Question Dépannage Électricité : Installation électrique disjoncte toutes les 4 heures

paddy87
Membre inscrit
paddy87
16 messages
Bonjour à tous,

J'ai un petit souci.
Depuis la nuit de samedi à dimanche, j'ai mon tableau électrique (une rangée entière, pas tout le tableau) qui disjoncte toutes les 4h.

Sur cette rangée de disjoncteur, il y a la piscine et les extérieurs de branchés, je coupe le disjoncteur de la piscine et ça fait pareil.
Je suis entrain de les faire un par un, sauf que tous les jours je travaille et ça va être long sur 10 disjoncteurs.
C'est une maison neuve de 4 ans, sur mon tableau rien n’était marqué car j'avais mis à la poubelle sans faire exprès le schéma du tableau de l'électricien à l’époque.
Là, je viens de retrouver qui est qui dans les disjoncteur sauf le 2A, peut-être la VMC je vérifierai ce soir.

Avez-vous une idée, juste pour m'aiguiller de ce que cela peut être ?
Je suis entrain de réfléchir à quoi j'aurai pu toucher samedi qui pourrait faire disjoncter... mais rien de spécial.
Il ne pleut pas en ce moment, donc je pense pas d'humidité.
C'est bizarre toutes les 4h, et cela nuit et jour !!
24 avril 2017 à 07:04
Réponses 1 au problème électrique

Installation électrique disjoncte toutes les 4 heures

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour paddy87.
On comprend que la rangée comporte un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche en cas de défaut d'isolement.
Il faut identifier toutes les lignes. Seuls des récepteurs reliés à la terre peuvent être responsables.
Un frigo en phase de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement de la résistance de dégivrage.
A suivre.
Cordialement.
24 avril 2017 à 11:11
Réponses 2 au problème électrique

Installation électrique disjoncte toutes les 4 heures

paddy87
Membre inscrit
paddy87
16 messages
Oui c'est cela.
J'étais au travail et encore à 10h40 ça a disjoncté.
J'ai une pompe à chaleur connectée et ça m'envoie un message sur mon téléphone pour me dire qu'elle n'est plus connectée donc je sais exactement que ça coupe au bout de 4 heures.
Je viens de rentrer en coup de vent et ce coup-ci j'ai disjoncté le disjoncteur qui est dans le garage il y a le frigo et congélateur... Réponse à 16h !
24 avril 2017 à 12:41
Réponses 3 au problème électrique

Installation électrique disjoncte toutes les 4 heures

paddy87
Membre inscrit
paddy87
16 messages
Donc, c’était bien le frigo qui est dans le garage !
Merci beaucoup.
C'est un vieux frigo "Pepsi-Cola" que je trimballe un peu quand y a une fête à faire...
J'ai essayé de le rebrancher ça a tout refait disjoncter.

Qu'est-ce qu'il peut avoir ?
Vous avez une idée ??
En tout cas merci beaucoup !!
Moi j'étais + parti sur les extérieurs de la maison...
24 avril 2017 à 18:32
Réponses 4 au problème électrique

Installation électrique disjoncte toutes les 4 heures

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Citation :
Vous avez une idée ??
Oui bien sûr. La prochaine étape sera la déchèterie.
Il faudrait regarder un peu en détail avec un multimètre, le moteur principalement. De toutes façons, la réparation ne vaut pas le coup (coût).
Cordialement.
24 avril 2017 à 19:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
    N°6997 : Bonjour Ma nouvelle installation électrique HP/HC de 12KW disjoncte (différentiel 63A/30ma) régulièrement vers 1h00 du matin, les nuits de grand froid. J'ai deux appareils qui tournent en heures creuses (de minuit à 8 h) et...
  • 2. Installation électrique disjoncte en heures creuses
    N°5683 : Bonjour, depuis trois semaines mon installation électrique disjoncte aux heures creuses (12h30 - 14h-30). J'ai d'abord soupçonné le chauffe-eau et je l'ai débranché. Cela disjoncte toujours. Si je branche la cafetière ou le...
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
    N°66 : Objet : branchement relais récepteur Bonjour. Je dois brancher un relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande à 175 Hz - type EDF (réf Sauter HN 96-S-82 KRT 104 F001). Pouvez-vous m'expliquer le plus simplement...
  • 4. Installation disjoncte en heures creuses
    N°542 : Bonjour, j'ai un souci avec mon installation électrique de mon appartement. J'ai un abonnement avec EDF de 6 KWH pour mon 50 m2. En heures pleines, je peux mettre tous mes appareils électriques, mais lorsque je passe en heures...
  • 5. Installation électrique disjoncte sans arrêt
    N°9933 : Bonjour, dans une maison de 30 ans que j'ai acheté il y a moins d'1 an, je disjoncte sans arrêt depuis 1 mois. C'est le 30mA qui saute, jamais le 500 mA, et pour relancer, pas d'autre moyen que de baisser tous les disjoncteurs du...
  • 6. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
    N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
  • 7. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 8. Disjoncteur saute passage heures creuses
    N°291 : A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la...
  • 9. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
    N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
  • 10. Problème installation électrique disjoncte
    N°1961 : Bonjour, je loue un appartement qui commence à dater et l'installation électrique est elle aussi assez ancienne. Lorsque je mets en marche les plaques électriques (1500W) ou le four ou tout autre appareil ayant une consommation...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique disjoncte toutes les 4 heures >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo ampoule de projectionvehicule electriquesvoiture electrique renault kilowattmultimetre



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite