Profil du membre GrM
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GrM sur le forum Électricité

a posté 29 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Personne pour me répondre ?
Personne pour me répondre ?

27 janvier 2025 à 11:00

Bonjour.
Est-il interdit aujourd'hui d'utiliser des dominos, et obligatoire d'utiliser des Wagos à la place ? (pour raccorder des fils à l'intérieur d'une boite de dérivation).
Deuxième question : Est-ce qu'il y a un inconvénient à laisser vide une des bornes d'un wago ? (Par exemple en raccordant quatre fils sur un wago cinq bornes).
Merci d'avance pour vos réponses.
Est-il interdit aujourd'hui d'utiliser des dominos, et obligatoire d'utiliser des Wagos à la place ? (pour raccorder des fils à l'intérieur d'une boite de dérivation).
Deuxième question : Est-ce qu'il y a un inconvénient à laisser vide une des bornes d'un wago ? (Par exemple en raccordant quatre fils sur un wago cinq bornes).
Merci d'avance pour vos réponses.
27 janvier 2025 à 10:58

Ajout à mon poste précédent (j'ai posté trop vite!) :
Pour la solution 2, il me semble que je devrais faire ma liaison avec du fil 16 mm² (= section des fils arrivant au DB), et non 2,5 mm². Exact ?
Pour la solution 2, il me semble que je devrais faire ma liaison avec du fil 16 mm² (= section des fils arrivant au DB), et non 2,5 mm². Exact ?
22 janvier 2025 à 15:42

Bonjour.
Merci pour votre réponse.
1- Si je garde cette solution :
=> ceci est pour le piquet 1. Et pour la barrette côté piquet 2, il faudrait donc une barrette en T?
2- Est-ce que la solution exposée dans le nouveau schéma serait meilleure? (j'avais oublié précédemment d'indiquer le triphasé, mais je pense que ça ne change rien)
La nouvelle liaison (en 2,5 mm² ), enfouie dans le sol, sous gaine, ferait 16 mètres linéaires.
Si nécessaire, je pourrai ajouter un deuxième piquet, si la mesure de la terre est insuffisante avec un seul.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse.
1- Si je garde cette solution :
Citation :
Attention il faut un seul conducteur de terre par borne de connexion, donc il faudra 2 dispositifs de serrage autonomes sur les piquets.
=> ceci est pour le piquet 1. Et pour la barrette côté piquet 2, il faudrait donc une barrette en T?
2- Est-ce que la solution exposée dans le nouveau schéma serait meilleure? (j'avais oublié précédemment d'indiquer le triphasé, mais je pense que ça ne change rien)
La nouvelle liaison (en 2,5 mm² ), enfouie dans le sol, sous gaine, ferait 16 mètres linéaires.
Si nécessaire, je pourrai ajouter un deuxième piquet, si la mesure de la terre est insuffisante avec un seul.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 janvier 2025 à 15:35

Bonjour.
Petite précision : la liaison envisagée passerait en partie dans le sol d'une cour, et en partie sous la chape ciment d'une dépendance (elle serait gainée pour cette partie).
Petite précision : la liaison envisagée passerait en partie dans le sol d'une cour, et en partie sous la chape ciment d'une dépendance (elle serait gainée pour cette partie).
22 janvier 2025 à 09:29

Bonjour.
Je dois refaire la terre de mon installation (maison ancienne).
J'ai un tableau secondaire qui n'est pas relié au principal par un fil de terre (et qu'il serait très compliqué de relier).
Par contre, je peux faire une terre distincte pour chaque tableau (avec des piquets dans des endroits différents à l'extérieur de la maison).
Pour améliorer la qualité globale de la terre, je me dit qu'il serait bien de relier entre eux les deux piquets (ce que je pourrai faire dans un deuxième temps, à l'occasion d'autres travaux dans la maison).
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que la liaison figurée sur le schéma ci-joint serait correcte ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je dois refaire la terre de mon installation (maison ancienne).
J'ai un tableau secondaire qui n'est pas relié au principal par un fil de terre (et qu'il serait très compliqué de relier).
Par contre, je peux faire une terre distincte pour chaque tableau (avec des piquets dans des endroits différents à l'extérieur de la maison).
Pour améliorer la qualité globale de la terre, je me dit qu'il serait bien de relier entre eux les deux piquets (ce que je pourrai faire dans un deuxième temps, à l'occasion d'autres travaux dans la maison).
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que la liaison figurée sur le schéma ci-joint serait correcte ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 janvier 2025 à 11:00

Merci pour vos réponses.
19 septembre 2024 à 19:09

Bonjour.
Un peu loin du Mont Blanc et de la mer (je suis sarthois), mais la campagne est belle.
Pour la Salle de bain, pas de souci, je pars de zéro.
Mais pour ma VMC existante (cuisine + WC), vous voulez dire que je peux la commander à la demande, en ajoutant une temporisation, c'est à dire une horloge (dans le tableau par ex?). Je ne comprends pas les termes "automatisme à relais" et "BP"!
Merci à vous.
Un peu loin du Mont Blanc et de la mer (je suis sarthois), mais la campagne est belle.
Pour la Salle de bain, pas de souci, je pars de zéro.
Mais pour ma VMC existante (cuisine + WC), vous voulez dire que je peux la commander à la demande, en ajoutant une temporisation, c'est à dire une horloge (dans le tableau par ex?). Je ne comprends pas les termes "automatisme à relais" et "BP"!
Merci à vous.
17 septembre 2024 à 10:43

Merci pour votre réponse.
J'entends vos arguments concernant le renouvellement d'air, mais (hormis les mois d'hiver où je laisserai la VMC fonctionner), je préfère... ouvrir les fenêtres.
Pour la salle de bain, elle est dans un autre partie de la maison (maison ancienne) où je vais effectivement ajouter un aérateur.
électriquement, vous ne voyez pas d'inconvénient à démarrer/éteindre une VMC plusieurs fois par jour ?
Cordialement.
J'entends vos arguments concernant le renouvellement d'air, mais (hormis les mois d'hiver où je laisserai la VMC fonctionner), je préfère... ouvrir les fenêtres.
Pour la salle de bain, elle est dans un autre partie de la maison (maison ancienne) où je vais effectivement ajouter un aérateur.
électriquement, vous ne voyez pas d'inconvénient à démarrer/éteindre une VMC plusieurs fois par jour ?
Cordialement.
17 septembre 2024 à 08:43

Bonjour.
J'ai une VMC qui dessert une cuisine et un WC, et pas d'autre pièce de la maison.
Je ne souhaite pas qu'elle fonctionne en permanence (bruit, consommation électrique, hôte et aération possible par fenêtre).
Est-ce qu'il y aurait un inconvénient, d'un point de vue électrique (puisque c'est un appareil prévu pour fonctionner en continu), à ajouter un interrupteur marche/arrêt, afin de ne la faire fonctionner que quand on le souhaite ("grosse commission" au WC par exemple!...)?
Cela reviendrait à l'utiliser comme un extracteur d'air.
Merci d'avance pour vos réponses.
GrM.
J'ai une VMC qui dessert une cuisine et un WC, et pas d'autre pièce de la maison.
Je ne souhaite pas qu'elle fonctionne en permanence (bruit, consommation électrique, hôte et aération possible par fenêtre).
Est-ce qu'il y aurait un inconvénient, d'un point de vue électrique (puisque c'est un appareil prévu pour fonctionner en continu), à ajouter un interrupteur marche/arrêt, afin de ne la faire fonctionner que quand on le souhaite ("grosse commission" au WC par exemple!...)?
Cela reviendrait à l'utiliser comme un extracteur d'air.
Merci d'avance pour vos réponses.
GrM.
16 septembre 2024 à 09:42

Fidèle au poste.
Merci beaucoup, et à bientôt probablement...
Merci beaucoup, et à bientôt probablement...
07 mars 2024 à 11:06

Bonjour.
Le forum (et CMT en particulier!) m'a bien aidé pour mon tableau électrique (question 25293).
J'ai maintenant quelques petites interrogations concernant les circuits que je vais modifier ou créer.
1 - Je vais faire la plupart des circuits en apparent :
Est-ce que je peut faire des raccords de fils (pour rallonger un circuit), et des dérivations (1 fil => 2 fils par ex) à l'intérieur des moulures, avec des Wagos (si j'ai assez de place) ?
Dois-je obligatoirement mettre une boite de dérivation à chaque fois ?
2 - Les câbles (3G, etc) : sauf erreur de ma part, R2V est un câble rigide.
H05VVF ou H07RNF sont des câble souples (jusqu'à 500V ou 750V réciproquement).
Si je veux les laisser apparents (dans des dépendances par exemple), puis-je tous les utiliser ?
Vaut-il mieux choisir H05VVF ou H07RNF pour une installation domestique ?
3 - On m'a donné un rouleau de câble N05VVU, neuf mais ancien : puis-je l'utiliser ? est-ce la même chose que du r2v ?
Merci d'avance.
Le forum (et CMT en particulier!) m'a bien aidé pour mon tableau électrique (question 25293).
J'ai maintenant quelques petites interrogations concernant les circuits que je vais modifier ou créer.
1 - Je vais faire la plupart des circuits en apparent :
Est-ce que je peut faire des raccords de fils (pour rallonger un circuit), et des dérivations (1 fil => 2 fils par ex) à l'intérieur des moulures, avec des Wagos (si j'ai assez de place) ?
Dois-je obligatoirement mettre une boite de dérivation à chaque fois ?
2 - Les câbles (3G, etc) : sauf erreur de ma part, R2V est un câble rigide.
H05VVF ou H07RNF sont des câble souples (jusqu'à 500V ou 750V réciproquement).
Si je veux les laisser apparents (dans des dépendances par exemple), puis-je tous les utiliser ?
Vaut-il mieux choisir H05VVF ou H07RNF pour une installation domestique ?
3 - On m'a donné un rouleau de câble N05VVU, neuf mais ancien : puis-je l'utiliser ? est-ce la même chose que du r2v ?
Merci d'avance.
07 mars 2024 à 10:14

Un grand merci!
Y a pus qu'à....
Y a pus qu'à....
06 mars 2024 à 14:26

Bonjour.
0/ : peigne tétra : vous parlez des disjoncteurs du bas ?
Je pensais les alimenter chacun séparément depuis le répartiteur avec des fils H07VK
0/ et 1/ :
a - si j'alimente mes deux câbles à la même phase, c'est toujours considéré comme deux sources distinctes ?
b - Ce serait compliqué de tirer un nouveau câble tri entre les deux tableaux, vue la configuration des lieux. Je pourrais donc utiliser les deux câbles existants 3G, avec d'une part 2P et de l'autre 1P+N+T, mais ça veut dire que j'aurais un fil de phase bleu, pas terrible...
D'autant plus que l'un est en 4 carré et l'autre en 6 carré... Vraiment pas terrible...
c - Sinon je peux ajouter un nouveau tableau juste à côté. Il n'y aurait que le diff et le disjoncteur de la plaque dedans.
Quelle solution vous semble la meilleur? (pour ma part : a, et c si a n'est pas valable)
d - interrupteur sectionneur = interrupteur à déclenchement libre (Hager SA440) ?
3/ : distraction, désolé!
4/ et 5/ : j'ai mis du 2,5 carré et des disjoncteurs 20A car je dépasse les 8 prises par circuits. Inutile ?
Les réponses à mes questions subsidiaires sont-elles bien oui ?
Et encore merci pour votre aide.
0/ : peigne tétra : vous parlez des disjoncteurs du bas ?
Je pensais les alimenter chacun séparément depuis le répartiteur avec des fils H07VK
0/ et 1/ :
a - si j'alimente mes deux câbles à la même phase, c'est toujours considéré comme deux sources distinctes ?
b - Ce serait compliqué de tirer un nouveau câble tri entre les deux tableaux, vue la configuration des lieux. Je pourrais donc utiliser les deux câbles existants 3G, avec d'une part 2P et de l'autre 1P+N+T, mais ça veut dire que j'aurais un fil de phase bleu, pas terrible...
D'autant plus que l'un est en 4 carré et l'autre en 6 carré... Vraiment pas terrible...
c - Sinon je peux ajouter un nouveau tableau juste à côté. Il n'y aurait que le diff et le disjoncteur de la plaque dedans.
Quelle solution vous semble la meilleur? (pour ma part : a, et c si a n'est pas valable)
d - interrupteur sectionneur = interrupteur à déclenchement libre (Hager SA440) ?
3/ : distraction, désolé!
4/ et 5/ : j'ai mis du 2,5 carré et des disjoncteurs 20A car je dépasse les 8 prises par circuits. Inutile ?
Les réponses à mes questions subsidiaires sont-elles bien oui ?
Et encore merci pour votre aide.
06 mars 2024 à 10:11

Bonjour.
Je refais l’électricité de ma maison (achetée récemment) et dont l’électricité n’est pas du tout aux normes : tableaux avec fusibles, ne coupant que la phase parfois, pas de différentiels, circuits communs prises et éclairages, fils tissus parfois, etc.
J’ai déjà utilisé le forum pour le branchement du ballon en triphasé (question 25267).
Je vous soumets maintenant le plan général.
L’installation est en triphasé 12 kVA
Il y aura un tableau principal et 5 tableaux secondaires. Ça peut paraître beaucoup, mais je n’ai pas le choix (la maison est grande!) :
3 tableaux secondaires existent déjà :
1 - cuisine : un tableau qui est alimenté par deux câbles en monophasé : un pour la plaque électrique de la gazinière, l’autre pour le reste. Il a été fait récemment, et me semble correct. Je le conserve tel quel.
2 - atelier : alimenté en triphasé. Il est composé de fusibles, sans aucun différentiel. A refaire donc.
3 - labo photo : alimenté en triphasé. Il est composé de fusibles, sans aucun différentiel. A refaire également.
Je crée deux nouveaux tableaux secondaires :
4 - Bureau : par manque de place dans le tableau principal. Il se trouvera de l’autre côté du mur où est fixé le principal. Par ailleurs, ce dernier est placé plus haut que ce que préconise la norme.
5 - Combles : par manque de place dans le tableau principal, et pour simplifier le tirage des fils des circuits desservant les étages de la maison. Il se trouvera dans le grenier.
Au tableau principal il n’y aura donc plus que :
Les protections du chauffe-eau (ballon 200l) et de la chaudière (fioul)
Les protections des départs vers les tableaux secondaires.
Au tableau principal, je veux conserver suffisamment de place pour avoir la possibilité de remplacer le disjoncteur mono de la chaudière par un disjoncteur tétrapolaire pour une pompe à chaleur le jour où on changera de système de chauffage.
Je joins les schémas de ces différents tableaux.
Est-ce que cela vous semble correct ?
Questions subsidiaires :
1/ Pour protéger les départs en triphasé du tableau principal, des disjoncteurs 3P+N sont-ils bien suffisants ?
2/ En tri, pour une habitation, il faut prendre des disjoncteurs avec un pouvoir de coupure 6-10kA ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Je refais l’électricité de ma maison (achetée récemment) et dont l’électricité n’est pas du tout aux normes : tableaux avec fusibles, ne coupant que la phase parfois, pas de différentiels, circuits communs prises et éclairages, fils tissus parfois, etc.
J’ai déjà utilisé le forum pour le branchement du ballon en triphasé (question 25267).
Je vous soumets maintenant le plan général.
L’installation est en triphasé 12 kVA
Il y aura un tableau principal et 5 tableaux secondaires. Ça peut paraître beaucoup, mais je n’ai pas le choix (la maison est grande!) :
3 tableaux secondaires existent déjà :
1 - cuisine : un tableau qui est alimenté par deux câbles en monophasé : un pour la plaque électrique de la gazinière, l’autre pour le reste. Il a été fait récemment, et me semble correct. Je le conserve tel quel.
2 - atelier : alimenté en triphasé. Il est composé de fusibles, sans aucun différentiel. A refaire donc.
3 - labo photo : alimenté en triphasé. Il est composé de fusibles, sans aucun différentiel. A refaire également.
Je crée deux nouveaux tableaux secondaires :
4 - Bureau : par manque de place dans le tableau principal. Il se trouvera de l’autre côté du mur où est fixé le principal. Par ailleurs, ce dernier est placé plus haut que ce que préconise la norme.
5 - Combles : par manque de place dans le tableau principal, et pour simplifier le tirage des fils des circuits desservant les étages de la maison. Il se trouvera dans le grenier.
Au tableau principal il n’y aura donc plus que :
Les protections du chauffe-eau (ballon 200l) et de la chaudière (fioul)
Les protections des départs vers les tableaux secondaires.
Au tableau principal, je veux conserver suffisamment de place pour avoir la possibilité de remplacer le disjoncteur mono de la chaudière par un disjoncteur tétrapolaire pour une pompe à chaleur le jour où on changera de système de chauffage.
Je joins les schémas de ces différents tableaux.
Est-ce que cela vous semble correct ?
Questions subsidiaires :
1/ Pour protéger les départs en triphasé du tableau principal, des disjoncteurs 3P+N sont-ils bien suffisants ?
2/ En tri, pour une habitation, il faut prendre des disjoncteurs avec un pouvoir de coupure 6-10kA ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





05 mars 2024 à 17:55

D'accord, je pensais qu'il fallait absolument respecter les deux règles.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre de façon claire et complète, je reviendrai d'ici peu soumettre mon plan général dans une nouvelle question du forum.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre de façon claire et complète, je reviendrai d'ici peu soumettre mon plan général dans une nouvelle question du forum.
05 mars 2024 à 14:34

"On dimensionne l'installation pour ce maxi possible, et des différentiels 40A conviendront donc très bien.
Inutile d'aller mettre des 63A"
Mais si la règle de l'aval l'impose, je peux/dois quand même mettre un différentiel 63A ? (peut-être que je m'embrouille!!!)
Exemple 1 : je prévois un tableau divisionnaire en mono avec :
2 circuits lumière (disjoncteur 10A)
2 circuits prises (disj. 16A)
2 circuits prises (disj. 20A)
=> je mets un seul différentiel de 63A (règle de l'aval : 20+32+40=92, divisé par 2=46A), ou je scinde en deux pour mettre deux différentiel de 40A?
Exemple 2 :
Dans un autre tableau divisionnaire, existant déjà pour la cuisine, j'ai un différentiel 63A + disjoncteur 32A pour la plaque électrique de la gazinière.
Inutile d'aller mettre des 63A"
Mais si la règle de l'aval l'impose, je peux/dois quand même mettre un différentiel 63A ? (peut-être que je m'embrouille!!!)
Exemple 1 : je prévois un tableau divisionnaire en mono avec :
2 circuits lumière (disjoncteur 10A)
2 circuits prises (disj. 16A)
2 circuits prises (disj. 20A)
=> je mets un seul différentiel de 63A (règle de l'aval : 20+32+40=92, divisé par 2=46A), ou je scinde en deux pour mettre deux différentiel de 40A?
Exemple 2 :
Dans un autre tableau divisionnaire, existant déjà pour la cuisine, j'ai un différentiel 63A + disjoncteur 32A pour la plaque électrique de la gazinière.
05 mars 2024 à 11:57

Et encore merci!


05 mars 2024 à 09:51

Oui, je suis revenu! (et ça n'a effectivement pas l'air très fréquenté...)
J'ai suivi votre lien : vous y dites : "Vous mesurez la tension entre neutre et un fil en l'air qui est soumis à des tensions induites du fait de son environnement". J'imagine que le fait que le fil où je trouve ce courant induit passe dans un câble où du courant circule dans un autre fil peut expliquer le phénomène?
Merci pour votre aide.
J'ai suivi votre lien : vous y dites : "Vous mesurez la tension entre neutre et un fil en l'air qui est soumis à des tensions induites du fait de son environnement". J'imagine que le fait que le fil où je trouve ce courant induit passe dans un câble où du courant circule dans un autre fil peut expliquer le phénomène?
Merci pour votre aide.
05 mars 2024 à 08:06

Merci, c'est très clair pour moi cette fois.
Mais... :
2/ 12 kVA, c'est 20A par phase : Est-ce donc différent du calibre du disjoncteur de branchement ?
Sur le miens est indiqué lr : 10-30A, et 30A est affiché dans les petites "fenêtres".
Je pensais que cela indiquait qu'on peut avoir jusqu'à 30A par phase.
Peut-être que ce réglage est resté d'un précédent occupant de la maison qui avait un abonnement à 18 kVA ?
L'ampérage maxi actuel serait en tout cas fixé par mon abonnement, et non par le calibre affiché ?
Mais... :
2/ 12 kVA, c'est 20A par phase : Est-ce donc différent du calibre du disjoncteur de branchement ?
Sur le miens est indiqué lr : 10-30A, et 30A est affiché dans les petites "fenêtres".
Je pensais que cela indiquait qu'on peut avoir jusqu'à 30A par phase.
Peut-être que ce réglage est resté d'un précédent occupant de la maison qui avait un abonnement à 18 kVA ?
L'ampérage maxi actuel serait en tout cas fixé par mon abonnement, et non par le calibre affiché ?
04 mars 2024 à 21:06

Bonjour.
Pour remplacer une prise triphasée par une mono, j'ai déconnectée deux phases complètement (aux deux bouts du circuit).
Sur une des deux phases déconnectées le tournevis testeur s'allume faiblement.
Si je mesure la tension au multimètre entre cette phase et le neutre, je trouve 0 volt.
Comment expliquer que le tournevis testeur s'allume ?
Puis-je quand-même utiliser les fils libérés pour créer un autre circuit ?
Merci.
Pour remplacer une prise triphasée par une mono, j'ai déconnectée deux phases complètement (aux deux bouts du circuit).
Sur une des deux phases déconnectées le tournevis testeur s'allume faiblement.
Si je mesure la tension au multimètre entre cette phase et le neutre, je trouve 0 volt.
Comment expliquer que le tournevis testeur s'allume ?
Puis-je quand-même utiliser les fils libérés pour créer un autre circuit ?
Merci.
04 mars 2024 à 16:36

Bonjour.
1/J'avoue ne pas être sûr de bien comprendre...
Cela veut bien dire qu'un disjoncteur tri/tétra 20A "laisse passer" jusqu'à 20A par phase ?
Qu'est-ce que "rac(3)"?
2/Mon abonnement tri est de 12 kVA.
Quel ampérage maxi de différentiel puis-je utiliser ? (ici pour ballon + PAC + chaudière, mais aussi pour les autres circuits de mon tableau que je suis en train de refaire).
Encore merci pour vos réponses.
1/J'avoue ne pas être sûr de bien comprendre...
Cela veut bien dire qu'un disjoncteur tri/tétra 20A "laisse passer" jusqu'à 20A par phase ?
Qu'est-ce que "rac(3)"?
2/Mon abonnement tri est de 12 kVA.
Quel ampérage maxi de différentiel puis-je utiliser ? (ici pour ballon + PAC + chaudière, mais aussi pour les autres circuits de mon tableau que je suis en train de refaire).
Encore merci pour vos réponses.
04 mars 2024 à 16:32

... et j'ai une autre question :
Quand je déconnecte (au niveau du tableau) deux des phases de l'alim de la PAC, le tournevis testeur s'allume si je les teste, alors qu'au multimètre entre phase et neutre je mesure 0 volts à chaque fois.
J'ai la même chose sur l'alimentation d'une prise triphasée que j'ai remplacée par une mono, mais sur une seule des deux phases déconnectées.
Comment expliquer que le tournevis testeur s'allume ?
Puis-je quand-même utiliser les fils libérés pour créer un autre circuit ?
Merci.
Quand je déconnecte (au niveau du tableau) deux des phases de l'alim de la PAC, le tournevis testeur s'allume si je les teste, alors qu'au multimètre entre phase et neutre je mesure 0 volts à chaque fois.
J'ai la même chose sur l'alimentation d'une prise triphasée que j'ai remplacée par une mono, mais sur une seule des deux phases déconnectées.
Comment expliquer que le tournevis testeur s'allume ?
Puis-je quand-même utiliser les fils libérés pour créer un autre circuit ?
Merci.
03 mars 2024 à 12:29

Bonjour.
Je reviens avec une question complémentaire...
Il est probable qu'à l'avenir on réinstalle une pompe à chaleur.
On avait demandé un devis avant l'achat de la maison. L'artisan avait prévu une PAC de puissance absorbée 5,32 kW.
L'idée est que le jour où l'installation se fera il n'y ait qu'à remplacer le disjoncteur mono 20A (que vous m'avez conseillé de mettre) par un tétra.
Voilà mes questions :
1 - est-ce que le câble 2,5 sera suffisant, avec un disjoncteur tétra 20A? (en mono je sais vérifier : P=UI, avec U=230V ; comment calcule-t-on en triphasé : même formule avec U =400V?)
2 pourra-ton se brancher sur le même différentiel? faut-il anticiper en mettant un 63A? Un type A?
Je dois anticiper pour ne pas faire des doubles achats, mais aussi pour prévoir l'encombrement dans le tableau...
Merci.
Je reviens avec une question complémentaire...
Il est probable qu'à l'avenir on réinstalle une pompe à chaleur.
On avait demandé un devis avant l'achat de la maison. L'artisan avait prévu une PAC de puissance absorbée 5,32 kW.
L'idée est que le jour où l'installation se fera il n'y ait qu'à remplacer le disjoncteur mono 20A (que vous m'avez conseillé de mettre) par un tétra.
Voilà mes questions :
1 - est-ce que le câble 2,5 sera suffisant, avec un disjoncteur tétra 20A? (en mono je sais vérifier : P=UI, avec U=230V ; comment calcule-t-on en triphasé : même formule avec U =400V?)
2 pourra-ton se brancher sur le même différentiel? faut-il anticiper en mettant un 63A? Un type A?
Je dois anticiper pour ne pas faire des doubles achats, mais aussi pour prévoir l'encombrement dans le tableau...
Merci.
03 mars 2024 à 11:36

Merci pour vos réponses, merci au forum, et au(x) modérateur(s)!
Je vais aller faire un tour sur leetchi...
Et reviens très vite avec le schéma de mon futur tableau complet à vous soumettre, et probablement d'autres questions.
A bientôt donc!
Je vais aller faire un tour sur leetchi...
Et reviens très vite avec le schéma de mon futur tableau complet à vous soumettre, et probablement d'autres questions.
A bientôt donc!
01 mars 2024 à 09:31

Merci.
Pour évaluer l’ampérage d’un différentiel, la règle de l’aval est donc la même, que les disjoncteurs / circuits soient triphasés ou mono, correct ?
Récupérer le disjoncteur 20A si les fils de la chaudière sont en 2,5mm²". => concernant la réutilisation : je vais en avoir une quinzaine possibles sur la rénovation de mon tableau.
Je pensais le faire sans me poser de questions, avant de lire un post sur un site qui dit qu’il ne faut pas réutiliser de vieux disjoncteurs car on ne sait pas depuis combien de temps ils servent, ni quels défauts ils ont subit…
Quelle est votre position la dessus ?
Dans mon cas, il s’agit de disjoncteurs type U (donc âgés à priori d’une trentaine d’années ?).
Pour évaluer l’ampérage d’un différentiel, la règle de l’aval est donc la même, que les disjoncteurs / circuits soient triphasés ou mono, correct ?
Récupérer le disjoncteur 20A si les fils de la chaudière sont en 2,5mm²". => concernant la réutilisation : je vais en avoir une quinzaine possibles sur la rénovation de mon tableau.
Je pensais le faire sans me poser de questions, avant de lire un post sur un site qui dit qu’il ne faut pas réutiliser de vieux disjoncteurs car on ne sait pas depuis combien de temps ils servent, ni quels défauts ils ont subit…
Quelle est votre position la dessus ?
Dans mon cas, il s’agit de disjoncteurs type U (donc âgés à priori d’une trentaine d’années ?).
29 février 2024 à 10:48

Merci beaucoup pour vos réponse.
Petites précisions svp : un différentiel type AC suffit ?
Si j'ai un disjoncteur 16A pour la chaudière, et 20 A pour le ballon je peux mettre un différentiel 30mA 25A seulement (et non 40A)?
Merci.
Petites précisions svp : un différentiel type AC suffit ?
Si j'ai un disjoncteur 16A pour la chaudière, et 20 A pour le ballon je peux mettre un différentiel 30mA 25A seulement (et non 40A)?
Merci.
28 février 2024 à 18:29

Bonjour.
Je commence la rénovation de mon tableau électrique...
1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un contacteur jour/nuit (3 phases) et un disjoncteur 20A (3 phases, type U) ainsi qu'un disjoncteur mono de 20A.
Je compte ajouter un différentiel et remplacer le disjoncteur mono de 20A par un 2A.
Je vous joins le schéma du branchement prévu, est-ce que cela vous semble correct ?
2 - Un câble (4G2,5) est également branché au tableau en triphasé (3 phases + neutre) avec un disjoncteur tétrapolaire (3P+N, 32A) qui alimente une ancienne Pompe à Chaleur.
Celle-ci est hors service mais a été laissée en place par le propriétaire précédent.
Elle fonctionnait en relais avec une chaudière au fioul, qui est aujourd'hui le seul moyen de chauffage de la maison. L'alimentation de celle-ci se fait donc toujours via la PAC.
Si je branche sur le même différentiel que le chauffe-eau, comme sur le schéma joint, est-ce que cela est correct ?
Ou bien faut-il un différentiel distinct de celui du chauffe-eau ?
3 - Autre(s) possibilité(s) : j'ai remarqué que la chaudière ne fonctionne que sur une phase et j'ai fait un test en débranchant les deux autres phases : elle continue de fonctionner normalement.
Est-ce que je peux donc, à votre avis, ne brancher qu'une phase + neutre au tableau, en protégeant avec un différentiel mono et un disjoncteur mono ?
Quel serait alors l'ampérage à utiliser ?
Autre solution, est-ce que je peux garder le disjoncteur tétrapolaire en n'utilisant qu'une seule phase + neutre (à la place du disjoncteur mono) ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je commence la rénovation de mon tableau électrique...
1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un contacteur jour/nuit (3 phases) et un disjoncteur 20A (3 phases, type U) ainsi qu'un disjoncteur mono de 20A.
Je compte ajouter un différentiel et remplacer le disjoncteur mono de 20A par un 2A.
Je vous joins le schéma du branchement prévu, est-ce que cela vous semble correct ?
2 - Un câble (4G2,5) est également branché au tableau en triphasé (3 phases + neutre) avec un disjoncteur tétrapolaire (3P+N, 32A) qui alimente une ancienne Pompe à Chaleur.
Celle-ci est hors service mais a été laissée en place par le propriétaire précédent.
Elle fonctionnait en relais avec une chaudière au fioul, qui est aujourd'hui le seul moyen de chauffage de la maison. L'alimentation de celle-ci se fait donc toujours via la PAC.
Si je branche sur le même différentiel que le chauffe-eau, comme sur le schéma joint, est-ce que cela est correct ?
Ou bien faut-il un différentiel distinct de celui du chauffe-eau ?
3 - Autre(s) possibilité(s) : j'ai remarqué que la chaudière ne fonctionne que sur une phase et j'ai fait un test en débranchant les deux autres phases : elle continue de fonctionner normalement.
Est-ce que je peux donc, à votre avis, ne brancher qu'une phase + neutre au tableau, en protégeant avec un différentiel mono et un disjoncteur mono ?
Quel serait alors l'ampérage à utiliser ?
Autre solution, est-ce que je peux garder le disjoncteur tétrapolaire en n'utilisant qu'une seule phase + neutre (à la place du disjoncteur mono) ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 février 2024 à 15:07
