 2 installations en 1 (voir schéma).
Mais c'est tellement vétuste, qu'il faudra refaire pas mal de choses à neuf, pour avoir une installation correctement sécurisée, surtout pour la photo de droite.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 août 2024 à 19:18

Bonjour.
Testez l'applique avec un montage sur établi.
Vous saurez ainsi si le problème vient d'elle ou pas.
Testez l'applique avec un montage sur établi.
Vous saurez ainsi si le problème vient d'elle ou pas.
21 août 2024 à 08:22

Bonjour.
Désolé je ne connais pas.
Les boites de 100x100 non plus.
Ce n'est pas du standard français.
Après si ce fournisseur vend les accessoires nécessaire on peut supposer que cela marche.
Mais attention si un jour vous voulez changer les inter, ces boites ne seront pas compatibles avec ce qu'on trouve habituellement dans nos magasins.
Désolé je ne connais pas.
Les boites de 100x100 non plus.
Ce n'est pas du standard français.
Après si ce fournisseur vend les accessoires nécessaire on peut supposer que cela marche.
Mais attention si un jour vous voulez changer les inter, ces boites ne seront pas compatibles avec ce qu'on trouve habituellement dans nos magasins.
21 août 2024 à 08:21

Perso j'ai des inter de 94x94mm qui tiennent dans des boitiers standard de diamètre 68.
20 août 2024 à 17:55

Bonjour.
Ce qui compte c'est la taille du boitier d'encastrement, pas celui de l'interrupteur.
Des références des modèles que vous évoquez aiderait à vous conseiller.
Ce qui compte c'est la taille du boitier d'encastrement, pas celui de l'interrupteur.
Des références des modèles que vous évoquez aiderait à vous conseiller.
20 août 2024 à 17:53

Bonjour.
Je suppose que c'est un très grand garage pour avoir 4000W de LEDs
Sinon, pour répondre à votre question il faudra passer par un contacteur de puissance.
Voir ce schéma. C'est du tri mais la logique est la même.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suppose que c'est un très grand garage pour avoir 4000W de LEDs
Sinon, pour répondre à votre question il faudra passer par un contacteur de puissance.
Voir ce schéma. C'est du tri mais la logique est la même.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 août 2024 à 13:45

Bonjour.
C'est tout à fait conforme.
Rien dans la norme n'oblige a avoir des différentiels dédiés aux circuits mono.
On utilise en général cette configuration pour les petits tableaux tri qui ont peu de circuits mono.
Passé une certaine taille il est préférable de mettre un ID mono par phase pour les circuits mono.
C'est tout à fait conforme.
Rien dans la norme n'oblige a avoir des différentiels dédiés aux circuits mono.
On utilise en général cette configuration pour les petits tableaux tri qui ont peu de circuits mono.
Passé une certaine taille il est préférable de mettre un ID mono par phase pour les circuits mono.
19 août 2024 à 13:40

Citation :Lequel ?
J'ai cependant un doute avec le programmateur sur le radiateur électrique
18 août 2024 à 21:08

C1 et C2 ce sont juste des bornes.
C'est à vous d'y raccorder les fils de votre circuit d'asservissement.
C'est à vous d'y raccorder les fils de votre circuit d'asservissement.
18 août 2024 à 21:06

D'ailleurs de manière général, plutôt que d"enjamber" la goulotte, pourquoi ne pas avoir découpé une partie des côtés ?
18 août 2024 à 21:05

Les tubes IRL de gauche avec des fils qui dépassent. Il n'y a pas moyen de les prolonger jusqu'à l'intérieur de la goulotte (en faisant un trou du bon diamètre dans celle-ci ?
18 août 2024 à 21:03

Bonjour.
Beurk
Perso je découperais le cornet épanouisseur aux endroits pertinents.
Beurk

Perso je découperais le cornet épanouisseur aux endroits pertinents.
18 août 2024 à 19:53

Le capot vert s'enlève dans sa partie basse.
Vous y trouverez les bornes C1 C2 et verrez bien si quelque chose y est raccordé.
Vous y trouverez les bornes C1 C2 et verrez bien si quelque chose y est raccordé.
18 août 2024 à 19:51

En relisant j'ai mieux compris votre 3ème question.
Côté EDF, il y a plusieurs techno suivant qu'il s'agit d'un Linky, d'un compteur électronique, d'un compteur à roue, mais c'est transparent pour vous.
Dans tous les cas cela se traduit pour vous par un contact avec 2 bornes C1 et C2 (l'équivalent d'un interrupteur) qui se ferme pendant les HC et s'ouvre pendant les HP.
C'est donc à vous de faire le circuit de commande du contacteur en l'alimentant avec un disjoncteur 2A et qui va utiliser le contact C1C2 pour piloter le circuit et la mise sous tension de A1A2.
Si c'est un horloge, on n'utilise pas C1C2 mais le contact de l'horloge (qui s'ouvre et se ferme en fonction des heures programmées).
Côté EDF, il y a plusieurs techno suivant qu'il s'agit d'un Linky, d'un compteur électronique, d'un compteur à roue, mais c'est transparent pour vous.
Dans tous les cas cela se traduit pour vous par un contact avec 2 bornes C1 et C2 (l'équivalent d'un interrupteur) qui se ferme pendant les HC et s'ouvre pendant les HP.
C'est donc à vous de faire le circuit de commande du contacteur en l'alimentant avec un disjoncteur 2A et qui va utiliser le contact C1C2 pour piloter le circuit et la mise sous tension de A1A2.
Si c'est un horloge, on n'utilise pas C1C2 mais le contact de l'horloge (qui s'ouvre et se ferme en fonction des heures programmées).
18 août 2024 à 13:52

Bonjour.
On n'a pas de boule de cristal.
Il faut regarder ce qui est raccordé au délesteur, et si c'est le contacteur, voir à quels circuits il est raccordé.
On n'a pas de boule de cristal.
Il faut regarder ce qui est raccordé au délesteur, et si c'est le contacteur, voir à quels circuits il est raccordé.
18 août 2024 à 13:44

Linky ou ancien compteur, le principe est le même.
Débranchez le bleu clair et raccordez un bout de fil sur le fusible 10A à côté, au même endroit que le fil noir.
Débranchez le bleu clair et raccordez un bout de fil sur le fusible 10A à côté, au même endroit que le fil noir.
18 août 2024 à 12:39

Quel que soit le cas de figure (c'est peut être encore différent chez votre fille), il faut suivre le circuit de commande du contacteur (celui qui passe par A1A2) et voir ce qui le pilote.
18 août 2024 à 11:47

Bonjour.
Peut-il y avoir un conflit entre les deux ?
Oui tout dépend comment c'est câblé.
Cela peut fonctionner si l'un ou l'autre est actif, au alors si l'un et l'autre sont actifs.
Comment le signal des heures creuses arrive-t-il jusqu'au contacteur ?
En général il y disjoncteur 2A qui alimente la phase jusqu'au contact du Linky et /ou d'une horloge.
Est-ce par un fil séparé ou par un signal porté par le 230 V ?
Je comprend mal votre question mais c'est du 230V
Voir schémas :
1- Pilotage Linky seul
2- Pilotage horloge seule
3- Pilotage avec Linky et horloge où il suffit qu'un seul des deux donne l'ordre de chauffer.
4- Pilotage avec Linky et horloge où les deux doivent donner l'ordre de chauffer simultanément.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Peut-il y avoir un conflit entre les deux ?
Oui tout dépend comment c'est câblé.
Cela peut fonctionner si l'un ou l'autre est actif, au alors si l'un et l'autre sont actifs.
Comment le signal des heures creuses arrive-t-il jusqu'au contacteur ?
En général il y disjoncteur 2A qui alimente la phase jusqu'au contact du Linky et /ou d'une horloge.
Est-ce par un fil séparé ou par un signal porté par le 230 V ?
Je comprend mal votre question mais c'est du 230V
Voir schémas :
1- Pilotage Linky seul
2- Pilotage horloge seule
3- Pilotage avec Linky et horloge où il suffit qu'un seul des deux donne l'ordre de chauffer.
4- Pilotage avec Linky et horloge où les deux doivent donner l'ordre de chauffer simultanément.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




18 août 2024 à 11:46

Bonjour.
Sans doute contacteur HS
A2 semble raccordé au bornier de neutre au dessus.
A1 est donc sans raccordé au contact C1C2 de votre Linky.
Mettre une phase sur A1 et voyez si le contacteur s'enclenche.
S'il ne s'enclenche pas, il faut le changer, par exemple avec le 412502 de chez Legrand
S'il s'enclenche c'est qu'il y a un problème quelque part sur le circuit de commande.
Sans doute contacteur HS
A2 semble raccordé au bornier de neutre au dessus.
A1 est donc sans raccordé au contact C1C2 de votre Linky.
Mettre une phase sur A1 et voyez si le contacteur s'enclenche.
S'il ne s'enclenche pas, il faut le changer, par exemple avec le 412502 de chez Legrand
S'il s'enclenche c'est qu'il y a un problème quelque part sur le circuit de commande.
18 août 2024 à 07:48

Remarque complémentaire en passant.
En période de froid, vous aurez sans doute besoin que le radiateur tourne toute la journée et toute la nuit, car sinon la pièce se refroidit vite.
Une solution est de ne rien faire et de le laisser profiter de la production solaire lorsque celle-ci est disponible et d'utiliser l'énergie d'EDF le reste du temps.
En période de froid, vous aurez sans doute besoin que le radiateur tourne toute la journée et toute la nuit, car sinon la pièce se refroidit vite.
Une solution est de ne rien faire et de le laisser profiter de la production solaire lorsque celle-ci est disponible et d'utiliser l'énergie d'EDF le reste du temps.
18 août 2024 à 07:38

Bonjour.
Oui c'est possible, il suffit de mettre le fil pilote sur le contact NC de l'horloge et d'insérer une diode IN4007 sur le fil pilote.
Cela générera ainsi un ordre arrêt sur le fil pilote aux heures que vous n'avez pas programmées sur l'horloge.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui c'est possible, il suffit de mettre le fil pilote sur le contact NC de l'horloge et d'insérer une diode IN4007 sur le fil pilote.
Cela générera ainsi un ordre arrêt sur le fil pilote aux heures que vous n'avez pas programmées sur l'horloge.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 août 2024 à 07:34

Bonjour.
Voir ma réponse faite ailleurs.
Voir ma réponse faite ailleurs.
16 août 2024 à 07:55

Bonjour.
Merci pour cette rectification GL.
Pour pierre4699, cela ne change pas l'aspect sécuritaire de votre installation.
Un fusible joue exactement le même rôle qu'un disjoncteur (protection des surcharges et courts-circuits). C'est juste moins pratique (il faut changer le fusible s'il est entré en action).
Les fusibles étaient d'ailleurs autorisés dans les installation neuves jusqu'en 2015.
Merci pour cette rectification GL.
Pour pierre4699, cela ne change pas l'aspect sécuritaire de votre installation.
Un fusible joue exactement le même rôle qu'un disjoncteur (protection des surcharges et courts-circuits). C'est juste moins pratique (il faut changer le fusible s'il est entré en action).
Les fusibles étaient d'ailleurs autorisés dans les installation neuves jusqu'en 2015.
15 août 2024 à 07:21

Bonjour.
Donc si un jour vous raccordez un appareil qui a un défaut d'isolement vous ne serez pas protégé suffisamment.
Ce n'est sans doute pas arrivé à ce jour, mais cela peut arriver dans 1H, dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans ou jamais.
Citation :Oui il y en a même 10.
Pouvez-vous me dire si il y a un disjoncteur ?
Citation :Il y a le disjoncteur d'EDF, mais c'est un 500mA, donc rien qui ne vous protège contre les fuites de courant entre 30mA et 500mA.
Ou quelque chose qui remplace le 30 mAh obligatoire maintenant ?
Donc si un jour vous raccordez un appareil qui a un défaut d'isolement vous ne serez pas protégé suffisamment.
Ce n'est sans doute pas arrivé à ce jour, mais cela peut arriver dans 1H, dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans ou jamais.
Citation :Le rôle d'un disjoncteur est de protéger contre les surcharges et courts-circuits, donc oui vous êtes protégé.
Suis-je protégé en cas de court-circuit ?
Citation :Pas grave, la plupart des appareils qu'on y raccorde sont démunis de fiches avec terre.
A noter que les prises des chambres ne sont pas reliées à la terre.
14 août 2024 à 21:47

Citation :
Je souhaite apporter une précision : il s’agit bien de deux boutons poussoirs.
Ce n'est pas logique.
Si ce sont des boutons poussoirs, seules 2 bornes doivent être utilisées.
Hors ici les 3 bornes le sont, laissant penser à un montage en va et vient.
Car si ce sont réellement des poussoirs, ce n'est pas au niveau de ceux-ci qu'il faut intervenir, mais au niveau du télérupteur au tableau.
14 août 2024 à 18:25
