Alimentation de deux GTL
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
16743
Question conseils forum électricité : Alimentation de deux GTL
Bonjour,
Dans le cadre d'une rénovation totale je refais toute l'électricité et fais déplacer le compteur électrique.
La maison étant grande je pense mettre deux tableaux de répartition.
Je joins à ma question un schéma de principe de l'installation desdits tableaux.
Voici les questions qui se posent :
1. le "tableau principal" et le coffret de communication constitueraient l'ETEL et se situeraient à distance du compteur (il se trouveraient dans la chaufferie et dans une position à peu près centrale pour la répartition des gaines électriques). Le tableau secondaire (dans GTL1) se trouverait dans la goulotte où serait installé le compteur. Chacun de ces tableaux seraient alimentés directement à partir du disjoncteur principal. Est-ce possible par rapport à la norme qui dit que tout doit être regroupé ?
2. Le câble prévu entre le compteur et l'ETEL est un 16², cela veut-il dire que la liaison équipotentielle principale doit être en 10² ? la norme disant au minimum la moitié du câble...
3. Le fait que la GTL 2 se trouve dos à la douche pose-t-il problème de distance par rapport aux canalisations ou bien la cloison suffit (sachant que je mettrais une double peau (placo feu et BA13 classique) ?
Merci pour les réponses que vous pourriez apportées.
Mikael
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans le cadre d'une rénovation totale je refais toute l'électricité et fais déplacer le compteur électrique.
La maison étant grande je pense mettre deux tableaux de répartition.
Je joins à ma question un schéma de principe de l'installation desdits tableaux.
Voici les questions qui se posent :
1. le "tableau principal" et le coffret de communication constitueraient l'ETEL et se situeraient à distance du compteur (il se trouveraient dans la chaufferie et dans une position à peu près centrale pour la répartition des gaines électriques). Le tableau secondaire (dans GTL1) se trouverait dans la goulotte où serait installé le compteur. Chacun de ces tableaux seraient alimentés directement à partir du disjoncteur principal. Est-ce possible par rapport à la norme qui dit que tout doit être regroupé ?
2. Le câble prévu entre le compteur et l'ETEL est un 16², cela veut-il dire que la liaison équipotentielle principale doit être en 10² ? la norme disant au minimum la moitié du câble...
3. Le fait que la GTL 2 se trouve dos à la douche pose-t-il problème de distance par rapport aux canalisations ou bien la cloison suffit (sachant que je mettrais une double peau (placo feu et BA13 classique) ?
Merci pour les réponses que vous pourriez apportées.
Mikael
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 avril 2017 à 13:02
Réponse 1 du forum électricité
Alimentation de deux GTL
Bonsoir.
1/ Vous êtes dans le cadre d'un rénovation. Vous faites au mieux.
Pas vraiment gênant si tout n'est pas regroupé.
2/ Oui LEP en 10².
3/ Pas de problème.
1/ Vous êtes dans le cadre d'un rénovation. Vous faites au mieux.
Pas vraiment gênant si tout n'est pas regroupé.
2/ Oui LEP en 10².
3/ Pas de problème.
22 avril 2017 à 13:38
Réponse 2 du forum électricité
Alimentation de deux GTL
Merci pour la rapidité de la réponse.
Cependant par rapport à la première question, vu que c'est une réno totale (avec modification des cloisons), il me semble que les mêmes règles que pour le neuf s'appliquent ?
Mikael
Cependant par rapport à la première question, vu que c'est une réno totale (avec modification des cloisons), il me semble que les mêmes règles que pour le neuf s'appliquent ?
Mikael
22 avril 2017 à 14:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 2. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 3. Normes alimentation tableau secondaire
- N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
- 4. Tableau arrivée EDF par le bas compteur en haut GTL
- N°19485 : Bonjour. Voilà je viens de finir toute ma GTL et le consuel doit passer. J'ai mis mon compteur tout en haut au-dessus du tableau et ma gaine d'arrivée d'alimentation EDF arrive par le bas. J'ai isolé avec une cloison dans...
- 5. Conseils répartition alimentation électrique pièces maison de 120 m²
- N°13108 : Bonsoir, Qui pourrait me conseiller pour savoir comment répartir aux mieux l'alimentation électrique des pièces de ma maison (120 m²) ? Exemple est-il préférable de protéger une chambre et un dressing ou les deux...
- 6. Alimentation spot led conseils
- N°13495 : Bonjour. J'aimerais savoir quelle est la meilleure façon de faire pour réduire l'intensité lumineuse d'un spot à led 12V alimenté par un transfo...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 8. Installation GTL dans une cuisine
- N°16463 : Bonjour. Je suis nouveau inscrit. Je voudrais savoir si je peux mettre ma GTL dans la cuisine à côté du compteur EDF le point d'eau est à 4 mètres. Merci.
- 9. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
- 10. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite