Question Forum Électricité : Installation électrique de Type 2 que fournir ?

cycymin
Membre inscrit
cycymin
3 messages
Bonjour,

Notre maison est en cours de construction.
Nous allons prochainement opérer au raccordement à l'électricité.
Nous sommes en type 2.
Erdf (enfin la société qui gère ça ici) nous a dit que pour ce branchement il nous faudrait nous occuper nous-même de :
- Placer un câble pour relier, le compteur en limite de propriété et la maison
- Placer un disjoncteur dans la maison.

Nous avons demandé un devis à un électricien.
Dans ce devis il apparait beaucoup plus de choses que ça.. Je vous copie la liste :
- câble U 1000 AR2V 50mm²
- câble télécommande R2V 2 x 1.5
- câble télécommande téléinfo 1P9-10
- connecteur 6-50 avec fouet 25mm²
- interrupteur Schneider 2x63A.
(d'ailleurs elle est belle la faute à télécommande lol)

Vous en pensez quoi ?
Nous avons des amis qui ont fait cette installation seuls et clairement ils n'ont pas utilisé tout ça (mais ils n'ont peut-être pas bien fait, je ne sais pas !).
Merci de vos retours. :)
14 février 2018 à 17:55
Réponse 1 du forum électricité

Installation électrique de Type 2 que fournir ?

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.

Pour le câble, le choix dépend du type de disjoncteur de branchement et de la longueur entre le coffret de coupure et le tableau principal. Ici il s'agit d'un câble en aluminium moins cher que le cuivre.
Les fourreaux ont-il déjà été posés ?
Ensuite le câble 2*1.5 est pour l'envoi de l'information des heures creuses ou pleine et le câble de télé info pour un éventuel gestionnaire d'énergie.
Les fouets servent à raccorder la section alu de 50² à l'interrupteur de coupure général du tableau et au disjoncteur de branchement, l'alu n'est pas compatible avec les bornes des appareillages, et la section peut être trop grande pour y entrer.
Et l'interrupteur 2*63A doit être destiné à la coupure générale du tableau qui ne doit pas en être équipé.
Cordialement.
Daniel.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement individuel a puissance limitée type 1

14 février 2018 à 19:14
Réponse 2 du forum électricité

Installation électrique de Type 2 que fournir ?

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Je me suis trompé de type de branchement, voici le type 2.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Branchement individuel a puissance limitée type 2

14 février 2018 à 19:17
Réponse 3 du forum électricité

Installation électrique de Type 2 que fournir ?

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.

Ce qui vous est proposé est correct.
On pourrait éventuellement se passer d'un des 2 câbles de télécommande, suivant la manière dont l'installation est réalisée en aval, mais au moins vous êtes paré pour toute éventualité (tarif heures creuses, gestionnaire d'énergie, délestage...).
Le 2x50² alu convient jusqu'à une cinquantaine de mètres.
14 février 2018 à 22:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 2. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
    N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
  • 4. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 5. Question installation DDR type A
    N°22353 : Bonjour. Je compte installer une prise 3,7kW Witty pour véhicule électrique, c'est la moins chère et même si elle est plus fragile que la Green'up, elle est moins moche. Je rajoute un disjoncteur 20A puis un...
  • 6. Réfection Installation Type 2 DB EDF + DB maison
    N°21902 : Bonjour, Nouvellement inscrit sur ce site j'aurais souhaité conseil de la communauté en vue de la réfection de mon tableau électrique et en premier lieu sur un point particulier, je développe. Maison de 170M² -...
  • 7. Installation électrique branchements mise en sécurité
    N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
  • 8. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 9. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 10. Informations installation alarme incendie type 4
    N°12527 : Bonjour, J'aimerais savoir si pour une alarme incendie de type 4 l'installation des bris de glaces sont-ils obligatoire à l'étage ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique de Type 2 que fournir ? >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite