Bonjour, pour installer des plaques à induction ayant une puissance de 6600W maximum, j'ai raccordé avec du câble souple de 4mm sur un disjoncteur de 32A. Cette réalisation est-elle correcte ? Merci pour votre réponse.

Réponses Forum de l'électricité 1

Puissance d'un disjoncteur

LB
Membre inscrit
LB
124 messages
Bonjour, les circuits 32A sont réalisés en fil de section 6 mm². Je vous conseille de conserver cette section pour raccorder votre plaque qui consomme un courant de 28.7 ampères en régime maximum (tension supposée de 230V).
Réponses Forum de l'électricité 2

Puissance d'un disjoncteur


Invité
invité
LB a parfaitement raison.
Je rajouterai que le conducteur de 6 mm², s'il est souple (genre HO7 RN-F) étamez les brins aux connexions ou bien utilisez des embouts de câblage adaptés.
Vous devriez consulter le site rédigé par des pros sur la cause essentielle des incendies d'origine électrique : advide-efva.com. (Association de défense des victimes des incendies)
Vous êtes en plein dedans. Si vous n'êtes pas sûr de la qualité des connexions faites intervenir un professionnel. Bien à vous.
17 juillet 2009 à 01:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
    N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
  • 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 3. Quelle puissance de disjoncteur pour radiateurs électriques
    N°3180 : Bonjour, j'ai posé 4 radiateurs électriques d'une puissance respective de 900W, 1000W, 1500W, et 2000W. J'ai tiré des fils pour chacun de ces radiateurs de 2,5mm² vers le tableau. Mais quelle puissance de disjoncteur utiliser...
  • 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
    N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
  • 5. Disjoncteur de branchement type 2
    N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
  • 6. Comment modifier puissance autorisée par disjoncteur
    N°17643 : Bonjour, Suite à l'aménagement de nos combles, nous avons fait augmenter la puissance électrique à l'entrée de notre habitation : passage de 9KVA à 12KVA. Un technicien EDF est passé pour faire une intervention sur le...
  • 7. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 8. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 11. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
>>> Résultats suivants pour : Puissance d'un disjoncteur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage fournitures electricitedepannage nettoyeur haute pressionrenovation electricite 003prise electrique plaque induction



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite