Connecter contacteur J/N cumulus
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
23213
Questions Branchement Électrique : Connecter contacteur J/N cumulus
Bonjour.
Compteur Linky, je viens de faire modifier l'offre de EJP vers TEMPO.
Je souhaite connecter mon cumulus à un contacteur Jour/Nuit,
sachant que pour l'instant il fonctionne en direct.
Quelques photos me paraissent judicieuse à vous soumettre pour bénéficier de vos conseils.
Installation des années 1968 / Triphasé / 18Kva.
Le cumulus est connecté en 5&6 (voir photos)
Il y a sur le tableau des fusibles un ancien contacteur J / N (qui semble inopérant).
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Compteur Linky, je viens de faire modifier l'offre de EJP vers TEMPO.
Je souhaite connecter mon cumulus à un contacteur Jour/Nuit,
sachant que pour l'instant il fonctionne en direct.
Quelques photos me paraissent judicieuse à vous soumettre pour bénéficier de vos conseils.
Installation des années 1968 / Triphasé / 18Kva.
Le cumulus est connecté en 5&6 (voir photos)
Il y a sur le tableau des fusibles un ancien contacteur J / N (qui semble inopérant).
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




09 décembre 2022 à 16:23
Réponse 1 du forum électricité
Connecter contacteur J/N cumulus
Bonjour.
Le chauffe-eau est donc en mono et pas en tri.
Du coup, je ne vois pas la difficulté.
Il suffit d'utiliser un schéma de chauffe-eau en HC classique qu'on trouve partout, en utilisant les bornes C1C2 du compteur Linky
Vos fusibles 56 jouent le rôle de mon disjoncteur 20A.
Même si cela n'a rien à voir avec votre question, pensez à ajouter un interrupteur différentiel tetra 30mA type A en tête de votre installation afin d'assurer la sécurité des personnes. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le chauffe-eau est donc en mono et pas en tri.
Du coup, je ne vois pas la difficulté.
Il suffit d'utiliser un schéma de chauffe-eau en HC classique qu'on trouve partout, en utilisant les bornes C1C2 du compteur Linky
Vos fusibles 56 jouent le rôle de mon disjoncteur 20A.
Même si cela n'a rien à voir avec votre question, pensez à ajouter un interrupteur différentiel tetra 30mA type A en tête de votre installation afin d'assurer la sécurité des personnes. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 décembre 2022 à 19:06
Réponse 2 du forum électricité
Connecter contacteur J/N cumulus
Bonjour.
Le compteur Linky ne se trouve pas dans la même pièce que ce tableau électrique.
Je vais vérifier si C1 et C2 ne seraient pas déjà connectés au contacteur EJP en 9 sur le tableau.
L'objectif étant de ne faire fonctionner le cumulus que en heure creuse.
Merci CMT de votre participation et suggestions.
Cordialement.
Le compteur Linky ne se trouve pas dans la même pièce que ce tableau électrique.
Je vais vérifier si C1 et C2 ne seraient pas déjà connectés au contacteur EJP en 9 sur le tableau.
L'objectif étant de ne faire fonctionner le cumulus que en heure creuse.
Merci CMT de votre participation et suggestions.
Cordialement.
10 décembre 2022 à 10:56
Réponse 3 du forum électricité
Connecter contacteur J/N cumulus
Bonsoir.
Avec un peu plus d'observation, les bornes C1C2 du compteur Linky sont déjà connectées.
Je présume vers le contacteur EJP (voir Tableau 1 et Tableau 2).
Avant L'EJP, il y avait fatalement un abonnement heures pleines / heures creuses (voir contacteur J/N).
Contacteur J/N qui aboutit à proximité du cumulus. Position J, le courant passe, position N ne passe plus. L'offre TEMPO, heures creuses de 22 à 6 heures.
Est-il juste de penser qu'il suffirait de connecter le cumulus sur cette arrivée à condition que que le contacteur J/N reçoive le signal du compteur. Suffirait-il pour cela de connecter C1 et C2 à mon contacteur J/N ?
Comment identifier facilement sur le tableau, les fils qui sont reliés à C1 et C2 ?
Par rapport à votre suggestion (interrupteur différentiel tetra 30mA type A en tête de votre installation) je joins une photo détaillée du disjoncteur.
Votre avis pour le plus simple SVP.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








Avec un peu plus d'observation, les bornes C1C2 du compteur Linky sont déjà connectées.
Je présume vers le contacteur EJP (voir Tableau 1 et Tableau 2).
Avant L'EJP, il y avait fatalement un abonnement heures pleines / heures creuses (voir contacteur J/N).
Contacteur J/N qui aboutit à proximité du cumulus. Position J, le courant passe, position N ne passe plus. L'offre TEMPO, heures creuses de 22 à 6 heures.
Est-il juste de penser qu'il suffirait de connecter le cumulus sur cette arrivée à condition que que le contacteur J/N reçoive le signal du compteur. Suffirait-il pour cela de connecter C1 et C2 à mon contacteur J/N ?
Comment identifier facilement sur le tableau, les fils qui sont reliés à C1 et C2 ?
Par rapport à votre suggestion (interrupteur différentiel tetra 30mA type A en tête de votre installation) je joins une photo détaillée du disjoncteur.
Votre avis pour le plus simple SVP.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








10 décembre 2022 à 18:05
Réponse 4 du forum électricité
Connecter contacteur J/N cumulus
Bonjour.
HELP....
A votre avis comment je dois faire pour faire que l'ancien contacteur J/N reçoive le signal pour fonctionner.
Avant EJP, maintenant TEMPO.
Merci.
Cordialement.
HELP....
A votre avis comment je dois faire pour faire que l'ancien contacteur J/N reçoive le signal pour fonctionner.
Avant EJP, maintenant TEMPO.
Merci.
Cordialement.
21 décembre 2022 à 13:45
Réponse 5 du forum électricité
Connecter contacteur J/N cumulus
Bonsoir.
Il suffit de récupérer l'autre extrémité des fils orange et de les connecté comme suggéré sur mon schéma.
Attention, si vous aviez un abonnement EJP avant, le contacteur en place doit être un contacteur NC (normalement fermé).
Il faudra le changer par un contacteur NO (normalement ouvert), type contacteur J/N classique.
Il suffit de récupérer l'autre extrémité des fils orange et de les connecté comme suggéré sur mon schéma.
Attention, si vous aviez un abonnement EJP avant, le contacteur en place doit être un contacteur NC (normalement fermé).
Il faudra le changer par un contacteur NO (normalement ouvert), type contacteur J/N classique.
21 décembre 2022 à 15:02
Réponse 6 du forum électricité
Connecter contacteur J/N cumulus
Merci.
Dans l'ordre chronologique :
Abonnement Heures pleine / Heures creuse
EJP
Tempo
Pas moyen de repartir de C1 C2 Linky vers mon contacteur J/N (NV1 CC 421) ???
Parce que j'ai trouvé à proximité du cumulus une arrivée de courant qui vient de cet ancien contacteur.
Position jour=220V, position N=0V
Dans l'ordre chronologique :
Abonnement Heures pleine / Heures creuse
EJP
Tempo
Pas moyen de repartir de C1 C2 Linky vers mon contacteur J/N (NV1 CC 421) ???
Parce que j'ai trouvé à proximité du cumulus une arrivée de courant qui vient de cet ancien contacteur.
Position jour=220V, position N=0V
21 décembre 2022 à 15:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 2. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
- 3. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
- N°2162 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de brancher 2 cumulus sur un seul contacteur jour/nuit (je n'ai plus de place sur mon tableau électrique pour rajouter un autre contacteur). A l'heure actuelle, j'ai un premier cumulus...
- 4. Est-il possible de connecter un sèche-serviette électrique sur un contacteur jour/nuit
- N°12103 : Bonjour. J'ai actuellement un cumulus branché sur un contacteur jour/nuit et je souhaiterai en plus y brancher 2 sèche serviettes. Est-ce possible ? Faut-il un contacteur dédié aux sèche-serviettes ? Merci.
- 5. Installation contacteur compteur triphasé et cumulus monophasé
- N°6303 : Bonjour. Mon compteur EDF est en triphasé. Le ballon d'eau chaude en monophasé. Quelles conséquences peut-il y avoir si j'installe un contacteur pour les heures creuses ? Merci de vos réponses.
- 6. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
- N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
- 7. Comment brancher mon cumulus en heures creuses
- N°7272 : Bonjours voila mon souci : j'ai installé un cumulus électrique ; edf est venue me changer mon compteur électrique pour que j'aie des heures creuse et pleines. mon souci est : que dois-je faire ou acheter pour le brancher en...
- 8. Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
- N°17821 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai besoin de votre aide pour le branchement d'une horloge et d'un contacteur pour un cumulus (en triphasé). Je n'ai pas la notice de l'horloge Monomat flash 10002 et je ne sais pas quels fils...
- 9. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 10. Remplacement contacteur triphasé
- N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite