Question sur l'ampérage des disjoncteurs
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
18608
Question installation électrique : Question sur l'ampérage des disjoncteurs
Bonjour.
Afin d'étendre mon installation électrique à ma grange.
J'ai acheté un boîtier pré-équipé qui comprend 2 disjoncteurs de 20A, 1 de 16A et 1 de 10A.
Si j'ai bien compris, celui de 16A serait destiné à mes prises électriques, celui de 10A serait pour l'éclairage.
Qu'est-ce que ça ferait si je branchais mes prises sur les disjoncteurs de 20A au lieu de 16A ?
Merci d'avance de vos réponses.
Jean
Afin d'étendre mon installation électrique à ma grange.
J'ai acheté un boîtier pré-équipé qui comprend 2 disjoncteurs de 20A, 1 de 16A et 1 de 10A.
Si j'ai bien compris, celui de 16A serait destiné à mes prises électriques, celui de 10A serait pour l'éclairage.
Qu'est-ce que ça ferait si je branchais mes prises sur les disjoncteurs de 20A au lieu de 16A ?
Merci d'avance de vos réponses.
Jean
13 novembre 2018 à 17:38
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Invité

Question sur l'ampérage des disjoncteurs
Invité

Bonsoir.
Vous pouvez utiliser les disjoncteurs de 20A pour les circuits PC avec des conducteurs en 2.5.
Personnellement je préfère les 16 ou 10A, les prises de courant n'étant pas conçues pour supporter plus de 10 ou 16A selon le modèle.
Cordialement.
Vous pouvez utiliser les disjoncteurs de 20A pour les circuits PC avec des conducteurs en 2.5.
Personnellement je préfère les 16 ou 10A, les prises de courant n'étant pas conçues pour supporter plus de 10 ou 16A selon le modèle.
Cordialement.
13 novembre 2018 à 19:02
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
Question sur l'ampérage des disjoncteurs
Bonjour Jean.
Pour les circuits de PC en 2,5 mm², le calibre de la protection par disjoncteur est de 20 A maximum.
Pour les circuits lumière en 1,5 mm², le calibre maximum est de 16 A.
A vrai dire, n'importe quel circuit peut être protégé par un DJ 16 A.
Dans le tableau secondaire doit se trouver un interrupteur différentiel 30 mA.
Si vous créez une ligne en sortie de tableau de répartition vers la grange, il faut qu'elle soit protégée par un DJ de calibre adapté à sa section, par exemple 32 A pour une ligne en 6 mm².
Sur un circuit protégé par DJ 20 A, on peut utiliser jusqu'à 4,6 kW et c'est déjà beaucoup.
Cordialement.
Pour les circuits de PC en 2,5 mm², le calibre de la protection par disjoncteur est de 20 A maximum.
Pour les circuits lumière en 1,5 mm², le calibre maximum est de 16 A.
A vrai dire, n'importe quel circuit peut être protégé par un DJ 16 A.
Dans le tableau secondaire doit se trouver un interrupteur différentiel 30 mA.
Si vous créez une ligne en sortie de tableau de répartition vers la grange, il faut qu'elle soit protégée par un DJ de calibre adapté à sa section, par exemple 32 A pour une ligne en 6 mm².
Sur un circuit protégé par DJ 20 A, on peut utiliser jusqu'à 4,6 kW et c'est déjà beaucoup.
Cordialement.
13 novembre 2018 à 19:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Ampérage et courbe des disjoncteurs et des inters diffs
- N°10831 : Bonjour à tous, voici le projet du tableau que je compte faire dans la maison que je viens d'acheter. Si vous trouvez certaines choses bizarres, illogiques, dangereuses... ou autres je vous remercierais de me le signaler : 500mA...
- 2. Ampérage des disjoncteurs
- N°11687 : Bonjour. Dans la norme C 15-100, peut-on encore utiliser des disjoncteurs C10 pour l'éclairage ? Merci.
- 3. Problème disjoncteurs 5 h du matin
- N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
- 4. Combien d'ampérage disjoncteurs et interrupteurs
- N°6392 : Bonjour, Je veux installer 20 ampoules de 250 watts et également 3 interrupteurs. Donc, je vais avoir besoin de 3 disjoncteurs et de 3 interrupteurs. Ma question : combien d'ampérage pour les disjoncteurs ainsi que pour les...
- 5. Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
- N°17345 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à...
- 6. Ampérage pour interrupteur différentiel
- N°15913 : Bonjour, Actuellement entrain de prévoir la rénovation électrique d'une grande maison, je me retrouve avec un tableau électrique bien rempli. Je prévois trois rangées dans mon tableau avec leur interrupteur différentiel...
- 7. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 8. Ampérage maximum après un ID 40 ampères
- N°6942 : Bonjour à tous J'aimerais savoir si 108 ampères cumulés après un ID 40A reste dans l'acceptable ? Les huit modules ont le neutre à droite et les regrouper me permettrais de mettre d'autre modules plus courant sur mon second ID....
- 9. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 10. Limiter ampérage maximale installation chambre
- N°2307 : Bonjour, j'aimerais limiter la consommation électrique d'une chambre de foyer universitaire, je souhaiterais autoriser au maximum 1 ampère pour chaque chambre. Y a-t-il un moyen pour brancher un disjoncteur qui saute lorsque le...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite