Profil du membre CMT
Actuellement
26 509
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT

a posté 10 932 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Vous évoquez des points de la norme apparus récemment et la norme n'est pas rétroactive.
Donc on s'en fiche de la limite à 8, c'est du confort
Vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ce qui règle votre problème d'éventuelle surcharge du différentiel.
Vous évoquez des points de la norme apparus récemment et la norme n'est pas rétroactive.
Donc on s'en fiche de la limite à 8, c'est du confort
Vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ce qui règle votre problème d'éventuelle surcharge du différentiel.
19 septembre 2024 à 07:38

Bonsoir.
Pour moi, pas de soucis, si le tableau ne gène pas pour l'accès à la platine Enedis.
Pour moi, pas de soucis, si le tableau ne gène pas pour l'accès à la platine Enedis.
18 septembre 2024 à 22:40

Bonsoir.
Ça me semble correct.
Si on se met dans le cas le plus défavorable :
- 60A sur 6m de 16² : 0,5% de chute de tension.
- 40A sur 20m de 10² : 1,6% de chute de tension.
Soit une chute de tension maxi cumulée dans la liaison de 2,1%, donc tout à fait dans les clous (surtout que dans les faits, vous ne serez jamais à ces conditions au limites).
Votre dimensionnement de la puissance maxi du tableau est plutôt large.
Donc 10² 40A est très bien.
Ça me semble correct.
Si on se met dans le cas le plus défavorable :
- 60A sur 6m de 16² : 0,5% de chute de tension.
- 40A sur 20m de 10² : 1,6% de chute de tension.
Soit une chute de tension maxi cumulée dans la liaison de 2,1%, donc tout à fait dans les clous (surtout que dans les faits, vous ne serez jamais à ces conditions au limites).
Votre dimensionnement de la puissance maxi du tableau est plutôt large.
Donc 10² 40A est très bien.
18 septembre 2024 à 22:39

Un Linky accepte un dépassement de 10% par rapport à l'abonnement sans qu'il ne coupe.
Au delà, il accepte un dépassement mais de durée inversement proportionnelle à l'intensité du dépassement.
En général le délestage dure 5 à 10 minutes suivant les délesteurs (cela laisse le temps à la pointe de conso de passer).
Ils sont nuls les techniciens de chez Sauter
Au delà, il accepte un dépassement mais de durée inversement proportionnelle à l'intensité du dépassement.
En général le délestage dure 5 à 10 minutes suivant les délesteurs (cela laisse le temps à la pointe de conso de passer).
Ils sont nuls les techniciens de chez Sauter

17 septembre 2024 à 17:11

Cela fonctionne en tout ou rien avec des alternance de marche/arrêt environ toutes les minutes et pour des durées plus ou moins longue suivant le besoin en chauffe.
Vous n'avez pas répondu au voyant téléinfo.
Vous n'avez pas répondu au voyant téléinfo.
17 septembre 2024 à 15:44

Citation :En fait en lisant la notice je viens de voir que la sortie S4 peut pilote un contacteur de chauffe-eau, donc n'importe quel relai.
La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
On pourrait donc utiliser un relais pour switcher avec un programmateur externe et une diode.
Mais usine à gaz et valable pour une seule sortie.
Plus simple d’augmenter l'abonnement.
17 septembre 2024 à 14:10

Et la diode téléinfo, elle donne quoi ?
17 septembre 2024 à 14:04

Bonjour.
Oui c'est le Linky qui donne l'information de délestage.
La diode devrait être allumée fixe lorsque cela déleste.
Mais si vous avez un abonnement 6kVA, commencer par passer à 9kVA, plutôt que de racheter du matériel coûteux.
Oui c'est le Linky qui donne l'information de délestage.
La diode devrait être allumée fixe lorsque cela déleste.
Mais si vous avez un abonnement 6kVA, commencer par passer à 9kVA, plutôt que de racheter du matériel coûteux.
17 septembre 2024 à 13:35

Bonjour.
Il y a quand même des radiateurs où l'ordre arrêt sur le fil pilote est prioritaire sur tout (mais pas tous il est vrai).
La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
Il y a quand même des radiateurs où l'ordre arrêt sur le fil pilote est prioritaire sur tout (mais pas tous il est vrai).
La sortie du GP41 doit envoyer un ordre arrêt ou hors gel.
On ne peut pas l'utiliser pour piloter un relais.
17 septembre 2024 à 13:03

Bonjour
Soit vous les conservez afin d'avoir une position d'arrêt forcé :
- allumé, l'éclairage fonctionnera avec les détecuteur
- éteint, l'éclairage sera éteint même si passage devant les détecteur.
Cela peut être intéressant, par exemple lorsque vous partez en vacances.
Soit vous les condamnez (mais les connexions devront rester accessibles), et auquel l'éclairage en fonctionnera qu'avec les détecteurs.
Soit vous les conservez afin d'avoir une position d'arrêt forcé :
- allumé, l'éclairage fonctionnera avec les détecuteur
- éteint, l'éclairage sera éteint même si passage devant les détecteur.
Cela peut être intéressant, par exemple lorsque vous partez en vacances.
Soit vous les condamnez (mais les connexions devront rester accessibles), et auquel l'éclairage en fonctionnera qu'avec les détecteurs.
17 septembre 2024 à 12:05

Bonsoir.
Débrancher les 2 fils marron et relier les ensemble.
Appuyer sur un poussoir, la lampe doit s'allumer le temps de l'appui et s'éteindre lorsque vous relâcher.
Si c'est OK, remplacer le poussoir par un interrupteur et démonter le télérupteur.
Débrancher les 2 fils marron et relier les ensemble.
Appuyer sur un poussoir, la lampe doit s'allumer le temps de l'appui et s'éteindre lorsque vous relâcher.
Si c'est OK, remplacer le poussoir par un interrupteur et démonter le télérupteur.
16 septembre 2024 à 21:44

Essayez déjà sans le poussoir, avec le variateur seul.
16 septembre 2024 à 19:12

Voir également si vous avez utilisé les bonnes bornes sur le poussoir.
16 septembre 2024 à 18:26

Bonjour.
Si vous transformez un va et vient pour le remplacer par un variateur + poussoir, c'est le variateur qu'il faut mettre côté retour lampe.
Voir schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous transformez un va et vient pour le remplacer par un variateur + poussoir, c'est le variateur qu'il faut mettre côté retour lampe.
Voir schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 septembre 2024 à 18:25

Bonjour.
Pour faire cela, il faudra supprimer 2 des boutons poussoirs.
Ensuite il faudra déterminer le type de câblage du télérupteur : 3 fils ou 4 fils.
Mais votre photo ne le permet pas (on ne voit pas toutes les bornes de connexion avec leurs fils).
Pour faire cela, il faudra supprimer 2 des boutons poussoirs.
Ensuite il faudra déterminer le type de câblage du télérupteur : 3 fils ou 4 fils.
Mais votre photo ne le permet pas (on ne voit pas toutes les bornes de connexion avec leurs fils).
16 septembre 2024 à 14:09

Bonsoir.
Beau boulot.
Pour mesurer la terre on peut louer un appareil.
Exemple :
location - Mesureur de terre Catohm DT300 (15 jours)
Beau boulot.
Pour mesurer la terre on peut louer un appareil.
Exemple :
location - Mesureur de terre Catohm DT300 (15 jours)
15 septembre 2024 à 20:22

Bonjour.
Votre question est un peu vaste et vague.
Sans plus de précision, la seule chose qu'on puisse vous dire, c'est qu'il faut utiliser une des 3 phases et le neutre.
Votre question est un peu vaste et vague.
Sans plus de précision, la seule chose qu'on puisse vous dire, c'est qu'il faut utiliser une des 3 phases et le neutre.
15 septembre 2024 à 08:01

Bonsoir.
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir
Prenez un télérupteur Finder 26 01
Vous pourrez faire un raccordement équivalent.
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir
Prenez un télérupteur Finder 26 01
Vous pourrez faire un raccordement équivalent.
14 septembre 2024 à 18:59

Bonjour.
Les règles amont/aval c'est une nouveauté qui date de 2015.
Avant on faisait sans et la norme n'est pas rétroactive.
L'essentiel est que votre différentiel ne soit pas surchargé, il faudrait donc connaitre la nature des circuits placés en aval
Pourquoi changer les fils si c'est un 45A.
Le fait que vous mettiez un 63A n'a rien à voir
Même réponse qu'au dessus.
Il faut plutôt vous intéresser aux circuit en aval du différentiel qui saute, pour voir lequel pourrait avoir un problème d'isolement en cas d'orage.
Citation :
Il y avait beaucoup de coupes circuit dans ma maison protégé par un seul différentielle et qu'il devrait être en 63 A (car disjoncteur différentielle Abonné en 45A," règle de l'amont").
Les règles amont/aval c'est une nouveauté qui date de 2015.
Avant on faisait sans et la norme n'est pas rétroactive.
L'essentiel est que votre différentiel ne soit pas surchargé, il faudrait donc connaitre la nature des circuits placés en aval
Citation :
J'envisage donc d'installer sur le tableau de ma maison sur le 1er rang 1 inter différentielle 30ma de 63 A, par contre il faudra que je change les fils d'alimentation en sortie du disjoncteur différentielle Abonné 500ma
45 A à mon inter différentielle de 63A , en passant par du 16mm² . Est ce conforme ?
Pourquoi changer les fils si c'est un 45A.
Le fait que vous mettiez un 63A n'a rien à voir
Citation :
Ensuite sur le 2ème rang de ce tableau, puis-je garder mon différentielle 30 ma 40A où dois-je mettre 1 différentielle 63A, et dans mon garage garder mon différentielle 30ma en 40A ?
Même réponse qu'au dessus.
Il faut plutôt vous intéresser aux circuit en aval du différentiel qui saute, pour voir lequel pourrait avoir un problème d'isolement en cas d'orage.
14 septembre 2024 à 13:30

Bonjour.
Dans l'absolu, où vous voulez.
Mais l'usage est plutôt de le mettre dans le tableau à l'arrivée.
Après, reste à savoir ce que c'est que ce "coffret électrique du SPA".
Dans l'absolu, où vous voulez.
Mais l'usage est plutôt de le mettre dans le tableau à l'arrivée.
Après, reste à savoir ce que c'est que ce "coffret électrique du SPA".
13 septembre 2024 à 19:33

Bonjour.
Vous faites un coffret de répartition avec 6 disjoncteur 40A pour les départ vers les 4 studios (+ éventuellement sous compteurs).
Attention, il est probable qu'il faille passer en tri, pour absorber la puissance cumulée des 3 studios.
Quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Vous faites un coffret de répartition avec 6 disjoncteur 40A pour les départ vers les 4 studios (+ éventuellement sous compteurs).
Attention, il est probable qu'il faille passer en tri, pour absorber la puissance cumulée des 3 studios.
Quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




12 septembre 2024 à 23:45

Bonjour.
Je suppose que vous évoquez le disjoncteur différentiel 30mA 20A type F fournit dans le kit Green Up.
Si oui, le professionnel vous a mal renseigné, car on ne met pas de différentiels 30mA en cascade.
Il faut effectivement se repiquer en amont du différentiel existant.
Je suppose que vous évoquez le disjoncteur différentiel 30mA 20A type F fournit dans le kit Green Up.
Si oui, le professionnel vous a mal renseigné, car on ne met pas de différentiels 30mA en cascade.
Il faut effectivement se repiquer en amont du différentiel existant.
11 septembre 2024 à 15:15

Bonjour
Vous conservez ce que vous avez fait.
Vous insérez juste un disjoncteur sur le câble au départ vers le tableau secondaire.
Vous conservez ce que vous avez fait.
Vous insérez juste un disjoncteur sur le câble au départ vers le tableau secondaire.
10 septembre 2024 à 12:33

Bonjour.
Je vous conseille de mettre des prises et inter muraux encastrés dans le mur du fond du placard
Vous pouvez utiliser des blocs encastrable modulables (prises 2 modules et inters 1 module + le général en 2 modules + modules obturateurs pour éloigner vos prises)
Voir en bas de ce lien
Il faudra sans doute plusieurs blocs.
Question : est-ce que cela vaut vraiment le coup de faire cela ?
Je vous conseille de mettre des prises et inter muraux encastrés dans le mur du fond du placard
Vous pouvez utiliser des blocs encastrable modulables (prises 2 modules et inters 1 module + le général en 2 modules + modules obturateurs pour éloigner vos prises)
Voir en bas de ce lien
Il faudra sans doute plusieurs blocs.
Question : est-ce que cela vaut vraiment le coup de faire cela ?
09 septembre 2024 à 08:09

Bonjour.
C'est globalement correct, les bornes du peigne vertical pouvant tout à fait servir de borniers généraux
Seul reproche à votre installation, c'est l'absence d'un disjoncteur obligatoire au départ du câble.
Mais votre câble étant en 16², ce disjoncteur a un intérêt limité (pas de risque de surcharge) et cela reste sécurisé.
A noter que la borne 2 est en amont de l'interrupteur différentiel, donc celui-ci ne sautera pas.
C'est globalement correct, les bornes du peigne vertical pouvant tout à fait servir de borniers généraux
Seul reproche à votre installation, c'est l'absence d'un disjoncteur obligatoire au départ du câble.
Mais votre câble étant en 16², ce disjoncteur a un intérêt limité (pas de risque de surcharge) et cela reste sécurisé.
A noter que la borne 2 est en amont de l'interrupteur différentiel, donc celui-ci ne sautera pas.
09 septembre 2024 à 08:00

Tant qu'on est dans un usage standard il n'y a jamais de risque, jusqu'au jour où on a un usage exceptionnel atypique qui amène à tirer plus de courant que d'habitude.
08 septembre 2024 à 08:12

Bonjour.
Dans doute une liaison équipotentielle.
Donc oui vous avez bien fait.
Dans doute une liaison équipotentielle.
Donc oui vous avez bien fait.
08 septembre 2024 à 08:10

Bonjour.
En gros, vous voulez supprimez les 2 va et vient cote à cote et que tout s'éclaire en même temps.
Il vous faut :
- au niveau de ces va et vient relier ensemble les 2 couples de navette
- analyser où se trouve la phase et l'amener au sur un des va et vient restant si ce n'est pas déjà le cas
- analyser où se trouvent les 2 retours lampes et les amener sur l'autre va et vient restant.
Pour mettre une image, il faut cliquer sur "Ajouter nouveau fichier".
En gros, vous voulez supprimez les 2 va et vient cote à cote et que tout s'éclaire en même temps.
Il vous faut :
- au niveau de ces va et vient relier ensemble les 2 couples de navette
- analyser où se trouve la phase et l'amener au sur un des va et vient restant si ce n'est pas déjà le cas
- analyser où se trouvent les 2 retours lampes et les amener sur l'autre va et vient restant.
Pour mettre une image, il faut cliquer sur "Ajouter nouveau fichier".
08 septembre 2024 à 08:09

Bonjour.
Si ce n'est pas provisoire et que vous envisagez un usage pérenne, je vous conseille de faire un truc propre.
Vous prenez :
- un kit type Green Up qui contient une prise Green Up qui vous permet de charger un peu plus vite qu'une prise normale et un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F.
- un mini tableau 2 modules
- du câble R2V 3G2,5².
Vous câblez tout depuis les borniers du tableau actuel.
Si ce n'est pas provisoire et que vous envisagez un usage pérenne, je vous conseille de faire un truc propre.
Vous prenez :
- un kit type Green Up qui contient une prise Green Up qui vous permet de charger un peu plus vite qu'une prise normale et un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F.
- un mini tableau 2 modules
- du câble R2V 3G2,5².
Vous câblez tout depuis les borniers du tableau actuel.
08 septembre 2024 à 08:04

Bonsoir.
Les fils en C1C2 sont sans doute le rouge sur le disj 2A et le rouge en A1 du contacteur.
Vérifiez sur C1C2 du Linky qu'ils ont bien ces couleurs.
Les fils en C1C2 sont sans doute le rouge sur le disj 2A et le rouge en A1 du contacteur.
Vérifiez sur C1C2 du Linky qu'ils ont bien ces couleurs.
07 septembre 2024 à 18:42

Non cela ne servirait à rien.
Le but d'un disjoncteur 32A est d'empêcher de tire plus de 32A, valeur à partir de laquelle un câble en 6² commence à d'échauffer.
Mettre 63A ne permettrait absolument pas d'atteindre cet objectif.
Le but d'un disjoncteur 32A est d'empêcher de tire plus de 32A, valeur à partir de laquelle un câble en 6² commence à d'échauffer.
Mettre 63A ne permettrait absolument pas d'atteindre cet objectif.
07 septembre 2024 à 18:40

Bonjour.
Comme je vous l'ai dit ce n'est pas bon.
Si vous avez mis un câblage en 6², il faut un disjoncteur 32A au départ (cf. mon dernier schéma) --> sinon DANGER
Ensuite à l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA (et pas un disjoncteur différentiel 30mA) aurait suffit --> mais cela ne peut pas faire de mal, à part à votre portefeuille.
Comme je vous l'ai dit ce n'est pas bon.
Si vous avez mis un câblage en 6², il faut un disjoncteur 32A au départ (cf. mon dernier schéma) --> sinon DANGER
Ensuite à l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA (et pas un disjoncteur différentiel 30mA) aurait suffit --> mais cela ne peut pas faire de mal, à part à votre portefeuille.
07 septembre 2024 à 08:13

Bonjour.
Pas de nouveau visuel.
0/ Si vous dépassez la limite de 2050W vous aurez une chute de tension plus élevée. Par forcément un drame, il y a des appareils qui supportent cela très bien.
Mais vous pouvez vous limiter à 10A à si vous le préférez.
1/ On ne comprend pas bien de quelle liaison vous parlez.
2/ Il faut une coupure générale, donc soit la situation est transitoire et courte et ce n'est pas bien grave. Soi c'est amené à durer et il faudra mettre un interrupteur sectionneur en tête des tableaux.
3/ Non il n'est plus possible d'avoir des raccordement 15 ou 18kVA mono. Cette possibilité n'existe que pour les raccordements anciens déjà dimensionnés pour cela (avec un DB 60/90A).
4/ cuivre nu enterré : 25²
vert/jaune apparent : 16².
5/ Il faut une seule terre par bâtiment. S'il y en a deux, elles doivent être interconnectées.
Pas de nouveau visuel.
0/ Si vous dépassez la limite de 2050W vous aurez une chute de tension plus élevée. Par forcément un drame, il y a des appareils qui supportent cela très bien.
Mais vous pouvez vous limiter à 10A à si vous le préférez.
1/ On ne comprend pas bien de quelle liaison vous parlez.
2/ Il faut une coupure générale, donc soit la situation est transitoire et courte et ce n'est pas bien grave. Soi c'est amené à durer et il faudra mettre un interrupteur sectionneur en tête des tableaux.
3/ Non il n'est plus possible d'avoir des raccordement 15 ou 18kVA mono. Cette possibilité n'existe que pour les raccordements anciens déjà dimensionnés pour cela (avec un DB 60/90A).
4/ cuivre nu enterré : 25²
vert/jaune apparent : 16².
5/ Il faut une seule terre par bâtiment. S'il y en a deux, elles doivent être interconnectées.
07 septembre 2024 à 08:09

Bonsoir
Vous pouvez utiliser 2 inter bipolaires.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous pouvez utiliser 2 inter bipolaires.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 septembre 2024 à 23:37

J'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous avez fait (ou alors vous n'avez pas employé les bons termes).
Non c'est un disjoncteur qu'il faut
Non c'est un interrupteur différentiel 30mA qu'il faut.
A noter qu'on ne met jamais plusieurs différentiels 30mA en cascade.
Citation :
un interrupteur différentiel mono 30 mA au départ :
Non c'est un disjoncteur qu'il faut
Citation :
et un disjoncteur 30mA au deuxième tableau :
Non c'est un interrupteur différentiel 30mA qu'il faut.
A noter qu'on ne met jamais plusieurs différentiels 30mA en cascade.
05 septembre 2024 à 10:39

Bonjour.
Il faut
- au départ disjoncteur mono de calibre adapté à la section du câble de liaison
- liaison
- à l'arrivée interrupteur différentiel 30mA
- disjoncteurs 10A et 16A pour vos circuits éclairage et prise
Cela doit ressemble à ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut
- au départ disjoncteur mono de calibre adapté à la section du câble de liaison
- liaison
- à l'arrivée interrupteur différentiel 30mA
- disjoncteurs 10A et 16A pour vos circuits éclairage et prise
Cela doit ressemble à ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 septembre 2024 à 10:37

Bonjour.
Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.
Vous avez 2 a-et-vient avec chacun 2 points de commande et une lampe ?
Donc 4 points de commande en tout et 2 lampes.
Vous voudriez garder quoi au final ?
Dans tous les cas, il faudra analyser le câblage en place.
Un petit schéma aiderait.
Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.
Vous avez 2 a-et-vient avec chacun 2 points de commande et une lampe ?
Donc 4 points de commande en tout et 2 lampes.
Vous voudriez garder quoi au final ?
Dans tous les cas, il faudra analyser le câblage en place.
Un petit schéma aiderait.
04 septembre 2024 à 14:04

Une remarque complémentaire.
S'il s'agit juste d'alimenter de l'éclairage et 2 prises (avec des appareils de puissance raisonnable), une alimentation en tri de ce tableau ne se justifie pas (sauf autres usages futurs importants).
Dans ce cas, vous mettez un disjoncteur mono et un interrupteur différentiel 30mA mono et vous laisser en attente 2 fils de phase du câble en place.
S'il s'agit juste d'alimenter de l'éclairage et 2 prises (avec des appareils de puissance raisonnable), une alimentation en tri de ce tableau ne se justifie pas (sauf autres usages futurs importants).
Dans ce cas, vous mettez un disjoncteur mono et un interrupteur différentiel 30mA mono et vous laisser en attente 2 fils de phase du câble en place.
04 septembre 2024 à 09:22

Bonjour.
Si c'est une bergerie, la norme sur les habitations ne s'applique pas, donc moins de contrainte.
Par exemple pas d'obligatoire d'avoir une GTL.
Si le câble est en 10², il faut un disjoncteur tétra 40A maxi au départ.
Mais si c'est pour de l'éclairage et quelques prises, c'est surdimensionné car cela permet 27kW.
Donc à baisser en fonction du besoin en puissance.
Il faudrait également savoir si le disjoncteur de branchement est un 10/30A ou un 30/60A.
Si c'est une bergerie, la norme sur les habitations ne s'applique pas, donc moins de contrainte.
Par exemple pas d'obligatoire d'avoir une GTL.
Si le câble est en 10², il faut un disjoncteur tétra 40A maxi au départ.
Mais si c'est pour de l'éclairage et quelques prises, c'est surdimensionné car cela permet 27kW.
Donc à baisser en fonction du besoin en puissance.
Il faudrait également savoir si le disjoncteur de branchement est un 10/30A ou un 30/60A.
04 septembre 2024 à 08:53

Bonjour.
Pour votre piano avec 3 phases et le neutre, il faut en amont un interrupteur différentiel 30mA tétra type A.
Pour votre piano avec 3 phases et le neutre, il faut en amont un interrupteur différentiel 30mA tétra type A.
04 septembre 2024 à 08:10

Bonjour.
Mais plutôt un scénario du type : ENEDIS vient couper l'alimentation de l'installation, vous faites quelques semaines de travaux, vous faites venir le consuel, ENEDIS revient mettre en service;
Je vous conseille donc de le faire toute au début ou tout à la fin.
Le calibre du disjoncteur dépendra de la section du câble de liaison qui dépendra elle même de la puissance dont vous avez besoin dans ce tableau et de la longueur de la liaison.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure générale ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
A noter qu'avec le Linky, es disjoncteurs de branchement ne se calibrent plus et sont fixe à 60A;
Si le DB est un 45A, la logique est que ce soit du 10².
Mais si vous devez passer à 12kVA, vous devrez obligatoirement mettre du 16².
Citation :Quand on parle de coupure, il ne s'agit pas d'une coupure d'une heure le temps de déplacer le DB.
- conserver le compteur et le disjoncteur abonné à leur emplacement à l'Entrée, ceci évitant une intervention EDF et peut être une coupure et donc le passage d'un Consuel.
Mais plutôt un scénario du type : ENEDIS vient couper l'alimentation de l'installation, vous faites quelques semaines de travaux, vous faites venir le consuel, ENEDIS revient mettre en service;
Citation :Non, sauf si vous avez une installation en chantier avec toute votre installation électrique par terre.
- Pour la question sur EDF, c'est : on ne risque aucune remarque de la part d'EDF quand ils changeront le disjoncteur abonné (limité à 45A actuellement) pour augmenter la puissance à 12kVA dans la configuration décrite ci-dessus (un disjoncteur à l'emplacement A qui alimente un tableau à l'emplacement B pour réalimenter un tableau à l'emplacement A ?
Je vous conseille donc de le faire toute au début ou tout à la fin.
Citation :Il ne faut surtout pas qu'il soit après un différentiel puisque vous en mettrez dans le nouveau tableau.
- Pour réalimenter, le tableau existant le disjoncteur au départ du nouveau tableau doit-il être après un Inter Différentiel ou un Disjoncteur sans différentiel est suffisant ? quelle puissance conseillerez-vous ?
Le calibre du disjoncteur dépendra de la section du câble de liaison qui dépendra elle même de la puissance dont vous avez besoin dans ce tableau et de la longueur de la liaison.
Citation :Si le disjoncteur EDF est à l'extérieur ou dans un autre bâtiment ou à un endroit du bâtiment qui ne communique pas par l'intérieur avec l'emplacement du tableau, il faut un dispositif de coupure général en tête du tableau.
- Faut-il prévoir dans l'emplacement du nouveau tableau un disjoncteur de coupure (installation de type 2 je crois que cela se nomme quand le disjoncteur est extérieur à l'habitation) ? Si oui ce disjoncteur pouvons-nous le calibrer à 60A dés maintenant ? est il préférable qu'il soit de type S ou pas nécessaire ?
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure générale ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
A noter qu'avec le Linky, es disjoncteurs de branchement ne se calibrent plus et sont fixe à 60A;
Citation :? Pas de règle différente que n'importe quel autre circuit.
- Pour la jonction entre les 2 tableaux, le chemin se ferait par l'étage avec une aménagement futur de l'étage. Y a-t-il des normes à respecter (chemin de câble dédié, section du chemin de câble, chemin de câble obligatoirement en gaine ou goulotte, ...)
Citation :Difficile à dire à la simple vue d'une photo sans mesurer.
J'ajoute 2 photos de l'installation actuelle si ça peut aider à comprendre. A tout hasard une petite idée des sections de câble en sortie du disjoncteur abonné et de l'arrivée de terre ? j'aurais tendance à penser 6² et 10² pour la terre.
Si le DB est un 45A, la logique est que ce soit du 10².
Mais si vous devez passer à 12kVA, vous devrez obligatoirement mettre du 16².
04 septembre 2024 à 08:07

... et un petit schéma de votre installation actuelle et un autre de ce que vous envisagez aiderait à clarifier tout cela.
03 septembre 2024 à 18:42

En relisant mieux, vous évoquez "deux prises en 220V triphasées"
Si vous êtes en France, je ne sais pas ce que c'est.
C'est :
- soit 2 prises 230V monophasées (éventuellement chacune sur 2 phases différentes).
- soit 2 prises 400V triphasées (avec ou sans neutre).
Si vous êtes en France, je ne sais pas ce que c'est.
C'est :
- soit 2 prises 230V monophasées (éventuellement chacune sur 2 phases différentes).
- soit 2 prises 400V triphasées (avec ou sans neutre).
03 septembre 2024 à 18:41

Et j'avoue avoir un peu de mal à comprendre votre titre "Divisionnaire monophasé" alors que vous voulez y mettre 2 prises en tri.
03 septembre 2024 à 18:37

Et pour répondre à votre question, pour raccorder le 2ème tableau, vous pouvez repartir aussi bien du tableau principal que du 2ème tableau.
Voir cet exemple complexe d'où vous pouvez prendre un sous-ensemble comme modèle.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir cet exemple complexe d'où vous pouvez prendre un sous-ensemble comme modèle.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 septembre 2024 à 18:35

Bonjour.
C'est un peu difficile de vous répondre car vous sembler mélanger les termes : disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels, disjoncteurs....
Ce qui est certain c'est qu'il faut :
- un disjoncteur au départ du câble pour le protéger contre les surintensités
- un interrupteur différentiel 30mA tétra à l'arrivée
et que vous n'ayez pas plusieurs interrupteurs différentiels 30mA en cascade
Vous inspirer d'une partie de ceci
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est un peu difficile de vous répondre car vous sembler mélanger les termes : disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels, disjoncteurs....
Ce qui est certain c'est qu'il faut :
- un disjoncteur au départ du câble pour le protéger contre les surintensités
- un interrupteur différentiel 30mA tétra à l'arrivée
et que vous n'ayez pas plusieurs interrupteurs différentiels 30mA en cascade
Vous inspirer d'une partie de ceci
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 septembre 2024 à 18:33

Citation :Oui pas de problème.
- Est-il possible de l'alimenter depuis le disjoncteur abonné en 2x16² puis de ré-alimenter le tableau existant en divisionnaire depuis ce nouveau tableau ?
Citation :Oui.
- Peut-on l'alimenter depuis le tableau existant ? Si oui, avec quel disjoncteur et quelle section de câble ?
Tout dépend du besoin en puissance et de la longueur de la liaison
Citation :Pas besoin de consuel, sauf si vous faites mettre l'installation hors tension par EDF une solution provisoire peut tout à fait être envisagée.
- Serait-il préférable (vu que les travaux peuvent prendre du temps) d'installer une seconde ligne qui arriverait directement au nouveau tableau, puis de basculer le tableau existant en divisionnaire depuis ce nouveau tableau ? Si oui, le passage du consuel est-il obligatoire pour brancher cette nouvelle arrivée ?
Citation :Je ne vois pas à quoi vous faites allusion.
- Auriez-vous une autre idée ou des conseils pour éviter tout blocage lors du changement du disjoncteur EDF ?
Citation :La norme autorise une chute de tension de 3% maxi pour l'éclairage.
- pour la motorisation, est-il envisageable, vu la distance, d'utiliser du 3G1,5² ou préférable de mettre du 3G2,5² et de limiter avec un disjoncteur 10A ?
Sur 70m de 1,5² vous l'atteindrez si vous tirez plus de 740W. Cela vous laisse de la marge.
Citation :Voir réponse ci-dessus.
- Pour l'éclairage, l'idée serait d'arriver dans la boîte de dérivation au pilier du portail, puis de repartir pour alimenter 2x5 éclairages (LED) de chaque côté de l'allée. Un câble 3G1,5² avec disjoncteur 10A est-ce acceptable ou serait-il préférable de passer en 3G2,5² jusqu'à la boîte de dérivation ?
Citation :La norme autorise une chute de tension de 5% maxi pour un usage autre que l'éclairage
- Pour la prise de courant, un câble 3G2,5² avec disjoncteur 10A est-ce acceptable sur une telle distance (70m) ?
Sur 70m de 2,5² vous l'atteindrez si vous tirez plus de 2050W.
Donc votre suggestion est pertinente.
03 septembre 2024 à 15:24

La solution idéale aurait été :
- 3 disjoncteurs mono 32A
- 3 câbles 3G6² chacun issu d'une phase différente
- 3 ID 30mA 40 type A
Cela permettrait de rendre chaque tableau complètement indépendant et de bénéficier de toute la puissance de votre abonnement 18kVA.
Mais si vous devez composer avec le 5G4² en place :
- 1 tetra mono 25A maxi (donc votre 20A peut convenir, mais vous limite à 4600W par tableau).
- 1 câbles 5G4² avec neutre commun au 3 tableaux
- 3 ID 30mA 40 type A, alimentés chacun par une des phases et le neutre commun
- 3 disjoncteurs mono 32A
- 3 câbles 3G6² chacun issu d'une phase différente
- 3 ID 30mA 40 type A
Cela permettrait de rendre chaque tableau complètement indépendant et de bénéficier de toute la puissance de votre abonnement 18kVA.
Mais si vous devez composer avec le 5G4² en place :
- 1 tetra mono 25A maxi (donc votre 20A peut convenir, mais vous limite à 4600W par tableau).
- 1 câbles 5G4² avec neutre commun au 3 tableaux
- 3 ID 30mA 40 type A, alimentés chacun par une des phases et le neutre commun
03 septembre 2024 à 12:20

Bonjour.
Compte tenu de votre contexte existant, votre projet tient la route.
Il faut néanmoins vous assurer que vous n'avez pas de circuits avec neutre commun.
Compte tenu de votre contexte existant, votre projet tient la route.
Il faut néanmoins vous assurer que vous n'avez pas de circuits avec neutre commun.
03 septembre 2024 à 07:47
