Pourquoi une prise de 16A sur un disjoncteur de 20 A
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
5596
Question FAQ electricite : Pourquoi une prise de 16A sur un disjoncteur de 20 A
Invité

Bonsoir, une question qui me trotte dans la tête et que je n'arrive pas à avoir une réponse claire et concrète.
Pourquoi mettons une prise de 16A sur un circuit (de lave linge ou four par exemple) sur un disjoncteur de 20A ?
Vous allez sûrement me dire qu'un lave linge consomme moins de 16A, mais par sécurité de la ligne, soit on aurait mis une prise de 16A avec un disjoncteur de 16A ou sinon une prise de 20A pour un disjoncteur de 20A...
Car dans le cas où l'on met une prise de 16A pour un disjoncteur de 20A (selon les dernières normes) imaginons que l'on mette un appareil de plus de 16A ou par hasard qu'une personne n'a pas de lave linge et branche une multiprise avec plusieurs appareils sur cette ligne, la prise risque de fondre ou créer un incendie alors que le disjoncteur ne disjonctera après 20A !
Merci de me donnez une explication à cette question et une réponse concrète.
Pourquoi mettons une prise de 16A sur un circuit (de lave linge ou four par exemple) sur un disjoncteur de 20A ?
Vous allez sûrement me dire qu'un lave linge consomme moins de 16A, mais par sécurité de la ligne, soit on aurait mis une prise de 16A avec un disjoncteur de 16A ou sinon une prise de 20A pour un disjoncteur de 20A...
Car dans le cas où l'on met une prise de 16A pour un disjoncteur de 20A (selon les dernières normes) imaginons que l'on mette un appareil de plus de 16A ou par hasard qu'une personne n'a pas de lave linge et branche une multiprise avec plusieurs appareils sur cette ligne, la prise risque de fondre ou créer un incendie alors que le disjoncteur ne disjonctera après 20A !
Merci de me donnez une explication à cette question et une réponse concrète.
09 mai 2009 à 20:53
Conseils 1 Dépannage
Pourquoi une prise de 16A sur un disjoncteur de 20 A
Une tentative d'interprétation. On peut considérer que dans le domestique, l'usage principal des prises de courant est de raccorder les appareils usuels dont on dispose, par exemple cafetière ou lampe de chevet.
L'écartement des broches est de 19 mm, et le diamètre est de 4 mm (lampe de chevet) ou 4,7 mm (cafetière). Les broches femelle doivent assurer un bon contact pour ces deux valeurs de diamètre et cela se vérifie depuis très longtemps.
Les socles sont obligatoirement munis d'un dispositif obturateur à éclipse, et leur intensité assignée est de 16 A.
La protection est assurée par un fusible d'intensité nominale (dite assignée) 16 A ou disjoncteur 20 A. En 16 A, la puissance disponible est de 3 700 W et 4 600 W en 20 A.
Un socle 16 A est donc largement capable d'alimenter un lave-linge ou un four.
La protection par disjoncteur 20 A autorisera les dépassements intempestifs sans aucun danger, d'autant plus qu'à 20,1 A, le DJ ne déclenchera pas.
Chaque DJ ou fusible est caractérisé par une courbe de déclenchement (temps courant) dont on pourra parler une autre fois. Les socles 20 ou 32 A ont des dimensions différentes, sont à obturateur, et la plupart du temps à volet. Dans le domestique, les socles sont essentiellement de type 16 A (section 2,5 mm²) ou 32 A (section 6 mm²).
Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter si l'on respecte les intensités assignées des socles et leurs dispositifs de protection. Attendons d'autres avis.
L'écartement des broches est de 19 mm, et le diamètre est de 4 mm (lampe de chevet) ou 4,7 mm (cafetière). Les broches femelle doivent assurer un bon contact pour ces deux valeurs de diamètre et cela se vérifie depuis très longtemps.
Les socles sont obligatoirement munis d'un dispositif obturateur à éclipse, et leur intensité assignée est de 16 A.
La protection est assurée par un fusible d'intensité nominale (dite assignée) 16 A ou disjoncteur 20 A. En 16 A, la puissance disponible est de 3 700 W et 4 600 W en 20 A.
Un socle 16 A est donc largement capable d'alimenter un lave-linge ou un four.
La protection par disjoncteur 20 A autorisera les dépassements intempestifs sans aucun danger, d'autant plus qu'à 20,1 A, le DJ ne déclenchera pas.
Chaque DJ ou fusible est caractérisé par une courbe de déclenchement (temps courant) dont on pourra parler une autre fois. Les socles 20 ou 32 A ont des dimensions différentes, sont à obturateur, et la plupart du temps à volet. Dans le domestique, les socles sont essentiellement de type 16 A (section 2,5 mm²) ou 32 A (section 6 mm²).
Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter si l'on respecte les intensités assignées des socles et leurs dispositifs de protection. Attendons d'autres avis.
11 mai 2009 à 08:40
Conseils 2 Dépannage
Invité

Pourquoi une prise de 16A sur un disjoncteur de 20 A
Invité

Une prise de courant est prévue pour un fonctionnement avec 16A maximum.
Une ligne peut avoir plusieurs prises de courant qui peuvent supporter 16A, mais la totalité de l'intensité qui circule dans le circuit ne peut dépasser 20A.
Un circuit constitué de 5 prises pouvant supporter chacune 16A ne sera pas capable de voir circuler un courant de 16x5=80A ; il ne pourra transporter au maximum que 20A.
Une ligne peut avoir plusieurs prises de courant qui peuvent supporter 16A, mais la totalité de l'intensité qui circule dans le circuit ne peut dépasser 20A.
Un circuit constitué de 5 prises pouvant supporter chacune 16A ne sera pas capable de voir circuler un courant de 16x5=80A ; il ne pourra transporter au maximum que 20A.
11 mai 2009 à 20:45
Conseils 3 Dépannage
Invité

Pourquoi une prise de 16A sur un disjoncteur de 20 A
Invité

Bonjour
J'ajouterai que l'intensité de 20 ampères est une intensité maximum, ce qui signifie, en bon français, qu'il est tout à fait autorisé de mettre un disjoncteur de 16 ampères. Cordialement.
J'ajouterai que l'intensité de 20 ampères est une intensité maximum, ce qui signifie, en bon français, qu'il est tout à fait autorisé de mettre un disjoncteur de 16 ampères. Cordialement.
12 mai 2009 à 10:12
Conseils 4 Dépannage
Invité

Pourquoi une prise de 16A sur un disjoncteur de 20 A
Invité

Bonjour
Voici peut-être une explication (technique ou commerciale) ou tout au moins, une relation de cause à effet.
Il y a plusieurs années, les données des fabricants étaient les suivantes :
- conducteur en 2,5 : P maxi 3600W I maxi 16A
- conducteur en 4 : P maxi 4400W I maxi 20A
Or, depuis la disparition des conducteurs en 4, les nouvelles données sont les suivantes :
- conducteur en 2,5 : P maxi 4600W I maxi 20A
Question : comment se fait-il que le conducteur en 2,5 supporte aujourd'hui une intensité et donc une puissance supérieure sans modification de section ? Composition du métal différente ou simple question commerciale ?
Cordialement.
Voici peut-être une explication (technique ou commerciale) ou tout au moins, une relation de cause à effet.
Il y a plusieurs années, les données des fabricants étaient les suivantes :
- conducteur en 2,5 : P maxi 3600W I maxi 16A
- conducteur en 4 : P maxi 4400W I maxi 20A
Or, depuis la disparition des conducteurs en 4, les nouvelles données sont les suivantes :
- conducteur en 2,5 : P maxi 4600W I maxi 20A
Question : comment se fait-il que le conducteur en 2,5 supporte aujourd'hui une intensité et donc une puissance supérieure sans modification de section ? Composition du métal différente ou simple question commerciale ?
Cordialement.
12 mai 2009 à 11:02
Conseils 5 Dépannage
Invité

Pourquoi une prise de 16A sur un disjoncteur de 20 A
Invité

Bonsoir, pour brancher votre lave-linge il vous faut :
- 1 interrupteur différentiel 0.03 mA 40 A car c'est un circuit spécialisé (lave-linge gros consommateur de courant).
- 1 disjoncteur divisionnaire 20 A.
- une prise 2P+T (prise de courant 2 pôles Phase + Neutre + Terre).
- et le lave-linge branchée à la prise.
- 1 interrupteur différentiel 0.03 mA 40 A car c'est un circuit spécialisé (lave-linge gros consommateur de courant).
- 1 disjoncteur divisionnaire 20 A.
- une prise 2P+T (prise de courant 2 pôles Phase + Neutre + Terre).
- et le lave-linge branchée à la prise.
09 avril 2010 à 22:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 2. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 3. Prise 16A sur disjoncteur 20A
- N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
- 4. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 5. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 6. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 7. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 8. Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
- N°24145 : Bonjour. Avant toute chose, je précise que je suis un débutant en électricité et que je ne m'aventure que dans des choses simples. Ma question porte sur la section de câble à utiliser pour une prise...
- 9. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite