Branchement électrique pompe immergée type 4SDM4/8
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
1809
Fiches conseils électricité : Branchement électrique pompe immergée type 4SDM4/8
Invité

Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une pompe immergée de type 4SDM4/8, sans manuel d'instruction pour son branchement. La pompe est équipée de 4 fils: 1 marron, avec une indication "A" ; 1 bleu "M" ; 1 noir "C" et 1 vert et jaune "PE". Sur le boîtier électrique, installé sur le ballon de réserve d'eau, j'ai seulement 3 fils : 1 bleu, 1 marron et 1 vert et jaune. J'ai relié les fils de mêmes couleurs (bleu, marron et vert&jaune), et laissé de côté le noir. Malheureusement, à la mise sous tension, rien ne marche. Pourriez-vous m'aider à définir le bon branchement et m'expliquer à quoi correspondent les désignations "A", "M", "C" et "PE" ? D'avance merci.
Réponses 1 au problème electricite
Invité

Branchement électrique pompe immergée type 4SDM4/8
Invité

Il faudrait aller sur le site du fabricant trouver la documentation. En général PE est la terre, fil vert et jaune. Le fil bleu c'est le neutre et noir ou marron, la phase. Selon les pays, les fabricants vont mettre deux phases à relier ensemble chez nous. Attention il vaut mieux vérifier avant.
Réponses 2 au problème electricite
Invité

Branchement électrique pompe immergée type 4SDM4/8
Invité

Il conviendrait de lire les indications portées sur la plaque signalétique, afin de savoir sous quelle tension fonctionne la pompe.
Réponses 3 au problème electricite
Invité

Branchement électrique pompe immergée type 4SDM4/8
Invité

Sur ce modèle de pompe, soit il est en triphasé ou en mono, pour cela, il faut lire sur la plaque signalétique qui est gravée sur le corps de pompe ! Si la pompe est en monophasée, le vendeur a oublié de vous donner un coffret de démarrage, normalement ceci est livré avec la pompe ! Sinon il vous faut insérer un condensateur de démarrage entre le fil bleu et marron et puis l'alimentation est branchée sur le bleu et le noir ! Car j'ai installé ce genre de pompe il y a 2 semaines !
Réponses 4 au problème electricite
Invité

Branchement électrique pompe immergée type 4SDM4/8
Invité

Normalement, une des phases doit être reliée à un condensateur qui sera branché sur le neutre. Ce condensateur créé un déphasage qui permet le démarrage du moteur.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
- 2. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
- 3. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
- 4. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
- 6. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
- 7. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 8. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
- N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
- 9. Problème sur pompe immergée Négimex dans forage
- N°15454 : Bonjour, Même problème, je n'ai plus de remontée d'eau de mon forage. Après avoir changé le condensateur, j'ai sorti la pompe immergée Négimex. Après les efforts à déployer pour sortir la pompe avec ses 8 mètres de...
- 10. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite