Questions électricité : Raccorder compteur EDF à tableau avant passage du consuel


Invité
invité
Bonjour, je dois raccorder le compteur EDF à mon tableau; il y a 4 bornes, c1 c2 l1 l2, lesquels dois-je raccorder à ma phase et mon neutre ? Merci, le consuel passe mardi !
10 février 2008 à 21:07
Conseils Bricolage Maison 1

Raccorder compteur EDF à tableau avant passage du consuel

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Ce n'est pas à vous de faire le branchement mais à EDF.
EDF fait le branchement Compteur-Disjoncteur. Vous avez accès à la partie aval du disjoncteur pour faire le raccordement à votre tableau.
Les bornes C1 C2 servent pour le contact HC et les bornes I1 I2 pour la téléinfo.
CMT
11 février 2008 à 02:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 3. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 5. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 6. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
    N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
  • 7. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 8. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 9. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 10. Obligation avant le passage su consuel
    N°21634 : Bonjour. Dans une maison en fin de rénovation avec un compteur de chantier 230V mono, je souhaite maintenant faire installer un compteur définitif 230V mono. Le compteur de chantier est dehors, le futur compteur EDF sera...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder compteur EDF à tableau avant passage du consuel >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
probleme tableau electrique 0schema branchement tableau divisionnairerenover tableau electriquebricolage fournitures electricite



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite