Astuces aux problèmes électriques : Câbler ce discontacteur LE1D123
Invité

Bonjour,
Je voudrais recâbler ce discontacteur LE1D123 pour démarrer une pompe en 220V mono couplée à un ballon de 150 litres pourvu d'un contacteur manométrique.
Voici les photos du "truc". Si vous aviez un petit dessin pour m'expliquer comment le câbler ?...
J'ai un schéma de câblage, mais je ne sais pas le lire. Merci.
Voici la photos du discontacteur :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Discontacteur
Je voudrais recâbler ce discontacteur LE1D123 pour démarrer une pompe en 220V mono couplée à un ballon de 150 litres pourvu d'un contacteur manométrique.
Voici les photos du "truc". Si vous aviez un petit dessin pour m'expliquer comment le câbler ?...
J'ai un schéma de câblage, mais je ne sais pas le lire. Merci.
Voici la photos du discontacteur :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Discontacteur
31 octobre 2010 à 14:10
Réponses 1 au problème électricité
Invité

Câbler ce discontacteur LE1D123
Invité

Ce truc est un contacteur, le LR1-D09307 est le thermique de sécurité moteur qu'il faudra régler en fonction de la puissance de votre pompe.
Je vous renvoie votre photo avec câblage. N=neutre, Ph=phase, A1=phase bobine 220V, A2=neutre bobine 220V, C=contact du relais manométrique pour enclencher ce contact, M bleu et M noir vers le moteur.
Cordialement. PL
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Discontacteur
Je vous renvoie votre photo avec câblage. N=neutre, Ph=phase, A1=phase bobine 220V, A2=neutre bobine 220V, C=contact du relais manométrique pour enclencher ce contact, M bleu et M noir vers le moteur.
Cordialement. PL
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Discontacteur
01 novembre 2010 à 09:34
Réponses 2 au problème électricité
Invité

Câbler ce discontacteur LE1D123
Invité

Bonjour,
Ce discontacteur de marque Télémécanique (chut faut pas l'dire) est tout à fait connu et le schéma de câblage que vous ne savez pas lire serait le bienvenu non pas pour s'en inspirer mais pour vous expliquer les points de raccordement (à moins que vous habitiez le "95" et j'aurais plus vite fait de le faire... avec plaisir).
D'autre part quand vous parlez de "recâbler" cela veut-il dire qu'il a déjà été associé à ce moteur ?
Je vous demande cela car le relais thermique (la partie du bas) est limité à un moteur mono d'une puissance 575 W maxi. Est-ce bien votre cas ?
D'autre part ce moteur étant alimenté en mono il y a lieu de mettre en série l'ensemble des plots "contacteur/relais thermique" sinon il y a de forte chance que votre relais thermique ne voit pas une surcharge éventuelle de votre moteur et qu'il ne commande jamais l'ouverture du contacteur (c'est son rôle !)
A votre disposition. Cordialement.
Guy
Ce discontacteur de marque Télémécanique (chut faut pas l'dire) est tout à fait connu et le schéma de câblage que vous ne savez pas lire serait le bienvenu non pas pour s'en inspirer mais pour vous expliquer les points de raccordement (à moins que vous habitiez le "95" et j'aurais plus vite fait de le faire... avec plaisir).
D'autre part quand vous parlez de "recâbler" cela veut-il dire qu'il a déjà été associé à ce moteur ?
Je vous demande cela car le relais thermique (la partie du bas) est limité à un moteur mono d'une puissance 575 W maxi. Est-ce bien votre cas ?
D'autre part ce moteur étant alimenté en mono il y a lieu de mettre en série l'ensemble des plots "contacteur/relais thermique" sinon il y a de forte chance que votre relais thermique ne voit pas une surcharge éventuelle de votre moteur et qu'il ne commande jamais l'ouverture du contacteur (c'est son rôle !)
A votre disposition. Cordialement.
Guy
01 novembre 2010 à 10:57
Réponses 3 au problème électricité
Invité

Câbler ce discontacteur LE1D123
Invité

Merci pour vos réponses, mais je viens de comprendre que le RT est un peu court pour ma pompe car elle fait 3.8A et le RT fait 2.5A maxi, donc il déclenche trop tôt. Je vais me diriger vers un RT plus puissant ou une nouvelle génération de contacteur magnétique. A+
01 novembre 2010 à 19:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Câbler télérupteur Yokis radio
- N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
- 2. Câblage contacteur (discontacteur) de puissance tri pour moteur Mono
- N°14535 : Bonjour, Je cherche à alimenter un moteur mono 1.1KW sur une ancienne installation triphasée. Pour cela, je dispose pour la puissance d'un disjoncteur 10A+N en tête du circuit couplé à une coupure de proximité et un...
- 3. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
- 4. Qu'est-ce qu'un discontacteur ?
- N°13410 : Bonjour à tous, Quelle est la différence entre un contacteur et un discontacteur ? Et est-ce qu'il a une bobine ? Merci.
- 5. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 6. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 7. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
- N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
- 8. Comment câbler mon tableau divisionnaire
- N°13434 : Bonjour à tous. Je souhaiterai connaitre la section de câble que je devrai utiliser sur le schéma suivant. 1er question : section entre l'alimentation générale et le premier disjoncteur 32A. 2nd question : section entre...
- 9. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
- N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
- 10. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite