Porte-fusibles anciens tableaux électriques
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
2777
Conseils bricolage électricité : Porte-fusibles anciens tableaux électriques
Invité

Bonjour, je loue un appartement assez ancien (des années 60), et le tableau électrique est, lui aussi, ancien. Un fusible de 20A ne fonctionne plus ; j'ai cherché dans le commerce ce type de fusible sans réel succès, sachant qu'ils vendent des porte fusibles de taille 10x38, diamètre 8.8mm.
La taille est bonne mais pas le diamètre, en plus c'est pour du 32A alors que moi je veux du 20A.
Est-ce que ce genre de fusible existe encore, ou est-ce qu'il va falloir que mon propriétaire change le support ? Merci.

La taille est bonne mais pas le diamètre, en plus c'est pour du 32A alors que moi je veux du 20A.
Est-ce que ce genre de fusible existe encore, ou est-ce qu'il va falloir que mon propriétaire change le support ? Merci.

Dépannage électricité 1 fusibles
Invité

Porte-fusibles anciens tableaux électriques
Invité

Vous pouvez encore trouver des porte-fusible comme celui de droite sur votre photo.
Vous devriez demander à votre propriétaire de faire une mise en sécurité de votre installation électrique. Ce n'est pas une mise aux normes, mais une application de 5 règles de sécurité minimales :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'intallation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits (vos fusibles actuels) ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Vous devriez demander à votre propriétaire de faire une mise en sécurité de votre installation électrique. Ce n'est pas une mise aux normes, mais une application de 5 règles de sécurité minimales :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'intallation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits (vos fusibles actuels) ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Dépannage électricité 2 fusibles
Invité

Porte-fusibles anciens tableaux électriques
Invité

C'est du matériel courant, par exemple chez Sosomec.
Dépannage électricité 3 fusibles
Invité

Porte-fusibles anciens tableaux électriques
Invité

Bonjour,
On a les mêmes fusibles chez nous et samedi soir les 3/4 des prises électriques et interrupteurs ont sauté mais le disjoncteur principal n'a pas bougé !
Comment faire pour tester ces fusibles ? Comment tester l'état OK / HS ??
En vous remerciant.
On a les mêmes fusibles chez nous et samedi soir les 3/4 des prises électriques et interrupteurs ont sauté mais le disjoncteur principal n'a pas bougé !
Comment faire pour tester ces fusibles ? Comment tester l'état OK / HS ??
En vous remerciant.
08 juillet 2013 à 16:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 3. Conseils changement vieux tableaux électriques
- N°8593 : Bonsoir à tous, Voila, je dois changer 2 tableaux électriques d'une maison des années 70, le tableau est d'époque. Pour vous décrire précisément les techniques de câblage : le code couleur est inexistant (la phase est la...
- 4. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 5. Un de mes deux tableaux porte fusibles qui saute
- N°9641 : Bonjour, voilà dans ma maison, j'ai 2 tableaux de répartition avec fusibles. De temps en temps 1 tableau saute, je réenclenche et pas de problème. Question pourquoi cela saute-t-il ? s'il y a avait un problème de fusible, je ne...
- 6. Maison de 1986 remplacer porte-fusibles par disjoncteurs
- N°11160 : Salut à tous. Je veux changer les vieux porte-fusibles de mon tableau. J'ai mis une photo pour vous rendre compte de l'état. Dois-je mettre des disjoncteurs "phase + neutre" ou des "unipolaires" ? Est-ce une histoire de fils...
- 7. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
- N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
- 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 9. 400 Volts perdus installation électrique
- N°20077 : Bonsoir et merci de m'accueillir sur ce forum. Mon problème est que je n'ai plus de 400 volts dans mon installation. L’installation est la suivante : - entrée bâtiment, boitier avec 3 anciens fusibles de 40 amp. -...
- 10. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite