Problème Electricite : Sécurité disjoncteur 25A pour une lampe hps 400W


Invité
invité
J'aimerais savoir si un disjoncteur 25A est une bonne sécurité sur mon circuit électrique qui alimente une lampe hps de 400W et son ventilateur dans ma pièce ? Section de câble 2.5mm² sur une prise et l'autre c'est le fil d'en rallonge électrique qui alimente l'autre lampe mh de 400W.
Est-ce une bonne idée le fil de la rallonge ? Le câble chaufferait-il ? Merci pour vos infos.
17 juin 2010 à 19:06
Conseils 1 Dépannage

Sécurité disjoncteur 25A pour une lampe hps 400W

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
25A est trop élevé pour deux lampes qui vont faire 4A maxi, mettre un 10A en protection, norme pour l'éclairage. Avec si peu d'ampérage, votre rallonge ne devrait pas chauffer.
Cordialement.
18 juin 2010 à 08:09
Conseils 2 Dépannage

Sécurité disjoncteur 25A pour une lampe hps 400W

GL
Membre inscrit
GL
30 011 messages
Bonjour. S'il s'agit d'un circuit PC de section 2,5 mm², la protection de la ligne en intensité peut être assurée par DJ calibre 20 A maximum sur le tableau de répartition, indépendamment de la charge que l'on connecte (et petit rappel de la norme, DJ 16 A maximum pour un circuit lumière de section 1,5 mm²). Quant à la rallonge, sa section est certainement inférieure, mais pour une intensité si faible elle ne chauffera pas.
18 juin 2010 à 14:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
  • 2. Disjoncteur 25A avec circuits fils 2,5mm²
    N°24415 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 2003. Pour l'installation électrique, les disjoncteurs sont : - plaque : 32A - prises : 25A - éclairage : 16A Pour les prises, les fils sont du 2,5mm². Est-ce correct ? Des...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
    N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
  • 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 7. Sécurité disjoncteur général
    N°22580 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai une interrogation sur mon disjoncteur général et sa sécurité car je vois des fils que selon moi je ne devrais pas voir même si je ne m y connais pas du tout je ne voudrais pas...
  • 8. Réguler l’intensité lampe éclairage public Sodium HPS
    N°21975 : Bonjour. Mon association a récupéré des éclairages public à lampe sodium HPS 100 Watts (orange). Nous sommes quelques uns à penser qu'il serait possible de mettre des variateurs pour baisser l’intensité...
  • 9. Installer un disjoncteur sur un ballast 400w
    N°5619 : Bonjour J'ai une pièce qui contient une seule prise avec plusieurs appareils électriques horticoles branchés dessus (pour ma passion des cactus et des orchidées) dont notamment un ballast 400 w avec protection thermique. Mon...
  • 10. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
>>> Résultats suivants pour : Sécurité disjoncteur 25A pour une lampe hps 400W >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
anti calcaire magnetiqueschemas branchement intersbricovideo forumpince a denuder electricien



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite