Conseils branchement horloge Theben et 2 contacteurs
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
18014
Questions Forum Electricité : Conseils branchement horloge Theben et 2 contacteurs
Bonjour,
Je voudrai utiliser une horloge Theben SUL 181 h 230V pour permuter le fonctionnement de deux climatiseurs split système.
Je vais utiliser deux contacteurs avec relais thermique.
Si je peux avoir un schéma unifilaire pour ça.
Merci d'avance.
Je voudrai utiliser une horloge Theben SUL 181 h 230V pour permuter le fonctionnement de deux climatiseurs split système.
Je vais utiliser deux contacteurs avec relais thermique.
Si je peux avoir un schéma unifilaire pour ça.
Merci d'avance.
01 mars 2018 à 15:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Conseils branchement horloge Theben et 2 contacteurs
Bonjour.
Il vous faut un disjoncteur de 2A pour la protection de l'horloge et de la partie commande.
Les bornes d'alimentation de l'horloge 7 et 8 sont à raccorder en sortie du disjoncteur de 2A (7-phase 8-neutre).
La borne 2 du contact NO-NF est à raccorder sur la phase en sortie du disjoncteur de 2A.
La sortie du contact de l'horloge 1 correspondant à la position des ergots bleus, sortie est à raccorder sur la bobine du premier contacteur, et l'autre sortie du contact 3 à raccorder sur la bobine du second contacteur.
Les 2 sorties des bobines des contacteurs sont à raccorder sur le neutre en sortie du disjoncteur de 2A.
Pour le choix du contacteur et relais thermique et protection il nous faut connaître la charge à protéger.
Quelques photos des plaques signalétiques pourraient aider, marque ou modèle....
Il vous faut un disjoncteur de 2A pour la protection de l'horloge et de la partie commande.
Les bornes d'alimentation de l'horloge 7 et 8 sont à raccorder en sortie du disjoncteur de 2A (7-phase 8-neutre).
La borne 2 du contact NO-NF est à raccorder sur la phase en sortie du disjoncteur de 2A.
La sortie du contact de l'horloge 1 correspondant à la position des ergots bleus, sortie est à raccorder sur la bobine du premier contacteur, et l'autre sortie du contact 3 à raccorder sur la bobine du second contacteur.
Les 2 sorties des bobines des contacteurs sont à raccorder sur le neutre en sortie du disjoncteur de 2A.
Pour le choix du contacteur et relais thermique et protection il nous faut connaître la charge à protéger.
Quelques photos des plaques signalétiques pourraient aider, marque ou modèle....
02 mars 2018 à 10:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2
- N°22336 : Bonsoir, Je cherche à brancher mon horloge modulaire Theben TR610 Top2 pour ma pompe de piscine. Serait-il possible de m'envoyer une photo du schéma électrique à réaliser ? Je vous envoie mon tableau avec les...
- 2. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 3. Installer horloge ballon d'eau chaude
- N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
- 4. Branchement interrupteur programmable Theben 160 A
- N°20117 : Bonjour. J'ai un interrupteur programmable manuel (Theben 160 a ) Comment le brancher pour un pompe de piscine, je cherche un schéma électrique bien détaille pour pouvoir l'installer. Merci.
- 5. Branchement horloge Theben TR 610 TOP 2
- N°6773 : Bonjour à tous, je voudrais brancher un horloge TR 610 TOP 2 de chez Theben pour commander une lumière, mais je ne sais pas comment ? Merci pour vos réponses.
- 6. Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
- N°4590 : Bonjour, Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP. Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation. Dans l'ancien...
- 7. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
- 8. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
- 9. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
- 10. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite