Disjonction fréquente sur installation électrique
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
8197
Question Bricolage : Disjonction fréquente sur installation électrique
Invité

Bonsoir à tous,
je suis entrain de rénover mon installation électrique moi-même. Pouvez-vous me donner votre avis par rapport à ce que je vais vous expliquer.
Je disjoncte fréquemment depuis que j'ai changé mon cumulus, le nouveau étant plus puissant (2200 Watts au lieu de 1200 Watts sur l'ancien).
Mon disjoncteur au sous-sol qui a au moins 30 ans est triphasé 10/30A 500 mA et est calibré au maxi à 30A.
L'inter-différentiel de mon tableau électrique dans la maison est triphasé 63A 300 mA.
C'est toujours le disjoncteur du sous-sol qui disjoncte. Est-ce que c'est normal ?
J'attends le devis d'un électricien qui me propose de changer le disjoncteur du sous-sol par un triphasé de 30/60A 500 mA calibré à 45A et de remplacer l'inter-différentiel de la maison par un de 40A 300 mA.
Est-ce que ça vous semble correct pour régler mon problème de manque de puissance sachant que je suis tout électrique.
Pour info, mon abonnement EDF est de 3 x 6 Kwh.
Merci de votre réponse éclairée. Cordialement.
je suis entrain de rénover mon installation électrique moi-même. Pouvez-vous me donner votre avis par rapport à ce que je vais vous expliquer.
Je disjoncte fréquemment depuis que j'ai changé mon cumulus, le nouveau étant plus puissant (2200 Watts au lieu de 1200 Watts sur l'ancien).
Mon disjoncteur au sous-sol qui a au moins 30 ans est triphasé 10/30A 500 mA et est calibré au maxi à 30A.
L'inter-différentiel de mon tableau électrique dans la maison est triphasé 63A 300 mA.
C'est toujours le disjoncteur du sous-sol qui disjoncte. Est-ce que c'est normal ?
J'attends le devis d'un électricien qui me propose de changer le disjoncteur du sous-sol par un triphasé de 30/60A 500 mA calibré à 45A et de remplacer l'inter-différentiel de la maison par un de 40A 300 mA.
Est-ce que ça vous semble correct pour régler mon problème de manque de puissance sachant que je suis tout électrique.
Pour info, mon abonnement EDF est de 3 x 6 Kwh.
Merci de votre réponse éclairée. Cordialement.
03 juin 2010 à 18:18
Réponse electricite 1
Disjonction fréquente sur installation électrique
Bonjour. A vous lire rapidement on constate que la puissance souscrite de 18 kVA en triphasé 30 A par phase est certainement suffisante contrairement à ce que vous supposez.
On peut penser que le DJ qui disjoncte est celui de branchement, communément appelé DJ EDF et il serait installé dans votre sous-sol. Il y a probablement un problème d'équilibrage des intensités, mis en évidence par le branchement de votre nouveau cumulus.
Celui ci se doit d'être couplé en triphasé avec le kit en option s'il n'est pas livré. De même, la plaque de cuisson s'il y en a une doit être également couplée en triphasé (en réalité, la plupart fonctionnent sur 2 phases).
L'électricien doit revenir et mesurer l'intensité par phase avec sa pince ampèremétrique et fignoler l'équilibrage des récepteurs. Plutôt que de remettre un ID 300 mA, il serait plus judicieux de mettre quelques ID 30 mA sur le tableau, des tétrapolaires pour toutes les charges triphasées ainsi que sur le circuit de chauffage, et des monophasés ou tétra suivant le choix effectué avec en cascade des DJ phase neutre pour les lignes mono.
En tout cas il ne faut pas souscrire de puissance supérieure ; un équilibrage associé à un délesteur pourraient même vous faire passer à 15 kVA en triphasé (sans parler de la tarification HP/HC). Une belle étude.
On peut penser que le DJ qui disjoncte est celui de branchement, communément appelé DJ EDF et il serait installé dans votre sous-sol. Il y a probablement un problème d'équilibrage des intensités, mis en évidence par le branchement de votre nouveau cumulus.
Celui ci se doit d'être couplé en triphasé avec le kit en option s'il n'est pas livré. De même, la plaque de cuisson s'il y en a une doit être également couplée en triphasé (en réalité, la plupart fonctionnent sur 2 phases).
L'électricien doit revenir et mesurer l'intensité par phase avec sa pince ampèremétrique et fignoler l'équilibrage des récepteurs. Plutôt que de remettre un ID 300 mA, il serait plus judicieux de mettre quelques ID 30 mA sur le tableau, des tétrapolaires pour toutes les charges triphasées ainsi que sur le circuit de chauffage, et des monophasés ou tétra suivant le choix effectué avec en cascade des DJ phase neutre pour les lignes mono.
En tout cas il ne faut pas souscrire de puissance supérieure ; un équilibrage associé à un délesteur pourraient même vous faire passer à 15 kVA en triphasé (sans parler de la tarification HP/HC). Une belle étude.
04 juin 2010 à 14:19
Réponse electricite 2
Disjonction fréquente sur installation électrique
Bonjour, vous avez un contrat de 18kVA et cela me semble bien suffisant ; on vous propose une alim tri+n 45A, ça n'existe pas (soit 40A/24kVA soit 50A/30kVA). Je ne vois pas l'utilité de remplacer un ID 63A par un ID 40A ? Vous avez un problème d'équilibrage de phases, mais vous ne dites pas si votre chauffe eau est triphasé ?
Cordialement.
Cordialement.
04 juin 2010 à 07:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Disjonction installation électrique suite à de fortes pluies
- N°17572 : Bonjour à toute et à tous, J'ai besoin d'aide car j'ai un souci de diagnostic sur une installation électrique, suite à de fortes pluies plusieurs zones d'éclairage ont disjoncté, je ne parviens pas à réarmer l'ensemble...
- 2. Disjonction compteur 380 V avec installation 220 V
- N°1466 : Mon compteur saute dès que j'utilise le four et une plaque électrique. Le compteur est à la base du 380 V qui dessert un circuit maison 220 V exclusif. Chaque phase est montée via un fusible et les différents réseaux...
- 3. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 4. Disjonction ID lors du branchement fiche
- N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
- 5. Disjonction inter différentiel
- N°2762 : Bonjour, j'ai un souci de disjonction de l'inter différentiel (63 ampères 30 mA) général sur mon installation électrique, la disjonction est aléatoire et se fait uniquement lorsque je branche un moteur électrique...
- 6. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 7. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 8. Disjonction prise sans rien de branché
- N°17970 : Bonjour à tous. Le disjoncteur prise disjoncte sans que je branche quoi que ce soit sur les prises. La disjonction s'effectue au bout de 2 à 3 minutes puis ensuite dès que je réenclenche le disjoncteur disjonction...
- 9. Problème de disjonction Différentiel EDF qui saute
- N°11554 : Nous avons le disjoncteur EDF qui saute depuis plus d'une semaine de façon aléatoire. Nous avons essayé d'isoler la zone à PB mais en vain. Nous avons des souris dans nos murs qui grattent mais mon mari dit que cela ne peut...
- 10. Problème disjonction 8 lampes fonctionnent avec 2 télérupteurs
- N°4881 : Bonjour, existe-t-il un appareil pour suivre les fils enterrés ; je trouverais plus facilement pourquoi un des 2 télérupteurs disjoncte ; j'ai 5 lampes avec un télérupteur et 3 avec l'autre tout marche ensemble ; merci pour les...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite