Questions Electricite : Conduit métallique MRL dans une cuisine


Invité
invité
Bonjour,
dans le cadre d'une rénovation, nous installons la cuisine dans une pièce qui n'en était pas une, et qui contient des conduits métalliques MRL au niveau du plafond.
j'ai lu que ces conduits ne sont pas autorisés dans une cuisine.
Doit-on les déposer ? Quels sont les risques ?
Merci
05 janvier 2010 à 23:10
Avis d'un bricoleur à cette question 1

Conduit métallique MRL dans une cuisine

GL
Membre inscrit
GL
29 749 messages
Bonjour. Comme vous êtes dans les travaux de rénovation assez lourds, le plus simple est d'utiliser les conduits d'aujourd'hui et d'abandonner (et enlever s'ils vous gênent) tubes métalliques et conducteurs d'un ancien temps, en vue de la sécurité de l'installation et de la commodité d'emploi des matériels modernes. Faites autant de lignes dédiées que nécessaires (PC, lumières, four etc.).
07 janvier 2010 à 09:29
Avis d'un bricoleur à cette question 2

Conduit métallique MRL dans une cuisine


Invité
invité
Bonjour
Dans vos canalisations, il faut savoir s'il reste des fils qui sont branchés sur un tableau ou autre.
En bref, si les conducteurs servent à alimenter un éclairage, une prise, une liaison entre pièces.
Si pas de courant, comme vous rénovez, enlevez le tout et replacez du neuf.
Je l'ai déjà écrit : du neuf sur du vieux reste du vieux. L
a solidité d'une chaîne dépend de son plus faible maillon.
DB (07/01/2010).
07 janvier 2010 à 01:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
    N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
  • 3. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 4. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
    N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
  • 5. Peut-on brancher une hotte de cuisine 110 volts sur une prise de courant ?
    N°13859 : Bonjour, J'emménage dans un appartement non muni d'une hotte de cuisine et je me demandais si c'était possible d'en installer une qui se brancherait dans une prise de courant 110 volts ? Une avec filtre au charbon bien...
  • 6. Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
    N°17836 : Bonjour, Je vais emménager dans un nouvel appartement et à ma grande surprise, dans la cuisine, je n'ai pas trouvé de prise de four. J'ai par contre vu un câble qui pendouille avec des dominos mais je ne suis pas certain...
  • 7. Passage alimentation électrique près d'un conduit de fumée
    N°4128 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis en train de rénover une maison de campagne, et particulièrement l'installation électrique. Pour des raisons de commodité, j'envisage de faire passer l'alimentation de la prise d'une chambre...
  • 8. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 9. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
    N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
  • 10. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
>>> Résultats suivants pour : Conduit métallique MRL dans une cuisine >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
anti calcaire magnetiquetravaux tableau electriquepince a denuder manuelfusible



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite