Moteur triphasé passage en monophasé quelle protection choisir
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
6379
FAQ Questions electricite : Moteur triphasé passage en monophasé quelle protection choisir
Invité

Bonjour
Je possède un compresseur Triphasé 230/400V de 5.5KW avec un boîtier Télémécanique LE1D124 comprenant un contacteur LC1D12 suivi d'un relais thermique LR2D13.
Pour le brancher sur un réseau Monophasé, j'utilise un convertisseur de phases de chez PHASE-A-MATIC modèle PAM-900HD qui permet donc de créer un 3ème phase.
www.phase-a-matic.com
Mes questions sont :
- Dois-je le mettre avant mon boîtier télémécanique ? Ou après, comme un condensateur ?
- Quelle type de protection dois-je utiliser au niveau de mon tableau électrique ? Un disjoncteur différentiel de quelle valeur ?
Merci de vos lumières.
Je possède un compresseur Triphasé 230/400V de 5.5KW avec un boîtier Télémécanique LE1D124 comprenant un contacteur LC1D12 suivi d'un relais thermique LR2D13.
Pour le brancher sur un réseau Monophasé, j'utilise un convertisseur de phases de chez PHASE-A-MATIC modèle PAM-900HD qui permet donc de créer un 3ème phase.
www.phase-a-matic.com
Mes questions sont :
- Dois-je le mettre avant mon boîtier télémécanique ? Ou après, comme un condensateur ?
- Quelle type de protection dois-je utiliser au niveau de mon tableau électrique ? Un disjoncteur différentiel de quelle valeur ?
Merci de vos lumières.
05 octobre 2009 à 00:27
Réponses 1 aux problèmes electricite
Moteur triphasé passage en monophasé quelle protection choisir
Bonjour. Des problèmes vont se poser.
Tout d'abord, sur un réseau 220/380 V le moteur doit être couplé en étoile, de façon qu'un enroulement soit soumis à 220 V.
La commande du contacteur se fait certainement entre phase et neutre donc 220 V (à vérifier).
Pour fonctionner sur le réseau triphasé fictif 220 V entre phases créé par le système, le couplage du moteur doit être triangle. Qu'en est-il alors de la commande de contacteur ?
Un autre problème et non des moindres est le courant d'appel à la mise en service du compresseur que la phase fictive ne pourra peut-être pas délivrée, contrairement à phase et neutre réseau directs.
Bref, le problème est complexe non résolvable à distance sans le schéma de câblage complet du compresseur.
On aimerait connaître la structure interne du convertisseur pour se faire un avis plus circonstancié ; un essai sur l'établi serait idéal.
En plus, ce n'est pas bien cher, et pour un convertisseur, connaissant les gammes des grands constructeurs et le principe de fonctionnement des vrais onduleurs autonomes triphasés (Leroy S, Siemens et bien d'autres), c'est suspect.
5 kW utile font pas loin de 7 kW absorbés en régime nominal. Le modèle que vous avez choisi est de toute façon sous-dimensionné.
Pour l'instant, je reste dubitatif et crains que vous en ayez pour votre argent ; mais je me trompe peut-être.
Tout d'abord, sur un réseau 220/380 V le moteur doit être couplé en étoile, de façon qu'un enroulement soit soumis à 220 V.
La commande du contacteur se fait certainement entre phase et neutre donc 220 V (à vérifier).
Pour fonctionner sur le réseau triphasé fictif 220 V entre phases créé par le système, le couplage du moteur doit être triangle. Qu'en est-il alors de la commande de contacteur ?
Un autre problème et non des moindres est le courant d'appel à la mise en service du compresseur que la phase fictive ne pourra peut-être pas délivrée, contrairement à phase et neutre réseau directs.
Bref, le problème est complexe non résolvable à distance sans le schéma de câblage complet du compresseur.
On aimerait connaître la structure interne du convertisseur pour se faire un avis plus circonstancié ; un essai sur l'établi serait idéal.
En plus, ce n'est pas bien cher, et pour un convertisseur, connaissant les gammes des grands constructeurs et le principe de fonctionnement des vrais onduleurs autonomes triphasés (Leroy S, Siemens et bien d'autres), c'est suspect.
5 kW utile font pas loin de 7 kW absorbés en régime nominal. Le modèle que vous avez choisi est de toute façon sous-dimensionné.
Pour l'instant, je reste dubitatif et crains que vous en ayez pour votre argent ; mais je me trompe peut-être.
05 octobre 2009 à 22:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 4. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 6. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 7. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
- 8. Choisir valeur condensateur moteur 380 passage en 220
- N°23498 : Bonsoir. Je possède un moteur d'une scie à buches en 380 et je souhaite le passer en 220. J'ai fait un essai avec un condensateur 30 µF et le moteur tournait mais sans puissance. J'ai donc rajouté un deuxième...
- 9. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 10. Passage triphasé en monophasé
- N°17780 : Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront. Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça. Je dispose d'un contrat EDF en triphasé...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite