Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
3257
Dépannage électricité : Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
Invité

Bonjour, je viens d'emménager et j'ai retiré tous les câbles; j'ai refait un tableau électrique aux normes : je sors du disjoncteur avec du 16carré vers le tableau et je suis entre le compteur et le disjoncteur en 10 carré, sachant que j'ai : 1*32, 4*20, 6*16 et 3*10.
J'aimerais savoir si je suis obligé de changer ce câble (10carré) et, si c'est le cas, à qui revient de faire ce travail... merci à vous
J'aimerais savoir si je suis obligé de changer ce câble (10carré) et, si c'est le cas, à qui revient de faire ce travail... merci à vous
28 janvier 2008 à 13:19
Conseils Bricolage Maison 1
Invité

Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
Invité

Vous êtes responsable de votre installation à partir de la limite de propriété, c'est à dire dès le raccordement au coffret EDF. A vous de procéder, à vos frais, au remplacement du câble 10² en 16² entre compteur et disjoncteur.
TM
TM
29 janvier 2008 à 02:00
Conseils Bricolage Maison 2
Invité

Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
Invité

Entre le compteur et le disjoncteur, c'est du domaine d'EDF. C'est à eux de le changer mais ils ne le feront que si vous demandez un abonnement d'au moins 60A.
29 janvier 2008 à 02:00
Conseils Bricolage Maison 3
Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
L'EDF ne fera pas le travail de passage de câble, comme dit TM. Mais demandez donc confirmation à l'EDF et tenez nous informés sur ce fil. Profitez en pour passer le câble de télécommande HP HC, et celui de télégestion (délestage etc).
29 janvier 2008 à 17:29
Conseils Bricolage Maison 4
Invité

Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
Invité

Je n'ai jamais dit que c'est EDF qui fera le changement de câble, j'ai dit que c'est aux frais du propriétaire.
TM
TM
30 janvier 2008 à 15:51
Conseils Bricolage Maison 5
Invité

Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
Invité

Vous n'aurez pas à le changer si votre disjoncteur est un 15/45A et si la distance ne dépasse pas 20 mètres.
05 février 2008 à 02:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
- 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
- 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite