FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Interface pass programm avec des radiateurs Sauter

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 500 questions dans le forum électricité


26468

Conseils Forum Électricité : Interface pass programm avec des radiateurs Sauter

ludoetc
Membre inscrit
ludoetc
2 messages
Bonjour.

Je suis actuellement dans un logement équipé de chauffage avec des radiateurs Sauter Pass Programm.
Je souhaite faciliter leur utilisation en utilisant les modules qui étaient disponibles à l'époque.

Ma question est la suivante : il existe trois types d'interfaces pour ces radiateurs :
- Le courant porteur TDM (emballage rose)
- Le courant porteur X2D (emballage verte)
- Et le fil porteur (emballage bleu)

J'ai en ma possession une photo du câblage présent sur tous les radiateurs de l'installation et les fils porteurs semblent tous être en bon état.

Pourriez-vous me renseigner sur les types d'interfaces que je pourrais acquérir pour réaliser ce type d'installation ?
Je vous remercie par avance car la documentation que j'ai consultée ne m'a pas du tout éclairé et je ne suis pas du tout bricoleur électricien.

Bien cordialement.
Ludovic.
10 février 2025 à 19:27
Questions / Réponses Électricité 1

Interface pass programm avec des radiateurs Sauter

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 020 messages
Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
Votre question ne me semble pas fort claire ...
Citation :
Je suis actuellement dans un logement équipé de chauffage avec des radiateurs Sauter Pass Programm.
=> L'installation est existante et fonctionnelle et vous désirez en modifier le fonctionnement. Oui ?
Vous désirez installer une commande "centralisée" Sauter Pass Program" Oui ?
Citation :
en utilisant les modules qui étaient disponibles à l'époque
Modules disponibles à l'époque ... de quoi parlez-vous ? des modules déjà installés sur ou à proximité des radiateurs ? Si oui lesquels ?
Citation :
J'ai en ma possession une photo du câblage présent sur tous les radiateurs de l'installation
Bien dommage de ne pas la joindre à votre question, peut-être cela aurait clarifier les choses.
Citation :
les fils porteurs semblent tous être en bon état
Les fils porteurs des radiateurs (et ils ne sont pas raccordés) ou il existe une installation ramenant les fils porteurs à un endroit pour y installer un gestionnaire de chauffage ?

En attente de plus d'informations ...
Cordialement, Martin-071
11 février 2025 à 10:44
Questions / Réponses Électricité 2

Interface pass programm avec des radiateurs Sauter

ludoetc
Membre inscrit
ludoetc
2 messages
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse rapide.
L'installation est déjà existante et fonctionnelle. Les radiateurs fonctionnent tous individuellement.

J'ai joint les photos du panneau de commande ouvert. On distingue nettement le câblage. Il me semble qu'il existe des fils pilotes, le deuxième et le dernier en partant du haut.

Je voudrais installer des modules sur chacun d'eux (que je vais acquérir sur "le boncoin") dont la notice est jointe en PDF. La notice montre sur sa couverture qu'il y a trois types de modules (interface se clipsant sur chaque panneau de commande) : TDM, X2D et fil pilote.

J'aimerais donc modifier l'installation existante en y ajoutant ces modules sur chaque radiateur. Cependant, je ne sais pas quel type de boîtier utiliser : TDM, X2D ou fil pilote. Auriez-vous une idée sur celui qui conviendrait ?

Je vous remercie encore pour votre aide qui me sera toujours utile.
Bien cordialement.
pass program.pdf

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20250210 15404020250203 183746 resized

11 février 2025 à 15:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
    N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
  • 2. Peut-on commander des radiateurs avec une seule interface TC 51089 ?
    N°23199 : Bonjour. J'ai deux radiateurs électriques dans la même pièce et ils sont très proches l'un de l'autre. Je voudrais les commander ensemble par CPL par une interface TC 51089 de chez Delta Dore. Est-il possible de relier...
  • 3. Quelle polarité sur fil pilote anciens radiateurs 2 ordres Sauter
    N°9982 : Je suis en train d'installer un programmeur Deltia fil pilote sur mon chauffage électrique, les nouveaux radiateurs comprennent bien les ordres envoyés. Hélas mes anciens "Sauter" et Airelec " ne comprennent rien aux...
  • 4. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 6. Tension ressentie sur façades radiateur classe II
    N°20250 : Bonjour à tous ! Je suis en train de remplacer des radiateurs rayonnants par des radiateurs à inertie sèche disposant d'une également façade chauffante (Sauter Malao). Les radiateurs précédents n'étaient pas...
  • 7. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 8. Consommation de 5364 kWh pour un seul mois
    N°16428 : Bonjour. J'ai un gros problème avec EDF, après maintes manipulations et appels à EDF nous ne trouvons aucune réponse. J'aimerai votre aide. Cela a commencé en novembre où EDF nous a passé d'un forfait à 180 euros à...
  • 9. Radiateurs électriques qui disjonctent
    N°15930 : Bonjour à tous, Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe. C'est la...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
    N°7333 : Bonjour à tous Je ne suis bricoleur qu'à mes heures perdues, mais là, j'ai beau tourner toutes les possibilités dans ma tête, je suis complètement perdu. Voilà mon problème... Quel que soit l'heure de la journée, mon...
  • 11. Aide pour branchement de radiateurs électriques
    N°10215 : Bonjour, Est-ce efficace de remplacer un radiateur de 2 000 W par deux radiateurs de 1 000 W ? Est-il possible de brancher 2 radiateurs de 1 000 W chacun sur un seul domino ? Si oui, comment faut-il procéder ? Par ailleurs, il y a...
>>> Résultats suivants pour : Interface pass programm avec des radiateurs Sauter >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite