Question Forum Électricité : Conseils branchement électrique cuisinette


Invité
invité
Bonjour.

Je viens de remplacer dans un studio une cuisinette inox (évier et 2 plaques électriques).
Les deux plaques électriques font 3000 W le raccordement est prévu avec une fiche 16 A avec terre.
L'ancienne cuisinette était raccordée sur un boitier encastré fil 6 mm² au moyen d'un domino, est-il possible de repartir du domino avec un bout de câble 3x2,5 et une prise femelle 16 A style rallonge ou obligation de poser une prise murale 16 A ?
Merci.
16 juin 2016 à 09:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Conseils branchement électrique cuisinette

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
16 juin 2016 à 09:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Conseils branchement électrique cuisinette

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Mettre une prise femelle 16A sur le "domino" de 6², c'est non car cette prise serait protégée à un calibre (32A) supérieur à son courant d'emploi (16A).
Brancher directement le câble de la plaque sur le "domino", oui, mais sans rallonger ce dit câble, car vous auriez une canalisation de section faible (2.5² par ex) protégée à 32A.
Après, il faut soit modifier les protections, soit créer un tableautin avec pc 16A protégées.
Cordialement.
16 juin 2016 à 10:31
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Conseils branchement électrique cuisinette


Invité
invité
Merci pour votre réponse.
Mais sur la notice d'installation de la plaque 2 feux il est mentionné de ne pas couper la prise mâle de la plaque.
Pour brancher avec un domino. Mais de raccorder sur une prise.
16 juin 2016 à 12:59
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Conseils branchement électrique cuisinette

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Re-bonjour,
Je comprends, il s'agit de la garantie du constructeur.
Il vous reste à appliquer le 3è alinéa, ou trouver une autre pc.
Cordialement.
16 juin 2016 à 13:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Branchement condensateur compresseur
    N°18193 : Bonjour, En nettoyant mon compresseur avec de l'eau, j'ai grillé le contacteur à côté du condensateur, alors j'ai tout démonté et je ne sais plus comment rebrancher. N'y connaissant rien en électricité je fais appel à...
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
    N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 7. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 8. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 9. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 10. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement électrique cuisinette >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement machine avec dominosprise exterieurprise electrique 380 20aremplacer telerupteur gerard mang par legrand



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite