Branchement électrique : Mise en sécurité tableau électrique


Invité
invité
Dans le cadre d'une mise en sécurité de tableau électrique, un inter différentiel 40A 30mA est-il valable malgré la présence d'une prise 32A dans l'installation ? Merci.
08 juin 2008 à 01:21
Forum électricité réponses 1

Mise en sécurité tableau électrique


Invité
invité
Bonsoir,
Vous devez mettre un différentiel A et un AC pour vos différents circuits (prises et appareils électroménager)
G.B.
09 juin 2008 à 01:07
Forum électricité réponses 2

Mise en sécurité tableau électrique


Invité
invité
Avec un inter différentiel 40A 30mA de type A, ca ira ! Mais si il y a consuel, je vous conseille de mettre du 63A 30mA de type A ! HVS

10 juin 2008 à 10:58
Forum électricité réponses 3

Mise en sécurité tableau électrique


Invité
invité
L'interrupteur différentiel sert à protéger les personnes contre les fuites de courant électrique tandis qu'une protection thermique type fusible sert de protection pour le matériel. Donc les deux sont complémentaires et nécessaires pour une sécurité optimale.
Forum électricité réponses 4

Mise en sécurité tableau électrique


Invité
invité
Dans le cadre d'une mise en sécurité, en tête de tableau vous devez installer un interrupteur différentiel 30mA, 63A de type A.
Merci de respecter les normes, avec ou sans consuel (Question de sécurité).
Pour info :
Dans un logement <100m², avec un disjoncteur de branchement 15/45A on peut installer un inter. diff. 40A si le logement ne comporte pas de chauffage électrique ni de circuit 32 ou 40A.
Lorsque l'installation est protégée par un seul dispositif différentiel <30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
Dans un logement >100m², avec un disjoncteur de branchement 45/60A on doit installer un inter. diff. 63A.
Un électricien qui vous veut du bien. Alex.
14 février 2009 à 01:54
Forum électricité réponses 5

Mise en sécurité tableau électrique


Invité
invité
Bonjour
Consuel ou pas, la vie de vos proches est en jeu. Différentiel 40A type A 30 mA :
1 32 A ==> table de cuisson ligne spécialisée.
2 20 A ==> Prise machine à laver le linge ligne spécialisée.
3 16 A ==> 8 points maxi éclairage.
4 20 A ==> 8 points maxi Prise de courant.
Si plus ou autre, passez à 63 A type A.
Ne jouez pas avec votre vie.
12 mai 2010 à 09:31
Forum électricité réponses 6

Mise en sécurité tableau électrique


Invité
invité
Bonjour, un disjoncteur différentiel 30mA 40 AMP est tout à fait adapté à la seule condition qu'il soit en courbe A et non AC pour un four ou plaque de cuisson section alimentation 6 carré.
Cordialement, auto-entrepreneur électricien installateur. M. G (23/10/11)
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Désolés, nous ne publions pas les adresses email dans les forums, vous pouvez utiliser le forum petites annonces : Petites Annonces Bricolage.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
23 octobre 2011 à 08:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 2. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 3. Installation électrique branchements mise en sécurité
    N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
  • 4. Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique
    N°21280 : Bonjour. J'aurais aimé avoir des conseils de pro de l'électricité concernant ma problématique. :smile: Voici la situation. Je retape un petit appartement de 25m² construit en 1992. Le tableau électrique date de...
  • 5. Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé
    N°16313 : Bonjour, Je suis un très jeune électricien et on me demande conseil mais je sèche ! C'est pour un vieux tableau en triphasé composé de protections fusibles et un contacteur heures creuses. Tout est câblé en 230V avec...
  • 6. Mise en sécurité tableau électrique encastré
    N°18550 : Bonjour, Je suis en présence d'un vieux tableau de 1973, à puits. Ce tableau étant semi encastré et moins haut que les tableaux actuels, il est impossible de le remplacer simplement. Il est impossible de déplacer le DB...
  • 7. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 8. Mise en sécurité tableau remplacement disjoncteur EDF
    N°1470 : Bonjour, j'ai fait procédé par un professionnel au remplacement du mon tableau électrique (au revoir les vieux fusibles !) (mise en sécurité), mais le vieux disjoncteur différentiel EDF des années 70 (650 mA, deux pôles...
  • 9. Mise en sécurité vs mise aux normes électricité ?
    N°22263 : Bonjour à tous. Dans le cadre de la rénovation de mon appartement datant des années 70, j’ai fait appel à une entreprise artisanale "tout corps". Je subis depuis des mois des retards de chantier, dégradations diverses...
  • 10. Mise en sécurité tableau électrique
    N°20442 : Bonjour à tous. Actuellement en formation CAP électricité en candidat libre (reconversion), j’ai déjà refait quelques petits tableaux pour me faire la main et j’aurai souhaité avoir votre avis d’expert sur la...
>>> Résultats suivants pour : Mise en sécurité tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prise electrique plaque inductionpile electriqueprise electrique 220schema branchement electrique four encastrable



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite