Invité
invité
Bonjour, j’aimerais installer un deuxième tableau électrique, dans le but d’alimenter une chambre (3 prises et une lumière), ainsi qu’une mezzanine (un va-et-vient et 2 prises électriques). Merci d’apporter vos "lumières" pour la conception de mon installation. Cordialement.

Réponse 1 Forum de l’électricité

Installation deuxième tableau électrique


Invité
invité
Pour 5 prises et 2 éclairages, vous n'avez besoin que d'un circuit prise et un circuit éclairage. A mon avis c'est plus simple et plus économique de tirer 2 nouveaux circuits depuis le tableau principal, plutôt que de faire un tableau secondaire. Celui-ci ne se justifie que si vous envisagez plus tard un extension de votre installation au niveau de ce tableau. Voici malgré tout le schéma de principe de branchement d'un tableau secondaire : Schéma Branchement Tableau Secondaire
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma de principe de branchement d'un tableau électrique secondaire

Réponse 2 Forum de l’électricité

Installation deuxième tableau électrique


Invité
invité
Bonjour. Je suis surpris, un vendeur de magasin m'a récemment envoyé en pleine figure que depuis des années, depuis la norme xxxxxx, il est obligatoire de tirer les lignes des tableaux secondaires depuis le compteur EDF, et qu'il est interdit de repasser par le tableau principal. Une idée sur la question ? Du coup ce schéma serait faux.
Réponse 3 Forum de l’électricité

Installation deuxième tableau électrique


Invité
invité
Le tableau secondaire n'est obligatoire que si votre nouveau circuit est dans des locaux loin de votre tableau principal et donc difficile d'accès en cas de probléme. Sinon le fait d'ajouter des nouveaux circuits n'est absolument pas interdit sauf si votre installation n'est pas aux normes d'aujourd'hui ce qui vous oblige à mettre un interrupteur différentiel 40 A (moins cher que le 25 A) type ac en protection des nouveaux circuits installés.
Réponse 4 Forum de l’électricité

Installation deuxième tableau électrique


Invité
invité
Bonsoir, n'est-ce pas 16 A pour les prises sauf machine à laver, sèche linge, etc. et 10 A pour les éclairages ? Merci. Patrick.
12 octobre 2008 à 01:50
Réponse 5 Forum de l’électricité

Installation deuxième tableau électrique


Invité
invité
Bonjour,
Oui, 16A pour les prises non spécialisées, 20A pour les autres (lave-linge, four, etc.) et 10 pour l'éclairage.
01 juin 2009 à 10:56
Réponse 6 Forum de l’électricité

Installation deuxième tableau électrique


Invité
invité
Bonjour, je veux réagir sur la réponse n°2, a t-on le droit de tirer 2 lignes depuis le compteur EDF ?
Moi je suis dans ce cas là et j'aimerai bien pouvoir le faire... Merci.
28 juin 2011 à 22:32
Réponse 7 Forum de l’électricité

Installation deuxième tableau électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 746 messages
Bonjour. La réponse 1 est on ne peut plus correcte et le schéma proposé est bon.
La réponse 2 est erronée, le vendeur n'est pas franchement au courant.
On peut tirer deux lignes depuis la sortie d'un disjoncteur de branchement, à condition de passer par un bornier de répartition : "Il ne doit être raccordé qu'un seul conducteur par borne de sortie du DJ de branchement" - (extrait C15-100).
29 juin 2011 à 10:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Installation deuxième tableau électrique
    N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
  • 2. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 3. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 4. Installation deuxième tableau électrique au tableau principal
    N°5113 : Bonjour, suite à la pose d'une PAC, je suis passé en triphasé 9kW 15A / phase. Pour un bon équilibrage, je voudrais brancher mon cumulus en tri mais je n'ai plus de place dans le tableau principal. Peut-on placer un tableau à...
  • 5. Installation d'un 2ème tableau électrique
    N°533 : J'ai mon tableau électrique principal situé au rez-de-chaussée de mon habitation. Au 1er étage, je vais aménager une nouvelle chambre, dans laquelle il n'y a pas d'électricité. Je souhaiterais installer un second tableau...
  • 6. Installation d'un deuxième tableau électrique divisionnaire à l'étage
    N°14498 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage comprenant deux chambres, quelle section de câble dois-je mettre entre celui-ci et le tableau principal ? Et pour mes prises et convecteur du 1.5² ...
  • 7. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 8. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
    N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
  • 10. Conseils installation deuxième tableau électrique
    N°14320 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un disjoncteur calibré à 45 A maxi qui alimente mon tableau de 2 niveaux complets à 8m dans mon garage avec un câble de 10mm², depuis 15 ans... jusque là pas de problèmes mais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Installation deuxième tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite