Panne Electricite : Liaison équipotentielle plomberie en P E R


Invité
invité
Bonjour
J'ai fait toute ma plomberie en P E R.
Dois-je tirer une liaison équipotentielle ?
Merci de vos réponses.
05 octobre 2009 à 12:01
Réponses 1 au problème électrique

Liaison équipotentielle plomberie en P E R

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
En principe il faut la prévoir et la laisser en attente sous la baignoire (au cas où vous mettiez un jour une baignoire métallique).
CMT
05 octobre 2009 à 21:37
Réponses 2 au problème électrique

Liaison équipotentielle plomberie en P E R


Invité
invité
Bonjour,
Vous avez toute la plomberie en PER, d'accord. Mais n'avez-vous pas d'huisseries métalliques, de prises électriques, de radiateurs, d'appareils électriques de classe 1, d'éclairage ? Cordialement.
06 octobre 2009 à 11:23
Réponses 3 au problème électrique

Liaison équipotentielle plomberie en P E R


Invité
invité
Toute mon huisserie est en bois, mes prises ont la terre ainsi que mes éclairages.
Je ne vois pas à quoi elle peut me servir ? D'avance, merci.
12 octobre 2009 à 08:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
    N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
  • 2. Liaison équipotentielle installation électrique
    N°17712 : Bonjour. Mon installation plomberie dans ma salle bain est faite entièrement en multicouche. La liaison équipotentielle devient quoi et comment faire ? Doit-elle être réalisée pour le Consuel et comment ? Merci pour...
  • 3. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
  • 4. Liaison équipotentielle fenêtre alu
    N°6905 : Bonjour à tous, Je dois installer dans ma salle de bain une fenêtre alu avec volet électrique intégré. Dans la mesure où le moteur sera relié à la Terre, suis-je obligé de relier aussi la carcasse de la fenêtre à la L. E....
  • 5. Liaison équipotentielle dans un appartement
    N°5709 : Bonjour, Désolé, mais je n'ai pas pu trouver de réponses à ma question concernant la pose d'une liaison équipotentielle dans une salle d'eau d'appartement. Ce petit appartement est situé au 2° étage d'un immeuble parisien...
  • 6. Liaison équipotentielle dans un petit studio
    N°18887 : Bonjour Je réalise un LES selon les prescriptions mais il manque des informations. Je souhaite savoir si je dois connecter tous les tuyaux qui passent chez moi, non enfermés dans des cloisons (obligation d'accessibilité...
  • 7. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
    N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
  • 8. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
  • 9. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 10. Liaison équipotentielle locale
    N°9042 : Mes tuyauteries cuivres sont encastrées dans le placo pour le mitigeur de douche, doit-on les relier à la LES et comment ? Si oui la connexion peut-elle se faire à l'intérieur de la cloison dans la saignée ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Liaison équipotentielle plomberie en P E R >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique probleme lumieretableau electrique 01branchement horloge microrexreglage telecommande porte de garage avidsen



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite