Contrôle de mon installation électrique
Actuellement
26 610
questions dans le
forum électricité
11633
Conseil Réparation électrique : Contrôle de mon installation électrique
Invité

Bonjour,
Après avoir tout cassé dans une vieille maison que je rénove, j'ai préparé un schéma de l'installation électrique prévue.
Détails : 2 étages : au 1er (50m²) = cuisine salle à manger salon salle de bain et arrière cuisine.
Au 2ème (40m²) = 3 chambres + 1 couloir.
Je n'ai pas tenu compte de la terre mais elle figurera...
Que pensez-vous de mon schéma ? Est-il correct ? Est-il adapté ? Merci de votre aide.
Phil (19/02/11)
schema controle installation electrique.pdf
Après avoir tout cassé dans une vieille maison que je rénove, j'ai préparé un schéma de l'installation électrique prévue.
Détails : 2 étages : au 1er (50m²) = cuisine salle à manger salon salle de bain et arrière cuisine.
Au 2ème (40m²) = 3 chambres + 1 couloir.
Je n'ai pas tenu compte de la terre mais elle figurera...
Que pensez-vous de mon schéma ? Est-il correct ? Est-il adapté ? Merci de votre aide.
Phil (19/02/11)
schema controle installation electrique.pdf
19 février 2011 à 16:41
Conseils 1 Dépannage
Invité

Contrôle de mon installation électrique
Invité

Bonjour. Vous pouvez vous inspirer des nombreux exemples de tableaux proposés dans le forum.
Il n'est pas certain que vous ayez eu sous les yeux la documentation indispensable.
Nous conseillons régulièrement le livret Promotelec sur les locaux d'habitation.
Le chauffage doit être en aval d'un ID dédié.
Globalement, il n'y a pas assez d'ID. Voir question 11450.
Conclusion : il faut tout recommencer. Mais cela vaut la peine.
Voir ce guide Schneider Electric www.e-catalogue.schneider-electric
GL
Il n'est pas certain que vous ayez eu sous les yeux la documentation indispensable.
Nous conseillons régulièrement le livret Promotelec sur les locaux d'habitation.
Le chauffage doit être en aval d'un ID dédié.
Globalement, il n'y a pas assez d'ID. Voir question 11450.
Conclusion : il faut tout recommencer. Mais cela vaut la peine.
Voir ce guide Schneider Electric www.e-catalogue.schneider-electric
GL
19 février 2011 à 21:06
Conseils 2 Dépannage
Contrôle de mon installation électrique
Après nouvelle lecture : la section des conducteurs de liaison entre DJ de branchement et bornier du tableau est bien trop petite ; même en l'absence de plaque de cuisson on câble une sortie 32 A.
Mais il y a sans doute d'autres points à voir.
Mais il y a sans doute d'autres points à voir.
19 février 2011 à 21:10
Conseils 3 Dépannage
Invité

Contrôle de mon installation électrique
Invité

Bonjour.
J'aurais mis un différentiel de plus de type A pour la plaque électrique, le lave linge et un circuit lumière et prises.
J'aurais mis un différentiel de plus de type A pour la plaque électrique, le lave linge et un circuit lumière et prises.
19 février 2011 à 22:10
Conseils 4 Dépannage
Contrôle de mon installation électrique
Bonjour, ce logement est d'environ 100m² ; il faudrait 3, voir 4 ID 30mA dont au moins 1 en type A pour la plaque, le lave linge et éventuellement 2 circuits supplémentaires ; Dans sa dernière mouture, la NFC 15-100 dit que si l'ID 30mA type A protège + de 4 circuits il doit d'intensité nominale 63A ; il n'y a pas de circuit VMC dans votre schéma (DJ2A) ; vos circuits d'alimentation sont trop faibles, on devine un branchement mono 12kVA, il faut du 16², et du 6² mini en aval des ID40A ; personnellement je mettrais le DJ2A des HC en parallèle avec le DJ du chauffe eau et non en série ; à votre avantage il n'est pas interdit de tout protéger avec des DDR de type A.
Cordialement.
Cordialement.
21 février 2011 à 15:47
Conseils 5 Dépannage
Invité

Contrôle de mon installation électrique
Invité

Bonjour à tous et merci de votre aide et de vos conseils si précieux, je vous joins le nouveau montage avec je pense un câblage 10mm² entre le compteur EDF et les boîtiers, je précise qu'il n'y aura pas de VMC.
Dans ce nouveau schéma j'ai ajouté un inter. Diff. de type A, effectivement avec seulement 2 inter. Diff. c'est trop juste... Voilà j'attends vos commentaires. En tout cas un grand merci pour votre avis très important pour moi.
A+ Phil (04/03/11)
Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
Dans ce nouveau schéma j'ai ajouté un inter. Diff. de type A, effectivement avec seulement 2 inter. Diff. c'est trop juste... Voilà j'attends vos commentaires. En tout cas un grand merci pour votre avis très important pour moi.
A+ Phil (04/03/11)
Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
04 mars 2011 à 17:59
Conseils 6 Dépannage
Invité

Contrôle de mon installation électrique
Invité

Bonjour à tous et merci de votre aide et de vos conseils si précieux, je vous joins le nouveau montage avec je pense un câblage 10mm² entre le compteur EDF et les boîtiers, je précise qu'il n'y aura pas de VMC.
Dans ce nouveau schéma j'ai ajouté un inter. Diff. de type A, effectivement avec seulement 2 inter. Diff. c'est trop juste...
Voilà j'attends vos commentaires. En tout cas un grand merci pour votre avis très important pour moi.
controle schema electrique.pdf
A+ Phil (28/03/11)
Dans ce nouveau schéma j'ai ajouté un inter. Diff. de type A, effectivement avec seulement 2 inter. Diff. c'est trop juste...
Voilà j'attends vos commentaires. En tout cas un grand merci pour votre avis très important pour moi.
controle schema electrique.pdf
A+ Phil (28/03/11)
28 mars 2011 à 23:20
Conseils 7 Dépannage
Contrôle de mon installation électrique
Bonjour Phil. Il y a du mieux. Quelques remarques.
- Ne pourriez vous pas regrouper toutes les protections dans le tableau du bas, sachant qu'il n'y a que 4 lignes pour le haut ? Multiplier les tableaux est facile, mais pas forcément pratique à l'usage.
- Si vous tirez 2 lignes en aval du DJ de branchement, il faut un répartiteur, sauf si vous ne mettez qu'un seul tableau (ce qui serait très préférable); pensez à utiliser une section suffisante comme déjà précise en 2 car il semble que vous soyez resté en 6 mm² (on câble en fonction du calibre maxi du DJ de branchement).
L'ID type A 40 A est trop chargé, il faut un modèle 60 A comme précise par 1Insp.
- Vous pourriez passer une ligne pour le four, ainsi votre installation sera évolutive, avec ultérieurement (ou jamais) une plaque plus le four.
- Les circuits de prises et de lumière sont respectivement tous en aval d'un même ID. Ainsi, une panne totale est possible soit en PC ou en lumière. Il faudrait répartir les lignes lumière et PC sur au moins deux ID différents.
- Il n'y a pas de circuit lumière spécifique pour l'extérieur.
- S'agissant d'un chauffage électrique, il serait bien que tous les convecteurs soient en aval d'un même ID, et que vous câbliez les fils pilote, ne serait-ce que pour assurer un délestage cascado-cyclique de façon à limiter la puissance consommée, et donc souscrite. Au moment du choix des convecteurs (du bas notamment), pensez aux modèles rayonnants à inertie qui, bien que relativement chers, offrent un confort pratiquement analogue aux modèles classiques à eau. Approvisionnez vous auprès d'un grossiste (on évite les GSB avec des appareils d'origine assez lointaine et sans SAV). Pour les chambres on peut mettre des modèles plus simples, 800 W maxi pour 10 m². Pour une grande surface, il vaut mieux multiplier les radiateurs, deux semblent utilisés pour la salle ; trois moins puissants seraient peut-être préférables, à vous de voir.
- Même s'il n'y a pas de VMC initialement, vous pouvez revenir sur votre choix et en installer une avec extraction en cuisine, salle de bains et WC. Des extracteurs individuels sont possibles également, bien que beaucoup plus bruyants. En l'absence de ventilation forcée, l'habitat va être humide et malodorant avec un air confiné plus ou moins pollué. Une hotte en cuisine avec évacuation extérieure est bien pratique.
- Peut-être pourriez vous passer une ligne pour la commande de volets électriques, si un jour il y en a ?
Conclusion : il n'y a pas d'erreur majeure, mais le tableau semble trop petit, au minimum un ID supplémentaire pour le chauffage serait nécessaire. Il faut donc prévoir l'avenir et voir grand, car en général on revient rarement sur une installation. Il faut ventiler un minimum, la ventilation naturelle étant généralement insuffisante si l'habitat est bien isolé.
Continuez à vous documenter en suivant les liens proposés au fil des questions, avec les documents conseillés sous les yeux.
- Ne pourriez vous pas regrouper toutes les protections dans le tableau du bas, sachant qu'il n'y a que 4 lignes pour le haut ? Multiplier les tableaux est facile, mais pas forcément pratique à l'usage.
- Si vous tirez 2 lignes en aval du DJ de branchement, il faut un répartiteur, sauf si vous ne mettez qu'un seul tableau (ce qui serait très préférable); pensez à utiliser une section suffisante comme déjà précise en 2 car il semble que vous soyez resté en 6 mm² (on câble en fonction du calibre maxi du DJ de branchement).
L'ID type A 40 A est trop chargé, il faut un modèle 60 A comme précise par 1Insp.
- Vous pourriez passer une ligne pour le four, ainsi votre installation sera évolutive, avec ultérieurement (ou jamais) une plaque plus le four.
- Les circuits de prises et de lumière sont respectivement tous en aval d'un même ID. Ainsi, une panne totale est possible soit en PC ou en lumière. Il faudrait répartir les lignes lumière et PC sur au moins deux ID différents.
- Il n'y a pas de circuit lumière spécifique pour l'extérieur.
- S'agissant d'un chauffage électrique, il serait bien que tous les convecteurs soient en aval d'un même ID, et que vous câbliez les fils pilote, ne serait-ce que pour assurer un délestage cascado-cyclique de façon à limiter la puissance consommée, et donc souscrite. Au moment du choix des convecteurs (du bas notamment), pensez aux modèles rayonnants à inertie qui, bien que relativement chers, offrent un confort pratiquement analogue aux modèles classiques à eau. Approvisionnez vous auprès d'un grossiste (on évite les GSB avec des appareils d'origine assez lointaine et sans SAV). Pour les chambres on peut mettre des modèles plus simples, 800 W maxi pour 10 m². Pour une grande surface, il vaut mieux multiplier les radiateurs, deux semblent utilisés pour la salle ; trois moins puissants seraient peut-être préférables, à vous de voir.
- Même s'il n'y a pas de VMC initialement, vous pouvez revenir sur votre choix et en installer une avec extraction en cuisine, salle de bains et WC. Des extracteurs individuels sont possibles également, bien que beaucoup plus bruyants. En l'absence de ventilation forcée, l'habitat va être humide et malodorant avec un air confiné plus ou moins pollué. Une hotte en cuisine avec évacuation extérieure est bien pratique.
- Peut-être pourriez vous passer une ligne pour la commande de volets électriques, si un jour il y en a ?
Conclusion : il n'y a pas d'erreur majeure, mais le tableau semble trop petit, au minimum un ID supplémentaire pour le chauffage serait nécessaire. Il faut donc prévoir l'avenir et voir grand, car en général on revient rarement sur une installation. Il faut ventiler un minimum, la ventilation naturelle étant généralement insuffisante si l'habitat est bien isolé.
Continuez à vous documenter en suivant les liens proposés au fil des questions, avec les documents conseillés sous les yeux.
29 mars 2011 à 09:47
Conseils 8 Dépannage
Invité

Contrôle de mon installation électrique
Invité

Bonjour GL, merci pour votre réponse. Suite à votre demande je joins le nouveau plan électrique.
schema electrique 3.pdf
Cordialement. Phil2 (31/03/11)
schema electrique 3.pdf
Cordialement. Phil2 (31/03/11)
31 mars 2011 à 00:43
Conseils 9 Dépannage
Contrôle de mon installation électrique
Bonjour Phil2. A regarder le nouveau plan on constate que seulement 2 circuits de prises ont migré sur l'ID 40 A du milieu qui lui même est maintenant surchargé, avec chauffage non indépendant + 2 ou 3 gros électroménagers + ECS.
Il serait dommage de ne pas profiter de cette réfection totale pour effectuer une installation exemplaire de type professionnel. Le premier point important que vous n'avez pas traité concerne le chauffage (avec centralisation, programmation et délestage possibles); il y a risque de déclenchement du DJ de branchement les jours d'hiver. Il en est de même pour la section des conducteurs entre DJ de branchement et tableaux pour laquelle 10 mm² est trop petite, déjà signalé par 1Insp.
On n'a rien dit sur l'alimentation du congélateur mais cela est facile à retrouver sur le forum ou les documents.
A part cela, les remarques exprimées en 7 restent valables.
Faites au mieux, sachant que pour l'instant le tableau est très largement perfectible si vous tenez compte des avis qui vous sont donnés.
Il serait dommage de ne pas profiter de cette réfection totale pour effectuer une installation exemplaire de type professionnel. Le premier point important que vous n'avez pas traité concerne le chauffage (avec centralisation, programmation et délestage possibles); il y a risque de déclenchement du DJ de branchement les jours d'hiver. Il en est de même pour la section des conducteurs entre DJ de branchement et tableaux pour laquelle 10 mm² est trop petite, déjà signalé par 1Insp.
On n'a rien dit sur l'alimentation du congélateur mais cela est facile à retrouver sur le forum ou les documents.
A part cela, les remarques exprimées en 7 restent valables.
Faites au mieux, sachant que pour l'instant le tableau est très largement perfectible si vous tenez compte des avis qui vous sont donnés.
31 mars 2011 à 10:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 2. Conseil contrôle d'une installation à la terre
- N°14514 : Bonjour. Nous rentrons dans une maison ancienne dont l'installation électrique vient d'être refaite entièrement, avec "comme il se doit" une installation à la terre. Mais nous constatons qu'en touchant certains appareils...
- 3. Diagnostic électrique impossible même compteur pour commerce et habitation
- N°6885 : Bonjour. Ma femme et moi avons acheté un commerce avec la maison habitation, le diagnostic électrique n'a pas été fait parce-que le compteur est commun pour l'habitation et le commerce. Le notaire me dit qu'il n'est pas possible...
- 4. Question sur une installation électrique
- N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
- 5. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 6. Rénovation et contrôle installation électrique
- N°13589 : Bonjour. Mon installation électrique a été rénovée petit à petit & en respectant les normes mais pour des raisons pratiques suite à la configuration de la maison il restera un circuit PC 2 pôles (protégé quand même...
- 7. Multiprise safe contrôle legrand
- N°3740 : Bonjour, j'avais installé dans ma cuisine une multiprise Legrand avec le système safe contrôle. Tout marchait super bien. Or, ce week-end, nous avons fait quelques travaux pour l'arrivée de la cuisinière, j'ai donc débranché...
- 8. Installation coffret de sécurité coupure d'urgence
- N°25106 : Bonjour. Je souhaite mettre en place un coffret de sécurité de type Legrand 038024, mais je ne comprends pas bien son fonctionnement et son branchement. Mon objectif est de réaliser une coupure générale de toute...
- 9. Diagnostic installation électrique sans courant
- N°22027 : Bonjour. J’ai une offre accepte pour une petit studio de 16m². Lors de ma visite, l'électricité était déjà coupée, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas d'anomalies. Après avoir consulté les documents relatifs au...
- 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite