Le télérupteur que je viens de brancher chauffe
Actuellement
26 610
questions dans le
forum électricité
2786
Fiches bricolage électricité : Le télérupteur que je viens de brancher chauffe
Invité

Bonsoir, j'ai branché un télérupteur unipolaire (neuf) pour alimenter une lampe via 3 boutons poussoir et il chauffe. Que faire ?
Branchement électrique 1
Invité

Le télérupteur que je viens de brancher chauffe
Invité

Quelle puissance commandez-vous avec ce télérupteur ? Si la puissance correspond bien à celle que peut supporter le télérupteur, vérifiez vos connexions pour voir si vous n'avez pas coincé un morceau de gaine du fil branché. Si tout est OK, c'est tout simplement le fonctionnement du télérupteur.
PL975
PL975
Branchement électrique 2
Le télérupteur que je viens de brancher chauffe
Il y a 2 endroits où le télérupteur peut chauffer un peu : les contacts mobiles et les connexions si elles sont desserrées, mais cela semble peu probable, à moins que la puissance de la lampe ne s'exprime en kW... Il y a également la bobine, si elle est alimentée en permanence par un bouton poussoir coincé en position fermée. Dans ce dernier cas, les autres commandes sont inefficaces, et le relais "grogne". Rien d'autre à part cela.
Branchement électrique 3
Invité

Le télérupteur que je viens de brancher chauffe
Invité

La bobine du télérupteur est très certainement alimentée en permanence.
Branchement électrique 4
Invité

Le télérupteur que je viens de brancher chauffe
Invité

Salut. Vérifiez le serrage de vos connexions. En complément de ce qui a été dit plus haut.
Branchement électrique 5
Invité

Le télérupteur que je viens de brancher chauffe
Invité

Bonjour,
J'ai un problème similaire qui vient d'apparaître avec un télérupteur installé depuis longtemps : il fonctionne de façon erratique, et lorsqu'il ne fonctionne pas, il bourdonne et chauffe.
Le problème peut-il venir du télérupteur lui-même ou plutôt d'un interrupteur ?
Merci.
J'ai un problème similaire qui vient d'apparaître avec un télérupteur installé depuis longtemps : il fonctionne de façon erratique, et lorsqu'il ne fonctionne pas, il bourdonne et chauffe.
Le problème peut-il venir du télérupteur lui-même ou plutôt d'un interrupteur ?
Merci.
09 octobre 2009 à 08:50
Branchement électrique 6
Invité

Le télérupteur que je viens de brancher chauffe
Invité

Même problème rencontré juste après le montage. Le télérupteur marche normalement mais chauffe anormalement. J'ai fini par comprendre pourquoi : le poussoir (le seul pour l'instant) était fermé en permanence donc, la bobine alimentée en permanence.
Pour savoir si c'est aussi votre cas, il suffit de vérifier si l'interrupteur du télérupteur fonctionne, celui qui est au compteur.
Moi, il était impossible de le forcer à passer sur 0 ou 1, un bruit de bourdon et un retour à la position initiale forcée. Le passage de 0 à 1 ne marchait qu'avec le poussoir.
Une fois inversé le ressort du poussoir (en fait, un interrupteur a 3 pôles auxquels ils rajoutent simplement un ressort), ça fonctionne parfaitement.
Dommage, j'ai laissé mon télérupteur en court-circuit 24 heures avant de m'en rendre compte (à l'odeur...).
Pour savoir si c'est aussi votre cas, il suffit de vérifier si l'interrupteur du télérupteur fonctionne, celui qui est au compteur.
Moi, il était impossible de le forcer à passer sur 0 ou 1, un bruit de bourdon et un retour à la position initiale forcée. Le passage de 0 à 1 ne marchait qu'avec le poussoir.
Une fois inversé le ressort du poussoir (en fait, un interrupteur a 3 pôles auxquels ils rajoutent simplement un ressort), ça fonctionne parfaitement.
Dommage, j'ai laissé mon télérupteur en court-circuit 24 heures avant de m'en rendre compte (à l'odeur...).
08 mars 2010 à 16:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- N°66 : Objet : branchement relais récepteur Bonjour. Je dois brancher un relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande à 175 Hz - type EDF (réf Sauter HN 96-S-82 KRT 104 F001). Pouvez-vous m'expliquer le plus simplement...
- 3. Comment brancher une minuterie Siemens
- N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
- 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 5. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 6. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
- 7. Comment brancher mon nouveau télérupteur
- N°22284 : Bonjour. Mon télérupteur qu’un lustre à trois boutons poussoir ne marche et il avait 35 ans. Sur l’ancien un Hager, il y avait 3 fils dont un pont qui allait du bas vers le haut. J’aimerais savoir comment brancher...
- 8. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 9. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite