Invité

Bonjour à Tous,
Je vais prochainement refaire intégralement mon installation électrique dans une maison ancienne à deux niveaux.
Après plusieurs recherches sur la norme NF C1500-100, j'ai réalisé le schéma que vous trouverez en pièce jointe.
Pouvez-vous me dire, si mon installation répondra à la norme en vigueur, ou si des modifications sont à envisager.
J'espère recevoir de nombreux avis éclairés.
Merci par avance.
Voir le schéma joint au format pdf ici (penser à zoomer entre 200% et 300%).
Je vais prochainement refaire intégralement mon installation électrique dans une maison ancienne à deux niveaux.
Après plusieurs recherches sur la norme NF C1500-100, j'ai réalisé le schéma que vous trouverez en pièce jointe.
Pouvez-vous me dire, si mon installation répondra à la norme en vigueur, ou si des modifications sont à envisager.
J'espère recevoir de nombreux avis éclairés.
Merci par avance.
Voir le schéma joint au format pdf ici (penser à zoomer entre 200% et 300%).
08 mars 2008 à 00:05
Réponse Forum 1
Avis sur réfection totale
Bonjour.
Pas grand chose à redire c'est conforme d'un point de vue norme. On peut malgré tout améliorer quelques points :
- pourquoi le lave-linge tout seul sous un HI. Un type A suffit, mettez le sous le même que les plaques (avec 2 circuits éclairage à côté cela passe)
- mettre le lave-vaisselle ou le four sous l'autre type AC pour mieux répartir les puissances
- évitez si possible prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID. Si celui saute vous n'avez aucun moyen d'éclairer la pièce. Si c'est sous 2 ID, vous avez toutjours de la lumière soit par l'intermédiaire de l'éclairage, soit par l'intermédaire d'une prise
- pourquoi certaines prises en 20A et d'autres en 16A. C'est conforme mais pas logique, sauf à dire que les 20A dont des circuits neufs et les 16A des circuits anciens.
- pour la chaudière du 1,5² 16A suffit
- pas de prise GTL ? (mais pas obligatoire en rénovation)
- pas de sèche linge ?
- pas de circuits extérieurs ?
- pas de sèche serviette sdb ?
- suggestion complètement facultative : ajoutez a côté du disjoncteur différentiel du congél un auxiliaire de commande associé à un témoin lumineux. En cas de coupure, le témoin lumineux s'allumera.
En regardant mieux, j'ai l'impression que vous faites un tableau divisionnaire. Si c'est le cas, certaines remarques si dessus ne sont pas bonne. Par contre j'ajoute :
- si votre DB est un 15/30/45A OK pour le câble de liaison en 10², mais si c'est un 30/45/60A (même réglé sur 45A), il faut un câble de liaison en 16² ou alors ajouter un disj 40A à l'origine de celui-ci
- Vous pouvez dans le tableau divisionnaire ne mettre qu'un seul ID 30mA 40A type A. Si vous gardez les 2, répartissez mieux les circuits.
- Si vous gardez 2 ID, il faut ajouter en tête en interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence.
- Dans le tableau principal, mettre le lave-vaisselle sous le type A pour une meilleure répartition
CMT
Pas grand chose à redire c'est conforme d'un point de vue norme. On peut malgré tout améliorer quelques points :
- pourquoi le lave-linge tout seul sous un HI. Un type A suffit, mettez le sous le même que les plaques (avec 2 circuits éclairage à côté cela passe)
- mettre le lave-vaisselle ou le four sous l'autre type AC pour mieux répartir les puissances
- évitez si possible prises et éclairage d'une même pièce sous le même ID. Si celui saute vous n'avez aucun moyen d'éclairer la pièce. Si c'est sous 2 ID, vous avez toutjours de la lumière soit par l'intermédiaire de l'éclairage, soit par l'intermédaire d'une prise
- pourquoi certaines prises en 20A et d'autres en 16A. C'est conforme mais pas logique, sauf à dire que les 20A dont des circuits neufs et les 16A des circuits anciens.
- pour la chaudière du 1,5² 16A suffit
- pas de prise GTL ? (mais pas obligatoire en rénovation)
- pas de sèche linge ?
- pas de circuits extérieurs ?
- pas de sèche serviette sdb ?
- suggestion complètement facultative : ajoutez a côté du disjoncteur différentiel du congél un auxiliaire de commande associé à un témoin lumineux. En cas de coupure, le témoin lumineux s'allumera.
En regardant mieux, j'ai l'impression que vous faites un tableau divisionnaire. Si c'est le cas, certaines remarques si dessus ne sont pas bonne. Par contre j'ajoute :
- si votre DB est un 15/30/45A OK pour le câble de liaison en 10², mais si c'est un 30/45/60A (même réglé sur 45A), il faut un câble de liaison en 16² ou alors ajouter un disj 40A à l'origine de celui-ci
- Vous pouvez dans le tableau divisionnaire ne mettre qu'un seul ID 30mA 40A type A. Si vous gardez les 2, répartissez mieux les circuits.
- Si vous gardez 2 ID, il faut ajouter en tête en interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence.
- Dans le tableau principal, mettre le lave-vaisselle sous le type A pour une meilleure répartition
CMT
08 mars 2008 à 14:18
Réponse Forum 2
Invité

Avis sur réfection totale
Invité

Votre schéma parait correct ; le disjoncteur général est certainement 500mA et non 50mA ; pensez également au parafoudre selon où vous êtes. Je n'ai pas compris le différentiel type H.
08 mars 2008 à 21:15
Réponse Forum 3
Invité

Avis sur réfection totale
Invité

On va dire que c'est bon, mais le problème est que ça va vous coûter cher car vous pouvez mettre d'avantage de circuits sur vos disjoncteurs. Sur un 10A on peut mettre 6 lumières contre 8 sur un 16A. Pour les pc, 6 sur un 16 A et 8 sur un 20A.
Pour le lave-linge, on n'est pas obligé de le mettre sur un interrupteur différentiel à part et sur le type A, il y a trop de choses. Et surtout, n'oubliez pas les 20 pourcents de place à garder disponibles sur le tableau.
Pour le lave-linge, on n'est pas obligé de le mettre sur un interrupteur différentiel à part et sur le type A, il y a trop de choses. Et surtout, n'oubliez pas les 20 pourcents de place à garder disponibles sur le tableau.
09 mars 2008 à 18:14
Réponse Forum 4
Invité

Avis sur réfection totale
Invité

La réponse 3 est partiellement inexacte.
Rien n'interdit de mettre 8 points d'éclairage sur un circuit protégé par un disjoncteur 10A.
Rien n'interdit de mettre 8 prises sur un circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 16A.
CMT
Rien n'interdit de mettre 8 points d'éclairage sur un circuit protégé par un disjoncteur 10A.
Rien n'interdit de mettre 8 prises sur un circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 16A.
CMT
10 mars 2008 à 18:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 2. Avis schéma futur tableau électrique
- N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
- 3. Réfection tableau électrique avis
- N°18419 : Bonjour, je suis en pleine réfection de mon tableau électrique. Pourriez vous me donner votre avis sur le modèle en pièce jointe s'il vous plait ? Des avis ou des recommandation je suis preneur. :biggrin: Merci d'avance.
- 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 5. Votre avis sur un devis électricité
- N°24620 : Bonjour à tous. J'ai acheté un appartement de 50 m² dans lequel le diagnostic électrique mentionnait les anomalies ci-dessous : "2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et...
- 6. Avis mise au norme tableau électrique
- N°23747 : Bonjour. J’ai fait faire un devis pour changement de radiateur et pose de VMC. Je n’ai pas encore signé car voila le soucis: d’un "simple" changement de radiateur, je me retrouve avec mille justifications pour me refaire...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 8. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 9. Avis répartition tableau électrique
- N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
- 10. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
- N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite