Deux délestages parallèles gestionnaire FIP2 et borne de recharge
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
23113
Question Forum Électricité : Deux délestages parallèles gestionnaire FIP2 et borne de recharge
Bonjour à tous,
Je viens de faire installer une borne de recharge pour véhicule électrique qui comprend un récepteur TIC permettant le délestage dynamique. Or mon tableau principal est déjà équipé d'un gestionnaire / délesteur FIP2 Merlin Gerin.
La question que je me pose est : le fonctionnement de deux délesteurs en parallèle est-il possible et sera-t-il optimisé ?
Lorsque le compteur envoie par TIC l'information que la puissance souscrite est dépassée, si les deux délesteurs délestent en même temps, eh bien je me dis qu'il y aura sûrement trop de délestage... et du coup les deux délesteurs vont vouloir arrêter de délester et ça risque d'être sans fin. Ou alors, la borne étant à délestage dynamique va prendre le dessus, ce qui n'est pas forcément ce que je souhaite.
Bref, je ne vois pas comment cela peut bien fonctionner.
Je ne dois pas être le premier à être dans cette situation. Et je ne trouve rien à ce sujet. Donc soit il n'y a pas de problème et je veux bien que l'on m'explique comment cela peut fonctionner, ou alors peu de personnes ne s'en sont soucié ou on remarqué un problème.
Merci d'avance pour les éclaircissements que vous pourrez me fournir !
Je viens de faire installer une borne de recharge pour véhicule électrique qui comprend un récepteur TIC permettant le délestage dynamique. Or mon tableau principal est déjà équipé d'un gestionnaire / délesteur FIP2 Merlin Gerin.
La question que je me pose est : le fonctionnement de deux délesteurs en parallèle est-il possible et sera-t-il optimisé ?
Lorsque le compteur envoie par TIC l'information que la puissance souscrite est dépassée, si les deux délesteurs délestent en même temps, eh bien je me dis qu'il y aura sûrement trop de délestage... et du coup les deux délesteurs vont vouloir arrêter de délester et ça risque d'être sans fin. Ou alors, la borne étant à délestage dynamique va prendre le dessus, ce qui n'est pas forcément ce que je souhaite.
Bref, je ne vois pas comment cela peut bien fonctionner.
Je ne dois pas être le premier à être dans cette situation. Et je ne trouve rien à ce sujet. Donc soit il n'y a pas de problème et je veux bien que l'on m'explique comment cela peut fonctionner, ou alors peu de personnes ne s'en sont soucié ou on remarqué un problème.
Merci d'avance pour les éclaircissements que vous pourrez me fournir !
26 novembre 2022 à 13:20
Réponse 1 du forum électricité
Deux délestages parallèles gestionnaire FIP2 et borne de recharge
Bonjour.
A mon avis les 2 vont délester simultanément.
Mais le "relestage" n'est pas immédiat et se fait au bout d'une temporisation qui n'est sans doute pas la même pour les deux.
Et la situation de conso aura sans doute changé entre temps.
Le mieux c'est d'essayer.
Si cela déleste trop, augmentez la puissance d'abonnement.
Cela ne vous coûtera que 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain.
A mon avis les 2 vont délester simultanément.
Mais le "relestage" n'est pas immédiat et se fait au bout d'une temporisation qui n'est sans doute pas la même pour les deux.
Et la situation de conso aura sans doute changé entre temps.
Le mieux c'est d'essayer.
Si cela déleste trop, augmentez la puissance d'abonnement.
Cela ne vous coûtera que 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain.
26 novembre 2022 à 15:34
Réponse 2 du forum électricité
Deux délestages parallèles gestionnaire FIP2 et borne de recharge
Bonjour CMT,
Merci pour votre réponse. C'est un peu ce qui je m'imaginais mais sans avoir de certitude.
Je ne sais pas si cela me posera de "gros" problèmes, mais je me dis qu'avec le passage progressif à la voiture électrique, mon cas va forcément se poser à pas mal de monde. Je suis doublement étonné : que mon électricien n'ait pas évoqué cette question, et que cette situation n'ait apparemment pas été pensée...
Effectivement, augmenter la puissance d'abonnement est un solution dont le coût reste limité. Mais je ne trouve pas cela intellectuellement satisfaisant. Je voudrais si possible mieux comprendre ce problème, savoir s'il a déjà été considéré et quelles réponses ont été ou pas imaginées.
Si d'autres personnes ont des éléments à ce sujet, je suis preneur !
Y a-t-il des précautions à prendre ou vérifications à faire avant d'augmenter la puissante souscrite ?
Merci pour votre réponse. C'est un peu ce qui je m'imaginais mais sans avoir de certitude.
Je ne sais pas si cela me posera de "gros" problèmes, mais je me dis qu'avec le passage progressif à la voiture électrique, mon cas va forcément se poser à pas mal de monde. Je suis doublement étonné : que mon électricien n'ait pas évoqué cette question, et que cette situation n'ait apparemment pas été pensée...
Effectivement, augmenter la puissance d'abonnement est un solution dont le coût reste limité. Mais je ne trouve pas cela intellectuellement satisfaisant. Je voudrais si possible mieux comprendre ce problème, savoir s'il a déjà été considéré et quelles réponses ont été ou pas imaginées.
Si d'autres personnes ont des éléments à ce sujet, je suis preneur !
Y a-t-il des précautions à prendre ou vérifications à faire avant d'augmenter la puissante souscrite ?
26 novembre 2022 à 17:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Borne de recharge Morec 7kW et gestionnaire d'énergie
- N°24092 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison ou l'ancien propriétaire avait installé une borne de recharge pour véhicule électrique. Avant l'installation de ma pompe à chaleur, ma borne fonctionnait parfaitement. Lors de...
- 2. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 3. Conseil pose tableau secondaire pour borne de recharge véhicule électrique
- N°24068 : Bonjour. J'envisage de poser soit une borne 7,4kW soit une prise P17 32 A. Je dois préciser que je connais parfaitement la réglementation IRVE et donc inutile d'aborder ce point. Non, ma question porte sur l'installation...
- 4. Raccordement borne de recharge Tesla à tableau vétuste.
- N°24274 : Bonjour. Je souhaite raccorder une borne de recharge Tesla à un boîtier électrique relativement vétuste sans pour autant changer intégralement le boîtier (c’est prévu, mais pour bien plus tard quand nous feront une...
- 5. Borne de recharge 7 kW pour voiture électrique
- N°19609 : Bonjour à tous. J'aurai besoin de vos compétences et des votre expériences. J'ai un client qui souhaite installer 4 bornes V.E de 7 kW. Je sais qu'il est en triphasé. Alors premièrement j'aurai besoin de schéma...
- 6. Ajout borne de recharge pour véhicule électrique
- N°25035 : Bonjour. Je suis novice en électricité et j'aimerai faire ajouter une borne de recharge pour véhicule électrique dans mon garage. J'ai un abonnement triphasé 12 kVA mais mon tableau électrique est sur une seule...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 8. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 9. Brancher borne de recharge avec horloge qui doit diviser le comptage
- N°24042 : Bonjour. Je souhaiterais brancher une borne de recharge électrique qui doit fonctionner avec une horloge qui doit diviser le comptage avec deux sous compteur un sous compteur qui compte le tarif de 6h du matin jusque 22h et le...
- 10. Déplacement borne de recharge 7,4 kW
- N°24266 : Bonjour. Pouvez-vous nous éclairer sur notre cas ? Mon voisin a fait installer il y a presque un an une borne de recharge de 7,4 kW. La borne a été installée par un électricien agréé IRVE. Tout fonctionne bien,...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite