Bonjour,

Je n'y connais pas grand chose en électricité, j'aurais besoin de votre aide.

Lorsque je regarde le tableau électrique, très ancien, de mon futur logement, voici ce que je vois:
Il y a seulement un fusible 16A (il est marqué "prise de courant")
Il y a un fusible 32A (il est marqué "plaque de cuisson") (il y a une plaque de cuisson installée)
Tous les autres fusibles sont 10A (marqué lumières, chauffe eau et convecteur)
Il y a deux fusibles ou rien n'est précisé dessus (il est marqué "convecteur" et "sonnerie")


Cela veut-il dire que toutes les prises de courant du logement sont sur un seul circuit 16A?
Il n'y a pas de circuit dédié notamment pour un lave-linge ?

Est-il possible de brancher sur ce circuit lave-linge, mini four, micro onde, aspirateur, lampes halogène et tout le reste de mon équipement ? Serait-il possible de brancher par la suite un climatiseur mobile ?

Je vous remercie.
06 août 2015 à 21:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Avis sur tableau électrique ancien

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour. On ne veut pas vous décourager, mais ce tableau n'est plus d'actualité.
Le logement étant futur son équipement ne permettra pas de brancher tous les récepteurs que vous citez.
Si vous êtes dans la période négociation de l'achat, il faut une moins value d'au moins quelques milliers d'euros pour mettre en sécurité l'installation, ou plutôt tout rénover avec des moulures ou plinthes qui peuvent incorporer tous les circuits classiques et spécialisés.
Si vous êtes futur locataire, on attendra votre retour d'information.
Cordialement.
06 août 2015 à 23:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Avis sur tableau électrique ancien

oceandeau
Membre inscrit
oceandeau
6 messages
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.

Je suis locataire et suis censé emménager dans l'appartement dans quelques jours.
J'ai mis des photos du tableau en PJ afin que vous puissiez juger par vous-même. Je ne pourrais donc pas brancher l'ensemble de mon équipement de maison ?

Comme vous pouvez le voir il n'y a pas de protection différentielle 30 ma.
Je l'ai dit au propriétaire et il a dit qu'il allait m'en fournir un.
Mais ce qui me pose problème c'est qu'une protection aussi importante n'ait jamais existé aujourd'hui en 2015.
Surtout que le lave-linge doit être branché dans la salle de bain, à 20cm du lavabo et 80cm de la douche).
Je m'interroge par conséquent sur la qualité du reste de l'installation et des autres protections.
Je n'ai malheureusement pas les connaissances pour regarder.

Je vous remercie. Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Avis tableau électrique ancienavis tableau électrique ancien

07 août 2015 à 12:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Avis sur tableau électrique ancien

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bien reçu.
Citation :
Je ne pourrais donc pas brancher l'ensemble de mon équipement de maison ?
Compte tenu de l'absence de circuits spécialisés, vous ne pourrez pas brancher l'ensemble du gros électroménager.
Citation :
Je m'interroge par conséquent sur la qualité du reste de l'installation et des autres protections.
Il faudrait regarder s'il y a des prises de courant avec terre, ce qui serait un minimum..
Le LL dans la salle de bain, pourquoi pas, mais avec PC avec terre.
Pareil pour la douche, il faut que la terre soit reliée aux canalisations.
Une fiche de diagnostic technique devrait être fournie par le loueur.
Citation :
...sont sur un seul circuit 16A?
On peut le penser.

Avant de signer, voir ce que l'ADIL de votre département pense de ce logement, donc de sa décence au sens juridique du terme.
On ne peut louer n'importe quoi dans n'importe quelles conditions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 août 2015 à 13:31
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Avis sur tableau électrique ancien

oceandeau
Membre inscrit
oceandeau
6 messages
Merci.

Il ya effectivement des prises de terre dans la cuisine et une dans la sdb.
Le logement est sûrement aux normes, mais si je ne peux pas brancher tous mes appareils sans soucis, cela pose problème.
07 août 2015 à 13:44
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Avis sur tableau électrique ancien

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Citation :
cela pose problème
Oui, mais vous savez ce qu'il en est.
Le diagnostic électrique est à demander au loueur, ne serait-ce que pour être certain de la qualité de la terre et sa continuité.
Mais cette installation ne semble pas être en sécurité au sens où on l'entend actuellement. Seul un professionnel peut faire les modifications et les surtout les garantir.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
07 août 2015 à 14:02
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Avis sur tableau électrique ancien

oceandeau
Membre inscrit
oceandeau
6 messages
Citation :
Compte tenu de l'absence de circuits spécialisés, vous ne pourrez pas brancher l'ensemble du gros électroménager."


N'est-il pas possible de brancher l'intégralité de mon gros électroménager sur le circuit 16A et n'utiliser qu'un de ces appareil à la fois ?

Merci de votre aide.
07 août 2015 à 17:57
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Avis sur tableau électrique ancien

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bien reçu. Avec une ou deux PC il va falloir jongler avec les fiches. Une PC dans la salle de bain pour le LL, et celle dans la cuisine pour le reste. Vous avez malgré tout une sortie 32 A dans la cuisine (en espérant qu'il y ait la terre), et moyennant certaines précautions, vous pourriez y brancher un four.
On espère que vous avez vue sur la Tour Eiffel ou sur la mer, voire le Mont Blanc, car pour ce qui concerne le confort et la sécurité, c'est perfectible.
L'autre possibilité serait de chercher un logement plus décent. On peut en vouloir aux propriétaires qui, eux mêmes, n'accepteraient pas de vivre dans ces conditions. D'où la suggestion de demander conseil à l'ADIL.
Mais on insiste : le gros électroménager doit être relié à la terre (frigo, micro-ondes, tout appareil muni d'une fiche 2P + T).
Gardez le moral.
Cordialement.
07 août 2015 à 18:40
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Avis sur tableau électrique ancien

oceandeau
Membre inscrit
oceandeau
6 messages
Il y a une prise terre dans la salle de bain et plusieurs prises terres dans le coin cuisine.

Je pourrais donc tout brancher sur les prises terre (en mettant quand même une multiprise).
Mais est ce que je peux faire ça ? Est ce que je peux brancher sur un circuit 16A beaucoup plus, si je fais attention et n'utilise qu'un seul des gros appareil à la fois ?

Est-ce que vous me le conseillez ? A l'usage, n'y a t-il pas un risque de dépasser sans s'en rendre compte ?
(ce sera ma dernière question.)
Merci encore pour votre aide.
07 août 2015 à 19:14
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Avis sur tableau électrique ancien

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Bonsoir,

Comme dit GL : le 32A pour la plaque cuisson et le four, le 16A pour le reste.
Si vous dépassez trop et trop longtemps, les fusibles vont fondre donc vous vous en apercevrez vite !
Habituez vous à vous servir de la fonction "départ différé" pour le lave-linge...
Prévoyez donc un stock de fusibles neufs 16 & 10A (vérifiez dans les PF la taille car on trouve des fusibles de même calibre dans différents formats).

Pour info: un fusible 16A type gG où on sollicite 3680W (16 x 230) ne fondra jamais et il fondra au bout d'une heure à 5150W, voire page 7 de ce pdf : protection des circuits.pdf
Donc il y a de la marge niveau fusibles, maintenant ce sont les conducteurs qui risquent de chauffer…

A+
07 août 2015 à 22:11
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Avis sur tableau électrique ancien

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
On va donc conclure.
D'une façon générale, on se méfie des multiprises, vous ferez de même en ne choisissant pas des premiers prix de grandes surfaces. Contrôlez ou faites contrôler le circuit de terre, et comme dit Loys, ayez quelques fusibles d'avance, et apprenez à les tester avec un ohmmètre même très basique ou une pile + lampe.
En arrivant dans le logement, vérifiez les départs au tableau, bien que la plupart soient repérés.
On peut espérer que le loyer ne soit pas trop cher, et que vous puissiez un jour occuper un habitat plus moderne.
Cordialement.
07 août 2015 à 23:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 2. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 3. Rénover un tableau électrique ancien
    N°4774 : Mon tableau électrique date de 1980 monophasé EDF 500mA, les disjoncteurs à cartouches ne coupent que la phase (une entrée et une sortie), les neutres sont rassemblés sur une barrette de neutre, ne pouvant pas associer les...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 5. Avis tableau électrique fils défaut isolement
    N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
  • 6. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 7. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 8. Avis conformité tableau électrique récent
    N°16940 : Bonjour à tous. Je souhaiterais avoir votre avis sur un tableau électrique que j'ai fait installer par un professionnel. N'y connaissant rien, je me permets de vous le soumettre en ce qui concerne les différentiels en tête...
  • 9. Changement tableau ancien fusible porcelaine
    N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
  • 10. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
>>> Résultats suivants pour : Avis sur tableau électrique ancien >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite