Bonjour, faut-il un délesteur si j'installe un deuxième tableau pour une annexe située à 30 m de la maison ? Mon disjoncteur 500 mA (type S) suffit-il (maison 110m² et annexe 30 m²) ? Puis-je utiliser la même prise de terre ? Merci.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Invité

Délesteur pour deuxième tableau annexe de maison
Invité

S'il y a des fils de l'un vers l'autre, il FAUT utiliser la même terre... une seule terre pour une même installation. Et ne pas hésiter à interconnecter des terres qui se croisent.
Le délesteur n'a rien à voir avec le nombre de tableaux : c'est un appareil qui coupe des circuits non prioritaires quand il y a trop de puissance consommée (par rapport au contrat souscrit).
Le délesteur n'a rien à voir avec le nombre de tableaux : c'est un appareil qui coupe des circuits non prioritaires quand il y a trop de puissance consommée (par rapport au contrat souscrit).
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Ajout deuxième tableau électrique
- N°1215 : Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et jai un local situé à lextérieur, au fond du jardin. Jaimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! Jai une ligne munie dun...
- 2. Installation délesteur Hager 60060
- N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
- 3. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
- 4. Tableau électrique annexe
- N°3771 : Je souhaite installer un tableau électrique dans une maison annexe de notre maison principale. Il y a 19 circuits en trois rangées : 1ere rangée : interdifférentiel 40A 30 ma type AC 1 disjonteur 20 A : 2 prises SDB volume 3 1...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 7. Tableau principal secondaire délesteur tableau garage
- N°22417 : Bonjour. Je viens à vous pour une aide sur le tableau électrique secondaire et principal pour l’aménagement de mes combles, je commence par toutes les infos possibles et les questions après. J'ai une maison avec...
- 8. Installer deuxième tableau à 30 mètres de la maison
- N°11145 : Bonjour, Je veux mettre un deuxième tableau dans une petite cabane située à 30 m du tableau de la maison, je pense faire un circuit chauffage et un circuit éclairage + prise. Chaque circuit sur une phase différente donc je...
- 9. Alimentation local annexe situé à 25 mètres de la maison
- N°21244 : Bonjour, Mon fils vient d'acheter une maison de 2005 et à 25 mètres il y a un local de 10 m² environ. A l'avenir, il aimerait bien y installer un jacuzzi. Il faut refaire l'alimentation actuelle faite avec un câble...
- 10. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite