Question Bricolage : Poser plafonniers standards sans installation de boîtes spécifiques


Invité
invité
Je veux poser comme plafonnier des plafonniers standards sans installation de boîtes spécifiques à fixer pour le plafond, puis-je le faire et que cela soit accepté par le consuel ? Merci.
11 octobre 2009 à 15:28
Réponses 1 au problème électrique

Poser plafonniers standards sans installation de boîtes spécifiques


Invité
invité
Bonjour, non il faut des DCL quand même.
12 octobre 2009 à 22:44
Réponses 2 au problème électrique

Poser plafonniers standards sans installation de boîtes spécifiques


Invité
invité
Bonjour. La NF C 15-100 exige que toute canalisation encastrée se termine par une boîte de connexion. Cette règle concerne également les luminaires. Cordialement.
12 octobre 2009 à 16:18
Réponses 3 au problème électrique

Poser plafonniers standards sans installation de boîtes spécifiques


Invité
invité
Bonjour
Très bien le DCI. Quand on possède des lustres avec ventilateurs. Ces lustres exigent une fixation solide. Question : que fait-on ? La connexion DCI devient ridicule, fixée par simple cheville, de plus, ce n'est pas stable. Ceci est fait pour démontrer que la norme C 15-100 ne se préoccupe pas de l'esthétique.
Nous pouvons exécuter des installations "aux normes" tout en gardant un minimum de goît pour l'usager.
Ce n'est pas une dénonciation de cette norme qui est entièrement valable. C'est l'exception qui confirme la règle. Avec le DCI, un lustre fixé devient une horreur surtout dans un salon ou autre pièce à vivre.
Respectons quand même NF C 15-100.
15 octobre 2009 à 16:01
Réponses 4 au problème électrique

Poser plafonniers standards sans installation de boîtes spécifiques


Invité
invité
Bonjour, il est strictement interdit de mettre des ventilateurs sur les DCL. Ils sont juste faits pour supporter des luminaires simples jusqu'à 25kg. Pour les luminaires plus lourd ou consommant plus de 6 ampères ou non adaptés comme les spots, il n'y en a pas besoin. LF
19 octobre 2009 à 11:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Poser plafonniers standards sans installation de boîtes spécifiques >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
adaptateur douille baionnette douille e27electricite reseau distributionelectronique eclairage neoneclairage decoration



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite