Plaque induction sur 20A
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
4998
Astuces Installation électricité : Plaque induction sur 20A
Invité

Bonjour, je vais bientôt acheter une plaque à induction de 8400w maxi. Actuellement mon installation électrique pour cette plaque est un disjoncteur 20A et du fil électrique de 4mm². Puis-je garder cette installation ou faut-il la changer ? Merci d'avance.
27 décembre 2008 à 03:39
Réponse 1 Forum Electricite
Invité

Plaque induction sur 20A
Invité

En attendant une autre réponse : Surtout pas, il faut du 6 mm2 et un disjoncteur de 32 A.
De plus 8400 W me semble beaucoup (ça suffirait même pas), Non ? Car 8400 / 220 = 38,18 ampères.
De plus 8400 W me semble beaucoup (ça suffirait même pas), Non ? Car 8400 / 220 = 38,18 ampères.
Réponse 2 Forum Electricite
Plaque induction sur 20A
Votre plaque de 8400W va tirer environ 36.5A, mais comme vous n'allez pas utiliser toutes les plaques en même temps, avec une protection de 32A ça ira, sinon il faut mettre un disjoncteur de 40A ! et vous devez remplacer les fils en 6mm2 !
29 décembre 2008 à 04:03
Réponse 3 Forum Electricite
Invité

Plaque induction sur 20A
Invité

Bonsoir,
Pour votre plaque de cuisson un disjoncteur 32 ampères suffira, car si vous passez en 40 ampères et que votre disjoncteur est en 35 ampères, il va y avoir conflit.
Donc, préconiser un interrupteur différentiel de type A sur lequel vous partirez avec votre 32 ampères pour votre plaque et le 20 ampères de votre lave linge.
Vous serez ainsi protégé et c'est la garantie d'une installation parfaite.
Je reste à votre écoute et vous remercie pour ce forum de bien bonne qualité.
Pour votre plaque de cuisson un disjoncteur 32 ampères suffira, car si vous passez en 40 ampères et que votre disjoncteur est en 35 ampères, il va y avoir conflit.
Donc, préconiser un interrupteur différentiel de type A sur lequel vous partirez avec votre 32 ampères pour votre plaque et le 20 ampères de votre lave linge.
Vous serez ainsi protégé et c'est la garantie d'une installation parfaite.
Je reste à votre écoute et vous remercie pour ce forum de bien bonne qualité.
16 janvier 2010 à 19:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 2. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 3. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 4. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 5. brancher plaque à induction prise 20A
- N°292 : Bonjour, je cherche une rallonge pour brancher ma cuisinière électrique à induction, qui possède une prise triphasée de 20A (une prise classique de four), et je n'ai trouvé cela nulle part pour l'instant. Quelqu'un peut-il...
- 6. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
- 7. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
- N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
- 8. Brancher plaque induction 32A sur 20A avec bridage
- N°22934 : Bonjour. Je suis locataire d'un nouvel appartement. En voulant installer une plaque induction à la place des plaques chauffantes actuelles (vieilles plaques chauffantes standard), nous nous sommes aperçus qu’il n’y avait...
- 9. Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?
- N°24581 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :) Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je...
- 10. Brancher four et sèche linge et plaque à induction
- N°4415 : Dans la cuisine, je voudrais alimenter un four, une plaque induction et un sèche linge. Je n'ai qu'une seule arrivée 32A. D'autre part, je n'ai pas d'arrivée en 20A à proximité. D'après le forum, il n'est pas recommandé de...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite