Bonjour à tous,
J'ai récemment acheté un appartement et j'aimerais vous demander conseil pour mettre à jour l'installation électrique dans la cuisine.
Dans une même goulotte, je dispose de deux câbles de 32A, un est relié à un disjoncteur 20A et autre à un disjoncteur de 32A, le tout derrière un ID de 40A.
Malheureusement, absolument tous les appareils électriques d'une "certaine" puissance sont réunis dans cette même pièce, et en fait ils sont tous branchés sur le 20A...
Après inspection, voici la puissance affichée des appareils :
- Plaques inductions : 4300W (max)
- Machine à laver : 1850W
- Lave vaisselle : 1500W
- Petit four, micro-ondes... 1000W.
Comme il y a peu d'arrivées, je pensais utiliser un second petit tableau mettant à profit l'arrivée en 32A.
D'après mes recherches sur le forum, cette arrivée de 32A est censée être réservée aux plaques de cuisson, mais vu la puissance de celles-ci, je pensais les brancher sur le 20A (sachant qu'elles ne fonctionnent jamais toutes en même temps à pleine puissance...) et ensuite "répartir" l'arrivée de 32A en 2 de 16...
Ainsi, je pensais mettre un second tableau (sur cette arrivée de 32) où je pourrais disposer de deux disjoncteurs de 16A. Quel serait le sous-tableau optimal d'après-vous ? On en trouve dans le commerce des pré-montés derrière un ID de 40A/30mA. Que pensez-vous de ce type d'installation, d'un point de vue de la sécurité ?
Je sais que le circuit du lave linge doit également être isolé, mais celui-ci étant de puissance modérée, je pensais le placer sur un de ces disjoncteurs de 16A, et laisser l'autre disjoncteur de 16A pour des prises tels que le micro ondes...
Les retours que j'ai eu des conseillers en grande surface sont mitigés... certains me disent que c'est ok, d'autres que les fils vont chauffer dans le second tableau (pourquoi ? si les disjoncteurs 16A jouent leur rôle individuel, et que toute la ligne 32A est elle-même protégée par un disjoncteur 32A sur le tableau principal, où est le risque de surchauffe/surintensité ?). Le seul risque de surchauffe que j'arrive à identifier concerne les plaques à induction qui à pleine puissance pourraient flirter avec la limite et faire disjoncter, non ?
Enfin, je me demandais si je ne pouvais pas faire cohabiter le lave vaisselle et le lave linge sur un même disjoncteur en utilisant une sorte de commutateur qui empêcherait "physiquement" que les deux fonctionnent en même temps (pour éviter qu'avec le temps et l'inattention, quelqu'un finisse par allumer les deux en même temps). Je sais que les normes imposent un circuit pour chaque, mais que pensez-vous d'un dispositif comme celui-ci ?
Je vous remercie beaucoup pour tous vos précieux conseils et votre temps. En attendant d'avoir les moyens de mettre toute l'installation aux normes, j'aimerais déjà la rendre plus sûre...
J'ai récemment acheté un appartement et j'aimerais vous demander conseil pour mettre à jour l'installation électrique dans la cuisine.
Dans une même goulotte, je dispose de deux câbles de 32A, un est relié à un disjoncteur 20A et autre à un disjoncteur de 32A, le tout derrière un ID de 40A.
Malheureusement, absolument tous les appareils électriques d'une "certaine" puissance sont réunis dans cette même pièce, et en fait ils sont tous branchés sur le 20A...
Après inspection, voici la puissance affichée des appareils :
- Plaques inductions : 4300W (max)
- Machine à laver : 1850W
- Lave vaisselle : 1500W
- Petit four, micro-ondes... 1000W.
Comme il y a peu d'arrivées, je pensais utiliser un second petit tableau mettant à profit l'arrivée en 32A.
D'après mes recherches sur le forum, cette arrivée de 32A est censée être réservée aux plaques de cuisson, mais vu la puissance de celles-ci, je pensais les brancher sur le 20A (sachant qu'elles ne fonctionnent jamais toutes en même temps à pleine puissance...) et ensuite "répartir" l'arrivée de 32A en 2 de 16...
Ainsi, je pensais mettre un second tableau (sur cette arrivée de 32) où je pourrais disposer de deux disjoncteurs de 16A. Quel serait le sous-tableau optimal d'après-vous ? On en trouve dans le commerce des pré-montés derrière un ID de 40A/30mA. Que pensez-vous de ce type d'installation, d'un point de vue de la sécurité ?
Je sais que le circuit du lave linge doit également être isolé, mais celui-ci étant de puissance modérée, je pensais le placer sur un de ces disjoncteurs de 16A, et laisser l'autre disjoncteur de 16A pour des prises tels que le micro ondes...
Les retours que j'ai eu des conseillers en grande surface sont mitigés... certains me disent que c'est ok, d'autres que les fils vont chauffer dans le second tableau (pourquoi ? si les disjoncteurs 16A jouent leur rôle individuel, et que toute la ligne 32A est elle-même protégée par un disjoncteur 32A sur le tableau principal, où est le risque de surchauffe/surintensité ?). Le seul risque de surchauffe que j'arrive à identifier concerne les plaques à induction qui à pleine puissance pourraient flirter avec la limite et faire disjoncter, non ?
Enfin, je me demandais si je ne pouvais pas faire cohabiter le lave vaisselle et le lave linge sur un même disjoncteur en utilisant une sorte de commutateur qui empêcherait "physiquement" que les deux fonctionnent en même temps (pour éviter qu'avec le temps et l'inattention, quelqu'un finisse par allumer les deux en même temps). Je sais que les normes imposent un circuit pour chaque, mais que pensez-vous d'un dispositif comme celui-ci ?
Je vous remercie beaucoup pour tous vos précieux conseils et votre temps. En attendant d'avoir les moyens de mettre toute l'installation aux normes, j'aimerais déjà la rendre plus sûre...
22 novembre 2013 à 12:48
Conseils dépannage électricité 1
Rénovation installation cuisine et utilisation d'un tableau 32A en 2x16
Bonsoir
Ce que vous appelez des câbles 32A, ce sont des câbles en 6² ?
Si oui, dans le tableau principal, vous mettez :
- un ID 30mA 40A type A suivi d'un disjoncteur 32A pour les plaques, éventuellement avec d'autres circuits de l'habitation
- un disjoncteur 32A à destination du tableau cuisine.
Dans le tableau cuisine, vous mettez un ID 30mA 40A type A suivi de :
- 1 disj 16A ou 20A pour le lave-linge
- 1 disj 16A ou 20A pour le lave-vaisselle
- 1 disj 16A ou 20A pour un four traditionnel (si nécessaire)
- 1 disj 16A ou 20A pour les autres circuits de la cuisine : micro-onde, plan de travail, hotte, frigo...
@+
Ce que vous appelez des câbles 32A, ce sont des câbles en 6² ?
Si oui, dans le tableau principal, vous mettez :
- un ID 30mA 40A type A suivi d'un disjoncteur 32A pour les plaques, éventuellement avec d'autres circuits de l'habitation
- un disjoncteur 32A à destination du tableau cuisine.
Dans le tableau cuisine, vous mettez un ID 30mA 40A type A suivi de :
- 1 disj 16A ou 20A pour le lave-linge
- 1 disj 16A ou 20A pour le lave-vaisselle
- 1 disj 16A ou 20A pour un four traditionnel (si nécessaire)
- 1 disj 16A ou 20A pour les autres circuits de la cuisine : micro-onde, plan de travail, hotte, frigo...
@+
22 novembre 2013 à 21:39
Conseils dépannage électricité 2
Rénovation installation cuisine et utilisation d'un tableau 32A en 2x16
Bonjour,
Oui oui je parlais bien de 6².
Merci beaucoup votre réponse, je vais suivre vos recommandations !
@+
Oui oui je parlais bien de 6².
Merci beaucoup votre réponse, je vais suivre vos recommandations !
@+
25 novembre 2013 à 12:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
- 2. Refaire installation électrique tableau principal
- N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 5. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
- N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
- 6. Rénovation installation triphasé / monophasé
- N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
- 7. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 8. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
- 9. Rénovation électricité quoi faire en premier
- N°13268 : Bonjour, J'ai acheté une petite maison de vacances des années 70. Évidemment avec l'installation électrique qui va avec:le compteur EDF est taré à 45A mais derrière : - pas de différentiel 30mA - la terre pas sur...
- 10. Conseils installation électrique cuisine
- N°21453 : Bonjour. Étant nouveau sur ce site je me permets de poser quelques questions. Je souhaite refaire ma cuisine entièrement. Pour cela je dois refaire tous le câblage électrique. Ma question : Le tableau de fusibles se...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite