Profil du membre CMT
Actuellement
26 650
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT

a posté 10 996 messages sur les forums BricoVidéo :
Il faut aller à l'autre bout voir comment des différentes prises sont raccordées.
Si nécessaire faire des photos.
Si nécessaire faire des photos.
11 octobre 2024 à 13:29

Voir ce schéma pour vous aider à comprendre le principe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 octobre 2024 à 23:43

Bonjour.
C'est sans doute parce qu'à l'autre bout du câble se trouve une arrivée téléphonique et pas une sortie de la box.
C'est sans doute parce qu'à l'autre bout du câble se trouve une arrivée téléphonique et pas une sortie de la box.
10 octobre 2024 à 23:42

Bonjour.
Je n'ai pas bien compris ce que vous mettez derrière le mot "suive".
Si on trouve un moyen pour asservir une installation à l'autre (sans doute des contacteurs) il y aura danger car 2 éléments sous tension proches issus de 2 installations différentes, donc sans coupure générale unique.
J'avoue que je ne comprends pas bien la finalité de cela.
Je n'ai pas bien compris ce que vous mettez derrière le mot "suive".
Si on trouve un moyen pour asservir une installation à l'autre (sans doute des contacteurs) il y aura danger car 2 éléments sous tension proches issus de 2 installations différentes, donc sans coupure générale unique.
J'avoue que je ne comprends pas bien la finalité de cela.
10 octobre 2024 à 13:43

Bonjour.
Je reviens sur B.4.3 f1)
Il y a bien une anomalie, mais pas avec le bon libellé.
On voit sur la photo un disjoncteur 32A avec dessous des fils de sections inférieures à 6² (sans doute 2,5²).
C'est dangereux il faut changer le disjoncteur 32A par un 20A (si c'est bien du 2,5²).
L'anomalie devrait donc être :
"B4.3 e) Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants"
Mais rien à voir avec la section des conducteur alimentant le tableau pas adapté au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
Je reviens sur B.4.3 f1)
Il y a bien une anomalie, mais pas avec le bon libellé.
On voit sur la photo un disjoncteur 32A avec dessous des fils de sections inférieures à 6² (sans doute 2,5²).
C'est dangereux il faut changer le disjoncteur 32A par un 20A (si c'est bien du 2,5²).
L'anomalie devrait donc être :
"B4.3 e) Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants"
Mais rien à voir avec la section des conducteur alimentant le tableau pas adapté au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
10 octobre 2024 à 10:53

Oui c'est cela. Ces équipements ne jouent pas le même rôle.
Le disjoncteur tetra 20A protège le câble de liaison contre les surintensités
L'interrupteur différentiel 30mA 25A protège les personnes des défauts d'isolements que pourraient avoir les équipements que vous raccorderez. A savoir que 25A c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer, donc ce n'est pas un problème si vous limitez à 20A en amont.
Un petit schéma dont vous pouvez vous inspirer (partie de droite, ici c'est un tableau principal et pas un coffret répartiteur, mais le principe est le même).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le disjoncteur tetra 20A protège le câble de liaison contre les surintensités
L'interrupteur différentiel 30mA 25A protège les personnes des défauts d'isolements que pourraient avoir les équipements que vous raccorderez. A savoir que 25A c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer, donc ce n'est pas un problème si vous limitez à 20A en amont.
Un petit schéma dont vous pouvez vous inspirer (partie de droite, ici c'est un tableau principal et pas un coffret répartiteur, mais le principe est le même).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 octobre 2024 à 23:30

Bonjour.
Ce n'est pas autorisé d'avoir une même installation connectée via 2 raccordements différents.
A moins que vous soyez dans un contexte particulier (par exemple un centre informatique, qui possède 2 alimentations électriques différentes pour assurer la continuité d'activité).
Ce n'est pas autorisé d'avoir une même installation connectée via 2 raccordements différents.
A moins que vous soyez dans un contexte particulier (par exemple un centre informatique, qui possède 2 alimentations électriques différentes pour assurer la continuité d'activité).
09 octobre 2024 à 21:07

Bonsoir.
Pas forcément hyper compétent le diagnostiqueur.
Le problème principal B.2.3.A h) et i) : le différentiel ne fonctionne pas, donc il n'assure plus sa fonction sécurité.
Il faudra donc le changer (par quoi nous allons voir plus loin)
Ensuite B.4.3 f1) : Avec un disjoncteur 32A il faut au moins une alimentation en 6², et pour moi c'est bien du 6². Si on se base sur sa photo, il n'a pas regardé les bons fils. Mais bon, on n'a qu'une vue partielle du tableau.
En conclusion 2 options possibles :
1/ remplacer le disjoncteur différentiel 30mA 32A par un disjoncteur différentiel 30mA 32A type A
- avantage : c'est simple
- inconvénient : cela vous limite à un abonnement 6kVA
2/ remplacer le disjoncteur différentiel 30mA 32A par un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
- avantage : cela vous permet un abonnement jusqu'à 12kVA
- inconvénient : il faut impérativement changer le câble entre le disjoncteur EDF et l'interrupteur différentiel, actuellement en 6² par du 16². Et sans doute changer le câble qu'il doit y a avoir entre les 2 rangées, mais qu'on ne voit pas sur les photos.
Pas forcément hyper compétent le diagnostiqueur.
Le problème principal B.2.3.A h) et i) : le différentiel ne fonctionne pas, donc il n'assure plus sa fonction sécurité.
Il faudra donc le changer (par quoi nous allons voir plus loin)
Ensuite B.4.3 f1) : Avec un disjoncteur 32A il faut au moins une alimentation en 6², et pour moi c'est bien du 6². Si on se base sur sa photo, il n'a pas regardé les bons fils. Mais bon, on n'a qu'une vue partielle du tableau.
En conclusion 2 options possibles :
1/ remplacer le disjoncteur différentiel 30mA 32A par un disjoncteur différentiel 30mA 32A type A
- avantage : c'est simple
- inconvénient : cela vous limite à un abonnement 6kVA
2/ remplacer le disjoncteur différentiel 30mA 32A par un interrupteur différentiel 30mA 63A type A
- avantage : cela vous permet un abonnement jusqu'à 12kVA
- inconvénient : il faut impérativement changer le câble entre le disjoncteur EDF et l'interrupteur différentiel, actuellement en 6² par du 16². Et sans doute changer le câble qu'il doit y a avoir entre les 2 rangées, mais qu'on ne voit pas sur les photos.
09 octobre 2024 à 17:29

Plutôt Wago 4 conducteurs.
09 octobre 2024 à 13:42

Oui c'est cela.
09 octobre 2024 à 13:27

Bonjour.
Éventuellement mettez 2 SMARTCHR en parallèle.
Éventuellement mettez 2 SMARTCHR en parallèle.
09 octobre 2024 à 12:10

Vérifiez également l'affichage du Linky.
En faisant défiler vous devez avoir à un moment :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC.
Vérifiez en particulier que c'est bien fermé pendant les HC.
En faisant défiler vous devez avoir à un moment :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC.
Vérifiez en particulier que c'est bien fermé pendant les HC.
09 octobre 2024 à 11:59

Bonjour.
On ne dit pas "permutateur" mais "contacteur"
Il faut vérifier comment est asservi le circuit de commande de ce contacteur, en particulier passe t'il par les bornes C1C2 du Linky ?
A contrôler par rapport au schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On ne dit pas "permutateur" mais "contacteur"
Il faut vérifier comment est asservi le circuit de commande de ce contacteur, en particulier passe t'il par les bornes C1C2 du Linky ?
A contrôler par rapport au schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 octobre 2024 à 11:48

Bonjour.
Comme ceci.
Baguez le bleu de l'interrupteur avec une autre couleur car ce n'est pas un neutre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme ceci.
Baguez le bleu de l'interrupteur avec une autre couleur car ce n'est pas un neutre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 octobre 2024 à 11:45

Il est donc fort possible que le gestionnaire ne connaisse pas ce tarif et du coup par défaut ferme tout le temps son contact de sortie HC.
Dans ce cas, gérez les HC de manière classique avec un contacteur J/N et C1C2 du Linky, sans passer par le gestionnaire.
Dans ce cas, gérez les HC de manière classique avec un contacteur J/N et C1C2 du Linky, sans passer par le gestionnaire.
08 octobre 2024 à 23:23

Bonjour.
On met un disjoncteur au départ des circuits, donc dans le coffret répartiteur
On met l'interrupteur différentiel 30mA dans le coffret distants, en plus il peut servir de coupure générale du coffret (s'il y en a qu'un).
Attention à la chute de tension sur 80m avec du 5G6², il ne faut pas que vos besoins en puissance soient trop élevés.
En résumé :
- disjoncteur tétra au départ 20A
- liaison en 5G6² (ou 4X6² si vous refaites une terre près du coffret à l'arrivée)
- interrupteur différentiel 30mA 25A à l'arrivée puis
. disjoncteur tri pour la pompe en tri
. disjoncteur mono pour les prises sur une phase
. disjoncteur mono pour l'éclairage sur une autre phase
Voir s'il faut en prévoir d'autres en fonction du nombre d'équipement.
On met un disjoncteur au départ des circuits, donc dans le coffret répartiteur
On met l'interrupteur différentiel 30mA dans le coffret distants, en plus il peut servir de coupure générale du coffret (s'il y en a qu'un).
Attention à la chute de tension sur 80m avec du 5G6², il ne faut pas que vos besoins en puissance soient trop élevés.
En résumé :
- disjoncteur tétra au départ 20A
- liaison en 5G6² (ou 4X6² si vous refaites une terre près du coffret à l'arrivée)
- interrupteur différentiel 30mA 25A à l'arrivée puis
. disjoncteur tri pour la pompe en tri
. disjoncteur mono pour les prises sur une phase
. disjoncteur mono pour l'éclairage sur une autre phase
Voir s'il faut en prévoir d'autres en fonction du nombre d'équipement.
08 octobre 2024 à 23:21

Bonjour.
Oui en tout cas toutes les pièces à vivre indispensable, ce qui est votre cas.
On peut éventuellement discuter de l'atelier de stockage, mais si vous ne l'électrisez pas, aucun travaux ne doit être fait (dans l'idée ce sera aménager dans quelques années).
Oui en tout cas toutes les pièces à vivre indispensable, ce qui est votre cas.
On peut éventuellement discuter de l'atelier de stockage, mais si vous ne l'électrisez pas, aucun travaux ne doit être fait (dans l'idée ce sera aménager dans quelques années).
08 octobre 2024 à 17:19

Bonjour.
Vous n'avez pas répondu sur le type d'abonnement que vous avez et chez quel fournisseur.
Or il est probable que le problème vienne de là.
Vous n'avez pas répondu sur le type d'abonnement que vous avez et chez quel fournisseur.
Or il est probable que le problème vienne de là.
08 octobre 2024 à 17:17

Bonjour.
Oui c'est possible, d'autant plus qu'il s'agit d'une installation mobile, donc qui n'a pas à répondre à la norme NF C15-100.
Je vous conseille néanmoins, pour alimenter votre interrupteur de vous repiquer sur la prise à côté et pas de faire une dérivation comme indiqué sur votre schéma.
Un boitier double (encastré ou saillie) serait d'ailleurs pertinent.
Oui c'est possible, d'autant plus qu'il s'agit d'une installation mobile, donc qui n'a pas à répondre à la norme NF C15-100.
Je vous conseille néanmoins, pour alimenter votre interrupteur de vous repiquer sur la prise à côté et pas de faire une dérivation comme indiqué sur votre schéma.
Un boitier double (encastré ou saillie) serait d'ailleurs pertinent.
08 octobre 2024 à 17:15

Bonjour.
Je suppose que les puissances que vous évoquez sont les puissances restituées et pas les puissances absorbées.
Il faut donc tenir compte du COP, ce qui explique le disjoncteur 20A.
Par contre 1,5² est trop juste pour 20A.
Je suppose que les puissances que vous évoquez sont les puissances restituées et pas les puissances absorbées.
Il faut donc tenir compte du COP, ce qui explique le disjoncteur 20A.
Par contre 1,5² est trop juste pour 20A.
08 octobre 2024 à 09:23

Bonjour.
La norme dit qu'il faut respecter soit la règle amont, soit la règle aval.
Pour la règle amont il faudrait effectivement un ID 63A.
Pour la règle aval il faut raisonner par phase. L'ID permet 40A par phase (soit 120A), donc sur la première phase vous avez : 10A*0,5+16A*0,5 = 13A, sur la seconde 16A*0,5+16A*0,5 = 16A et sur la 3ème (en supposant que ce soit celle du chauffe-eau : 16A*0,5+16A = 24A.
Bref vous avez encore beaucoup de marge avant de dépasser 40A sur chaque phase.
Ensuite, il faut bien comprendre la finalité de ces règles. Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux.
De plus la norme se place dans le cas le plus défavorable c'est dire si un jour quelqu'un souscrit un abonnement au maxi permis par le disjoncteur de branchement, donc 36kVA.
Mais en pratique avec vos 6kVA, vous avez beaucoup de marge avant d'être dans le cas le plus défavorable, car pour rappel 6kVA c'est 10A par phase et même si vous augmentiez à par exemple 18kVA, vous ne seriez qu'à 30A par phase. Le problème qui arriverait d'ailleurs en 1er serait plutôt votre section de câble trop faible.
Donc même sans être aux normes, vous n'auriez aucun risque avec votre 40A (tant que vous ne souscrivez pas 30kVA).
Si vous tenez à 2 interrupteurs différentiels tétra, c'est possible.
Voir cet exemple dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
A noter que si vous prévoyez l'ajout d'un chauffe-eau à accumulation, un modèle en tri pourrait être pertinent car il répartira sa puissance sur les 3 phases.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La norme dit qu'il faut respecter soit la règle amont, soit la règle aval.
Pour la règle amont il faudrait effectivement un ID 63A.
Pour la règle aval il faut raisonner par phase. L'ID permet 40A par phase (soit 120A), donc sur la première phase vous avez : 10A*0,5+16A*0,5 = 13A, sur la seconde 16A*0,5+16A*0,5 = 16A et sur la 3ème (en supposant que ce soit celle du chauffe-eau : 16A*0,5+16A = 24A.
Bref vous avez encore beaucoup de marge avant de dépasser 40A sur chaque phase.
Ensuite, il faut bien comprendre la finalité de ces règles. Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux.
De plus la norme se place dans le cas le plus défavorable c'est dire si un jour quelqu'un souscrit un abonnement au maxi permis par le disjoncteur de branchement, donc 36kVA.
Mais en pratique avec vos 6kVA, vous avez beaucoup de marge avant d'être dans le cas le plus défavorable, car pour rappel 6kVA c'est 10A par phase et même si vous augmentiez à par exemple 18kVA, vous ne seriez qu'à 30A par phase. Le problème qui arriverait d'ailleurs en 1er serait plutôt votre section de câble trop faible.
Donc même sans être aux normes, vous n'auriez aucun risque avec votre 40A (tant que vous ne souscrivez pas 30kVA).
Si vous tenez à 2 interrupteurs différentiels tétra, c'est possible.
Voir cet exemple dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
A noter que si vous prévoyez l'ajout d'un chauffe-eau à accumulation, un modèle en tri pourrait être pertinent car il répartira sa puissance sur les 3 phases.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 octobre 2024 à 09:20

Bonjour.
Il n'y a pas de réponse officielle.
La NF C15-100 ne régit que la partie fixe des installations.
Mais si pour 1m le fabricant préconise un cordon de raccordement en 5G1.5², on doit pouvoir mettre pour 3m du 5G2.5² tout en restant sécurisé.
Il n'y a pas de réponse officielle.
La NF C15-100 ne régit que la partie fixe des installations.
Mais si pour 1m le fabricant préconise un cordon de raccordement en 5G1.5², on doit pouvoir mettre pour 3m du 5G2.5² tout en restant sécurisé.
08 octobre 2024 à 08:48

Bonjour.
C'est possible si vous n'avez pas d'abonnement HC ou si vous avez un abonnement HC d'un fournisseur d'électricité avec une offre pas compatible avec le gestionnaire d'énergie (téléinfo mal décodée).
C'est possible si vous n'avez pas d'abonnement HC ou si vous avez un abonnement HC d'un fournisseur d'électricité avec une offre pas compatible avec le gestionnaire d'énergie (téléinfo mal décodée).
07 octobre 2024 à 23:26

Bonjour.
Utilisez un couvercle de moulure ou un fer plat assez souple taillés en pointe.
Utilisez un couvercle de moulure ou un fer plat assez souple taillés en pointe.
07 octobre 2024 à 17:22

Bonjour.
Évitez les connexions intermédiaires.
Raccordez vous en 5G2,5² tout du long.
Évitez les connexions intermédiaires.
Raccordez vous en 5G2,5² tout du long.
07 octobre 2024 à 17:21

Bonjour.
Dans la mesure où vous avez douche et toilettes ailleurs sur le terrain, je ne vois pas en quoi cela poserait problème.
Pas d'obligation d'électrifier une annexe (mais ne pas commencer à faire des travaux d'électricité dedans).
Dans la mesure où vous avez douche et toilettes ailleurs sur le terrain, je ne vois pas en quoi cela poserait problème.
Pas d'obligation d'électrifier une annexe (mais ne pas commencer à faire des travaux d'électricité dedans).
07 octobre 2024 à 15:41

Bonsoir.
Cela dépend de la puissance que vous allez utiliser dessus.
La norme autorise 5% de chute de tension pour les usages autres qu'éclairage (depuis le disjoncteur EDF) ce qui donne :
- pour 1kW : 144m
- pour 2kW : 72m
- pour 3kW : 48m
- pour 3,6kW (16A) : 39m
- pour 4kW : 36m
- pour 4,6kW (20A) : 31m
Cela dépend de la puissance que vous allez utiliser dessus.
La norme autorise 5% de chute de tension pour les usages autres qu'éclairage (depuis le disjoncteur EDF) ce qui donne :
- pour 1kW : 144m
- pour 2kW : 72m
- pour 3kW : 48m
- pour 3,6kW (16A) : 39m
- pour 4kW : 36m
- pour 4,6kW (20A) : 31m
06 octobre 2024 à 18:53

Si vous le supprimez, il faudra remplace le poussoir par un interrupteur et relier ensemble retour lampe et retour poussoir.
06 octobre 2024 à 13:50

Bonjour.
Un disjoncteur il y en a forcément un en amont.
Inutile de vouloir en rajouter.
Pour le remplacer, tout dépend du nombre de boutons poussoirs actuellement présent.
Si un seul, vous pouvez simplement le supprimer.
Si plusieurs, il faudra le remplacer par un télérupteur.
Un disjoncteur il y en a forcément un en amont.
Inutile de vouloir en rajouter.
Pour le remplacer, tout dépend du nombre de boutons poussoirs actuellement présent.
Si un seul, vous pouvez simplement le supprimer.
Si plusieurs, il faudra le remplacer par un télérupteur.
06 octobre 2024 à 13:39

Bonjour.
Qu'est ce qui doit être en 5G2.5² ? Le cordon entre la plaque et le mur ?
Si oui, pas de soucis, le constructeur dimensionne le cordon en fonction des caractéristiques de la plaque (il en va de même des composants internes).
Qu'est ce qui doit être en 5G2.5² ? Le cordon entre la plaque et le mur ?
Si oui, pas de soucis, le constructeur dimensionne le cordon en fonction des caractéristiques de la plaque (il en va de même des composants internes).
06 octobre 2024 à 13:07

Bonjour.
Je ne sais pas ce que vous appelez des fils rigides ? Des conducteurs simple type H07-VU ?
Quand au câble 3G, cela existe en rigide (R2V par exemple) en souple (H07-RNF par exemple)
Si vous raccordez rigide et rigide ensemble vous pouvez utiliser des Wago 2273 ou 221
Mais s'il y a du souple quelque par, obligatoirement Wago 221.
Pour la gaine si c'est en extérieur obligatoirement du câble.
Si c'est en intérieur câble ou fils, mais préférence aux fils, plus facile à faire, à remplacer et moins cher.
Je ne sais pas ce que vous appelez des fils rigides ? Des conducteurs simple type H07-VU ?
Quand au câble 3G, cela existe en rigide (R2V par exemple) en souple (H07-RNF par exemple)
Si vous raccordez rigide et rigide ensemble vous pouvez utiliser des Wago 2273 ou 221
Mais s'il y a du souple quelque par, obligatoirement Wago 221.
Pour la gaine si c'est en extérieur obligatoirement du câble.
Si c'est en intérieur câble ou fils, mais préférence aux fils, plus facile à faire, à remplacer et moins cher.
06 octobre 2024 à 12:57

Bonjour.
Bien.
Assurez-vous néanmoins que le neutre est bien issu du même disjoncteur (coupez tous les disjoncteur sauf celui de ce circuit et voyez si cela fonctionne).
Bien.
Assurez-vous néanmoins que le neutre est bien issu du même disjoncteur (coupez tous les disjoncteur sauf celui de ce circuit et voyez si cela fonctionne).
06 octobre 2024 à 08:01

Bonjour.
1/ Comme dit plus haut, les phases se répartissent de la manière suivante sur les dents du peigne : 1 2 3 1 2 3 1 2 3
2/ Il y a des départements où c'est obligatoire (si l'arrivée est aérienne depuis le transfo de quartier).
Mais si vous n'en aviez pas au départ, c'est sans doute que ce n'est pas nécessaire, et l'ajout de disjoncteurs ne changeront rien à cela.
1/ Comme dit plus haut, les phases se répartissent de la manière suivante sur les dents du peigne : 1 2 3 1 2 3 1 2 3
2/ Il y a des départements où c'est obligatoire (si l'arrivée est aérienne depuis le transfo de quartier).
Mais si vous n'en aviez pas au départ, c'est sans doute que ce n'est pas nécessaire, et l'ajout de disjoncteurs ne changeront rien à cela.
06 octobre 2024 à 08:00

Vous faites comme vous voulez.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 octobre 2024 à 23:28

Je ne comprend pas la question.
Il suffit de vous repiquer sur les prises existantes.
Il suffit de vous repiquer sur les prises existantes.
05 octobre 2024 à 19:32

Bonjour.
Ça ne permet pas le remplacement des fils.
Mais c'est vrai que c'est toujours mieux que rien.
Ça ne permet pas le remplacement des fils.
Mais c'est vrai que c'est toujours mieux que rien.
05 octobre 2024 à 09:44

Bonjour.
En principe la norme demande :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 16A/20A pour le four
Mais sur une ancienne installation dépourvu de circuit four, on tolère de raccorder plaque et four sur le même circuit 6², moyennant des précautions de raccordement.
Voir doc Promotelec joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En principe la norme demande :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 16A/20A pour le four
Mais sur une ancienne installation dépourvu de circuit four, on tolère de raccorder plaque et four sur le même circuit 6², moyennant des précautions de raccordement.
Voir doc Promotelec joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 octobre 2024 à 23:57

Non, ce n'était pas aux normes en 2000.
Si cela a été fait comme cela a été fait comme cela, c'est du travail de sagouin.
Si cela a été fait comme cela a été fait comme cela, c'est du travail de sagouin.
04 octobre 2024 à 23:53

Bonjour.
Cela ressemble à un ancien emplacement pour une prise.
Mettez un multimètre (ou une lampe) entre phase et neutre et coupez les disjoncteur du tableau un par un jusqu'à trouver celui qui agit sur ces fils.
Cela ressemble à un ancien emplacement pour une prise.
Mettez un multimètre (ou une lampe) entre phase et neutre et coupez les disjoncteur du tableau un par un jusqu'à trouver celui qui agit sur ces fils.
04 octobre 2024 à 23:52

Bonjour.
Je ne vois pas bien le problème.
Vous pouvez mettre autant de circuits qu'il vous plait dans la cuisine.
Je ne vois pas bien le problème.
Vous pouvez mettre autant de circuits qu'il vous plait dans la cuisine.
04 octobre 2024 à 23:50

6² également
04 octobre 2024 à 18:48

Bonjour.
Je suppose que c'est celui de gauche qui fonctionne avec les 2 fils noirs et le bleu ?
Votre module a besoin du neutre du circuit et visiblement les couleurs normalisées n'ont pas été respectées.
Avec un peu de chance c'est le bleu au fond du boitier d'encastrement à droite.
Je suppose que c'est celui de gauche qui fonctionne avec les 2 fils noirs et le bleu ?
Votre module a besoin du neutre du circuit et visiblement les couleurs normalisées n'ont pas été respectées.
Avec un peu de chance c'est le bleu au fond du boitier d'encastrement à droite.
04 octobre 2024 à 17:55

Oui c'est cela.
Mais je ne sais pas comment on fait cela avec le système embrochable.
Je connais mal le matériel Schneider.
Mais je ne sais pas comment on fait cela avec le système embrochable.
Je connais mal le matériel Schneider.
04 octobre 2024 à 17:52

Comme je vous l'ai dit il ne faut pas se mettre derrière le différentiel 63A.
Par contre avec le système embrochable de Schneider, je ne sais pas comment cela fonctionne.
Une vue du tableau complet pourrait aider.
Par contre avec le système embrochable de Schneider, je ne sais pas comment cela fonctionne.
Une vue du tableau complet pourrait aider.
04 octobre 2024 à 17:19

Bonjour.
Non vous n'avez pas le droit.
Mettre une boite de dérivation à cet endroit.
Pour rappel les fils doivent pouvoir être remplacés ultérieurement et avec votre configuration, ce ne sera pas possible.
Non vous n'avez pas le droit.
Mettre une boite de dérivation à cet endroit.
Pour rappel les fils doivent pouvoir être remplacés ultérieurement et avec votre configuration, ce ne sera pas possible.
04 octobre 2024 à 16:44

Bonjour
La norme prévoit du 6² dans le mur pour pouvoir s'adapter à tout type de plaque et à des longueurs de liaison importantes.
Le fabricant de la votre a dimensionné le cordon de votre plaque en fonction des caractéristiques de celles-ci et il a estimé que du 1,5² suffisait.
A noter que vous n'allez pas voir à l'intérieur de la plaque le dimensionnement des différents composants qui la constituent.
Mais si vous devez prolonger votre cordon, je vous conseille par précaution de la faire en 6².
La norme prévoit du 6² dans le mur pour pouvoir s'adapter à tout type de plaque et à des longueurs de liaison importantes.
Le fabricant de la votre a dimensionné le cordon de votre plaque en fonction des caractéristiques de celles-ci et il a estimé que du 1,5² suffisait.
A noter que vous n'allez pas voir à l'intérieur de la plaque le dimensionnement des différents composants qui la constituent.
Mais si vous devez prolonger votre cordon, je vous conseille par précaution de la faire en 6².
04 octobre 2024 à 16:43

Bonjour.
Oui, pour le disjoncteur 32A
Non pour l'interrupteur différentiel 30mA dans le tableau principal, on ne met pas de différentiels 30mA en cascade.
Vu que vous en avez déjà un dans le tableau secondaire, inutile d'en avoir un en amont.
Raccordez directement votre disjoncteur 32A sur les borniers du tableau.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui, pour le disjoncteur 32A
Non pour l'interrupteur différentiel 30mA dans le tableau principal, on ne met pas de différentiels 30mA en cascade.
Vu que vous en avez déjà un dans le tableau secondaire, inutile d'en avoir un en amont.
Raccordez directement votre disjoncteur 32A sur les borniers du tableau.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 octobre 2024 à 16:39

Si vous venez chercher des infos, à quoi cela sert de faire un copier/coller d'un message que j'ai déjà fait à ce sujet avec la photo associée ?
03 octobre 2024 à 22:43

Bonjour.
Vous pouvez tout à fait prolonger les fils avec des bornes de connexion.
Vous pouvez tout à fait prolonger les fils avec des bornes de connexion.
03 octobre 2024 à 19:43

Extrait de la doc :
"Mode mémoire ou 100% au premier appui : Dans certaines applications il est préférable d’avoir le rappel de la mémoire au premier appui.
La pleine luminosité est alors disponible en faisant 2 appuis courts.
Faire 29 appuis courts pour activer ou désactiver ce mode."
"Mode mémoire ou 100% au premier appui : Dans certaines applications il est préférable d’avoir le rappel de la mémoire au premier appui.
La pleine luminosité est alors disponible en faisant 2 appuis courts.
Faire 29 appuis courts pour activer ou désactiver ce mode."
03 octobre 2024 à 19:42
