Avis sur composant de mon tableau divisionnaire
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
22986
Question Forum Électricité : Avis sur composant de mon tableau divisionnaire
Bonjour à tous,
Je suis en train de faire un garage et j'aimerai avoir votre avis sur le tableau divisionnaire auquel j'ai pensé avant de commander les composants.
- 1 rangée, étanche.
- Relié par disjoncteur de 20A sur tableau principal.
- Différentiel de 40A (30ma) type A qui sera le premier et l'unique de la rangée évidemment.
- 1 disjoncteur de 20A et un de 16A.
Sur le 20A -> plusieurs prises de courant étanche (8 max)
Sur le 16A -> quelques lampe/ampoule pour l'éclairage.
Il s'agit d'un garage où je vais brancher de temps en temps une ponceuse, un lapidaire, un karcher par exemple.
Quelques informations :
- Sur le disjoncteur abonné de mon tableau principal, je peux lire "30A".
- Tout sera câblé en 2,5mm² pour l'éclairage et les prises.
Pensez-vous que cette configuration est correcte ?
Cordialement.
Je suis en train de faire un garage et j'aimerai avoir votre avis sur le tableau divisionnaire auquel j'ai pensé avant de commander les composants.
- 1 rangée, étanche.
- Relié par disjoncteur de 20A sur tableau principal.
- Différentiel de 40A (30ma) type A qui sera le premier et l'unique de la rangée évidemment.
- 1 disjoncteur de 20A et un de 16A.
Sur le 20A -> plusieurs prises de courant étanche (8 max)
Sur le 16A -> quelques lampe/ampoule pour l'éclairage.
Il s'agit d'un garage où je vais brancher de temps en temps une ponceuse, un lapidaire, un karcher par exemple.
Quelques informations :
- Sur le disjoncteur abonné de mon tableau principal, je peux lire "30A".
- Tout sera câblé en 2,5mm² pour l'éclairage et les prises.
Pensez-vous que cette configuration est correcte ?
Cordialement.
07 novembre 2022 à 21:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Avis sur composant de mon tableau divisionnaire
Bonjour.
Oui mais vous ne dites rien de la section du câble de liaison entre les 2 tableaux.
Pour un garage, ne serait-il pas pertinent d'anticiper une éventuelle future recharge de véhicule électrique.
Oui mais vous ne dites rien de la section du câble de liaison entre les 2 tableaux.
Pour un garage, ne serait-il pas pertinent d'anticiper une éventuelle future recharge de véhicule électrique.
07 novembre 2022 à 23:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Avis sur composant de mon tableau divisionnaire
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Section 2,5mm²
20m entre les 2 tableaux.
Oui j’y ai pensé, j’ai passé une ficelle dans le fourreau pour tirer un éventuel futur câble ou remplacer l’actuel.
Merci pour votre réponse.
Section 2,5mm²
20m entre les 2 tableaux.
Oui j’y ai pensé, j’ai passé une ficelle dans le fourreau pour tirer un éventuel futur câble ou remplacer l’actuel.
08 novembre 2022 à 05:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis installation tableau divisionnaire
- N°14802 : Bonjour. Je viens de faire une extension à ma maison et je compte mettre un tableau divisionnaire. Il est à 8 m du tableau principal. Je voudrais simplement savoir si la liste ci-dessous est correcte ou non : l'alimentation...
- 2. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
- N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
- 3. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 9. Avis conformité d'un tableau divisionnaire
- N°7866 : Bonjour Je compte installer un tableau divisionnaire à l'étage. J'ai fait un Pouvez-vous me dire si tout est correct ? Merci
- 10. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite