Bonjour,
J'ai voulu changer un interrupteur de la cuisine. J'ai allumé les lampes puis baissé le disjoncteur qui a fait éteindre les lumières.
En triturant les fils, j'ai pris un coup de jus. Je n'ai pas bien compris !
Je suis retourné voir le panneau électrique, j'ai vu que la diode orange était de nouveau allumée alors que le disjoncteur était bien baissé ! (alors qu'elle s'étaient éteinte la 1ère fois, et qu'elle s'éteint toujours quand je baisse le disjoncteur).
J'ai baissé le disjoncteur en bas à gauche (ce qui a tout coupé) et j'ai repris mon bricolage.
Voici des photos et le diagnostic récent (août 2020) puisque j'ai emménagé depuis peu.
Avez-vous des explications svp ?
Est-ce que je dois remplacer le tableau en entier par sécurité (construction : 1993) ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






J'ai voulu changer un interrupteur de la cuisine. J'ai allumé les lampes puis baissé le disjoncteur qui a fait éteindre les lumières.
En triturant les fils, j'ai pris un coup de jus. Je n'ai pas bien compris !
Je suis retourné voir le panneau électrique, j'ai vu que la diode orange était de nouveau allumée alors que le disjoncteur était bien baissé ! (alors qu'elle s'étaient éteinte la 1ère fois, et qu'elle s'éteint toujours quand je baisse le disjoncteur).
J'ai baissé le disjoncteur en bas à gauche (ce qui a tout coupé) et j'ai repris mon bricolage.
Voici des photos et le diagnostic récent (août 2020) puisque j'ai emménagé depuis peu.
Avez-vous des explications svp ?
Est-ce que je dois remplacer le tableau en entier par sécurité (construction : 1993) ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






13 décembre 2020 à 23:05
Réponse 1 du forum électricité
Courant alors que le disjoncteur est baissé
Bonjour.
Peut être que votre circuit est à cheval sur 2 fusibles ?
Phase sur un et neutre sur l'autre.
Vous avez baissé celui qui coupe le neutre, mais la phase était toujours présente sur le disjoncteur ?
Peut être que votre circuit est à cheval sur 2 fusibles ?
Phase sur un et neutre sur l'autre.
Vous avez baissé celui qui coupe le neutre, mais la phase était toujours présente sur le disjoncteur ?
14 décembre 2020 à 07:44
Réponse 2 du forum électricité
Courant alors que le disjoncteur est baissé
Quand à la question de refaire le tableau vous avez 2 options :
- rectifier les points qui vont ont été signalés (car dans l'ensemble il est sécurisé)
- le refaire propre en entier, (l'occasion d'avoir des disjoncteurs partout)
- rectifier les points qui vont ont été signalés (car dans l'ensemble il est sécurisé)
- le refaire propre en entier, (l'occasion d'avoir des disjoncteurs partout)
14 décembre 2020 à 07:49
Réponse 3 du forum électricité
Courant alors que le disjoncteur est baissé
Bonjour à tous.
Un travail de professionnel expérimenté, avec du matériel de grande marque.
Ce peut être assez rapide car les circuits Ph + N sont repérés.
Cordialement.
Citation :Ce serait une bonne option, ce qui permettrait de rajouter des protections différentielles 30 mA absentes, de remplacer les fusibles par des DJ, et corriger les anomalies que vous avez constatées.
le refaire propre en entier,
Un travail de professionnel expérimenté, avec du matériel de grande marque.
Ce peut être assez rapide car les circuits Ph + N sont repérés.
Cordialement.
14 décembre 2020 à 09:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 3. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 4. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
- N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
- 5. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
- N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
- 6. Disjoncteur saute aléatoirement
- N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
- 7. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
- 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite