FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Conformité électricité salle d'eau

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


17278

Question Forum Électricité : Conformité électricité salle d'eau

Guigoz64
Membre inscrit
Guigoz64
1 message
Bonjour,

Nous faisons construire notre maison via constructeur.
La construction va débuter prochainement.

Nous rencontrons un problème sur la conformité vis à vis du consuel dans notre salle d'eau parentale.
Il s'agit d'une petite pièce de 3,68m² avec une vasque et une douche italienne.
Nous souhaitons séparer la douche italienne et la vasque grâce à une grande paroi vitrée.
Cette solution a été refusée par le constructeur car a priori pas aux dernières normes et ne passerait pas le consuel (problème de distance entre arrivée d'eau de la douche et emplacement luminaire de la vasque et prise électrique).

Il faudrait faire une cloison en placo pour pouvoir gagner de la distance via un contournement (impensable pour nous : pièce trop petite, la paroi placo ferait totalement perdre son charme à la pièce) ou une cloison carreaux de verre (impensable car pas du tout à notre goût).
Notre souhait est d'avoir une paroi vitrée.

Avez-vous une solution à partager pour que notre projet puisse aboutir et passer au consuel ?
Merci d'avance !
Guillaume
17 septembre 2017 à 21:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Conformité électricité salle d'eau

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

Votre constructeur a raison.

Pour qu'une paroi limite désormais les volumes, il faut qu'elle soit fixe et pérenne, et qu'elle fasse au moins 2m 25 de haut.
Une paroi vitrée est démontable, donc non considérée comme pérenne.

Il va donc falloir adapter les appareils et appareillage à votre configuration de volume.
Il faudrait le plan exact de la pièce pour vous répondre plus précisément, mais je peux vous rappeler les règles.

Si le luminaire est en volume 1, il faut obligatoirement un luminaire en TBTS 12V IPx4, la source étant hors volume 0, 1, 2.
S'il est en volume 2, un luminaire 230V classe II, IPx4 est autorisé.
Pour rappel à plus de 2m25 au dessus du fond de la douche, vous êtes hors volume, donc vous n'avez pas de contrainte de luminaire en plafond.

Une prise rasoir (avec transformation de séparation de puissance assigné entre 20VA et 50VA) est autorisée en volume 2.
Pour mettre une prise classique, il faut être hors volume.

Pour rappel, le volume 1 va jusqu’à 1m 20 par rapport au centre de douche de tête et au point de raccord du flexible de douche et le périmètre extérieur d'une douche pluie.
Le volume 2 va 60cm au delà du volume 1.
Au delà du volume 2 on est Hors volume.
18 septembre 2017 à 08:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Installer un meuble en fer dans une salle d'eau
    N°15204 : Bonjour. Peut-on poser un meuble vasque avec des pieds en fer dans une salle d'eau ? (En reliant les pieds à la terre). Merci de votre réponse.
  • 2. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 3. Tableau électrique proche d'une salle d'eau normes
    N°16422 : Bonjour, Je ne connais pas grand chose en électricité donc je viens poser ma question. Je veux créer une salle de bain en ouvrant une partie du placard et un bout de mon cellier. Or dans ce placard il y a le compteur...
  • 4. Installation prises de courant dans une salle d'eau
    N°11722 : Bonjour, J'aimerais savoir si je peux installer plus d'une prise de courant dans une salle d'eau. Si oui, est-ce que ces prises doivent être protégées avec des disjoncteurs différentiels de type A ? Merci.
  • 5. Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement
    N°5710 : Bonjour Je suis dans le plus épais brouillard technique ! Problème non éclairci car jusqu'ici, les avis d'électriciens divergent. Résumons : installer une liaison équipotentielle dans une salle d'eau en appartement (2ème...
  • 6. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
    N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
  • 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
    N°18247 : Bonjour, Voilà, j'avais une boite à pharmacie qui était contre le mur. Sans faire exprès, en m'appuyant dessus, cela s'est détaché du mur faisant tout sauter. Il reste deux fils en l'air (phase + neutre). Quand je...
  • 8. Tableau électrique secondaire salle d'eau
    N°25177 : Bonjour. Après plusieurs recherches sur internet, je n'ai pas réussi à trouver la réponse à ma question. Je viens donc la poser ici, en espérant trouver une réponse et de l'indulgence quant à mon ignorance en matière...
  • 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 10. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
>>> Résultats suivants pour : Conformité électricité salle d'eau >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
carte de puissance lave vaisselle rosierespile 9 voltsled eclairagedouille avec interrupteur



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite