Branchement électrique : Problème de raccordement ERDF
Bonjour à tous.
Je suis sur le point d'acquérir un terrain pour y construire ma maison et malheureusement il ne possède pas d'alimentation électrique.
Il est desservi par une servitude de 85 mètres de long et au bout se trouve un poteau EDF sur la voie publique.
Que dois-je faire ? Demander à ERDF de poser mon compteur à la limite du chemin privé mais avec mon disjoncteur puisque plus de 30 mètres de mon habitation et le reste me regarde (l'agent ERDF trouve ça illogique, puisque pas à la limite de mon terrain au vu en ma servitude) ou l'agent me propose d'effectuer les travaux de terrassement jusqu'à la limite de mon terrain pour y installer mon compteur, mais bien sûr, à mes frais.
Il voudrait que je passe une gaine cannelée de 110 pour y passer un câble d'alimentation ERDF, pour pouvoir, au cas où, y raccorder d'autres clients, mais dans ce cas, c'est une alimentation ERDF !
Voilà ma question, dois-je payer pour cette extension puisque mon réseau personnel ne commencerait qu'après compteur ?
Merci pour vos réponses.
Je suis sur le point d'acquérir un terrain pour y construire ma maison et malheureusement il ne possède pas d'alimentation électrique.
Il est desservi par une servitude de 85 mètres de long et au bout se trouve un poteau EDF sur la voie publique.
Que dois-je faire ? Demander à ERDF de poser mon compteur à la limite du chemin privé mais avec mon disjoncteur puisque plus de 30 mètres de mon habitation et le reste me regarde (l'agent ERDF trouve ça illogique, puisque pas à la limite de mon terrain au vu en ma servitude) ou l'agent me propose d'effectuer les travaux de terrassement jusqu'à la limite de mon terrain pour y installer mon compteur, mais bien sûr, à mes frais.
Il voudrait que je passe une gaine cannelée de 110 pour y passer un câble d'alimentation ERDF, pour pouvoir, au cas où, y raccorder d'autres clients, mais dans ce cas, c'est une alimentation ERDF !
Voilà ma question, dois-je payer pour cette extension puisque mon réseau personnel ne commencerait qu'après compteur ?
Merci pour vos réponses.

10 avril 2014 à 17:13
Réponse forum 1 électricité
Invité

Problème de raccordement ERDF
Invité

Bonsoir, j'ai eu la même chose à gérer. ERDF a posé des coffrets en bordure de route et ils ont refusé d'aller plus loin en prétendant n'intervenir que sur un lieu public.
Le passage dans l'allée réservant le terrain a été effectué par mes soins en flexible annelé type edf et c'est l'électricien qui a raccordé la maison au coffret avec compteur se trouvant en bordure de route.
Cordialement.
Le passage dans l'allée réservant le terrain a été effectué par mes soins en flexible annelé type edf et c'est l'électricien qui a raccordé la maison au coffret avec compteur se trouvant en bordure de route.
Cordialement.
10 avril 2014 à 19:40
Réponse forum 2 électricité
Problème de raccordement ERDF
Bonjour,
Les installations sur le domaine public sont à la charge d'ERDF et de la collectivité. les installations sur le privé sont partagées entre ERDF et le pétitionnaire (40/60%).
Doit on comprendre qu'il y a une impasse privée ?
ERDF se doit de calculer au moins cher (aérien) avec des plus-values si le client veut tout en souterrain.
Mais que dit votre service communal d'urbanisme ?
Cordialement.
Citation :Pas clair.
l'agent ERDF trouve ça illogique, puisque pas a la limite de mon terrain au vu en ma servitude)
Les installations sur le domaine public sont à la charge d'ERDF et de la collectivité. les installations sur le privé sont partagées entre ERDF et le pétitionnaire (40/60%).
Doit on comprendre qu'il y a une impasse privée ?
ERDF se doit de calculer au moins cher (aérien) avec des plus-values si le client veut tout en souterrain.
Mais que dit votre service communal d'urbanisme ?
Cordialement.
10 avril 2014 à 19:51
Réponse forum 3 électricité
Problème de raccordement ERDF
Bonsoir,
Tout d'abord merci pour vos réponses, pour répondre à 1 insp, je suis entre le branchement n°1 et le n°2 de ERDF, le 1er précise un branchement à la limite du terrain avec le compteur et une distance inférieure à 30 mètres pour le disjoncteur (chez le particulier).
Le deuxième : toujours à la limite du terrain mais avec un compteur et un disjoncteur dans la même niche puisque la distance entre cette limite et l'habitation est supérieure à 30 mètres, mais toujours avec un terrain accolé à la limite.
Pour mon cas, le terrain est séparé de la voirie et du réseau par une servitude (accès terrain) de 85 mètres.
L'agent ERDF considère qu'entre la limite de mon terrain et la construction, il y a moins de 30 mètres donc cas n°1.
Là je suis d'accord, mais la suite est plus compliquée, comme il y a une grande de servitude, le cas n° 2, d'après ses dires, n'est pas logique puisque la limite terrain n'est pas accolée au terrain donc il me propose d'effectuer les travaux de terrassements, mais bien sûr, à mes frais.
Puis-je demander à ERDF une compensation puisqu'il me demande de passer une gaine de 110 pour une alimentation plus conséquente en cas de raccordement futur d'autres clients, la norme est une gaine de 65 pour un particulier et je ne vous parle pas de la section du câble d'alimentation entre une maison et quatre à alimenter !
Alors je pense qu'il profite de mon cas pour effectuer une extension de réseau à moindre frais et non un raccordement, qu'en pensez-vous ? L'ERDF n'est-il pas responsable du réseau de distribution et se doit d'assurer la distribution à ses frais, aux clients ? Merci pour vos réponses.
Tout d'abord merci pour vos réponses, pour répondre à 1 insp, je suis entre le branchement n°1 et le n°2 de ERDF, le 1er précise un branchement à la limite du terrain avec le compteur et une distance inférieure à 30 mètres pour le disjoncteur (chez le particulier).
Le deuxième : toujours à la limite du terrain mais avec un compteur et un disjoncteur dans la même niche puisque la distance entre cette limite et l'habitation est supérieure à 30 mètres, mais toujours avec un terrain accolé à la limite.
Pour mon cas, le terrain est séparé de la voirie et du réseau par une servitude (accès terrain) de 85 mètres.
L'agent ERDF considère qu'entre la limite de mon terrain et la construction, il y a moins de 30 mètres donc cas n°1.
Là je suis d'accord, mais la suite est plus compliquée, comme il y a une grande de servitude, le cas n° 2, d'après ses dires, n'est pas logique puisque la limite terrain n'est pas accolée au terrain donc il me propose d'effectuer les travaux de terrassements, mais bien sûr, à mes frais.
Puis-je demander à ERDF une compensation puisqu'il me demande de passer une gaine de 110 pour une alimentation plus conséquente en cas de raccordement futur d'autres clients, la norme est une gaine de 65 pour un particulier et je ne vous parle pas de la section du câble d'alimentation entre une maison et quatre à alimenter !
Alors je pense qu'il profite de mon cas pour effectuer une extension de réseau à moindre frais et non un raccordement, qu'en pensez-vous ? L'ERDF n'est-il pas responsable du réseau de distribution et se doit d'assurer la distribution à ses frais, aux clients ? Merci pour vos réponses.
10 avril 2014 à 21:14
Réponse forum 4 électricité
Problème de raccordement ERDF
Bonjour,
Comme je l'ai écrit en 2, vous pourriez demander de l'énergie qu'au droit de votre parcelle, c'est à dire avec de l'aérien et ne faire en souterrain que votre alimentation; ou ne prendre qu'un comptage type 2.
ERDF vous demande du TPC de 110, ce fourreau est utilisé qu'en extension de réseau, pour desservir les REMBT installées généralement sur le domaine public, et dont on raccorde d'autres abonnés dessus.
Les propriétaires de terrains qui seront viabilisés par cette adduction participent-ils à cette extension ?
Il devient nécessaire de consulter votre commission d'urbanisme communale.
Cordialement.
Comme je l'ai écrit en 2, vous pourriez demander de l'énergie qu'au droit de votre parcelle, c'est à dire avec de l'aérien et ne faire en souterrain que votre alimentation; ou ne prendre qu'un comptage type 2.
ERDF vous demande du TPC de 110, ce fourreau est utilisé qu'en extension de réseau, pour desservir les REMBT installées généralement sur le domaine public, et dont on raccorde d'autres abonnés dessus.
Les propriétaires de terrains qui seront viabilisés par cette adduction participent-ils à cette extension ?
Il devient nécessaire de consulter votre commission d'urbanisme communale.
Cordialement.
11 avril 2014 à 11:18
Réponse forum 5 électricité
Problème de raccordement ERDF
Bonjour,
Je viens d'avoir une réponse au niveau de la mairie, il n'accorde pas de branchement en aérien.
Le terrain se trouve sur la commune de La Seyne sur Mer 83500 Var et le chemin est privatif.
Pour la question de la participation des propriétaires des terrains, ils ne sont pas très intéressés de partager les frais mais pour se raccorder, là, ils sont d'accord... enfin vous voyez le problème !
Merci pour vos réponses rapides, il ne me reste plus qu'à trouver la solution la moins coûteuse, en sachant qu'il y a des gaines cannelées déjà installées entre la voirie et mon terrain.... mais malheureusement ils sont de couleur Bleu.
Cordialement.
Je viens d'avoir une réponse au niveau de la mairie, il n'accorde pas de branchement en aérien.
Le terrain se trouve sur la commune de La Seyne sur Mer 83500 Var et le chemin est privatif.
Pour la question de la participation des propriétaires des terrains, ils ne sont pas très intéressés de partager les frais mais pour se raccorder, là, ils sont d'accord... enfin vous voyez le problème !
Merci pour vos réponses rapides, il ne me reste plus qu'à trouver la solution la moins coûteuse, en sachant qu'il y a des gaines cannelées déjà installées entre la voirie et mon terrain.... mais malheureusement ils sont de couleur Bleu.

Cordialement.
11 avril 2014 à 12:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 2. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
- N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
- 3. Raccordement à ERDF ou pas
- N°8616 : Bonjour, Jenvisage lachat dune maison qui à terme sera divisée en 3 habitations avec 3 copropriétaires, une individualisation de la distribution en électricité est donc prévue (avec 3 compteurs EDF afin davoir une...
- 4. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 5. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 6. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
- N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
- 7. Problème branchement languettes plaque Whirlpool
- N°14081 : Bonjour, J'ai acheté une plaque Whirlpool, je faisais les raccordements quand j'ai remarqué que je n'arrivais pas à serrer le câble, ensuite je remarque que la languette qui est censée serrer les fils ne bougent pas. Je...
- 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
- 9. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 10. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite