Branchement plusieurs appareils sur triphasé 400V
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
8431
Astuces aux problèmes électriques : Branchement plusieurs appareils sur triphasé 400V
Invité

Bonjour. Sur arrivée proche du compteur en triphasé 400V 10A avec 5 fils de 1,5mm² (3 Phases, Terre, Neutre) je souhaite brancher un four 2400W triphasé sur 2 phases + Terre et sur la 3ème phase brancher un lave-vaisselle 2300W 220V relié au neutre + Terre. Est-ce possible ?
Merci par avance. Bernard (Suisse)
Merci par avance. Bernard (Suisse)
28 juin 2010 à 18:02
Réponses FAQ Electricite 1
Branchement plusieurs appareils sur triphasé 400V
Bonjour, Vu les puissances indiquées, c'est possible, bien qu'il n'y ai pas de marge. D'après votre écrit, le four "triphasé" se couple sur 2 phases, et certainement un neutre ; La protection de la ligne devra être tétrapolaire. Cordialement.
29 juin 2010 à 07:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
- N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
- 3. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
- N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
- 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 5. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
- 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 8. Branchement plusieurs appareils heures creuses
- N°1982 : Bonjour à tous. Je compte passer en tarification heures creuses et je n'ai trouvé des schémas que pour un branchement d'un appareil. Je compte brancher mon cumulus et 2 accumulateurs. Faut-il un contacteur jour/nuit par...
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
- 10. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite