Branchement électrique : Disjoncteur 60A 400V pour une installation 220V


Invité
invité
J'ai installé un nouveau tableau électrique dans un garage alimenté par du câble 16mm². Pour protéger ma ligne, on m'a donné un disjoncteur 63 A - 415 V. Est-ce que je peux l'utiliser sur une installation en 220 V ? Merci.
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 1

Disjoncteur 60A 400V pour une installation 220V

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Le disjoncteur qui protège la ligne à partir du tableau de répartition a le bon calibre. Dans le garage, vous montez un tableau avec en tête un ID 40 ou 63 A type AC, en aval duquel vous connecterez les disjoncteurs des circuits lumière (1,5 mm2) et PC (2,5 mm2).
14 août 2008 à 02:20
Réponses forum électricité 2

Disjoncteur 60A 400V pour une installation 220V

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Oui, la tension indiquée est la tension maximum d'utilisation de ce disjoncteur.
14 août 2008 à 02:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 5. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
    N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
  • 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 8. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 9. transformation installation 380V en 220V
    N°293 : Je transforme une installation 380V protégée par 4 fusibles (N + 3 phases) en 220V, protégée par disjoncteur. Je récupère ainsi 3 circuits 220V monophasé. Ma question est la suivante : dois-je amener le neutre sur chaque...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur 60A 400V pour une installation 220V >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
armoire electriquesrenovation electricite 002prise electrique translucideprobleme tableau electrique 0



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite