Bonjour.

Actuellement en construction d'une maison neuve avec un branchement de type 2 (allée supérieure à 30 m), je dois raccorder mes câbles d'alimentation au tableau, mais ces deux câbles étant noirs, comment puis-je savoir lequel est la phase et l'autre le neutre ?

Je vous remercie par avance.
07 avril 2023 à 08:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Sens de branchement type 2

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour bricico. On ne sait pourquoi le repérage n'a pas été fait par celui qui a posé ce câble, à moins qu'il s'agisse de conducteurs séparés qui passent dans un fourreau TPC, ce qu'on croit comprendre. Il aurait alors fallu passer un bleu.
Votre installation électrique démarre mal, avec un premier bricolage.
Il y a donc une incertitude à lever avant d'aller plus loin.
Disposez vous d'un multimètre ?
Cordialement.

07 avril 2023 à 09:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Sens de branchement type 2

bricico
Membre inscrit
bricico
3 messages
Bonjour.

Oui, j'ai un multimètre.
Du fait de la longueur, la section est de 70 mm² et il n'y a pas de couleur disponible à part le noir.
08 avril 2023 à 22:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Sens de branchement type 2

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bien reçu.
On comprend qu'il y ait deux conducteurs noirs.

Vous allez faire ainsi : vous connectez un conducteur à la terre à côté du DJ de branchement. A l'autre extrémité dans l'habitat, vous connectez une pointe de touche de l'ohmmètre sur la barrette de terre, et l'autre sur l'extrémité qui indiquera quelques ohms et non l'infini. Vous avez repéré le premier conducteur. Et l'autre par déduction.
Temps à passer : 10 minutes. Enfin, on espère.
Cordialement.
08 avril 2023 à 23:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 3. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
    N°8384 : Bonjour J'ai une vieille maison avec déjà 2 tableaux existants mais branchés sur le même interrupteur différentiel ! Je veux mettre un interrupteur différentiel sur chaque tableau et rajouter un tableau pour mettre sur une...
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
    N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
  • 5. Disjoncteur de branchement type 2
    N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
  • 6. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 7. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 8. Branchement condensateur compresseur
    N°18193 : Bonjour, En nettoyant mon compresseur avec de l'eau, j'ai grillé le contacteur à côté du condensateur, alors j'ai tout démonté et je ne sais plus comment rebrancher. N'y connaissant rien en électricité je fais appel à...
  • 9. Conseils branchement variateur de fréquences
    N°14332 : Bonjour. Je souhaiterai équiper le pont élévateur de marque Colibri avec un moteur 220V tri et 380 tri d'un variateur de fréquences en changeant les barrettes. Variateur altivar 11... pour mon moteur 0.75 kW et 1CV, entrée...
  • 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
>>> Résultats suivants pour : Sens de branchement type 2 >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
renover tableau electriquebranchement pompe relevagebranchement lustreschema branchement variateur halogene



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite