Bonjour,
J'ai construit un local dans mon jardin. L'installation électrique terminée, j'ai quelques soucis d'électrisation.
Dans mon tableau électrique principal, j'ai une tension d'environ 3V entre la terre et le neutre. Je retrouve ces mêmes valeurs dans mon local. Si je touche une partie métallique (ou même si je touche la borne "terre" dans une prise) je ressens une petite piqure. Pas de quoi me faire mal, mais je ne ressens pas ce phénomène dans ma maison.
Autre détail, si je fais une mesure entre la terre d'une prise murale et le sol (directement dans le joint du carreau) j'ai toujours cette tension résiduelle de 3V. Dans ma maison, entre la prise de terre et le sol j'ai bien 0V...
Quelqu'un aurait il déjà eu à faire à ce genre de problème ?
Merci de votre aide.
15 juillet 2010 à 10:37
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question

Problème électrisation installation électrique


Invité
invité
Bonjour,
Laissez vérifier votre prise de terre par un professionnel, le souci est à ce niveau !
Terre très mauvaise ou inexistante.
Ce n'est pas parce-qu'on a des fils vert/jaune dans le tableau de distribution qu'on a une terre !
15 juillet 2010 à 18:17
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question

Problème électrisation installation électrique


Invité
invité
Bonjour, un contrôle de la sécurité de votre installation s'impose :
- mesure de votre prise de terre
- les liaisons équipotentielles
- contrôle d'isolement des circuits
- la mise en place de protection différentielle 30 mA.
Si vous ressentez un léger picotement entre le sol et les parties métalliques, probable qu'il y ait un défaut d'isolement sur votre installation qui ne se reboucle pas à la terre.
Peut-être une canalisation électrique enterrée endommagée ?
Le phénomène risque de s'amplifier...
Vous pouvez essayer de localiser la source en coupant individuellement chaque circuit à votre tableau.
Il est urgent de faire intervenir un professionnel.
A distance, il est toujours difficile de résoudre ce genre de problème.
Cordialement. Rémy
15 juillet 2010 à 19:06
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question

Problème électrisation installation électrique


Invité
invité
Merci pour vos réponses
En fait, la maison est neuve et l'installation électrique à l'air ok. Dans la maison tout va bien. Je pense que le problème vient du local piscine.
Je joins un schéma de mon installation. Je pense que le problème vient du local piscine. Ce local a été réalisé par un gars pas très consciencieux. On voit déjà que je passe par deux différentiels successivement... Je vais ramener ces fils directement à l'arrivée du compteur.
Autre remarque : quand j'ai débranché la machinerie piscine du tableau (masse déconnectée) la valeur entre la masse et le neutre dans mon local piscine et musique est passée de 40V à 3V... C'est sûrement une piste à envisager.
Je suis conscient du danger encouru, les différentiels ne jouent pas leur rôle (peut être sont ils HS, en tout cas ce sont des sous marques) et si je n'y arrive toujours pas, je ferai intervenir un pro.
Que pensez vous déjà de ce schéma ? Merci. (16/07/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
maison installation electrique

16 juillet 2010 à 07:16
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question

Problème électrisation installation électrique

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour "sentir" 3V pour êtes très sensible, cela correspond à un courant de 6mA avec une résistance corporelle de 500 Ohms (condition mouillée, voire immergée BB3) ; mais c'est possible.
Avec quel genre d'appareil mesurez vous ces 3V (numérique je pense).
La terre de votre local n'est elle pas la même que celle de l'habitation ? apparemment non, car vous auriez 0V ; je pense qu'il faut revoir cette liaison, et peut être les équipotentielles.
Il serait bon de faire 2 sortes de mesures : mesures de continuités sur le circuit de protection de votre local et le collecteur de terre du tableau (local)
Mesures de continuité sur le circuit de protection entre les collecteurs de terre de la maison et celui du local
Je vous déconseille de faire l'amalgame entre la tension neutre/terre du réseau et la tension borne de terre/sol, vous pouvez être induit en erreur de part la façon dont vous avez fait les mesures. Cordialement.
16 juillet 2010 à 07:39
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question

Problème électrisation installation électrique


Invité
invité
Bonjour. Pour ma part, je reçois du courant lorsque je touche la partie métallique de l'ordinateur ; ou le lave-vaisselle, ou quand je lave ma maison et que je touche le frigo le disjoncteur saute !
Est-ce un problème de piquet de terre ; car je ne le trouve pas ; merci de vos réponses.
15 septembre 2010 à 20:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 3. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 4. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 5. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 6. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 7. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 8. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 9. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 10. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrisation installation électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite