Bonjour à tous.

Ayant installé ma clim gainable seul, j’aurais savoir combien de disjoncteurs dois-je prévoir pour le raccordement de celle-ci.

Je précise, j’ai :
2 unités intérieures (comble) donc 2 alimentations
1 groupe extérieur donc 1 alimentation
1 alimentation des servomoteurs.

Ma question est : Combien de disjoncteurs nécessaires pour ce type d’installation ?
Merci d’avance.
27 décembre 2021 à 19:28
Réponse 1 installation électrique climatiseur

Clim gainable combien de disjoncteurs ?

Bob
Membre inscrit
Bob
2 509 messages
Bonjour.

Vous connaissez la citation d'Aristote qui peut le plus peut le moins.
Si vous vous en mettez un à chaque appareil ce qui permet une bonne sélectivité en cas de panne la réponse est facile.
Ne pas oublier la protection différentielle en tête.
@+
28 décembre 2021 à 09:56
Réponse 2 installation électrique climatiseur

Clim gainable combien de disjoncteurs ?

Gringo26
Membre inscrit
Gringo26
11 messages
Bonjour Bob,

Merci pour la réponse.
4 disjoncteurs pour un système de chauffage je trouve que ça fait beaucoup non ?
Puis-je regrouper les différents appareils par zone ?

28 décembre 2021 à 10:26
Réponse 3 installation électrique climatiseur

Clim gainable combien de disjoncteurs ?

Bob
Membre inscrit
Bob
2 509 messages
Citation :
Puis-je regrouper les différents appareils par zone ?


Oui bien sûr .
28 décembre 2021 à 11:24
Réponse 4 installation électrique climatiseur

Clim gainable combien de disjoncteurs ?

Gringo26
Membre inscrit
Gringo26
11 messages
Parfait ! Merci beaucoup.
28 décembre 2021 à 13:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Installation tableau électrique combien de disjoncteurs par rangée
    N°10506 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover ma maison, et j'ai refait toute l'électricité. J'ai bien sûr respecter la norme C15-100 pour la section des câbles, hauteur des prises, etc. J'attaque cette semaine la pose de la...
  • 2. Combien disjoncteurs 63A / 30mA mettre en aval à disjoncteur 500mA
    N°11312 : Bonjour, je veux ajouter un studio et une nouvelle salle de bain ainsi qu'un hammam. Actuellement je dispose de deux disjoncteur 63A/30mA, puis-je en ajouter deux autres pour mon studio et le hammam ? Merci.
  • 3. Combien de disjoncteurs pour circulateurs d'eau chaude
    N°11580 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de ma chaufferie, je vais utiliser 4 pompes (230V, 45W maximum) pour faire circuler l'eau chaude dans les différents circuits. Pour 3 de ces circulateurs, il est bien indiqué de les...
  • 4. Combien de disjoncteurs utiliser
    N°9383 : Bonjour, j'ai 6 tables dans une pièce, sur ces 6 tables je dois mettre 4 prises de courant (16A) par table, combien de disjoncteurs et de quels types devrais-je utiliser ? Merci.
  • 5. Combien mettre de disjoncteurs divisionnaires derrière interrupteur différentiel
    N°8973 : Bonjour. J'ai installé deux interrupteurs différentiels 40A 30mA de type A derrière l'interrupteur de 500mA et 45A en repartissant les disjoncteurs divisionnaires, pour un inter diff j'ai 8 x 16A et un 20A sur l'autre inter diff,...
  • 6. Combien d'ampérage disjoncteurs et interrupteurs
    N°6392 : Bonjour, Je veux installer 20 ampoules de 250 watts et également 3 interrupteurs. Donc, je vais avoir besoin de 3 disjoncteurs et de 3 interrupteurs. Ma question : combien d'ampérage pour les disjoncteurs ainsi que pour les...
  • 7. Combien peut-on brancher de disjoncteurs sur ID de 40 A en triphasé
    N°10836 : Bonjour. Combien peut-on brancher de disjoncteurs sur un ID de 40 A en triphasé ? Dans un premier temps pour un circuit d'éclairage, puis un circuit de prise de courant. Merci.
  • 8. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
    N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
  • 9. Ampérage et courbe des disjoncteurs et des inters diffs
    N°10831 : Bonjour à tous, voici le projet du tableau que je compte faire dans la maison que je viens d'acheter. Si vous trouvez certaines choses bizarres, illogiques, dangereuses... ou autres je vous remercierais de me le signaler : 500mA...
  • 10. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
>>> Résultats suivants pour : Clim gainable combien de disjoncteurs ? >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccordement prise electriqueschema branchement variateur halogeneschema branchement chauffe eau avec inter horaireschema tele rupteur



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite