Bonjour.
Projet de rénovation d'une partie d'un atelier en partie habitation (environ 100m²).
Aujourd'hui, le tableau de l'atelier est à 50m environ du disjoncteur EDF tétra réglé sur 60A (36KVA de mémoire).
Dans le tableau de l'atelier, un inter général de coupure 4x63A + 2 diffs 4x40A (le premier pour les quelques machines de l'atelier donc à conserver) et le second va être retiré.
L'idée serait de mettre un disjoncteur tétra 50A dans ce tableau existant afin d'alimenter le nouveau tableau résidentiel pour la partie habitation.
Le nouveau tableau serait alimenté par 15m de câble en 5G16.
Dans le nouveau tableau : un inter de coupure 4x63A puis 4 interdiff mono 63A (réparti par phase rangée 1 phase 1, rangée 2 phase 2, rangée 3 et 4 phase 3)
Sur ma première rangée, j'ai un différentiel type A pour la plaque de cuisson en 32A le lave linge / sèche linge, le four, lave vaisselle frigo et hotte.
Deuxième rangée, diff type AC ECS (thermodynamique 3000W), VMC et sèche serviette
3éme rangée Éclairage + volets roulants
4eme rangée Prises électriques.
J'ai peur que la première rangée soit trop chargée et fasse disjoncter le 50A ?
Est-ce que je peux avoir 50A par phase avant disjonction ou est-ce que la somme des phases ne doit pas dépasser 50A ?
Pouvez-vous me donner votre avis concernant cette configuration ?
Est-ce que 50A en tétra vous semble correcte pour une habitation de 100m² ?
Merci d'avance.
Projet de rénovation d'une partie d'un atelier en partie habitation (environ 100m²).
Aujourd'hui, le tableau de l'atelier est à 50m environ du disjoncteur EDF tétra réglé sur 60A (36KVA de mémoire).
Dans le tableau de l'atelier, un inter général de coupure 4x63A + 2 diffs 4x40A (le premier pour les quelques machines de l'atelier donc à conserver) et le second va être retiré.
L'idée serait de mettre un disjoncteur tétra 50A dans ce tableau existant afin d'alimenter le nouveau tableau résidentiel pour la partie habitation.
Le nouveau tableau serait alimenté par 15m de câble en 5G16.
Dans le nouveau tableau : un inter de coupure 4x63A puis 4 interdiff mono 63A (réparti par phase rangée 1 phase 1, rangée 2 phase 2, rangée 3 et 4 phase 3)
Sur ma première rangée, j'ai un différentiel type A pour la plaque de cuisson en 32A le lave linge / sèche linge, le four, lave vaisselle frigo et hotte.
Deuxième rangée, diff type AC ECS (thermodynamique 3000W), VMC et sèche serviette
3éme rangée Éclairage + volets roulants
4eme rangée Prises électriques.
J'ai peur que la première rangée soit trop chargée et fasse disjoncter le 50A ?
Est-ce que je peux avoir 50A par phase avant disjonction ou est-ce que la somme des phases ne doit pas dépasser 50A ?
Pouvez-vous me donner votre avis concernant cette configuration ?
Est-ce que 50A en tétra vous semble correcte pour une habitation de 100m² ?
Merci d'avance.
13 décembre 2022 à 19:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur tétra pour alimentation nouveau tableau
Bonsoir.
Pourquoi vous limiter à 50A et ne pas mettre un 63A ? Cela ne coûte pas vraiment plus cher.
Votre répartition est peu pertinente :
- phase 1 très chargée
- phase 2 et 3 moyennement chargées.
Votre répartition sur les différentiels est peu pertinente (et même non conforme).
Par exemple si l'ID 3 coupe toute l'installation est dans le noir.
Même logique pour l'ID 4.
Pourquoi vous limiter à 50A et ne pas mettre un 63A ? Cela ne coûte pas vraiment plus cher.
Votre répartition est peu pertinente :
- phase 1 très chargée
- phase 2 et 3 moyennement chargées.
Votre répartition sur les différentiels est peu pertinente (et même non conforme).
Par exemple si l'ID 3 coupe toute l'installation est dans le noir.
Même logique pour l'ID 4.
13 décembre 2022 à 22:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur tétra pour alimentation nouveau tableau
Bonsoir.
Concernant le disjoncteur 50A je me disait que cela évitai aux inter diff de trop se rapprocher de leur maximum et donc de les protéger ?
Concernant la répartition, j'ai une phase dans l'atelier qui est plus sollicité que les autres, c'est pourquoi j’essaie de charger plus sur les deux autres...
Est-ce que si je passe le four sur la deuxième rangée cela vous semble plus correct ?
Pour les prises et l"éclairage, je sais qu'il est plus logique de mélanger par rapports aux inter diffs mais je préfères séparer par type.
Merci beaucoup pour votre aide.
Concernant le disjoncteur 50A je me disait que cela évitai aux inter diff de trop se rapprocher de leur maximum et donc de les protéger ?
Concernant la répartition, j'ai une phase dans l'atelier qui est plus sollicité que les autres, c'est pourquoi j’essaie de charger plus sur les deux autres...
Est-ce que si je passe le four sur la deuxième rangée cela vous semble plus correct ?
Pour les prises et l"éclairage, je sais qu'il est plus logique de mélanger par rapports aux inter diffs mais je préfères séparer par type.
Merci beaucoup pour votre aide.
14 décembre 2022 à 19:36
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Disjoncteur tétra pour alimentation nouveau tableau
Les interdiff sont prévus pour 63A et EDF ne vous délivre pas plus de 60A, donc pas de soucis, on fait toujours comme cela.
En plus dans les faits il y a de la marge avant de cramer un 63A.
Pour l'appareil à déplacer, à vous de voir en fonction de vos habitudes d'usage ce qui a le plus de chance de fonctionner simultanément.
Pour les prises et éclairages, votre choix ne me semble pas pertinent.
D'ailleurs la norme ne l'autorise pas (mais cela reste un critère de confort et pas de sécurité).
En plus dans les faits il y a de la marge avant de cramer un 63A.
Pour l'appareil à déplacer, à vous de voir en fonction de vos habitudes d'usage ce qui a le plus de chance de fonctionner simultanément.
Pour les prises et éclairages, votre choix ne me semble pas pertinent.
D'ailleurs la norme ne l'autorise pas (mais cela reste un critère de confort et pas de sécurité).
14 décembre 2022 à 22:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
- N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
- 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 3. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 6. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
- 7. Normes alimentation tableau secondaire
- N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
- 8. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 9. Nouveau tableau et nouveau disjoncteur rajouté sur ancien disjoncteur
- N°6326 : Merci pour vos contributions à la question 6323 qui répondent aussi à la
- N°6326 : Merci pour vos contributions à la question 6323 qui répondent aussi à la
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite